Перейти к публикации
forum-okna.ru

Алюминиевые окна


a1ex_

Рекомендованные сообщения

Да разница в европейских стандартах и по ГОСТ расчетов серьезная.

Взять к примеру стеклопакеты EN 673 при температуре +5 C (что меня удивляет, что даже при испытаниях при - 10 С, они все же пишут характеристики стеклопакета при + 5 С).

Что касается Schueco, да и вправду там размеры что выше и еще это со стеклопакетом Ug 0.70 (по ГОСТ при - 30 C оно бы равнялось примерно Ug = 0.83 или R = 1.20).

 

По поводу Алютеха, просто результаты не есть 1/ U = R не верны,

а лукавит также как и многие ПВХники тем, что показывают результаты изотерм с теплой дистанцией.

 

 

Ruslan, может, пересмотрите свое мнение по поводу "теплых" рамок, а?

:)

post-88984-0-10606000-1417434420_thumb.png

post-88984-0-97336600-1417434442_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Чтобы понимали, о чем речь.

Схема нижнего узла примыкания с каналом подачи теплого воздуха от нагревательного прибора к оконному блоку (см. вложение).

1 - канал подачи теплого воздуха от нагревательного прибора к оконному блоку (штроба в стяжке из штукатурного раствора);

2 - подоконная доска;

3 - декоративная решетка выходного отверстия

 

Вот один из вариантов (фото), как делают на практике (см. вложение).

 

Есть ли смысл сейчас пробурить такой канал??? И на каком расстоянии от подоконника делать вход для канала этого???

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если тепловизор всё ещё у вас, сфоткайте всё окно (с нескольких точек).

Судя по данным снимкам, наблюдается "краевой" эффект, то есть влияние дистанционной рамки (алюминиевый профиль между стеклами).

Да и сам профиль нельзя назвать 'теплым".

И ещё посмотрите в настройках, можно ли шкалу температур на экране сделать более информативной.

 

Добавлю при температуре в комнате 22 С точка росы (образование влаги на холодной поверхности) при влажности 35 % на поверхностях с температурой 5.9 С будет образовываться влага.

При температуре +20 С влаги будет меньше, но опускать температуру не самый лучший вариант. :)

 

Попробуйте сделать отверстия в подоконнике (как предлагали вам выше). Расстояние вент. решеток, думаю, зависит от самого подоконника и стены (в вашем случае фасад) сделайте просто по центру.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если тепловизор всё ещё у вас, сфоткайте всё окно (с нескольких точек).

Судя по данным снимкам, наблюдается "краевой" эффект, то есть влияние дистанционной рамки (алюминиевый профиль между стеклами).

Да и сам профиль нельзя назвать 'теплым".

И ещё посмотрите в настройках, можно ли шкалу температур на экране сделать более информативной.

Тепловизор дома лежит, вечером дома разберусь - пофотографирую. В каком смысле "более информативная"????

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что бы в шкале были цифры или отметины в смысле как линейка (если есть, конечно). :)

Если мне память не изменяет, на шкале выставляется min и max (которые видны на экране), исходя из этого "широта" (если так правильно) цветового спектра...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну, остается замерить влажность воздуха в районе окна. И посчитать при какой температуре конденсат не будет выпадать.

И, каналы в подоконнике делать обязательно в вашем случае - никуда от этого не деться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну, остается замерить влажность воздуха в районе окна. И посчитать при какой температуре конденсат не будет выпадать.

И, каналы в подоконнике делать обязательно в вашем случае - никуда от этого не деться.

С замером влажности проблема - нечем мерить. Но стоило жене начать гладить недалеко от окна - профиль в некоторых местах "заплакал". В некоторых местах температура профиля +14, а в некоторых +3,5. Завтра постараюсь выложить общее фото окна с тепловизора, хотя сложновато - окно большое и не помещается в объектив.

А каналы пока даже не представляю, как сделать - ремонт-то закончен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сделайте фото тогда по частям. :thumbsup: Влажность можно примерно вычислить, если внимательно запомните или просто сфоткаете места с конденсатом и, сравнив с температурой, будет сразу ясно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Судя по фото с тепловизора, у вас проблемы из-за фасада (окна норм). Проблемы кроются в узле крепления окна к фасаду.

Думаю нужно его вскрыть и посмотреть (разумеется, доверить это нужно профи) или жить дальше. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня сейчас с УК идут "качели", они уже на люльке ездили и вроде как вскрывали с наружной стороны: всё там гуд, утеплитель есть и всё такое... Вот в ближайшем будущем пойду к ним с этой распечаткой, посмотрим, что скажем...

А на лоджии похоже вообще всё "холодное" и профиль и стеклопакет... Хотя снаружи всё одинаково смотрится...

Квадратиком красным обозначена спальня.. Ещё два следующих окна мои...

post-93886-0-79539500-1417612072_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А возможно ли сделать экспертизу, чтобы было какое-нибудь заключение, чтобы в случае чего предъявить УК эту бумагу?

