Продувание на стыке оконных блоков ПВХ


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте.

Имеется остекленная лоджия (теплое остекление). Обнаружил продувание через вертикальные клиновидные щели на стыке блоков (внизу у подоконника и вверху у добора). Щели около 1 мм. Фото постараюсь завтра выложить. Вызвал мастера из гарантийного отдела, но перед его приходом хотел проконсультироваться, какие есть варианты исправления ситуации и каких работ требовать от компании-установщика?

Спасибо.

 

 

 

 

IMG 0896

IMG 0898

IMG 0897

Изменено пользователем ~AlexX~
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Если малой кровью, то просиликонить и забыть.

Понятно, что этот вариант будет предлагаться в первую очередь. Насколько он поможет от продувания (лоджия присоединена) и надолго ли хватит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Длина лоджии? Сколько окон вот так "встык" стоят? Когда монтировали?

Есть подозрение, что и горизонтальные части рамы выгнуло аналогичным образом. Просто за отделкой/подоконником не видно.

Терморасширение ИМХО.

 

Замазать и забить. Пока снова не разойдется. Когда разойдется - замазать по новой. Когда окончательно выгнет горизонтальные и вертикальные части и свистеть начнет изо всех щелей - выкинуть и заказать новое. Чтоб снова не обжечься - сделайте вначале проект.

Лет 5 проживет, пожалуй...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как раз для таких исполнителей конструкторы профильных систем придумали Н-образные соединители рам, да ещё и с ресничками уплотнителя, чтобы подобные нерадивые монтажники не смогли своими кривыми ручонками нарушить заданную герметичность контура остекления. А нерадивые не сдаются и в упор не замечают достижения конструкторской мысли. :D

Сами зазоры обработать герметиком и при желании закрыть декоративным нащельником.

С другой стороны - нет худа без добра - незапланированная приточная вентиляция не помешает при отсутствии запланированной. А продувать может при наглухо задраенных окнах и хорошо работающей вытяжке. Если у Вас ещё и "сифонит" через входную дверь, то Вам следует почаще открывать окна и не препятствовать естественной вентиляции Вашего жилища.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Длина лоджии? Сколько окон вот так "встык" стоят? Когда монтировали?

 

Длина 6,2 м (дом серии II-68). 3 окна + 2 глухих заглушки по краям, т.е. 4 стыка. Крайние стыки в порядке. Монтировали в августе 2014, с тех пор продолжался ремонт до настоящего момента.

IMG 0902 1

 

Замазать и забить.

Забить можно было бы, если бы лоджия не была объединена с комнатой. А так получается хорошие окна и утепление все насмарку.

Гарантия на монтаж 1 год. Вправе ли я требовать все переделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мне кажется на приведенном вами замерном листе на стыках конструкций указано "соед."

 

Т.к. считать, что это значит "соединить" - верх наивности, то полагаю, что этим обозначен соединитель, которого на представленном фото не наблюдается.

Возникает вопрос - где и при каких обстоятельствах он потерялся. Посмотрите, что указано в других документах касательно комплектации окон. Припомните, не оставалось ли "лишних" запчастей при монтаже...

Вызывайте рекламаторщиков и тыкайте носом в докУмент.

 

По поводу такого "присоединения" много разных :ranting: слов хочется сказать, но тема не об этом :blush:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

С вашего позволения переведу для ТС.

Соединитель есть, но не такой, который нужно было ставить. Нет соединителя, который компенсирует расширения рам. Вот отсюда и проблемы.

Только пере монтаж с компенсирующим профилем, хотя бы одним. :)

 

И, ТС, вы в праве требовать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Имеется остекленная лоджия (теплое остекление). Обнаружил продувание через вертикальные клиновидные щели...

 

На форуме подобная проблема обсуждалась неоднократно. Жаль, что никто из вопрошающих не отписался по решению проблемы.

 

Дует в щели. Деревянные евроокна

 

"Ювелирная" установка окон

 

Объединение комнаты с лоджией

 

Дует на стыке стеклопакета с профилем (из под штапика)

 

Хочу застеклить лоджию

 

Помогите выбрать окна для остекления лоджии

 

Как, вы понимаете, проблема не сколько в щелях и их наличии, сколько в комплексе причин, основная из них - это присоединение нежилого пространства к жилому. Если у вас есть разрешение на присоединение лоджии и проект, просьба поделиться информацией, как получали и где заказывали.

