Alu_m Опубликовано: 28 октября, 2016 Share Опубликовано: 28 октября, 2016 Вспененный термомост на Алютех по 40 мм пакет. Его по 32 мм ужать можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 28 октября, 2016 Share Опубликовано: 28 октября, 2016 Вспененный термомост на Алютех по 40 мм пакет. Его по 32 мм ужать можно? Если постараться, то можно... А бутил на этот ужатый мост поклеить слабо? У меня попалось как-то раз такое идиотское Т.З. Больше с алютеховскими вспененными не сталкивался, только с Татпрофом и Шуко работать доводилось "в размер". Неужто нет вспененного моста под самый распространенный 32-й пакет???? Лень каталог этого добра искать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 9 ноября, 2016 Share Опубликовано: 9 ноября, 2016 При расчете сечения стойки как учитывается наличие двери? Рама окна из Алютеха W62. Технадзор требует при анкеровке использовать гильзу/втулку, что тепловом расширении не повело рамы. Есть толк в его словах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 9 ноября, 2016 Share Опубликовано: 9 ноября, 2016 1. При расчете сечения стойки как учитывается наличие двери? 2. Рама окна из алютеха W62. Технадзор требует при анкеровке использовать гильзу/втулку, что тепловом расширении не повело рамы. Есть толк в его словах? 1. Как правило, никак не учитывается (типа в запас идет). Но можно посчитать как композитную балку переменного сечения. 2. Вы монтируете окна рядом с доменной печью? Покажите ему согласованные с заказчиком узлы креплений. (Если узлов согласованных нет, тогда сделайте нехитрый расчет, показывающий насколько незначительно будет сужаться/расширяться рама окна вследствие температурного нагружения). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 Ребята, помогите, пожалуйста. 20 этажка. На каждом этаже отдельно стоящий витраж 2500*2500 мм. Стоят по проекту в одну вертикаль. Геодезист делает съемку. По ней понимаем рабочие размеры рам для производства с учетом зазоров. Далее проблема (для меня) - как монтажникам вынести отметки для монтажа рам? Делать отступ на каждом проеме от края с одной стороны (хватит ли точности съемки ля этого)? Или как правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 ...20 этажка. На каждом этаже отдельно стоящий витраж 2500*2500 мм. Стоят по проекту в одну вертикаль. Геодезист делает съемку. По ней понимаем рабочие размеры рам для производства с учетом зазоров. Далее проблема (для меня) - как монтажникам вынести отметки для монтажа рам? Делать отступ на каждом проеме от края с одной стороны (хватит ли точности съемки ля этого)? Или как правильно? Здесь два варианта: Вариант №1 - геодезист внештатный, малознакомый, то самое правильное (со своей позиции - 5 лет так уже работаю), - нафиг геодезист, направляется прораб с мастером на объект, натягиваются шнуры и по шнурам делаются отметки вертикали и горизонтали, а также установка в плоскости (если намечается вент фасад). При сноровке, - можно за неделю обмерить 4-х секционный 25-ти этажный дом. Вариант №2 - если геодезист в штате фирмы, то делается геодезия, далее она обрабатывается в Автокаде (превращаясь в исполнительную схему формата А1) и отдается на подписание заказчику, а далее смежникам и прорабу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 Немного не про то... Делаем по варианту №2. Тут не про подпись заказчика... Что своим же монтажникам выдать на монтаж? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 От реперных отметок отсчитываете по своим габаритам край рамы. Первый и последний этажи и шнур (куда без него). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 Немного не про то... Делаем по варианту №2. Тут не про подпись заказчика... Что своим же монтажникам выдать на монтаж? Фрагмент Исполнительной схемы.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 Зеленым- это край конструкции? Точности съемки хватит, чтоб отмерять прям по 32 мм? С точностью до 1 мм? от реперных отметок отсчитываете по своим габаритам край рамы. первый и последний этажи и шнур (куда без него). Между 1 и 25 этажом шнур тянуть???