DaTaReX Опубликовано: 30 августа, 2014 Share Опубликовано: 30 августа, 2014 Помогите разобраться с армированием Deceuninck Фаворит Спэйс. Для усиления рамы и створки используется арматура AR1 (33x25,5x1,5), а импоста – AR3 (41,5x25x1,5). Применительно к раме указано E.lx=1.78 ГН.мм2 и E.ly=0.79 ГН.мм2, а к арматуре рамы – E.lx=4.47 ГН.мм2 и E.ly=1.66 ГН.мм2. Что такое «E.lx» и «E.ly», и как они рассчитываются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 31 августа, 2014 Share Опубликовано: 31 августа, 2014 Это для расчета по статике (ветровой нагрузке на окна при определенных размерах окон и определенной этажности, и веса заполнения). Если вы клиент (момент инерции, модуль упругости и др.) это лишняя информация для вас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DaTaReX Опубликовано: 1 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 У меня длинная лоджия - 16 м, которую собираюсь утеплить и "присоединить" к комнатам. Изначально планировал установить окна Калева Vita. Но потом мне сказали, что они плохо подходят, поскольку из-за заниженной высоты (105 мм) будут "лапшой гуляющей". Поэтому захотел разобраться в вопросе армирования. Было 3 варианта: - Калева Vita; - Deceuninck Фаворит Спэйс; - Veko Softline. По армированию Deceuninck Фаворит Спэйс написал выше. Материалы по армированию Veko Softline прилагаю (странно, что на сайте фирмы по окнам и на сайте производителя не нашел такие документы): По Калева Vita вообще ничего не нашел. Но коэффициенты получил в офисе Калева (они были указаны в их программе для внутреннего пользования). Получается следующее: Калева Vita Рама Jx=2.47 Jy=0,79 Створка Jx=4.71 Jy=1,62 Deceuninck Фаворит Спэйс Рама E. lx=4.47 E. ly=1.66 Створка E. lx=4.47 E. ly=1.66 Veko Softline Рама lx=2,32 ly=2,32 Створка x=1,25 ly=2,50 Правильно мне сказали,что Калева Vita не подойдет? Что из этих профилей мне больше подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 Это заказчик обыкновенный, которому просто скучно, исходя из его вопросов на другом форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 Veko, а не в бровь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 Странный способ выбора профиля. Ведь в каталогах может быть одно, а в жизни другое, могут другой армир впихнуть 1.2 мм и/или хуже. Ну, раз 16 метров лоджия, окна будут разделены на 4 части (максимально для ПВХ 4 метра одна секция) или скорей всего больше частей (в зависимости от ширины лестничных пролетов). И между секциями будет установлен профиль (собачья кость), где армир больше по габаритам и соответственно lx= ly=, а рама и створка это уже уходят на второй план. По поводу Калева Vita, если установят армир, как на фото на сайте, "лапшой гуляющей" не будет. По поводу Veka, информации на сайте такого рода информация не для клиентов (а то начнут сравнивать окна по метал. армиру), и у Veka нет вводящей в заблуждение инфы, как на сайте Калевы. А Deceuninck Фаворит Спэйс не конкурент, ширина 76 мм это другой подкласс профилей. Совет: выбирайте производителя самих окон, а не название профиля, и не вникайте в ненужные вам нюансы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 2 сентября, 2014 Share Опубликовано: 2 сентября, 2014 Указанные данные по lx и ly наглое вранье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 2 сентября, 2014 Share Опубликовано: 2 сентября, 2014 Там просто в каталоге Декенинка указан lx и ly см 4 (который оконщики используют) и ещё Е lx и E ly мм 2. А армир коробки и створки (1.5 мм) lx 2.18 и ly 0.81 см 4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 2 сентября, 2014 Share Опубликовано: 2 сентября, 2014 2,18 тоже наглое вранье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 6 сентября, 2014 Share Опубликовано: 6 сентября, 2014 Попробуйте еще у поставщика Декенинга найти железо 1,5 мм, только под заказ. А при монтаже такой конструкции нужно обязательно предусмотреть термокомпенсацию, и соединители лучше Н-образные с армированием 2 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 6 сентября, 2014 Share Опубликовано: 6 сентября, 2014 Попробуйте еще у поставщика Декенинга найти железо 1,5 мм, ... Почему под заказ? Работаем с данным профилем и армирование 1,45 мм, ставится на все системы, включая самые бюджетные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 9 сентября, 2014 Share Опубликовано: 9 сентября, 2014 1,45 это, какое железо по документам. Если 1,5, то по факту у вас 1,39, так как российский ГОСТ допускает отклонение по толщине металлопроката 7%. И по какой-то причине все металлурги почему-то эти 7 % минусуют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...