Если нет.

Восстановите балконный блок между лоджией и балконом, а на лоджии держите окна постоянно открытыми.

UPD

 

 

Итак, мы не стали совершать незаконную перепланировку и присоединять балкон к комнате....

 

 

Изменено пользователем P.V.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо за советы. Обещаю отписаться о результатах, когда они будут.

Приходил мастер из компании-установщика, сказал, что причин может быть масса, от некачественного монтажа до усадки дома. Исправить можно либо герметизацией жидким пластиком либо полный перемонтаж. Замазал щели изнутри и сказал, что если проблемы возникли из-за монтажа, то больше не повторится. На это я в акте написал, что с таким временным решением не согласен и прошу устранить дефект окончательно.

 

Мои мысли по итогам разговора с мастером:

1. Усадку дома не рассматриваю, т.к. во-первых дому 30 лет, во-вторых проблема проявилась сразу после монтажа.

2. Т.к. щели замазаны изнутри, то при попадании влаги в них снаружи и первых заморозков снова все разойдется.

 

Про соединитель. в ТЗ на остекление четко прописано - соединители 4 шт. (без подробностей).

Про присоединение. Проект не делал, однако замерщику было сказано про утепление и присоединение. Если бы в тот момент мне ответили, что это чревато появлением таких щелей, то 10 раз подумал бы. Даже если сейчас верну балконный блок щели от этого не исчезнут.

 

2 P.V. По ссылкам близко, но все не то.

 

Правильно ли я понял, что причина в итоге в применении некомпенсирующих соединителей? Есть ли какие-нибудь нормы, стандарты, техусловия и т.д. на применение таких соединителей?

Если ограничиться герметизацией, то возможно ли произвести ее снаружи и/или с заполнением полости щели (шприцом?). Есть такие технологии?

Можно ли использовать нащельники внутри и снаружи для герметизации?

Изменено пользователем ~AlexX~
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо за советы. Обещаю отписаться о результатах, когда они будут.

Спасибо.

 

2 P.V. По ссылкам близко, но все не то.

Закройте проем полиэтиленом на время, посмотрите, что это изменит.

Изменено пользователем P.V.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Правильно ли я понял, что причина в итоге в применении некомпенсирующих соединителей? Есть ли какие-нибудь нормы, стандарты, техусловия и т.д. на применение таких соединителей?

Если ограничиться герметизацией, то возможно ли произвести ее снаружи и/или с заполнением полости щели (шприцом?). Есть такие технологии?

Можно ли использовать нащельники внутри и снаружи для герметизации?

 

Правильно.

Есть. пластиковые окна нельзя делать длиной более 4000 -4200 мм, а соединенные не компенсирующим соединителем окна и по поведению как одно окно шириной 6200 мм.

Можно, но в вашем случае нужно пространство для расширения окон. Поэтому только перемонтаж.

И установка компенсирующих соединителей(ля).

Или если ширины проёма не хватает, придется уменьшить в размерах или заменить одно из окон (к примеру, ту глухую что с сэндвичем) и потом вставить компенсирующие соединители.

Заодно возможно исправятся еще другие неизвестные недостатки: крепление, монтажный шов, соединение окон между собой.

:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Правильно.

Есть. пластиковые окна нельзя делать длиной более 4000 -4200 мм, а соединенные не компенсирующим соединителем окна и по поведению как одно окно шириной 6200 мм.

Можно, но в вашем случае нужно пространство для расширения окон. Поэтому только перемонтаж.

И установка компенсирующих соединителей(ля).

Или если ширины проёма не хватает, придется уменьшить в размерах или заменить одно из окон (к примеру, ту глухую что с сэндвичем) и потом вставить компенсирующие соединители.