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 1. Зеленым- это край конструкции? 2. Точности съемки хватит, чтоб отмерять прям по 32 мм? С точностью до 1 мм? 3. Между 1 и 25 этажом шнур тянуть???? 1. Да, это габариты ПВХ-окна. 2. Конечно погрешность выставления окон в стояке: по факту +/- 5 мм. 3. Да, по правильному надо натягивать, ничего сложного здесь нет. И делать отметки маркером, т.к. шнур долго не живет, часто находятся неадекваты, перерезающие его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 2. Конечно погрешность выставления окон в стояке: по факту +/- 5 мм. А этот самый +/- чем регламентируется? Какой допуск? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 А этот самый +/- чем регламентируется? Какой допуск? Вы имеете в виду соосность оконных блоков относительно друг друга? Если так, то прямых указаний по соосности встраиваемых конструкций в нормативных документах не встречал. Как правило еще до начала работ, в нашем ППР прорисовываются узлы с допусками относительно конструкций в проеме (прописывается монтажный шов от 15 до 55 мм) и одновременно согласовывается со смежниками (с отделочниками наружных фасадов и отделочниками помещений) и заказчиком допустимая соосность окон (витражей). Т.е. стараемся прописать в свой ППР погрешность, которая устраивает всех (как правило +/7 мм от оси окна влево/вправо). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 21 ноября, 2016 Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 Между 1 и 25 этажом шнур тянуть???? По вкусу, можно промежуточную метку, всё равно на линии. Для монтажника верёвка понятнее, чем метки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 24 ноября, 2016 Share Опубликовано: 24 ноября, 2016 А есть приборы, которыми вертикаль можно проверять метров на 30 вверх? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 26 ноября, 2016 Share Опубликовано: 26 ноября, 2016 А есть приборы, которыми вертикаль можно проверять метров на 30 вверх? Вы же стартовали с вопроса о съёмке. Проверять рулетку пальцами? 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 26 ноября, 2016 Share Опубликовано: 26 ноября, 2016 (изменено) А есть приборы, которыми вертикаль можно проверять метров на 30 вверх? Ротационный лазерный нивелир с приёмником от хилти или от лейки Ваше всё! Сами юзаем примерно такой пятый год, очень выручает. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем Кок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 26 ноября, 2016 Share Опубликовано: 26 ноября, 2016 А есть приборы, которыми вертикаль можно проверять метров на 30 вверх? Мы на отдельно стоящие витражи/окна либо струнку с выносом отметок на этажи, либо "вперекидку" поэтажно лазером точечным хилтевым (PMP34). Крепим струбциной с выносом снаружи и 2 угольника - внизу показания снимаются- право/лево, улица/дом - наверху повторяются. Высотный уровень 2-м линейным лазером на этаже. Накопленная погрешность в первую очередь зависит от тщательности. При самом раздолбайском подходе струной +/-10см на 10 этажей (ваши 30м условно), при самом аккуратном - +/-2-3см/10 этажей можно уложиться. Лазером +/-5см и +/-1см соответственно. Сплошные витражи вообще можно гнать хорошим уровнем метра 2 длины поэтажно. Погрешности конечно есть, но, периодически контролируя лазером, их можно нивелировать и уложиться в параметры струны запросто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sib_dm Опубликовано: 20 января, 2017 Share Опубликовано: 20 января, 2017 Подскажите, можно ли крепиться к перилам при монтаже алюминиевых рам? Есть проем лоджии 2700*2700, за ней стоят перила высотой 1200. Можно ли крепится к ним для уменьшения сечения стойки? Вроде раньше СНиП по нагрузкам и воздействиям это запрещал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 21 января, 2017 Share Опубликовано: 21 января, 2017 Подскажите, можно ли крепиться к перилам при монтаже алюминиевых рам? Есть проем лоджии 2700*2700, за ней стоят перила высотой 1200. Можно ли крепится к ним для уменьшения сечения стойки? Вроде раньше СНиП по нагрузкам и воздействиям это запрещал... Не помню по нормам, но обычно перила на эту доп. нагрузку не рассчитаны, и я бы не стал. Чужая зона ответственности. Если заранее это решение конструктивное проработать ещё как-то так. Если просто к чужим перилам крепиться, которые откровенно и так на соплю похожи, чего-то не айс как-то. Заполнение затрещит - устанете свою позицию отстаивать. