Синед Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 Добрый день! Нужна консультация по проблемному заказу. Взяли объект с проемами без четвертей, поставили конструкции с внутренней стороны с ПСУЛом, наружную сторону ПСУЛ под нижнюю раму (под отлив), остальное заделали СИТЗом. Заказчик требует, чтобы вместо СТИЗа на наружной стороне конструкций то же был ПСУЛ. Скажите, пожалуйста, на какие нормативные документы я могу сослаться, чтобы доказать заказчику, что СИТЗ лучше ПСУЛа и так положено делать при установке конструкций в проемы без четвертей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 Заказчик требует что бы вместо СТИЗа на наружней стороне конструкций то же был ПСУЛ, скажите пожалуйста на какие нормативные документы я могу сослаться, что бы доказать заказчику что СИТЗ лучше ПСУЛа и так и положено делать при установке конструкций в проемы без четвертей. СТИЗ не лучше ПСУЛа, они равноправны - см. рис. В.3 и В.4 в ГОСТ 30971-2012. Лично я выбрал бы СТИЗ, т.к. за счёт ПСУЛа толщина пены уменьшается. Оно, может, и не критично, но - кто знает? Лучше не рисковать, так думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 Наверно есть смысл привлечь третье лицо с опытным строительным образованием. Им обоим выложить все сначала и надеяться на здравый смысл. Можно позвонить в сази, спросить их помощи. Это будет бесплатно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 А внутри ПСУЛ это пароизоляционный или гидроизоляционный? То есть он предназначен для внутренней стороны или для внешней? Нормативы никак не обязывают материалы и исполнение швов. Для этого есть рекомендации в каталогах системодателей. По нормативам главное, чтобы шов выполнял паро-, тепло- и гидроизоляцию. А как, и при помощи чего - это решать самой фирме. Заказчик не имеет права требовать, если конечно вы не обещали ему. Принято делать по ситуации, и тем, что есть. Для прямых проёмов вариант с ПСУЛом тоже приемлем. Ну, а если хотите не просто отказать клиенту, приведите доводы правильности применимости вашего решения. В виде расчета или результатов испытаний герметика и среднестатистического ПСУЛа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 Попробуйте мотивировать тем, сто СТИЗ плотнее и следовательно лучше защищает от шума ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 А по проекту или хотя бы по договору у Вас там что быть-то должно? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 А по проекту или хотя бы по договору у Вас там что быть-то должно? Вот и я об этом. Нужна консультация по проблемному заказу. Взяли объект с проемами без четвертей, ... Как всё согласовывалось? Просто взяли объект и поставили? Элементарную схему монтажного узла можно было подписать или приложение с пошаговым выполнением монтажа? И последнее, по какому нормативному документу осуществлялась установка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 По умолчанию ГОСТ должен использоваться, если не указано иное. Соответственно заказчик должен как-то обосновать свое требование. Т.е. сослаться на ГОСТ в данном случае. И показать, где есть четкое требование использовать ПСУЛ. П.С. Заказчики могут предъявлять не обоснованные требования. Хорошо бы договор посмотреть, как сказано выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 По умолчанию ГОСТ должен использоваться, если не указано иное. Соответсвенно заказчик должен как то обосновать свое требование. Т.е сослаться на ГОСТ в данном случае. Что мешает ПОДРЯДЧИКУ показать нормативную документацию и обосновать свою установку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 октября, 2015 Share Опубликовано: 2 октября, 2015 Что мешает ПОДРЯДЧИКУ показать нормативную документацию и обосновать свою установку? Может очкует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Busyuk Опубликовано: 5 октября, 2015 Share Опубликовано: 5 октября, 2015 Добрый день! Нужна консультация по проблемному заказу. Взяли объект с проемами без четвертей, поставили конструкции с внутренней стороны с ПСУЛом, наружную сторону ПСУЛ под нижнюю раму (под отлив), остальное заделали СИТЗом. Заказчик требует, чтобы вместо СТИЗа на наружной стороне конструкций то же был ПСУЛ. Скажите, пожалуйста, на какие нормативные документы я могу сослаться, чтобы доказать заказчику, что СИТЗ лучше ПСУЛа и так положено делать при установке конструкций в проемы без четвертей. Возможно я ошибаюсь, но первый раз слышу про ПСУЛ для внутренней стороны. Смонтировать ПСУЛ в проемы без четверти оооочень тяжело, в таких случаях используют диффузионную ленту или акрилатные герметики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 5 октября, 2015 Share Опубликовано: 5 октября, 2015 Вопрос к Синед (топикстартеру) зачем задавать вопрос, если нет ни одного вашего комментария? Смонтировать ПСУЛ в проемы без четверти оооочень тяжело, в таких случаях используют диффузионную ленту или акрилатные герметики. Ничего тяжёлого в прокладке "ПСУЛ" с внутренней стороны нет. Есть что-то наподобие ПСУЛ ВМЕСТО монтажной пены. