Slay Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: не могу подобрать оптимальную формулу стеклопакета. Исходные данные: - г. Челябинск; - стоечно-ригельная система (витраж ресторана) - см. эскиз; - по предварительной разбивке размеры стеклопакетов получились внушительными: 2375 (Ш) х 2755 (В); - пожелания к заполнению: наружное стекло - мультифункциональное закаленное (прозрачное), внутреннее – триплекс; - солнечная сторона. Порекомендуйте, пожалуйста, оптимальную формулу стеклопакета с учетом данных размеров и удобства будущих посетителей данного заведения. P.S. В самом крайнем случае можно будет опустить средний ригель мм на 300. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 С такими габаритами делал стекло внешнее минимум 8 мм, внутреннее минимум 6 мм, низкоэмиссионное или триплекс 9 мм, также с низкой эмиссией. Рамка дистанционная минимум 16 мм. Пакеты с газонаполнением. Делал 2 автоцентра и еще несколько объектов. Несколько лет стоит, полёт нормальный. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slay Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Первоначальной мыслью было 10зак-20-6И, но сейчас возникло "пожелание" на связку МФ-стекло + триплекс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 8калМФ- 16 -4.1.4 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Выясняйте у производителя стеклопакетов, что есть из 8 и 10 мм нейтрального мультифункционального стекла на нужный объем в доступности, и от этого отталкивайтесь. Далеко не любое стекло есть на складах, так что будет проще определить требования к внешнему виду, а затем выбирать конкретную марку стекла. Из важных моментов, если есть требования к отражению, то закажите у производителя полноразмерный образец пакета, чтобы оценить волну и полосы (пятна). По внутреннему триплексу - поддержу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slay Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 По наличию стекла - заявку на расчет стеклопакетов отправлю, заодно узнаю по наличию. 16мм рамки будет достаточно в данном пакете или подстраховаться и сделать больше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 16 мм рамки будет достаточно в данном пакете или подстраховаться и сделать больше? Я бы сделал 20 мм. По формуле. Снаружи поставил бы минимум 8 мм. 10-ка была бы гораздо лучше с точки зрения линзования, но тут см. бюджет. Внутри поставить триплекс 4+4. Если внешнее МФ, то внутренний триплекс обычный пойдет. В принципе, из экономии денег, внутри можно поставить не триплекс, а обычное стекло с пленкой 4MIL. Но тут надо обговорить наличие стыка пленок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanovik Опубликовано: 22 июня, 2013 Share Опубликовано: 22 июня, 2013 Триплекс из четвёрок слабоват. Делайте хотя бы из пятёрок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 июня, 2013 Share Опубликовано: 22 июня, 2013 Триплекс из четвёрок слабоват. Делайте хотя бы из пятёрок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 22 июня, 2013 Share Опубликовано: 22 июня, 2013 Поставьте одну стойку, получите ширину пакета 2м. Проблем станет гораздо меньше. Кстати, обратил внимание. Почему у вас входная однопольная дверь шириной метр? Вроде как, вход является путем эвакуации, а там пожарники регламентируют ширину прохода. Если память не изменяет, должно быть не меньше 1,25м. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 22 июня, 2013 Share Опубликовано: 22 июня, 2013 Согласно произведенному нелинейному расчету в программе SJ Mepla, подходит формула: 8 - 20 - 4.1.4 Прогиб наружного стекла: 9,49 мм, напряжение в наружном стекле: 56,37 кг/см2 < 150 кг/см2 (для незакаленного стекла по СН 481-75). Это базис. Дальше, данную формулу можно "апгрейдить": 1. В соответствии с теплотехнич. нормами можно наружное стекло #8мм, выполнить из многофункционального стекла. 2. В межстекольную рамку закачать аргон. 3. Обработать кромки стекла и триплекса, - грубое шлифование. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slay Опубликовано: 24 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Поставьте одну стойку, получите ширину пакета 2м. Проблем станет гораздо меньше. Кстати, обратил внимание. Почему у вас входная однопольная дверь шириной метр? Вроде как, вход является путем эвакуации, а там пожарники регламентируют ширину прохода. Если память не изменяет, должно быть не меньше 1,25м. Заказчик не хочет еще одну стойку - хочет, чтобы было именно так. Входная однопольная дверь имеет примерные размеры - после окончательных замеров будут произведены необходимые корректировки. tzertis Спасибо за расчет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 24 июня, 2013 Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Входная однопольная дверь имеет примерные размеры - после окончательных замеров будут произведены необходимые корректировки. Делайте именно двупольную дверь, убеждайте заказчика. Мы когда-то давно столкнулись с пожарными в этом вопросе. Пришлось дверь переделывать полностью. И если будете использовать снаружи МФ-стекло, попробуйте с заказчиком договориться на использование внутри не триплекса, а прозрачной пленки. Во-первых, выйдет подешевле. Во-вторых, стекло 8 мм будет жестче, чем триплекс 4+4. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 24 июня, 2013 Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Делайте именно двупольную дверь, убеждайте заказчика. Мы когда-то давно столкнулись с пожарными в этом вопросе. Пришлось дверь переделывать полностью. Вас жестоко обманули: с точки зрения пожарных зависимая дверь на шпингалетах - то же самое, что и глухой витраж. Значение имеет проход через рабочую створку в свету. И если будете использовать снаружи МФ-стекло, попробуйте с заказчиком договориться на использование внутри не триплекса, а прозрачной пленки. Во-первых, выйдет подешевле. Во-вторых, стекло 8 мм будет жестче, чем триплекс 4+4. А зачем? Если 4.4.1 вполне удовлетворяет. Там стекла 5-6 мм достаточно. Зачем эти стыки плёнки и напряг заказчика? Вовсе не всё решается ценой. ЗЫ. Если бы не Челябинск, а европейская часть России, то наружным стеклом и 6-ку можно было бы поставить. В Москве в центре на 6-ке был прогиб не более 6-7 мм, практически при -25. Правда, закалённой, но закалка стекла на модуль Юнга не влияет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 2 июля, 2013 Share Опубликовано: 2 июля, 2013 Согласно произведенному нелинейному расчету в программе SJ Mepla, подходит формула: 8 - 20 - 4.1.4 Прогиб наружного стекла: 9,49 мм, напряжение в наружном стекле: 56,37 кг/см2 < 150 кг/см2 (для незакаленного стекла по СН 481-75). А в этой замечательной программе можно подобрать пакет для наклонного ската крыши теплицы? Перепад высот (уклон) - 2 метра на 5 метров "ширины". Остекление - теплое. Исполнение - алюминий. Длина теплицы 32 метра. Разбивка предполагается на 20 "стоек" с шагом 1600 мм, в 5 рядов. Или 4, если пакет не жутко тяжелый! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 2 июля, 2013 Share Опубликовано: 2 июля, 2013 А в этой замечательной программе можно подобрать пакет для наклонного ската крыши теплицы? Перепад высот (уклон) - 2 метра на 5 метров "ширины". Остекление - теплое. Исполнение - алюминий. Длина теплицы 32 метра. Разбивка предполагается на 20 "стоек" с шагом 1600 мм, в 5 рядов. Или 4, если пакет не жутко тяжелый! Да, конечно можно подобрать толщину стекол в стеклопакете, пользуясь результатами расчета в данной программе. Но для этого необходимо: 1. Прорисовать хотя бы проволочный каркас, чтобы понять шаг стоек и ригелей, а также узнать угол наклона крыши. 2. Рассчитать данные, такие как масса снегового покрова, величина ветрового напора, величина эксплуатационных нагрузок (если они предполагаются). 3. Внести расчетные значения в программу и получить результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 2 июля, 2013 Share Опубликовано: 2 июля, 2013 Разбивка предполагается на 20 "стоек" с шагом 1600 мм, в 5 рядов. Или 4, если пакет не жутко тяжелый! Допустимая площадь стеклопакета в крыше 2,5 м.кв. (МДС 31-8.2002, см. п. 3.8.13). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...