День добрый!

Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормативы-требования-рекомендации по установке в квартире алюминиевых окон (профиль, стеклопакет и т.д. и т.п.)?

Преамбула: стоят окна (фасадное остекление), на профиле которых образуется конденсат в обильном количестве. Грешил на повышенную влажность (стоит увлажнитель, т.к. маленький ребенок). Но отправив жену и ребенка к родственникам, решил поэкспериментировать: оставил приоткрытое окно на балконе, включил принудительную вытяжку в туалете и ванной. Наутро та же история: профиль мокрый... Вроде как профиль AGS 50. Инфа в инете показывает, что этот профиль без терморазрыва. Может поэтому так обильно он "течёт"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Раз у вас холодный алюминий, значит помещение, где эти окна (или фасад) установлены, формально считается не отапливаемым и, следовательно, окна могут быть без терморазрыва. :)

Узнайте у УК можно ли модернизировать (это не значит полностью менять) фасад и окна на профиль с терморазрывом.

Если решите модернизировать, выкладывайте фото. Тут ребята, которые занимаются алюминием, объяснят вам подробней.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Раз у вас холодный алюминий, значит помещение, где эти окна (или фасад) установлены, формально считается не отапливаемым и, следовательно, окна могут быть без терморазрыва. :)

Узнайте у УК можно ли модернизировать (это не значит полностью менять) фасад и окна на профиль с терморазрывом.

Если решите модернизировать, выкладывайте фото. Тут ребята, которые занимаются алюминием, объяснят вам подробней.

 

 

C управляющей компанией, честно говоря, у меня начались "качели". Когда я начал им говорить, что вот такой холодный профиль, они мне в него загнали монтажную пену и типа будет вам счастье... Про ags 50 это мне вскользь сказал представитель УК. Сейчас буду от них письменно просить, какие окна у меня стоят. Фото окна выкладываю...

post-93886-0-40236000-1417162705_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Когда я начал им говорить, что вот такой холодный профиль, они мне в него загнали монтажную пену и типа будет вам счастье... Про ags 50 это мне вскользь сказал представитель УК. Сейчас буду от них письменно просить, какие окна у меня стоят. Фото окна выкладываю... post-93886-0-40236000-1417162705_thumb.jpg

Монтажная пена в холодный профиль - "мертвому припарки"! Уточните, что это за помещение - жилая комната или присоединенная лоджия?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Монтажная пена в холодный профиль - "мертвому припарки"! Уточните, что это за помещение - жилая комната или присоединенная лоджия?

Так я им это и сказал: типа я считал, что монтажная пена уплотнитель, но никак не утеплитель...

Это две жилых комнаты... В обеих окна одинаковые...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если жилые (значит, есть отопление?) выясняйте подробней, что за фасад, что за створки и стеклопакеты. Профили должны быть "теплыми". Купите термометр с функцией измерения влажности. Измерьте, выкладывайте. В случае если влажность в пределах норм (и с вентиляцией нет проблем), а температура на поверхности низкая (меньше +3 С для температуры на поверхности стеклопакетов) можете вызывать экспертизу и подавать жалобу. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прежде чем покупать термометры с разными функциями, откройте и посмотрите на профиль изнутри и сравните с приложенными файлам.

AGS50.pdf

AGS68.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если жилые (значит, есть отопление?) выясняйте подробней, что за фасад, что за створки и стеклопакеты. Профили должны быть "теплыми". Купите термометр с функцией измерения влажности. Измерьте, выкладывайте. В случае если влажность в пределах норм (и с вентиляцией нет проблем), а температура на поверхности низкая (меньше +3 С для температуры на поверхности стеклопакетов) можете вызывать экспертизу и подавать жалобу. :)

Отопление есть же конечно... А какой температуры должен быть сам профиль???? На следующей неделе планирую взять у товарища тепловизор и пофоткать окна....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прежде чем покупать термометры с разными функциями, откройте и посмотрите на профиль изнутри и сравните с приложенными файлам.

Профиль, как я понимаю, открывается снаружи???

