Перейти к публикации
forum-okna.ru

Вентиляционный люк в зенитном фонаре


Рекомендованные сообщения

Обрушение разумеется не допускается. Я про обрушение и не говорил. Просто от того момента, когда триплекс лопнет, до момента, когда он обрушится, может пройти много времени.

Стекло трескается, пленка расплавляется, и осколки стекла падают вниз. И это может произойти раньше, чем нужно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Стекло трескается, пленка расплавляется, и осколки стекла падают вниз. И это может произойти раньше, чем нужно.

Если закалённое стекло прошло HST, то может и вообще не треснуть. Больше проблем с уплотнителями и противопожарным исполнением привода. В конечном счёте, не помню кто, из тройки мировых стекольщиков делает на заводе в Чехии противопожарные триплексы. И у нас есть фирмы, которые их (триплексы эти) перерабатывают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Насколько я понял, 450 градусов это минимум к конструкции именно на разрушение. Т.е., что при данной температуре, и конструкция, и сработавшие электропривода на ней будут стоять не разрушившись, и не осыпавшись вниз.

t=450 град - температура пластической деформации алюминия. При этой температуре начинают прессовать ал. профили.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну, не знаю, мешки мне представляются более гуманными. Там и удельный вес поменьше, соответственно площадь контакта побольше.

post-7384-0-35244800-1463985280_thumb.jpg

Чем есть, тем и нагружают. Это проблемы испытателей

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Не нагнетайте. Мы проходили испытания по данной методике. С первого раза не прошли, потому что пластиковые части привода начали плавиться и створка закрылась на большую величину, чем положено. Пришлось испытываться второй раз с другими приводами.

 

Нагружение происходило, правда, мешками с песком, но сути это не меняет.

А где про эту волшебную методику прочитать можно?

 

А то больно бредовые требования. Люк дымоудаления нужен для удаления дыма, но никак не от пожара. Выпускать дым, когда пожар дошёл до люка уже поздно - уже все задохнутся.

Привода под дымоудаления другие, они как правило у нормальных производителей идут отдельной группой и стоят дороже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 months later...

Испытания прошли. Температура в камере на максимуме достигла 450 град. В качестве внутреннего стекла использовали триплекс с одним закаленным стеклом. В итоге одно стекло триплекса треснуло, но второе осталось целым и не дало осколкам упасть в камеру.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Поделитесь заключением для ознакомления?

А где про эту волшебную методику прочитать можно?

 

А то больно бредовые требования. Люк дымоудаления нужен для удаления дыма, но никак не от пожара. Выпускать дым, когда пожар дошёл до люка уже поздно - уже все задохнутся.

Привода под дымоудаления другие, они как правило у нормальных производителей идут отдельной группой и стоят дороже.

Как понимаю это ГОСТ Р 53301-2009

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.