Зачем пугать человека? Переделывать изделия нет необходимости. Достаточно вместо более дешёвого рамного соединителя, который не выступает за плоскость рамы, поставить нормальный Н-образный без усилителя. В этот же узел устанавливаются и компенсирующие пластины. При этом ширина узла увеличивается только на 4-6 мм. В конструкции таких узлов - 2 шт. Поэтому общее удлинение конструкции составит не более 12 мм. С каждой из сторон монтажные швы уменьшатся всего-то на 6 мм. Перемонтаж.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Зачем пугать человека? Переделывать изделия нет необходимости. Достаточно вместо более дешёвого рамного соединителя, который не выступает за плоскость рамы, поставить нормальный Н-образный без усилителя. В этот же узел устанавливаются и компенсирующие пластины. При этом ширина узла увеличивается только на 4-6 мм. В конструкции таких узлов - 2 шт. Поэтому общее удлинение конструкции составит не более 12 мм. С каждой из сторон монтажные швы уменьшаться всего-то на 6 мм. Перемонтаж.

 

не хотел напугать .я это в целом ,так как это зависит от профильной системы (а какой у ТС не в курсе).

если такие соединители найдутся которые увеличат на 12 мм - прекрасно .

но если нет ,и если не хватит ширины проема, тогда по другого выхода нет . :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Профиль Rehau Sib.

Если менять соединители, возможен ли перемонтаж только 3-х окон, не затрагивая крайние заглушки и соответственно отделку?

Никто не ответил про нащельники, совсем не вариант?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если выбирать из родного решения вам потребуется дополнительные 25 мм на один соединитель.

Не затрагивать крайние не получится, так как придется уменьшать шов по бокам. К примеру, если установить родное решение, потребуется 25 мм разделить на 2 = 12.5 мм с каждой стороны, но можно постараться сделать по аккуратней.

 

Или нужно подобрать не родное решение, но это зависит от того что есть.

 

Про вариант с нащельником - если просто прилепить, вы только скроете недостатки, а не решите проблему полностью.

 

:)

post-88984-0-10073800-1429727909_thumb.png

post-88984-0-16078200-1429727916_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

post-4726-0-75109300-1429732588_thumb.jpg

Возможно, что дело не в расширении рам, а в том, что установленный соединитель не сел в паз. Косвенно об этом говорят места, где образовались щели. Вполне возможно перед установкой соединителя не зачистили рамы в месте сварки или не подрезали соединитель, там, где он (соединитель) сел - рамы нормально стянуты, без щелей, а где стянуть нельзя - соответственно щели есть.

У многих профилистов соединителей разных пруд пруди. Начиная от лапши, скрытых соединителей и кончая Н-образником. Ни один из них не сядет нормально, если паз наплавом будет забит, просто на Н-образнике его видно не будет. А так конечно при любом соединение надо ПСУЛ проложить, можно дорожку из пены, силикончик в пазы загнать. И с тем соединителем, что у вас, если нормально собрать, расходится и продувать не должно. Лучше исправить сейчас (перемонтаж), потом вы всегда успеете замазать и закрыть нащельниками.

 

post-4726-0-11911300-1429732589_thumb.jpgpost-4726-0-46600900-1429732589_thumb.jpgpost-4726-0-80189100-1429732589_thumb.jpgpost-4726-0-13338100-1429732590_thumb.jpgpost-4726-0-44971400-1429732590_thumb.jpgpost-4726-0-73527300-1429732590_thumb.jpgpost-4726-0-00218100-1429732591_thumb.jpgpost-4726-0-33469500-1429732591_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возможно, что дело не в расширении рам, а в том, что установленный соединитель не сел в паз. Косвенно об этом говорят места, где образовались щели. Вполне возможно перед установкой соединителя не зачистили рамы в месте сварки или не подрезали соединитель

 

Точно :blush:

Вот крутилось в мыслях в поисках объяснения что-то про стягивающие саморезы по углам... Подумалось на армировку короткую вначале...

Давненько я болгаркой не махал :megalol:

 

Тогда не всё так плохо, но перемонтаж с зачисткой углов необходим. Отделкой придется пожертвовать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Отделку все-таки жалко. Решил замазать снаружи жидким пластиком и установить нащельники 40 мм. Нащельники предлагают дополнительно закрепить саморезами. Это нормально?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это снаружи предлагают? Нормально, но что-то надо делать и изнутри.

 

Возможно рассверлить дырдочку технологическое отверстие на 7-8 мм и дунуть туда пены через утоньшающую насадку. Слегка только - во избежание... Затем отверстие заделать жидким пластиком, поставить декоративную заглушку, нащельничек пластиковый изнутри поставить...

А, то не дело - 5-камерные профиля, а между ними только стеночка из нащельника снаружи...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.