smsinfo Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 В+ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 А почему не А-? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Потому что меньше, чем 2,75. Вот когда будет 2,8, тогда можно будет смело говорить про А- 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 А такая классификация существует вообще? По ГОСТУ только А и Б. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Нет, я сам придумал! Предлагаю закрепить её законодательно и назвать в честь меня! P.S. Денег за идею брать не буду ни с кого, обещаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Верьте штангенциркулю. 2,7 У меня его нет в офисе ... А в цех попу лень опустить, померил обычной линейкой.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 У китайцев уже вон и класс С появился – 2 мм, и даже класс D есть - 1,5 мм. Так что думаю, ничего страшного, если мы будем говорить, что у Рехавы профиль класса В+. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Блиц, Сиб, Делайт Короче "фсе" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Не все, У Brilliant Design очень толстые стенки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Он и стоит как самолет, и рассматривать его как массовый нельзя. Вчера ремонтировал створку старую рехаушную, обычный размер, так я ее еле поднял, правда, она 60 серия со смещением, но металл в ней был точно не 1,5 мм. Реальность, картонные машины, фольгированные окна, интересно, что в будущем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Вот техническая оценка евро. Профиль отнесен к классу А. Сиб с делайтом - аналогично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Так как, кто до Урала профиль получает, как бешеная фура доезжает и сколько в ней метров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.N.T. Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Вот техническая оценка евро. Профиль отнесен к классу А. Сиб с делайтом - аналогично. "В зависимости от толщины лицевых и не лицевых внешних стенок главные профили указанных выше систем относятся к классу "А". Расшифровываю - "делаем профиль, с какими захотим стенками, если получилось 2.8 и больше, то это "А" класс, но то, что любой хлыст вышеуказанных систем, попавший вам, будет "А" класса, мы не гарантируем, всё что касается других профилей: доборы, адаптеры и др. гарантируем, что они не "А" класса". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Класс А - это 2,85. Для сертификации профиль выпускается специально на списанных фильерах. в том есть хитрость производителя. Полграмма с метра - и уже миллионы прибылей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Вот техническая оценка евро. Профиль отнесен к классу А. Сиб с делайтом - аналогично. А чего же тогда на маркировке этих профилей Рехау сама класса Б пишет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Если кому интересно, вот откуда эти 2.8 мм DIN EN 12608. И есть еще чуть другая норма RAL 716, видимо отсюда и разночтение с "классами". Но лично для меня настоящий "A" класс только 3 мм. Профиль может быть "А" класса по RAL GZ/716, а по DIN EN 12608 - "В". DIN EN 12608-2003 ru.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 В новом росте четко написали, если бы не знаки больше или равно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Вот по ростуforum-okna.ru/index.php?showtopic=23114&st=20 но может кто по доставке "бесплатной" тучи разведет, ну хотя бы руками. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Если я вас правильно понял, а это было нелегко , вы про то, почему есть столь большие допуски +0,2/-0,3 мм. Думаю, это связанно с тем, что профиль при выходе из экструдера еще мягкий и может менять размеры как профиля так и стенок. Но фильеры делаются максимально по размеру до долей мм. Ну, а про то, что они изнашиваются, писал выше уважаемый Леха. В общем, ответ - это связанно с техническим аспектом производства и с износом, хотя могу ошибаться. Извиняюсь, уважаемый DAN-K, что засоряем тему. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 А чего же тогда на маркировке этих профилей Рехау сама класса Б пишет? Изначально это была эконом система со стенками 2.5. Сейчас фильеры износились и профиль стал толще. Поставят новые, и будет снова тонкий. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Если я вас правильно понял, а это было нелегко , вы про то, почему есть столь большие допуски +0,2/-0,3 мм. Думаю, это связанно с тем, что профиль при выходе из экструдера еще мягкий и может менять размеры как профиля так и стенок. Но фильеры делаются максимально по размеру до долей мм. Ну, а про то, что они изнашиваются, писал выше уважаемый Леха. В общем, ответ - это связанно с техническим аспектом производства и с износом, хотя могу ошибаться. Извиняюсь, уважаемый DAN-K, что засоряем тему. Износ фильер - это "стачивание" материала, то есть в процессе производства профиль постепенно перемещается из В в А! (Дырочка-то больше!!) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Изначально это была эконом система со стенками 2.5. Сейчас фильеры износились и профиль стал толще. Поставят новые, и будет снова тонкий. Делайт эконом система? Вы про 2.5 от себя утверждаете или доказательная база есть? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 У Делайта по моим данным 2,75. Хотя я всегда думал, что 3,0. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Износ фильер - это "стачивание" материала, то есть в процессе производства профиль постепенно перемещается из В в А! (Дырочка-то больше!!) Я немного о другом. Я про допуски +0,2/-0,3 мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 20 февраля, 2015 Share Опубликовано: 20 февраля, 2015 Вот читаю, и не понимаю, что и куда катится?! Кто-то читать разучился, кто-то складывать, вычитать? Во-первых, профиль класса А по ГОСТ 30673 3мм +0,1, -0,3, т.е. 2,7 мм это класс А. Во-вторых, кто готов оценить влияние 0,3 мм на внешней стенке, на эксплуатационные хар-ки ОКНА? В-третьих, Рехау всегда был 2,7, а бриллиант насколько помню 2,8. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...