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вроде как профиль AGS 50.

 

Скорее AGS 150. там фасадочка с окошком.

А чтоб понять, из чего окошко:

Откройте створку окна и посмотрите на профиль с торца, а затем сравните с картинками сечений

померяйте толщину рамы и ширину той черненькой пластиковой штучки, которая названа термомостом.

post-4953-0-83955000-1417172877_thumb.jpg

 

И еще... Посмотрите сколько стекол в стеклопакете, попробуйте приблизительно определить его толщину.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Отопление есть же конечно... А какой температуры должен быть сам профиль???? На следующей неделе планирую взять у товарища тепловизор и пофоткать окна....

 

Температура непрозрачной части окна должна быть не ниже точки росы (при допустимом уровне влажности 55 %), то есть +10.7

(при внешней температуре холодной пятидневки для Москвы вроде - 29 С).

 

Хотя в другой трактовке (при допустимом уровне влажности 45 % в зимнее время) точка росы + 7.7 С. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Температура непрозрачной части окна должна быть не ниже точки росы (при допустимом уровне влажности 55 %), то есть +10.7

(при внешней температуре холодной пятидневки для Москвы вроде - 29 С).

 

Хотя в другой трактовке (при допустимом уровне влажности 45 % в зимнее время) точка росы + 7.7 С. :)

 

Как так, я всегда думал, что согласно СНИП внутренняя поверхность окна должна быть не ниже +3 С?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это для прозрачной части :) (если быть более точным для "краевой зоны" стеклопакета, так как при нормируемом уровне по сопротивлению теплопередаче мало вероятно, что весь стеклопакет опустится до таких температур). :thumbsup:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хорошая экономия кому-то... в теплый по всей вероятности фасадный профиль поставить холодные окна со стеклопакетом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хорошая экономия кому-то... в теплый по всей вероятности фасадный профиль поставить холодные окна со стеклопакетом.

Что-то здесь не вяжется, в жилые комнаты и холодный профиль??? На что надеялся подрядчик, да и застройщик - он что самоубийца?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вроде как профиль AGS 50.

 

Скорее всего, AGS 500 - фасадная алюминиевая система - это считается теплая система профиля, там используется полиамидный термомост - но этого не всегда достаточно и на профиле может быть конденсат (при определенных условиях). И уже в фасадную алюминиевую систему встраивается оконно-дверная алюминиевая система. Скорее всего, оконно-дверная система AGS 68 - это также считается теплой системой профиля, так как имеется полиамидный термомост 24мм - но этого не всегда достаточно, поэтому может быть на профиле конденсат (при определенных условиях).

 

P.S. В системах алюминиевого профиля, в которых можно избежать (очень мала вероятность) конденсата на профиле используются термомосты из вспененных материалов (в фасадных системах) и в оконно-дверных системах, кроме полиамидного термомоста от 34мм, камера с термомостом заполнена вспененным материалом (по периметру стеклопакета также присутствует вспененный материал). В таких системах теплофизические характеристики алюминиевого профиля повышаются в 2-3 раза.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Работаем на АGS уже лет 15. Ставим витражи и окна 68 серии и все вперемешку и никаких претензий по поводу конденсата там никогда не возникало.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Работаем на АGS уже лет 15. Ставим витражи и окна 68 серии и все вперемешку и никаких претензий по поводу конденсата там никогда не возникало.

 

Ну, во-первых, ставите в частные дома, там на отоплении не особо экономят. Во-вторых, многие на это не обращают внимания, думают, что так и должно быть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну, во-первых, ставите в частные дома, там на отоплении не особо экономят. Во-вторых, многие на это не обращают внимания, думают, что так и должно быть.

 

По первому возможно да (имеется в виду про отопление). По второму извольте не согласиться, клиент весь мозг вынесет за конденсат и ещё как вынесет....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В телефоне нашёл такую фотку... Даёт ли это какую то дополнительную информацию???

post-93886-0-91049200-1417185903_thumb.jpg

Даёт. То, что это предпоследний или вообще последний этаж.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.