Перейти к публикации
forum-okna.ru

Рекомендованные сообщения

Фурнитура MACO. Когда закрываю дверь, то ручка в вертикальное положение не поворачивается, лишь на 45 градусов. В чем может быть причина? При повороте ручки на каждые 45 градусов имеются характерные щелчки.

Пробовал с открытой дверью опустить рычаг вниз и одновременно повернуть ручку вниз, ручка становится в вертикальное положение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Щелчки - это функция ручки для фиксации под 45 С. Используется это положение для микропроветривания (образование зазора для притока свежего воздуха.

Очень распространённая ситуация (ручка не вертикально) - ответная планка на раме выставлена не точно. Зачастую хватает сместить её на несколько мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А если дело не в неправильной расстановке ответных планок, а в разбалтывании, расхождении зацепления между основным (главным) приводом и угловой передачей, например??

В условиях отсутствия ухода, смазки очень часто разваливается именно этот узел у МАСО почему-то...

Развальцовывается отверстие в пластике, в котором "сидит" крепёж угловой передачи и постепенно передача и соединительная планка начинают "играть".

Основной привод закреплён более серьёзно и обычно не болтается, а вот его соединение к угловичку - как "здрасьте". :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 weeks later...
  • 1 month later...

Щелчки - это функция ручки для фиксации под 45 С. Используется это положение для микропроветривания (образование зазора для притока свежего воздуха.

Да, это функция ручки, и это нормально, НО!! Микропроветривание тут ну вообще не причём. При ручке 45 С вниз происходит неполное закрытие и получается щель, которую можно, действительно, использовать для проветривания. Микропроветривание - это функция фурнитуры и ручку при этом делают обычно 45 С вверх.

 

Соединение элементов механизма - тоже не причём. Там бы в этом случае было два варианта.

1. Ручка до конца поворачивается, но остальные элементы в положение "закрыто" не заходят. Были бы продувания по периметру при положении ручки "закрыто".

2. Ручка до конца не поворачивается даже при открытой двери.

 

Надо сначала тщательно смазать механизм. Затем по одной снимаете с рамы ответные планки и ловите момент, когда механизм сможет закрыться полностью. Потом так же по одной добавляете. Когда найдёте планку, которая не позволяет закрыть механизм, ослабьте на ней прижим. Все просто.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Микропроветривание - это функция фурнитуры и ручку при этом делают обычно 45 С вверх.

Спасибо, буду знать :megalol: :megalol: :megalol:. Даже при отсутствии однопозиционного или многоступенчатого проветривателя, поворот ручки под 45С будет обеспечивать "микропроветривание". Если вас смущает это слово "микропроветривание", то пусть будет щелевое проветривание. :) .

Надо сначала тщательно смазать механизм. Затем по одной снимаете с рамы ответные планки и ловите момент, когда механизм сможет закрыться полностью. Потом так же по одной добавляете. Когда найдёте планку, которая не позволяет закрыть механизм, ослабьте на ней прижим. Все просто.

А что если ЗУБЧАТЫЙ ШАГ между прямой передачей и "клюшкой" сбит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А что если ЗУБЧАТЫЙ ШАГ между прямой передачей и "клюшкой" сбит?

В этом случае проблемы с механизмом наблюдались бы не только при закрытой двери, но и при открытой двери тоже. Этого, как написано выше, не наблюдается. Следовательно, дело не в передачах.

Микропроветривание, щелевое проветривание, ступенчатое проветривание - это термины, относящиеся к дополнительным функциям фурнитуры. Использовать их для обозначения неплотного закрытия - некорректно. Тем более что сама возможность таким образом проветривать не предусмотрена производителем. Получится при 45С щель, или цапфы выйдут из зацепа полностью - это зависит от точности установки ответных планок и уровня самой створки, и бывает, что на правой створке такая возможность есть, а на левой - нет. И называть это термином, обозначающим функцию фурнитуры - непрофессионально.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тем более что сама возможность таким образом проветривать не предусмотрена производителем. Получится при 45С щель, или цапфы выйдут из зацепа полностью - это зависит от точности установки ответных планок и уровня самой створки,...

При установке однопозиционного (одноступенчатого) щелевателя именно чёткое положение ручки под 45С обеспечивает правильную эксплуатацию фурнитуры для притока воздуха. Тем более ТС не поясняет, есть или нет у него фурнитура с микропроветриванием.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.