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Busyuk Опубликовано: 6 октября, 2015 Share Опубликовано: 6 октября, 2015 Вопрос к Синед (топикстартеру) зачем задавать вопрос, если нет ни одного вашего комментария? Ничего тяжёлого в прокладке "ПСУЛ" с внутренней стороны нет. Есть что-то наподобие ПСУЛ ВМЕСТО монтажной пены. Коллега, сложного точно ничего нет, но именно ПСУЛ там работать не будет, у него нет возможности сделать слой глухим. Формулировка "что-то наподобие ПСУЛ" говорит, что речь все же не про ПСУЛ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 6 октября, 2015 Share Опубликовано: 6 октября, 2015 ПСУЛ тоже бывает пароизоляционный для внутреннего применения и работать будет. Другой вопрос, нужно ли это или удобно ли это. А про "что- то на подобие" это про монтажные системы три в одном (три функции). Они сделаны по типу ПСУЛа. К примеру, illbruck illmond Trio, Iso -bloco One, Hanno 3E, greenteQ Vario 3 и др. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pervomay Опубликовано: 6 октября, 2015 Share Опубликовано: 6 октября, 2015 А почему заказчик так упорно хочет ПСУЛ? Чем-то же он должен аргументировать? Может что-то где-то вычитал, появились сомнения. Надо их развеять. Это же так просто. Да и на практике скажу, что СТИЗ-А лучше, чем ПСУЛ. Ведь все мы знаем, что ПСУЛ был лоббирован в ГОСТе, ведь у сына Лужкова был свой завод по производству ПСУЛ. А вот как он себя показывает через несколько лет, мы тоже все знаем. Иногда птицы клюют, иногда он от солнца быстро теряет себя и свой функционал. А СТИЗ-А это то, что было еще до ПСУЛа и до сих пор остается на мой взгляд наилучшей герметизацией шва, причем любого (с четвертью или нет). Во многих компаниях ПСУЛ идет по умолчанию при монтаже, а вот СТИЗ-А уже за деньги дополнительно! Думаю, все понимают почему) Всем хороших продаж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Busyuk Опубликовано: 7 октября, 2015 Share Опубликовано: 7 октября, 2015 А почему заказчик так упорно хочет ПСУЛ? Чем-то же он должен аргументировать? Может что-то где-то вычитал, появились сомнения. Надо их развеять. Это же так просто. Да и на практике скажу, что СТИЗ-А лучше, чем ПСУЛ. Ведь все мы знаем, что ПСУЛ был лоббирован в ГОСТе, ведь у сына Лужкова был свой завод по производству ПСУЛ. А вот как он себя показывает через несколько лет, мы тоже все знаем. Иногда птицы клюют, иногда он от солнца быстро теряет себя и свой функционал. А СТИЗ-А это то, что было еще до ПСУЛа и до сих пор остается на мой взгляд наилучшей герметизацией шва, причем любого (с четвертью или нет). Во многих компаниях ПСУЛ идет по умолчанию при монтаже, а вот СТИЗ-А уже за деньги дополнительно! Думаю, все понимают почему) Всем хороших продаж. Наша компания не работает на ПСУЛ отечественного производства, да и не слышал я о таком, почти все предлагаемые варианты забугорные или просто нарезаны в нашей стране, поэтому ничего с ним несколько лет не происходит. СТИЗ хороший вариант, но лично для меня только для внутреннего слоя, снаружи я не могу нанести нужный по толщине слой, чтобы он был именно паропроницаем, а не просто имитацию шва по ГОСТ. Себе дома сделал герметик внутри, ПСУЛ снаружи, вот это, по-моему, идеальный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ramzes Опубликовано: 7 октября, 2015 Share Опубликовано: 7 октября, 2015 Почитал-почитал тему и просто афигел от нескольких постов! Кто-то предлагает гидроизоляционный ПСУЛ, кто-то шпарит про ПСУЛ вместо монтажной пены - ребята, чо за БРЕД!!! Создаётся впечатление, что это высказывания вообще незнакомых с монтажом окон людей! Много и хорошего сказано, только почему-то автор на вопросы не отвечает, задал вопрос и сгинул! То есть я свой вопрос решил, а Вы тут высерайтесь, как хотите! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 7 октября, 2015 Share Опубликовано: 7 октября, 2015 А вы не удивляйтесь. Скопируйте название систем "три в одном" и введите в поисковик. И не будете больше удивляться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 ...кто-то шпарит про ПСУЛ вместо монтажной пены - ребята, чо за БРЕД!!! Создаётся впечатление, что это высказывания вообще незнакомых с монтажом окон людей! Без комментариев, уважаемый профессионал оконного рынка, уж извините за мои глупые высказывания http://www.youtube.com/watch?v=Jfqz3jNUx5E Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Ничего себе, сколько ответок на нижней части рамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Busyuk Опубликовано: 8 октября, 2015 Share Опубликовано: 8 октября, 2015 Ребята, про такой шов я слышал еще в 2011 году, но у нас ничего подобного так и нет, если быть честным, то доля монтажей с трехслойной системой у нас в Сибири крайне низка, не более 20%, а то и все 10%)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Синед Опубликовано: 9 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2015 Извиняюсь за отсутствие. В общем вопрос решился так: генподрядчика давил поэтому поводу технадзор под патронажем кого-то из правительства, и они для объяснения перенаправили вопрос к нам. На встречу я привез сертификаты на СТИЗ, запрошенные у Сази и переубедил их в правильности его использования. Замечаний ни у кого нет, все довольны. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...