Перейти к публикации
forum-okna.ru

Класс защиты SB2 (B)


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, многоуважаемый специалисты и форумчане. Знакомые выслали техзадание, где жестко обговаривается класс защиты SB2, именно B, перерыл интернет. У всех в наличии только SB2 D. Кто, что подскажет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Для начала неплохо было бы выложить ссылку на документ, где используется аббревиатура SB2 (X). А не заставлять форумчан искать самостоятельно.

Это ГОСТ Р 54171-2010.

...Класс защиты: SB2 (В), где (В) - категория опасности (Разрушения не представляет; В стекле имеются трещины, однако остекление полностью удерживается в раме.

Отсутствуют пробоины в остеклении и осколки стекла с защищаемой стороны остекления).

 

Вводные данные:

Масса заряда ТНТ, кг: 3,0;

Расстояние от места возможного взрыва: 7,0 м.

Действие положительной фазы ВУВ, кПа: 110;

Величина удельного импульса положительной фазы ВУВ, Па*с: 200;

 

Предлагаю на основе этих данных произвести расчет и узнать, сколько стекол и пленок какой толщины необходимо применить для достижения данного класса защиты.

После чего изготовить его, испытать и сертифицировать.

Изменено пользователем tzertis
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Полагаю у разработчиков отечественных "хаммеров" можно поинтересоваться (тигр и прочая "звериная" тема) или танковый триплекс подойдет...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да Вы правы, надо было выложить. Это-то я прочитал сам. Где найти чудо, которое подходит под B.

Заказать в соответствующей конторе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Заказать в соответствующей конторе.

Все качают головой, что такой даже не существует, у всех SB2 (D) только есть.

А Вы можете ответить, сколько джоулей должна выдержать пленка?? Тогда возможно что-то и подберу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Куда данное стекло будет вставляться-то? Рама тоже должна быть видимо взрывозащитная? Так дело обстоит с пулестойкими оконными блоками, во всяком случае.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7-ю кг ТНТ можно метр кирпича пробить... какое к черту стекло... это мысль вслух.

Сорри, невнимателен был. Там всего 3кг... Тоже очень много дел наделать можно

Изменено пользователем TheKogt
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я бы в Фототек, к примеру, постучался... Ну и для начала уточнил бы стоимость сертификации конструкции.

Спс большое и низкий поклон. Стоимость уже не волнует, это нефтянка.

Куда данное стекло будет вставляться то? Рама тоже должна быть видимо взрывозащитная? Так дело обстоит с пулестойкими оконными блоками, во всяком случае.

Да Вы абсолютно правы, более того еще не со Всеми нюансами разобрался вот они:

1. Для информации изготовителю оконных блоков

- наружное стекло толщиной 4 мм марки М1

- межстекольное расстояние - 10 мм

- многослойное стекло SB2 ( B) по ГОСТ Р 54171-2010 , вес 1 м2 – 26 кг, толщина 14 мм

Таблица 1 из ГОСТ 54171-2010

Класс защиты

Масса заряда ТНТ, кг

Расстояние от места возможного взрыва, м

Давление положительной фазы ВУВ, кПа

Величина удельного импульса положительной фазы ВУВ, Па · с

3

9,0

70

150

SB2(X)

7,0

110

200

 

 

 

2. Требования к оконному блоку:

- оконный блок по ГОСТ 30674-99;

- поливинилхлоридные профили должны быть усиленные стальными вкладышами с толщиной стенки не менее 2 мм по ГОСТ 30673 (данные указания взяты из документа во вложении);

- угловые соединения рамочных элементов из ПВХ профилей усилить угловыми ПВХ вкладышами или накладными стальными уголками, устанавливаемыми на внутренней поверхности профилей (данные указания взяты из документа во вложении);

- предусмотреть усиление импостных (штульповых) профилей (наиболее нагруженных при воздействии ВУВ) специальными накладными усиливающими профилями (данные указания взяты из документа во вложении);

- рама должна удерживать стекло при взрыве, указанном в таблице 1. Испытания взрывостойкого многослойного стекла проводят в соответствии с приложением В (п. 9.16 ГОСТ 54171-2010). Для сведения: испытания проводят на трех образцах размером [(800 ´ 1000) ± 5] мм, не имеющих пороков внешнего вида, закрепленных в стальной раме по периметру и снабженных демпфирующими прокладками. Более подробную информацию можно получить у поставщика стекла (информацию предоставим);

3. Необходимо предоставить поставщику стекла рамы для проведения испытания.

7-ю кг ТНТ можно метр кирпича пробить... какое к черту стекло... это мысль вслух.

:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну с рамой-то проблем нет. найти можно что угодно, и взломостойчивый профиль, и пожароустойчивый, и пулестойкий....

Несколько странные требования. Пакет взывостойкий, а профиль ПВХ....может сталь? Например, тёплая нержавейка, с броневставками...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спс большое и низкий поклон. Стоимость уже не волнует, это нефтянка.

