Alex Forever Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 (изменено) Пожалуйста, подскажите как правильно должна быть установлена фурнитура G-U UNI-JET на поворотно-откидной створке высотой 680мм и шириной 560 мм металлопластикового окна из профиля 60мм с 32мм стеклопакетом? А именно: - Со скольких сторон створка должна быть обвязана фурнитурой? - Какое количество точек прижима (именно цапф без учета петель) должно быть и на скольких сторонах периметра створки? - Должен ли присутствовать механизм от провисания створки (микролифт)? P.S. Получил готовое оконное изделие от изготовителя окон. На створке фурнитурная обвязка только с двух сторон периметра (со стороны ручки и с верхней стороны), а с двух других сторон пустой фурнитурный паз. Две прижимные цапфы находятся только на стороне ручки (в верхнем и нижнем углах). Хотя при заказе в салоне утверждали, что комплектация фурнитуры будет как на фото. Заранее благодарны за помощь. Изменено 18 августа, 2015 пользователем Alex Forever Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
qper Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 Не знаю, как у GU фурнитуры, но вообще между точками прижима (включая верхнюю и нижнюю петлю) должно быть НЕ БОЛЕЕ 700мм. Микролифт там не нужен, створка маленькая и легкая, не провиснет. Расстояние между прижимами у вас соответствует норме. Я бы возможно добавил 1 запор с 1 цапфой внизу, и то еще бы подумал, а нужен ли он там. Из MACO фурнитуры на поворотной створке можно собрать так, что только с одной стороны будет заполнен фурнитурный паз, а 3 стороны будут пустыми. И она не будет промерзать и продуваться. Так же, как и ваша в принципе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МИКАМ Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 4 точки прижима, 2 петли и две цапфы со стороны ручки сверху и снизу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 "Фурнитура G-U UNI-JET на поворотно-откидной створке высотой 680 мм и шириной 560 мм". Дело в том, что при подборе считается размер самого фурнитурного паза, а не створки или окна. Согласно рекомендации, GU ту часть, которая со стороны петель (средний запор) можно не устанавливать до 721 мм по фурнитурному пазу. Значит створка не нуждается в этом элементе. Вы пишите, что обещали - просто не знают, что обещают. При ваших размерах будет нужно всего 3 шт. цапф. Микролифт GU почему-то не ставят. В общем и не обязательно. И еще вы пишите, что внизу нет ничего, что-то я не понимаю, ведь он именно так откидывается. Скорей всего у вас GU evro jet, хотя без разницы. Просто цапфы будут цилиндрической формы, а не грибовидной. Укомплектовали вам окно правильно. По поводу UNI-JET EVRO-JET для вас нет разницы, но им стоит быть точней в той информации, которую преподносят клиентам. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 18 августа, 2015 Share Опубликовано: 18 августа, 2015 Створка узкая низкая, расстояние между точками прижима (петлями и цапфами) не превышает 700 мм, не поставили цапфы и ответные планки обоснованно, за доп. плату можно воткнуть и туда, и туда, усилие на ручку возрастет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 19 августа, 2015 Share Опубликовано: 19 августа, 2015 У вас правильно. Две тоже правильно. А старая была оснащена не нужными цапфами. Редкий пример пере комплектации и не понимания принципов комплектации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Forever Опубликовано: 19 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 19 августа, 2015 "Фурнитура G-U UNI-JET на поворотно-откидной створке высотой 680 мм и шириной 560 мм". Дело в том, что при подборе считается размер самого фурнитурного паза, а не створки или окна. Согласно рекомендации, GU ту часть, которая со стороны петель (средний запор) можно не устанавливать до 721 мм по фурнитурному пазу. Значит створка не нуждается в этом элементе. Вы пишите, что обещали - просто не знают, что обещают. При ваших размерах будет нужно всего 3 шт. цапф. Микролифт GU почему-то не ставят. В общем и не обязательно. И еще вы пишите, что внизу нет ничего, что-то я не понимаю, ведь он именно так откидывается. Скорей всего у вас GU evro jet, хотя без разницы. Просто цапфы будут цилиндрической формы, а не грибовидной. Укомплектовали вам окно правильно. По поводу UNI-JET EVRO-JET для вас нет разницы, но им стоит быть точней в той информации, которую преподносят клиентам. Спасибо всем за помощь. Извиняюсь, что продублировал тему. Не сразу вник в структуру форумов. Вопрос возник из-за того, что в доме установлено одно из окон с квадратной форточкой с размером стороны примерно 300мм с поворотно-откидной фурнитурой VORNE. Так там обвязка с четырех сторон периметра и установлены 4 запорные цапфы (две на стороне ручки, одна на нижней стороне и одна на стороне противоположной ручке). Нет цапфы только на верхней стороне, где установлен механизм ножниц. Работает исправно уже более пяти лет с ежедневным многократным использованием. Претензий нет. Поэтому я решил, что на створке большего размера должно быть уж точно не меньше точек прижима. Фото изделий ниже. Прижимы обведены красным. Новое изделие со створкой 680*560 мм и фурнитурой G-U Изделие со створкой 300 мм и фурнитурой VORNE У вас правильно. Две тоже правильно. А старая была оснащена не нужными цапфами. Редкий пример пере комплектации и не понимания принципов комплектации. Понятно. Спасибо. Ну лучше уж перестраховаться, чем потом переделывать - видимо так решили изготовители изделия с небольшой створкой. Кстати, изделие с "лишними" прижимами изготавливала хорошо зарекомендовавшая себя крупная компания в нашем регионе. Отзывы о их работе уже многие годы только положительные. А изделие с меньшим количеством прижимов - другая компания. Просто заказать снова в первой фирме было нецелесообразно экономически из-за одного окна и больших издержек на дальнюю транспортировку. Поэтому и возникло сомнение в правильности монтажа фурнитуры, опираясь на сравнение с изделием хорошо зарекомендовавшей себя фирмы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...