Anth Опубликовано: 21 августа, 2013 Share Опубликовано: 21 августа, 2013 После замены на новый gefran 1000 показывает температуру на сто с лишним градусов больше. Как его перепрограммировать так, что бы он показывал реальную температуру? Лазерный термометр есть, то, что на ножах известно. Прошу, братцы, помощи )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 21 августа, 2013 Share Опубликовано: 21 августа, 2013 ??? В настройках покопайтесь... Скорее всего не верно указано то, с помощью чего прибор определяет температуру. К тому же есть инструкция... Даже на английском ее интуитивно можно понять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 августа, 2013 Share Опубликовано: 21 августа, 2013 Термопара запрограммирована не того типа. На этом ТР термопары типов J, K, N, S, R, T. В настройках надо подбирать соответствующие. Да, и в кишках этого гефрана обязательно должен быть подстроечник, для точной калибровки (это для эстетов +- 1С). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 22 августа, 2013 Share Опубликовано: 22 августа, 2013 "Как его перепрограммировать" хороший вопрос. В тырнете или у продавца существует мануал. Его и курить... На один регулятор такой скачал из НЕТа. 253 странички. По делу, где то 50. Не факт что параметры регулирования конкретного утюга прочитаете на потолке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 22 августа, 2013 Share Опубликовано: 22 августа, 2013 Дядя Юра, не трынди. Мануал уже в прошлом (похоже, как и мы с Тобой). Сейчас в чести - метод научного тыка, т.е. понятный интерфейс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 22 августа, 2013 Share Опубликовано: 22 августа, 2013 Дядя Юра, не трынди. Мануал уже в прошлом (похоже, как и мы с Тобой). Сейчас в чести - метод научного тыка, т.е. понятный интерфейс Ну... Зачем так строго? Метод научного тыка не всегда помогает... Да и вы тоже до сих пор ценитесь. Не то, что мы, молодняк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anth Опубликовано: 22 августа, 2013 Автор Share Опубликовано: 22 августа, 2013 Дело не в том. Мануал курил. Много всего такого, чего не понять, даже мне, бывшему системотехнику, хотя изучал сей предмет лет уже 20 назад. Может, кто его ковырял и знает, куда меня ткнуть носом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anth Опубликовано: 27 августа, 2013 Автор Share Опубликовано: 27 августа, 2013 Enable configuration and calibration as described in the manual in the Hardware Configuration section (jumpers “S9” and “S8” closed). In phase CFG/2 (Configuration 2) set the type of input probe: parameter tyP: tyP = 0,1,2,3,4,5 for thermocouples J,K.N.S R,T tyP = 6,7 for resistance thermometers Pt100 typ = 8,9,10 for linear input 0 ..50mV typ = 12,13,14 for linear input 10 ..50mV tyP = 11 for resistance thermometers Pt100 special case -19.9. .99.9 (199.9)°C with hardware modification. Quit phase CFG/2; the instrument returns to normal operation. Proceed to calibration with the instrument ON for at least 5-10 minutes. Calibrate as follows: A) Calibration of thermocouples J,K,N,S,R,T and linear input 0-50mV10-50mV. A.1) Keep the F key pressed until CAL appears on the display; release F A.2) Connect a 50.00mV signal from a calibrator between terminals 1 (+) and 3 (-). A.3) Press F: the display shows message CAL/50; wait about 6 seconds. A.4) Press F: the display shows message t.A/25.0; with the raise and lower keys, set the real value of the room temperature in which you are performing the calibration procedure (example: t.A = 23.7°C). You do not have to set the room temperature for linear inputs A.5) Press F: the display shows brd/valore; set the hardware model code (see brd table in CFG.2 phase). A.6) Press F to end the calibration procedure; the instrument will return to normal operation. If the 50mV signal remains in input, the display shows message _Hi for tyP = 0,1,2,3,4,5 (thermocouples) or maximum scale for tyP = 8,9,10,12,13,14 (linear scale). The thermocouple and linear input is now calibrated. Так то все понятно, но не понятно, какого типа у меня термопара??? Я знаю, что у меня на 100+ градусов больше, чем по факту показывает. хз, короче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 28 августа, 2013 Share Опубликовано: 28 августа, 2013 А померить хотя бы китайским мультиметром то, что даёт термопара при очень приблизительно померенным пирометром значении температуры (понимаю, аж десять баксов стоит мультиметр - жаба душит) и сравнить с табличным значением - слабо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 августа, 2013 Share Опубликовано: 29 августа, 2013 Так то все понятно, но не понятно, какого типа у меня термопара??? Я знаю, что у меня на 100+ градусов больше, чем по факту показывает. хз, короче. 99% вероятности, что К-типа. Они самые дешевые и распространенные. А так можно все типы по очереди перебрать - это и есть МНТ. ЗЫ: платиновую не надо - это слишком круто, вольтажные тоже не пробуй - это 3-контактные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...