 

Да Вы абсолютно правы, более того еще не со Всеми нюансами разобрался вот они:

1. Для информации изготовителю оконных блоков

- наружное стекло толщиной 4 мм марки М1

- межстекольное расстояние - 10мм

- многослойное стекло SB2 ( B) по ГОСТ Р 54171-2010 , вес 1 м2 – 26 кг, толщина 14 мм

 

 

Попытался понять, что тут написано - триплекс 14 мм весит намного больше...

Скорее всего, хотят просто 4М1-10-6М1 и с пленкой защитной на второе стекло.

Правда, почему тогда толщина стеклопакета 14 мм? Наверное, менагер просто сложил две цифры, на многослойном стекле :) толщина же не указана...

Вы лучше уточните...

ИМХО

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Попытался понять, что тут написано - триплекс 14 мм весит намного больше...

Скорее всего хотят просто 4М1-10-6М1 и с пленкой защитной на второе стекло.

Правда, почему тогда толщина стеклопакета 14 мм? Наверное, менагер просто сложил две цифры, на многослойном стекле :) толщина же не указана...

Вы лучше уточните...

ИМХО

 

В составе качественного светопрозрачного бронесэндвича часто используется поликарбонат, это снижает массу.

 

Но в целом, требования звучат странновато...

 

14 мм стекла = 35 кг/м2

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если избыточное давление на фронте волны, определенное в ГОСТ'е как 110 кПа, считать статическим нагружением, и светопроем взять габаритами 1м х 1м, тогда формула стеклопакета выглядит следующим образом:

[6 стекло + пленка 152 мкм + 4 стекло + пленка 114 мкм + 4 стекло] - 18Ar - [ 4 стекло + пленка 152 мкм + 4 стекло].

Соответственно:

растягивающие напряжения в наружном стекле #6 мм = 123,81 МПа (стекло разрушается).

растягивающие напряжения в внутреннем стекле #4 мм (стекло со стороны помещения), = 62,93 МПа (вследствие кратковременной нагрузки = 2 мс, с большей долей вероятности стекло остается целым).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это называется – «работать по проекту» ;) Мечта некоторых наших форумчан :P.

Я как-то выкладывала перлы ТЗ в юморе. Сейчас масса небольших проектных компаний с молодыми «начитанными» архитекторами, но что-то где-то не дочитавшими и не связавшими между собой и с реальностью то, что прочитали.

Поэтому, я бы посоветовала понять сначала, что они хотят получить в результате. Потом в спецконторах, типа Фототеха (как Вам уже посоветовали), узнать, что те могут предложить.

Потом предложить Заказчику два варианта сметы:

1. Цена и сроки реальной сертифицированной конструкции, отвечающей требованиям необходимой безопасности.

2. Цена и сроки поделки из ПВХ с засунутым в нее металлом с пакетом 4-10-4*1*4*1*4 со стоимостью сертификации, и без гарантии, что сертификат будет получен. С предоплатой 100 %.

 

У Заказчика всегда должен быть выбор. ;):P

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Обычно конторы, изготавливающие рамы для подобных оконных блоков, имеют завязки с поставщиками соответствующих стекол. Т.е заказчик получает готовое изделие со всей необходимой пачкой бумаг.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это называется – «работать по проекту» ;) Мечта некоторых наших форумчан :P.

Я как-то выкладывала перлы ТЗ в юморе. Сейчас масса небольших проектных компаний с молодыми «начитанными» архитекторами, но что-то где-то не дочитавшими и не связавшими между собой и с реальностью то, что прочитали.

Поэтому, я бы посоветовала понять сначала, что они хотят получить в результате. Потом в спецконторах, типа Фототеха (как Вам уже посоветовали), узнать, что те могут предложить.

Потом предложить Заказчику два варианта сметы:

1. Цена и сроки реальной сертифицированной конструкции, отвечающей требованиям необходимой безопасности.

2. Цена и сроки поделки из ПВХ с засунутым в нее металлом с пакетом 4-10-4*1*4*1*4 со стоимостью сертификации, и без гарантии, что сертификат будет получен. С предоплатой 100 %.

 

У Заказчика всегда должен быть выбор. ;):P

Иду по этому пути)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Иду по этому пути)

Делали, давно, правда с тех времен видимо и "ноги" у проекта растут. А сейчас это спец. изделие под заказ с комплектом бумажек, если уточнять начнёте, так и окажется. Как только у себя найдёте стекло, там и проясните, они же рамы и варят.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Делали, давно, правда с тех времен видимо и "ноги" у проекта растут. А сейчас это спец. изделие под заказ с комплектом бумажек, если уточнять начнёте, так и окажется. Как только у себя найдёте стекло, там и проясните, они же рамы и варят.

Извиняюсь не понял, там это где?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Извиняюсь не понял, там это где?

Интернет-запрос "бронестекло, пуленепробиваемое стекло", и вы найдёте что-нибудь поближе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.