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 21 января, 2017 Share Опубликовано: 21 января, 2017 Подскажите, можно ли крепиться к перилам при монтаже алюминиевых рам? Есть проем лоджии 2700*2700, за ней стоят перила высотой 1200. Можно ли крепится к ним для уменьшения сечения стойки? Вроде раньше СНиП по нагрузкам и воздействиям это запрещал... Прямого запрета нет. Но обычно эти перила рассчитаны на погонную нагрузку 30 кг/м. Если Вы докажите, что их хватит и на витражи, то обычно разрешают к ним закрепиться. Или как вариант - даёте проектировщикам нагрузку на перила от витражей, и они их сделают помощнее. Если захотят. Чаще наоборот - пытаются к витражам пришпандорить решёточку и выдать их за ограждение балкона. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 21 января, 2017 Share Опубликовано: 21 января, 2017 Подскажите, можно ли крепиться к перилам при монтаже алюминиевых рам?... Пару раз сталкивался с мнением ГАСНа, что перильное ограждение и ограждающие наружные конструкции (алюм. витраж) - это как мухи и котлеты. Во время/после пожара, когда обрушивается алюм. витраж, стальное перильное ограждение должно продолжать выполнять свои функции- защита от падения жильцов. Не знаю, как в других городах, но в Москве и СПб давно действует запрет на встраивание перильного ограждения в витраж,- все должно быть раздельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 февраля, 2017 Автор Share Опубликовано: 20 февраля, 2017 Здравствуйте, коллеги. Прошу помочь разобраться с маркировкой. ОАК СПД 10400-1500-76 Собственно, не понятно 76 это какой размер? Монтажная глубина или ширина профиля "в свету"? Если глубина имеется в виду, значит ли это, что Уже данной цифры нельзя делать самый тощий ригель/стойку? И откуда мерить тогда, от крышки? Если размер "в свету" имеется в виду, размер какого именно профиля? Самого "тощего"? П.С. Или это вообще не стоечно-ригельная система имеется в виду. А со штапиками. 10400мм тогда как делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 20 февраля, 2017 Share Опубликовано: 20 февраля, 2017 Ну, согласно вот этому http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11701/ ГОСТ 21519-2003 раздел 3 Я размер 76 понимаю как монтажную глубину, т.е. ригель уже какого-то размера нельзя. Мерить отдельно стоящее по раме, встройку в витраж - рама снаружи должна вставать в плоскость с остальным фасадом (за редким исключением), т.е. от наружной плоскости рядом стоящего стеклопакета внутрь, но возникает куча нюансов по толщине наплава рамы, толщине резины, компенсаторов и т.д. это уже по системе смотреть надо. Если условно СПД32+резина 3мм то 76-35=41 - ригель меньше 41мм нельзя. Как-то так понимаю.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 20 февраля, 2017 Share Опубликовано: 20 февраля, 2017 Ну, согласно вот этому http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11701/ ГОСТ 21519-2003 раздел 3 Я размер 76 понимаю как монтажную глубину, т.е. ригель уже какого-то размера нельзя. Мерить отдельно стоящее по раме, встройку в витраж - рама снаружи должна вставать в плоскость с остальным фасадом (за редким исключением), т.е. от наружной плоскости рядом стоящего стеклопакета внутрь, но возникает куча нюансов по толщине наплава рамы, толщине резины, компенсаторов и т.д. это уже по системе смотреть надо. Если условно СПД32+резина 3мм то 76-35=41 - ригель меньше 41мм нельзя. Как-то так понимаю.. Этот ГОСТ - оконный. Какое отношение он имеет к стоечно-ригельному витражу? Получается, что оконный профиль должен быть не тоньше 76мм... А что делать, если по расчёту 76мм мало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...