И подскажите, пожалуйста, про фурнитуру: сколько будет стоить поворотно-откидная с микропроветриванием?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Конечно можно, но стоит ли тратиться? Вы же на них в Суд не подаёте, хотя некоторых пока не напугаешь - не действуют.

О стоимости фурнитуры для алюминия не информирован, но думаю в районе 50 у.е. с установкой.

Нужно предупредить вас, что останутся отверстия от прежних петель, от всех трех петель.

Но думаю, должен быть вариант закрыть - декорировать эти отверстия.

Может, есть вариант поставить ограничитель открывания, петли останутся те же. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Конечно можно, но стоит ли тратиться? Вы же на них в Суд не подаёте, хотя некоторых пока не напугаешь - не действуют.

О стоимости фурнитуры для алюминия не информирован, но думаю в районе 50 у.е. с установкой.

Нужно предупредить вас, что останутся отверстия от прежних петель, от всех трех петель.

Но думаю, должен быть вариант закрыть - декорировать эти отверстия.

Может, есть вариант поставить ограничитель открывания, петли останутся те же. :)

Надеюсь решить в досудебном порядке. Я исправно оплачиваю комм. услуги и услуги УК, поэтому вправе требовать. А там, как говорится, как фишка ляжет. Если 50 у.е., то это приемлемо, найти, кто бы установил. А ограничители что-то не видел на алюм. окна.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Надеюсь решить в досудебном порядке. Я исправно оплачиваю комм. услуги и услуги УК, поэтому вправе требовать. А там, как говорится, как фишка ляжет. Если 50 у.е., то это приемлемо, найти, кто бы установил. А ограничители что-то не видел на алюм. окна.

 

Или примастрячить "ПВХашный" или "алюминиевый", только он в паз и потому слегка непривычный в эксплуатации!.. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

О стоимости фурнитуры для алюминия не информирован, но думаю в районе 50 у.е. с установкой.

Нужно предупредить вас, что останутся отверстия от прежних петель, от всех трех петель.

:)

Стоимость похожа. Для самостоятельной установки ;)

В алюминиевых окнах петли крепятся, как и ответные планки и штанги с цапфами, в фурнитурные пазы рамы и створки.

Откуда там взяться отверстиям?

Другое дело, если видимые петли менять на скрытые, то останутся щели во внутреннем контуре уплотнителя на месте прежних петель.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да тупанул по полной, отверстий ведь нет ...

Справедливости ради замечу: раньше были! У меня сохранились образцы. Иногда встречаются на очень старых окошках.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На поворотных петлях в алюминии отверстий нет. Если и есть, то в фурнитурном пазе.

На поворотно-откидных петлях отверстия вообще есть, но не все в них крепятся. Если окошко легкое, то одних закладных будет достаточно. Мы всегда крепимся, чтобы потом проблем меньше было.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стоимость похожа. Для самостоятельной установки ;)

А сколько будет стоить с несамостоятельной установкой? Я вам на сайте написал такой же вопрос, но, к сожалению, никто не ответил.

Сегодня отдал заявление в УК с приложением данных с тепловизора. Теперь ждём-с...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А сколько будет стоить с несамостоятельной установкой? Я вам на сайте написал такой же вопрос, но, к сожалению, никто не ответил.

Сегодня отдал заявление в УК с приложением данных с тепловизора. Теперь ждём-с...

 

А как Вам ответить, если Вы свою почту не указали? Смотрите в личке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня сейчас с УК идут "качели", они уже на люльке ездили и вроде как вскрывали с наружной стороны: всё там гуд, утеплитель есть и всё такое... Вот в ближайшем будущем пойду к ним с этой распечаткой, посмотрим, что скажем...

А на лоджии похоже вообще всё "холодное" и профиль и стеклопакет... Хотя снаружи всё одинаково смотрится...

Квадратиком красным обозначена спальня... Ещё два следующих окна мои...

post-93886-0-79539500-1417612072_thumb.jpg

В последнее время во многих столичных высотках со стоечно-ригельным фасадным остеклением у жильцов отчетливо прослеживается потребность в ее санации, ремонте или замене остекления. Успешно практикуем замену на пластик. Обязательно: рама из импостов, скрытые петли, с/пакеты с мФ-стеклом и теплой рамкой, 3 периметра уплотнения + герлен.

Клиенты остаются довольны результатом. Правда стойки и ригели при этом остаются холодными, но их-то же утеплить можно.

Имхо, с УК бодаться бесполезно. Иногда такое увидишь после вскрытия, что волосы дыбом встают.

Если бюджет позволяет, попробуйте найти у себя фирму, которая специализируется на таких работах.

 

Фото последней работы:

До и после

post-42808-0-17217500-1417818356_thumb.jpg

post-42808-0-99382600-1417818392_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.