zar1 Опубликовано: 19 января, 2014 Share Опубликовано: 19 января, 2014 Когда тепло, не чувствуешь, как "сифонит" воздух с улицы, а вот когда морозец под -15, сразу ощущаешь, что идет воздух холодный, но не из окна, а из-под подоконника. На фото обвел, откуда идет воздух холодный. На балконе "сифонит" холодный воздух снизу подоконника - там мелкие щели есть. Это ставили окна Калева, 2 года тому назад. У них гарантия, но, думаю, это не к ним вопрос. С окнами-то все отлично. В комнате "сифонит" между окном и подоконником, а также внизу подоконника (на фото обвел). Что делают в таких случаях? Чем герметизируют швы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 января, 2014 Share Опубликовано: 19 января, 2014 Надо снять водоотлив, пропенить вдоль окна и заново его установить (желательно не вплотную к базису, а "в первое ребро"). Очень часто помогает. Или снимать подоконник и искать дырки в монтажном шве изнутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zar1 Опубликовано: 19 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 19 января, 2014 Возможно это гарантия? Выходит, что монтажники это не сделали при установке? А сегодня смотрю и из окна снизу "сифонит"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 января, 2014 Share Опубликовано: 19 января, 2014 Как всегда - монтажники пропенили только изнутри, оставив дыру снаружи. А надо - наоборот. Кстати возможно, что они сделали это специально, после очередной задержки зарплаты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 19 января, 2014 Share Опубликовано: 19 января, 2014 Гарантийный случай. Вскрытие покажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zar1 Опубликовано: 20 января, 2014 Автор Share Опубликовано: 20 января, 2014 Позвонил в Калеву, сказали звонить тем, кто устанавливал, типа, их дилеры те, кто официально работает под маркой Калева. Там пока трубку не берут... То есть, важно даже заказывать на заводе Калева, а не у дилеров (которые работают под вывеской Калева). Как-то странно все это.... Все, они сами перезвонили и сказали, что в течение 2 дней свяжутся и приедут. Гарантия 5 лет ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 20 января, 2014 Share Опубликовано: 20 января, 2014 Так вроде все логично. Кто ставит, тот и отвечает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бодрячком Опубликовано: 17 марта, 2014 Share Опубликовано: 17 марта, 2014 Давно писал статью на эту тему для клиентов, что не столько важно какие окна вы купите Рехау, КБЕ, Века и т.д., сколько то, кто и как их будет ставить. Частый случай, когда нет пены под отливом. Пену могли и нанести, просто со временем она разрушилась, не вся конечно, но достаточно для продувания. Так что если окнам лет 5, то может монтажники и не причем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 марта, 2014 Share Опубликовано: 17 марта, 2014 Калева могла бы не говорить клиенту, что это не её проблемы. А узнать где, когда, у кого заказывали и найти дилера самостоятельно. Потребовать связаться с заказчиком и решить проблему. Не мне, конечно, учить менеджеров "Калева", но, по-моему, так было бы правильно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 18 марта, 2014 Share Опубликовано: 18 марта, 2014 Калева могла бы не говорить клиенту, что это не её проблемы. А узнать где, когда, у кого заказывали и найти дилера самостоятельно. Потребовать связаться с заказчиком и решить проблему. Не мне, конечно, учить менеджеров "Калева", но, по-моему, так было бы правильно. Просто это не её проблемы. Точнее, не проблемы её гарантийного отдела. На чистом энтузиазме много не наработаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MotoA925 Опубликовано: 30 апреля, 2014 Share Опубликовано: 30 апреля, 2014 При правильном монтаже, как говорится по ГОСТу, должны использоваться герметизирующие ленты. В Вашем случае: http://2-sklad.ru/p2...-pro-lenta.html Самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая лента на основе металлизированной пленки. Размещается под подоконником с внутренней стороны. Теперь, только снятие подоконника и новая герметизация. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...