Elektrik1982 Опубликовано: 14 июня, 2013 Share Опубликовано: 14 июня, 2013 Здравствуйте. Эта тема создана с целью решить проблему качественного энергоснабжения, так как даже косвенно энергоснабжение относится к оборудованию для производства - без электричества ни один станок не работает. Ребят, вот какая ситуация: собственный цех 2 500 м2, АБК на 2 500 м2. Все это у меня снабжается энергией от завода, у которого мы арендовали ячейку питания. Но само питание не стабильно: 355 - 380 в течение дня скачет, как волны на море. 3 год уже готовится проект собственной блочной трансформаторной станции - за скорость просят денег. И не мало. Но вроде уже скоро. На днях мне звонили - готов проект. Вопрос собственно вот в чем: кто из вас у себя на производстве использовал общие установки стабилизации и компенсации реактивной мощности? У нас потребление примерно 150 кВт. Покупали стабилизаторы отдельно к станкам, но не ко всем. Но это не выход. Они выравнивают напряжение, но не спасают от подавляющего большинства наводок. Да и движков много, а это в свою очередь ведет к появлению реактивной мощности и большей нагрузки на проводку. Проводка была заложена с двойным запасом, за нее я не беспокоюсь. Просто такие перепады напруги вредны для оборудования. 4 года назад из-за этого сгорела шина связи в блоке Лензе в ротоксе. Так что прошу совета у вас: кто что ставил, какие результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 14 июня, 2013 Share Опубликовано: 14 июня, 2013 У меня так. Собственная подстанция на 20 цехов, мой самый мощный по потреблению. З стабилизатора на все фазы, и на каждом станке безперебойник. Перепады, если и бывают, то для нас не заметны. Слава Богу, ничего не ломается и не сгорает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 14 июня, 2013 Share Опубликовано: 14 июня, 2013 У меня так. Собственная подстанция на 20 цехов, мой самый мощный по потреблению. З стабилизатора на все фазы, и на каждом станке безперебойник. Перепады, если и бывают то для нас не заметны. Слава Богу, ничего не ломается и не сгорает. Шикарно живете. Завидую белой завистью. А бесперебойники каких мощностей? Шоб пилу двухбошковую заперебоить на полчасика, этож скилько надо? Американской зелени, будь она не ладна! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 14 июня, 2013 Share Опубликовано: 14 июня, 2013 Откософф!!! Людям нужен ответ, а не Завидую и сколько стоит!!!! По делу нужно отвечать.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 14 июня, 2013 Share Опубликовано: 14 июня, 2013 Откософф!!! Людям нужен ответ а не Завидую и сколько стоит!!!! По делу нужно отвечать.... Ух, ты, деловой, какой нашелся. В том-то и дело, можно "новомодными" бесперебойниками обставиться, а толку... Логика подсказывает, что если и ставить бесперебойник, то на "выделенную" фазу управления. Для сохранения данных и прочее... Не более того. А ответ - только реконструкция трансформаторной станции завода, или собственную ставить (всегда можно потом под мышкой унести). Ну "ветряк" можно еще поставить для прикола. "Наши окна "впитали" в себя энергию воздуха!" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 14 июня, 2013 Share Опубликовано: 14 июня, 2013 (изменено) ..... компенсации реактивной мощности? это и есть трансформаторы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 Изменено 14 июня, 2013 пользователем Откософф Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 15 июня, 2013 Share Опубликовано: 15 июня, 2013 .....Логика подсказывает, что если и ставить бесперебойник, то на "выделенную" фазу управления. Для сохранения данных и прочее... Так точно, устанавливал безперебойники на выделенную фазу. Цель, сохранение "мозгов" станка. Опять-таки, вернемся к вопросу топика, это комплекс. Подстанция – стабилизаторы - разводка по цеху - безперебойники. Ну, а дальше, каждый определяет для себя возможности и расставляет приоритеты. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 16 июня, 2013 Share Опубликовано: 16 июня, 2013 Щас в меня будут кидать камнями, и всё же... Эта тема создана с целью решить проблему качественного энергоснабжения....Но само питание не стабильно: 355 - 380 . Так что прошу совета у вас: кто что ставил, какие результаты. Не стабильное - 380? Господин, а может всё проще? Смотрите фазы... Скорее всего, где-то "не стабильность"? В 99 случаях из 100 - плохой контакт !!!!!!!!!!! (Проекты не понадобятся ) Очень крамольная мысль.... На каждом станке есть: - вводной фазный автомат - предохранители (не смейтесь, они есть) - блок определения фаз - трансформатор и блок питания со стабилитроном (!) Шины горят, еще что-то, не стабильность фаз.... У всех (я повторюсь), у всех есть защита. "Навязываемые" сетевые стабилизаторы напряжения работают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 17 июня, 2013 Share Опубликовано: 17 июня, 2013 Стояли конденсаторные установки для компенсации реактива, отключил, нет смысла. Да и раньше считали реактив. энергию, сейчас на ряде тарифов нет. Уважаемый Электрик, рассказывая о подвигах в ячейке, Вы грубейшим образом нарушили ТБ. На кой хрен кому нужны будут Ваши дела, если дети сиротами станут? По питанию - сделайте анализ качества сети сначала, еще неплохо сопротивление изоляции померить (надо каждый год), а затем пройти обучение и получить допуск для работ в э/у. Герой, блин... Один бы раз тушку из подстанции достал, забыл бы о подвигах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 17 июня, 2013 Share Опубликовано: 17 июня, 2013 TheKogt, а на какую мощность вы ставили их? Сколько потребляет цех? Группу Вам аннулирую... условно. Все эти прокладки, особенно не испытанные повышенным напряжением... Ну, Вы понимаете. Берегите себя, на производстве через годик и забудут, а нам здесь очень будет не хватать грамотного собеседника! Деревяшкой - это повезло, провод или конечность откинуть можно. Из ячейки или шин тушку петлей веревочной не всегда вытащить. Не надо до этого доводить. Конденсаторные достались с мегаваттной подстанцией. Цех потребляет до 300кВт, половина из которых зимой котлы, т.