novi4ok Опубликовано: 31 марта, 2014 Share Опубликовано: 31 марта, 2014 Господа, не хочется плодить темы, поэтому пишу здесь. У меня тоже проблема со СП. У одинаковых витражей лопнул второй стеклопакет. Установили неделю назад. Помещение не отапливаемое, часто открывается и закрывается дверь. Трещины практически на одном и том же месте. Погода подмосковная. СП 4х10х4х10х4, б/г. Профиль - Новотекс 70, соединитель - Н образный КБЕ, штатный. Может ли это быть недостатком конструктива, т.к. при закрытии двери наблюдается "играние" всей конструкции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 31 марта, 2014 Share Опубликовано: 31 марта, 2014 Может! Это и есть из-за "играния". В данном случае нужно было ставить усиливающий профиль, а не соединитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
novi4ok Опубликовано: 31 марта, 2014 Share Опубликовано: 31 марта, 2014 Соединитель с армировкой. Наверное, это и есть усиливающий профиль. У нас по документам он идет, как соединительный профиль с армированием. Армировка 208/70х8. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 31 марта, 2014 Share Опубликовано: 31 марта, 2014 Может все глухари повынимать и саморезами помощнее и почаще прокрутить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 31 марта, 2014 Share Опубликовано: 31 марта, 2014 Соединитель с армировкой. Наверное, это и есть усиливающий профиль. У нас по документам он идет, как соединительный профиль с армированием. Армировка 208/70х8 Тогда вопрос к тому, как он крепился. Дверная и глухаря коробки напрямую были завязаны МРСами через армировку в соединителе? Чем крепились изделия: пластины, МРС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
novi4ok Опубликовано: 31 марта, 2014 Share Опубликовано: 31 марта, 2014 Тогда вопрос к тому, как он крепился. Дверная и глухаря коробки напрямую были завязаны МРСами через армировку в соединителе? Чем крепились изделия: пластины, МРС? Крепились пластинами. Непосредственно около соединителя, две сверху, две снизу (от соединителя по 5 см). Остальные пластины с шагом в 50 см. Скреплялись коробки МРСами (по 5 шт. на изделие). На пластинах не экономили. Конструкция прикреплена жестко, к крепежу вопросов нет, жестче её и не поставишь. Тут, скорее, вопрос в парусности изделия. Размеры не маленькие. Как края не крепи, середина при закрытии/открытии двери "колышется". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kampfkater Опубликовано: 31 марта, 2014 Share Опубликовано: 31 марта, 2014 Усиливающая пластина должна быть закреплена в проёме.. Через уголки лучше.. А в данном случае она при динамической нагрузке вибрирует вместе с конструкцией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
azimut Опубликовано: 3 апреля, 2014 Share Опубликовано: 3 апреля, 2014 Правилами пройдите плоскости импоста, рамы - точно нет там косяков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
novi4ok Опубликовано: 3 апреля, 2014 Share Опубликовано: 3 апреля, 2014 Усиливающая пластина должна быть закреплена в проёме.. Через уголки лучше.. А в данном случае она при динамической нагрузке вибрирует вместе с конструкцией. Уголки от "поигрывания" тоже не спасают. Ставили "пятки" - середина ИГРАЕТ. Вопрос мой, не как убрать вибрации при закрывании двери (с ней бороться бессмысленно), а как уйти от этого на стадии проектирования витража. Может, у кого есть опыт? Правилами пройдите плоскости импоста, рамы - точно нет там косяков? Монтаж производится с помощью лазерного уровня Bosch GLL 3-80. Есть внутренний контроль результатов работы монтажников, а также контроль каждого установленного изделия технадзора заказчика. Правило у нас в наличии есть, но без надобности.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
azimut Опубликовано: 9 апреля, 2014 Share Опубликовано: 9 апреля, 2014 Уголки от "поигрывания" тоже не спасают. Ставили "пятки" - середина ИГРАЕТ. Вопрос мой, не как убрать вибрации при закрывании двери (с ней бороться бессмысленно), а как уйти от этого на стадии проектирования витража. Может, у кого есть опыт? Монтаж производится с помощью лазерного уровня Bosch GLL 3-80. Есть внутренний контроль результатов работы монтажников, а также контроль каждого установленного изделия технадзора заказчика. Правило у нас в наличии есть, но без надобности.... Правило покажет, в динамике есть движения между конструкциями при эксплуатации. И проверьте толщину с/пакета +-1,5 мм. Был случай у нас, брак на большом пакете, разница более 2 мм на одном из углов. При запакечивании лопнул. Не разобравшись, заказали второй - лопнул. Штангелем прошлись, 2 с/пакета - брак один в один. Производитель с/пакетов после признался его косяк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...