Энергосберегающее стекло, проверка с какой стороны оно стоит?


scars

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте.

Имеется стеклопакет изготовленный "Соларекс-стайл" (Климовск),

структура 4-14-4-14Ar-u4.

Правильно ли я понимаю, что это энергосберегающее стекло с теплой рамкой и аргоном?

Смущает обозначение u вместо i и k.

Как можно самому проверить за мастером, что он не перепутал установку стекол (например, энергостекло идет первым на улице, обычное внутри помещения) этикетки он уже все отодрал, остались только кое-где голограммы. Странный факт на открывающихся створках, которые пришли с завода, голограмма везде на стекле внутри помещения, те стекла, что вставлял он, голограмма встречается как внутри, так и снаружи.

Вследствие того, что по предыдущим этапам установки человек показывал полный непрофессионализм и пофигизм, возникает сомнения и в правильности установки стеклопакета. :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Посветите фонариком в окно (я телефоно-андроидским свечу) или зажигалкой. Увидете три сдвоенных отражения (от каждой поверхности каждого стекла) и несколько мнимых. Одно из отражений будет отличаться по цвету.

И-стекло.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо, буду смотреть, на данный момент уже ясно, что многие перевёрнуты ибо на голограмме оказалась надпись "установка внутрь помещения".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет ни какой проблемы, что энергосберегающее стекло установлено с той и с другой стороны. Эффективность будет одинакова. Как-то раз клиент предъявил точно такую же претензию по расположению стёкол. Дали запрос представителям стекла Pilkington и получили ответ - разницы нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо, буду смотреть, на данный момент уже ясно, что многие перевёрнуты ибо на голограмме оказалась надпись "установка внутрь помещения".

i-стекло зажигалкой определить легко, мы используем в практике к-стекло. Так вот его с помощью пламени определить намного труднее (фиолетовая окантовка практически не видна). Поэтому монтажники при сдаче объекта показывают клиенту покрытие специальным прибором (коробочка размером с пачку сигарет). Прибор показывает нанесение энергосберегающего покрытия на обороте тестируемого стекла.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет ни какой проблемы, что энергосберегающее стекло установлено с той и с другой стороны. Эффективность будет одинакова. Как то раз клиент предъявил точно такую же претензию по расположению стёкол. Дали запрос представителям стекла Pilkington и получили ответ - разницы нет.

В СПО разницы нет, а в СПД есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет ни какой проблемы, что энергосберегающее стекло установлено с той и с другой стороны. Эффективность будет одинакова. Как-то раз клиент предъявил точно такую же претензию по расположению стёкол. Дали запрос представителям стекла Pilkington и получили ответ - разницы нет.
Разница заметна если в одной раме пакеты стоят по-разному, одно внутрь другое наружу. Тут уж клиенту объясняй не объясняй - делайте одинаково и все.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

U-стекло - это стеклопрофилит, и в вашем стеклопакете его, конечно, нет. Видимо ошибся кто-то. Что касается теплосберегающих свойств вашего стеклопакета, то да, действительно, от переворота при установке они никак не изменятся. Другое дело, что отражение видимого света снаружи стеклопакета будет, скорее всего, разным у по-разному установленных стеклопакетов, а это вашим окнам эстетики не добавит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

U-стекло - это стеклопрофилит, и в вашем стеклопакете его, конечно, нет. Видимо ошибся кто-то. Что касается теплосберегающих свойств вашего стеклопакета, то да, действительно, от переворота при установке они никак не изменятся. Другое дело, что отражение видимого света снаружи стеклопакета будет, скорее всего, разным у по-разному установленных стеклопакетов, а это вашим окнам эстетики не добавит.

Написал что было на этикетке, видимо на производстве накосячили :)

post-91203-0-13330900-1376052035_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

U-стекло - это стеклопрофилит, и в вашем стеклопакете его, конечно, нет. Видимо ошибся кто-то. Что касается теплосберегающих свойств вашего стеклопакета, то да, действительно, от переворота при установке они никак не изменятся. Другое дело, что отражение видимого света снаружи стеклопакета будет, скорее всего, разным у по-разному установленных стеклопакетов, а это вашим окнам эстетики не добавит.