е. резистивная нагрузка. Реактив полз в основном от воздуходувки мойки (25кВт, кос. фи что-то около 0,8) и от освещения лампами ДРЛ. И я не очень понимаю, но предполагаю, что при подключении оборудования по 5-проводной схеме 0-й провод бы надо на отдельное заземление, тогда и реактив поменьше будет. Про замеры: я понимаю, мегомметром и самому крутануть можно, и иметь его в хозяйстве нужно, как и осциллограф. Только сопротивление изоляции меряется и "для прокурора", да и к оплате всегда можно подойти гибко... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 17 июня, 2013 Share Опубликовано: 17 июня, 2013 Из дефектов питающих сетей встречался со следующими: 1. Повышенное напряжение - 400-420В в выходные дни, и. видимо, при общем снижении нагрузки арендодателя. Ничем себя не проявило, оборудование работало штатно, в 1-ф сети было 240-250В. 2. Кратковременное (0,5с) пропадание при технологических переключениях в сетях высокого (свыше 24 кВ) напряжения - перезагрузка станков, ничего не сдохло. 3. Аварийное отключение в линии 24 кВ при разрыве кабеля - сдох один ИП, видимо, фазное напряжение скакнуло. Перепады импульсным ИП пофиг. Наводка - понятие растяжимое, можно для начала электронным тестером или осциллографом измерить частоту сети, если есть в/ч помехи - покажет кГц-ы, тогда фильтры подойдут даже простенькие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 18 июня, 2013 Share Опубликовано: 18 июня, 2013 Не совсем так про О, раньше в производственных корпусах все конструкции были объединены шиной заземления, заканчивавшейся правильно устроенным заземлением. Периодически (при НН раз в 2 года, по-моему), заземление проверялось. Защита проектировалась, в т.ч. на ток утечки в заземление (у меня лет 20 назад даже курсовая была, очень оригинальная, ха-ха...). Двигатели были на 380 (это сейчас с появлением 1-фазных частотников) они стали 220/380. И кос. фи у них был выше 0,9. Надо бы послушать, что на данную тему скажет уважаемый A_V_N, ибо я, скорее механик, чем электрик. Да, кстати, солнце тоже светило ярче... Про светодиоды: безусловно, выигрыш капитальный, особенно при новом строительстве. У себя дома я тоже одни светодиодки поставил и рад. На производство не дают денег, несмотря на окупаемость 1,5-2 года. Поставил только в труднодоступных местах, куда только с вышки залезать. Электроотопление - безусловно, дорого. Однако если сравнивать с платой за тепло в арендуемых нами площадях, не так уж все и плохо. Тем более что появились более гибкие тарифы, правда, с формированием почасовых отчетов, но это решаемо. По своему опыту скажу, если сравнивать честно подсчитанный газ и эл-во, последнее дороже в 3-4 раза. Ух, ты, деловой, какой нашелся. В том-то и дело, можно "новомодными" бесперебойниками обставиться, а толку... Логика подсказывает, что если и ставить бесперебойник, то на "выделенную" фазу управления. Для сохранения данных и прочее... Не более того. А ответ - только реконструкция трансформаторной станции завода, или собственную ставить (всегда можно потом под мышкой унести). Ну "ветряк" можно еще поставить для прикола. "Наши окна "впитали" в себя энергию воздуха!" Согласен, обычно, управление питается от 220, на него и ставится ИБП, целиком станок нет смысла. Для станка теоретически ставится фильтр, если высок уровень помех в сети, стоимость фильтра сильно зависит от частоты и амплитуды помех. Очень понравилось про энергию ветра!!! И про "впитали"!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 18 июня, 2013 Share Опубликовано: 18 июня, 2013 TheKogt Я, почему так написал - когда еще арендовали цеха, мне пришлось делать проводку в одном из цехов лифтостроительного завода. Там именно так и было сделано: 3*4 алюминий - фазы, ноль на несущую конструкцию и отдельно заземление. Собственно, по ПУЭ: 1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: ......................... электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью. В зав-ти от имеющегося ... 1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником. 1.7.18. Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока. Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника. В современном оборудовании, в моем понимании, по О-ой является рабочим, и по нему текут значительные токи. Не желательно вешать на общецеховой заземляющий контур, тем более с неизвестной характеристикой. Т.е., несущие конструкции, скорее всего, заземлены непонятно как, особенно, если нет документа, официально подтверждающего обратное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 18 июня, 2013 Share Опубликовано: 18 июня, 2013 В общем, 1 шина связи в частотнике за 4 года... Ну ее в болото.... На современных трансформаторах сухого типа (у мну есть один такой, белорусский) есть перемычки, которыми можно приподнять напряжение на выходе. