Перейти к публикации
forum-okna.ru

Формула стеклопакета больших размеров


Рекомендованные сообщения

Добрый день.

Столкнулся со следующей проблемой: не могу подобрать оптимальную формулу стеклопакета.

Исходные данные:

- г. Челябинск;

- стоечно-ригельная система (витраж ресторана) - см. эскиз;

- по предварительной разбивке размеры стеклопакетов получились внушительными: 2375 (Ш) х 2755 (В);

- пожелания к заполнению: наружное стекло - мультифункциональное закаленное (прозрачное), внутреннее – триплекс;

- солнечная сторона.

 

Порекомендуйте, пожалуйста, оптимальную формулу стеклопакета с учетом данных размеров и удобства будущих посетителей данного заведения.

P.S. В самом крайнем случае можно будет опустить средний ригель мм на 300.

 

post-67044-0-42953800-1371800585_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



С такими габаритами делал стекло внешнее минимум 8 мм, внутреннее минимум 6 мм, низкоэмиссионное или триплекс 9 мм, также с низкой эмиссией. Рамка дистанционная минимум 16 мм. Пакеты с газонаполнением. Делал 2 автоцентра и еще несколько объектов. Несколько лет стоит, полёт нормальный. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Выясняйте у производителя стеклопакетов, что есть из 8 и 10 мм нейтрального мультифункционального стекла на нужный объем в доступности, и от этого отталкивайтесь. Далеко не любое стекло есть на складах, так что будет проще определить требования к внешнему виду, а затем выбирать конкретную марку стекла. Из важных моментов, если есть требования к отражению, то закажите у производителя полноразмерный образец пакета, чтобы оценить волну и полосы (пятна). По внутреннему триплексу - поддержу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По наличию стекла - заявку на расчет стеклопакетов отправлю, заодно узнаю по наличию.

16мм рамки будет достаточно в данном пакете или подстраховаться и сделать больше?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

16 мм рамки будет достаточно в данном пакете или подстраховаться и сделать больше?

Я бы сделал 20 мм.

По формуле. Снаружи поставил бы минимум 8 мм. 10-ка была бы гораздо лучше с точки зрения линзования, но тут см. бюджет. Внутри поставить триплекс 4+4.

Если внешнее МФ, то внутренний триплекс обычный пойдет. В принципе, из экономии денег, внутри можно поставить не триплекс, а обычное стекло с пленкой 4MIL. Но тут надо обговорить наличие стыка пленок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Поставьте одну стойку, получите ширину пакета 2м. Проблем станет гораздо меньше.

Кстати, обратил внимание. Почему у вас входная однопольная дверь шириной метр?

Вроде как, вход является путем эвакуации, а там пожарники регламентируют ширину прохода. Если память не изменяет, должно быть не меньше 1,25м.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Согласно произведенному нелинейному расчету в программе SJ Mepla, подходит формула: 8 - 20 - 4.1.4

Прогиб наружного стекла: 9,49 мм, напряжение в наружном стекле: 56,37 кг/см2 < 150 кг/см2 (для незакаленного стекла по СН 481-75).

 

Это базис.

 

Дальше, данную формулу можно "апгрейдить":

1. В соответствии с теплотехнич. нормами можно наружное стекло #8мм, выполнить из многофункционального стекла.

2. В межстекольную рамку закачать аргон.

3. Обработать кромки стекла и триплекса, - грубое шлифование.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Поставьте одну стойку, получите ширину пакета 2м. Проблем станет гораздо меньше.

Кстати, обратил внимание. Почему у вас входная однопольная дверь шириной метр?

Вроде как, вход является путем эвакуации, а там пожарники регламентируют ширину прохода. Если память не изменяет, должно быть не меньше 1,25м.

 

Заказчик не хочет еще одну стойку - хочет, чтобы было именно так.

Входная однопольная дверь имеет примерные размеры - после окончательных замеров будут произведены необходимые корректировки.

tzertis

 

Спасибо за расчет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Входная однопольная дверь имеет примерные размеры - после окончательных замеров будут произведены необходимые корректировки.

Делайте именно двупольную дверь, убеждайте заказчика. Мы когда-то давно столкнулись с пожарными в этом вопросе. Пришлось дверь переделывать полностью.

И если будете использовать снаружи МФ-стекло, попробуйте с заказчиком договориться на использование внутри не триплекса, а прозрачной пленки. Во-первых, выйдет подешевле. Во-вторых, стекло 8 мм будет жестче, чем триплекс 4+4.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Делайте именно двупольную дверь, убеждайте заказчика. Мы когда-то давно столкнулись с пожарными в этом вопросе. Пришлось дверь переделывать полностью.

Вас жестоко обманули: с точки зрения пожарных зависимая дверь на шпингалетах - то же самое, что и глухой витраж. Значение имеет проход через рабочую створку в свету.

И если будете использовать снаружи МФ-стекло, попробуйте с заказчиком договориться на использование внутри не триплекса, а прозрачной пленки. Во-первых, выйдет подешевле. Во-вторых, стекло 8 мм будет жестче, чем триплекс 4+4.

А зачем? Если 4.4.1 вполне удовлетворяет. Там стекла 5-6 мм достаточно. Зачем эти стыки плёнки и напряг заказчика? Вовсе не всё решается ценой.

ЗЫ. Если бы не Челябинск, а европейская часть России, то наружным стеклом и 6-ку можно было бы поставить. В Москве в центре на 6-ке был прогиб не более 6-7 мм, практически при -25. Правда, закалённой, но закалка стекла на модуль Юнга не влияет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Согласно произведенному нелинейному расчету в программе SJ Mepla, подходит формула: 8 - 20 - 4.1.4

Прогиб наружного стекла: 9,49 мм, напряжение в наружном стекле: 56,37 кг/см2 < 150 кг/см2 (для незакаленного стекла по СН 481-75).

 

А в этой замечательной программе можно подобрать пакет для наклонного ската крыши теплицы?

 

Перепад высот (уклон) - 2 метра на 5 метров "ширины".

Остекление - теплое. Исполнение - алюминий.

Длина теплицы 32 метра. Разбивка предполагается на 20 "стоек" с шагом 1600 мм, в 5 рядов. Или 4, если пакет не жутко тяжелый! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А в этой замечательной программе можно подобрать пакет для наклонного ската крыши теплицы?

Перепад высот (уклон) - 2 метра на 5 метров "ширины".

Остекление - теплое. Исполнение - алюминий.

Длина теплицы 32 метра. Разбивка предполагается на 20 "стоек" с шагом 1600 мм, в 5 рядов. Или 4, если пакет не жутко тяжелый! :)

 

Да, конечно можно подобрать толщину стекол в стеклопакете, пользуясь результатами расчета в данной программе.

Но для этого необходимо:

1. Прорисовать хотя бы проволочный каркас, чтобы понять шаг стоек и ригелей, а также узнать угол наклона крыши.

2. Рассчитать данные, такие как масса снегового покрова, величина ветрового напора, величина эксплуатационных нагрузок (если они предполагаются).

3. Внести расчетные значения в программу и получить результат. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Разбивка предполагается на 20 "стоек" с шагом 1600 мм, в 5 рядов. Или 4, если пакет не жутко тяжелый! :)

 

Допустимая площадь стеклопакета в крыше 2,5 м.кв. (МДС 31-8.2002, см. п. 3.8.13).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.