Действительно под определённым углом будет заметна не большая разница в цвете стёкол.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Имеется стеклопакет изготовленный "Соларекс-стайл" (Климовск),

структура 4-14-4-14Ar-u4.

Правильно ли я понимаю, что это энергосберегающее стекло с теплой рамкой и аргоном?

Смущает обозначение u вместо i и k.

Как можно самому проверить за мастером, что он не перепутал установку стекол (например, энергостекло идет первым на улице, обычное внутри помещения) этикетки он уже все отодрал, остались только кое-где голограммы. Странный факт на открывающихся створках, которые пришли с завода, голограмма везде на стекле внутри помещения, те стекла, что вставлял он, голограмма встречается как внутри, так и снаружи.

Вследствие того, что по предыдущим этапам установки человек показывал полный непрофессионализм и пофигизм, возникает сомнения и в правильности установки стеклопакета. :(

 

Формула стеклопаета написана верно, вы вероятно перепутали прописную русскую "И" и прописную английскую "U"

 

Выдержка из госта:

3.14 Условное обозначение стеклопакета должно состоять: из обозначения типа, характеристики применяемого стекла (вид стекла и его толщина), расстояния между стеклами, вида газонаполнения, высоты, ширины, толщины стеклопакета, вида стеклопакета и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения однокамерного стеклопакета, состоящего из двух листовых стекол толщиной 4 мм марки М  по  ГОСТ 111, с расстоянием между стеклами 16 мм, заполненного аргоном, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 24 мм, общестроительного назначения:
Стеклопакет СПО 4M -16Ar-4M  1500х800х24 ГОСТ 24866-99.
То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М , с расстоянием между стеклами 12 мм, заполненного воздухом, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, общестроительного назначения:
Стеклопакет СПД 4M -12-4M -12-4M  1500х800х36 ГОСТ 24866-99.
То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М , с мягким низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием между стеклами 12 мм, заполнение: наружная камера - воздух, внутренняя камера - аргон, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, морозостойкого, энергосберегающего:
Стеклопакет [b]СПД 4M -12-4M -12Ar-И4 [/b]1500х800х36 МЭ ГОСТ 24866-99.

 

Формула стеклопакета пишется от наружного стекла к внутреннему. И ставить их положено так же. Может с точки зрения энергосбережения расположение стекла и не влияет на физические характеристики остекления, как тут писали выше:

Дали запрос представителям стекла Pilkington и получили ответ - разницы нет.

Ответ с печатью и датой можно выложить?

 

Но вот такого в случае разворота пакета думаю, что вот такого различия в оттенках, при использовании архитектурных стекол, вам заказчик не простит.

d44964801cfb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

MaxNVKZ: Ответ с печатью и датой можно выложить?

До 20 августа (улетел в отпуск) выложить не смогу. По прилёту выложу обязательно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

http://www.yourglass...rator/main.html "покрутите" пакет, сравните сами.

А по поводу Max NVKZ. "Но вот такого в случае разворота пакета думаю, что вот такого различия в оттенках, при использовании архитектурных стекол, вам заказчик не простит." (с) - очень редко у собственника здания есть на руках паспорт фасада с указанием стекла. Просят "подобрать похожее на глаз". Изначально это блудняк. Попасть в цвет практически невозможно. Т.е. это не от неправильной ориентации стекла. И тут, похоже, под створками изнутри непрозрачная зашивка. (Если я правильно понял, о чём речь идёт).

Но при прочих равных, если вопрос беспокоит, согласен, нужно перевернуть пакеты чтобы всё одинаково было - делов на 20 минут, а "голова болеть не будет". Даже если разницы и нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да понятно, что это «делов на энцать минут», перевернуть не проблема, просто там других косяков с установкой всплыло навалом и они более существенны.

Теперь ищу, кто это исправит, и кому это доверить. Да и есть ли в Московской области люди с прямыми руками боооольшой вопрос)))

Но это уже другая тема…

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да понятно, что это «делов на энцать минут», перевернуть не проблема, просто там других косяков с установкой всплыло навалом и они более существенны.

Теперь ищу, кто это исправит, и кому это доверить. Да и есть ли в Московской области люди с прямыми руками боооольшой вопрос)))

Но это уже другая тема…

Тогда и вопрос сам собой отпадает: исправляйте "другие косяки", заодно и пакеты перевернёте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.