....как бы клиента уговорить на рост стоимости пакета? Он же 2000х1500 требует из 4-ок и даже отказ от дальнейших претензий подписывает!

Такой скорее слипнется. Может и не лопнуть, но хрен редьки не слаще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Сегодня обнаружил в гараже пакет 24, одно стекло в хлам просто хаотичное расположение трещин, а ведь было нормальное месяц назад. Наверно в мороз..... внутреннее напряжение?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У всех, конечно, свои правила выбора толщин стекла в зависимости от размеров. По своему опыту рекомендую применять 4-ку до 1000х1000, далее до 2000х2000 хотя бы 5 мм, больше - до 2000х3000 - 6 мм и закалку. Ну, а если еще больше - 8 мм и так далее. Существенно снижается бой при монтаже, транспортировке, эксплуатации, холодном хранении. Но, к сожалению, экономические соображения часто берут верх.

Последнее предложение не часто, а в подавляющем случае берёт верх.

Наверное сито не работает мало или не подсушено было...

В нынешнее время от поставщиков куча предложений и одно дешевле другого. Имхо: может от всеобщей экономии на материалах - метал г...о, пвх г...о, фурнитура г...о, и стеклопакеты стали таким же? Доэкономились???

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Можете сделать табличку

2005----------------2014

армировка 2мм-------------1мм

пластик 3,2мм--------------2,2мм

уплотнитель EPDM ----------резинка

фурнитура металл-------------пластмасса

......

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемые коллеги, снова к вам с вопросом.

Стеклопакет треснул в морозы, трещина на внутреннем i-стекле, установлен в июне 2013, окно глухое. Фото прилагаю. Фото с торца пока нет возможности предоставить, стеклопакет вернут через неделю-две.

Вот собственно и все, заранее спасибо!

i-стекло после обработки края под герметизацию может лопнуть при перепадах температур и без видимых сколов. Увеличение снимка хорошее. Ничего там не увидите вживую.

 

У всех, конечно, свои правила выбора толщин стекла в зависимости от размеров. По своему опыту рекомендую применять 4-ку до 1000х1000, далее до 2000х2000 хотя бы 5 мм, больше - до 2000х3000 - 6 мм и закалку. Ну, а если еще больше - 8 мм и так далее. Существенно снижается бой при монтаже, транспортировке, эксплуатации, холодном хранении. Но, к сожалению, экономические соображения часто берут верх.

Причём здесь 4? Если ст-т побольше, они слипнутся и не лопнут. А вот у меня больше 40 маленьких около 400*400, 500*600 полопались, нормальные размеры несколько сотен штук, потеряли всего двоих.

 

i-стекло после обработки края под герметизацию может лопнуть при перепадах температур и без видимых сколов. Увеличение снимка хорошее. Ничего там не увидите вживую.

 

 

Причём здесь 4? Если ст-т побольше, они слипнутся и не лопнут. А вот у меня больше 40 маленьких около 400*400, 500*600 полопались, нормальные размеры несколько сотен штук, потеряли всего двоих.

Что-то в 2009 в рецепте стекла изменили. У нас склад холодный был - ни одного не треснуло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...утро, сегодня -32 градуса. Машина выходит из теплого цеха со стеклом 10 мм с вырезами... Через 5 минут половина стекол полопались по вырезам!!! Вырезы без сколов, не пережженные...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

..утро, сегодня -32 градуса. Машина выходит из теплого цеха со стеклом 10 мм с вырезами... Через 5 минут половина стекол полопались по вырезам!!! Вырезы без сколов, не пережженные...

В плотной пачке стёкла были?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

.утро, сегодня -32 градуса. Машина выходит из теплого цеха со стеклом 10 мм с вырезами... Через 5 минут половина стекол полопались по вырезам!!! Вырезы без сколов, не пережженные...

 

Стекло не закаленное? А радиус вырезов сколько, кромки вырезов были обработаны? И форма какая?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...да, через пробки...

Тогда, ИМХО, очередное проявление термошока. Резкое охлаждение торцов пачки, а внутри она ещё тёплая. Если у Вас в цеху +20, то скачок с дельтой в 50 градусов легко мог такое спровоцировать. Избежать можно было бы, вынося стёкла по одному, тогда бы они равномерно охлаждались по всей поверхности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вырезы под коннекторы... стекло незакаленное...

 

...я тоже ничего другого не могу придумать... только неравномерность охлаждения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

вырезы под коннекторы... стекло незакаленное...

 

...я тоже ничего другого не могу придумать... только неравномерность охлаждения.

 

А кто производитель стекла? Дата выпуска партии стекла?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Периметр остыл и сжался, серединка тёплая и более "широкая". Соответственно, места вырезов стали концентраторами напряжений... Термошок...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 weeks later...

Помогите понять причину разрушения стеклопакетов.

Стеклопакеты изготовлены в мае и в августе. Тогда же и смонтированы. Лопаться начали с наступлением холодов. Массово на предыдущей неделе.

Здание отапливаемое, НО данные стеклопакеты установлены на холодных лоджиях. Часть стеклопакетов с соотношением сторон более 5:1, а остальные менее 5:1.

Фото 25.02.14, 13 19 27

Фото 25.02.14, 12 51 02

Фото 25.02.14, 12 50 57

P1130420

P1130417

P1130413

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Тут уже много раз это описывалось: уменьшение температуры воздуха - сжимание воздуха в камере/увеличение давления на стёкла - тонкие стёкла/маленький размер, препятствующий прогибу - лёгкая линза и разрушение при критической нагрузке. По ГОСТ нельзя эксплуатировать пакеты при температуре менее +5 градусов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Помогите понять причину разрушения стеклопакетов.

Стеклопакеты изготовлены в мае и в августе. Тогда же и смонтированы. Лопаться начали с наступлением холодов. Массово на предыдущей неделе.

Здание отапливаемое, НО данные стеклопакеты установлены на холодных лоджиях. Часть стеклопакетов с соотношением сторон более 5:1, а остальные менее 5:1.

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим бюллетенем, выпущенным компанией Pilkington по этому поводу: http://www.pilkington.com/resources/tb03_pandteffectinigus.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим бюллетенем, выпущенным компанией Pilkington по этому поводу: http://www.pilkingto...ffectinigus.pdf

Ознакомился.

Как я понял, данный случай не является гарантийным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В принципе ситуация аналогичная установке с/п на дачи не отапливаемые в зимний сезон. Обычно в договоре прописывают снятие с гарантии по этой причине. Что у вас в нем написано - вам виднее.

И, вообще любопытно - с какой целью на неотапливаемые лоджии устанавливали с/п. Шумозащита? Или потакание "покупанам" в вытаскивании отопления на "улицу"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, ознакомьтесь с Техническим бюллетенем, выпущенным компанией Pilkington по этому поводу: http://www.pilkingto...ffectinigus.pdf

Коробит, когда в техническом бюллетене уважаемой компании окна называют окошками (стр.4). По существу случай не гарантийный: подрядчик нарушил всё, что можно.

Обычно в договоре прописывают снятие с гарантии по этой причине.

Всего-то - одна строчка... и проблема снята.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку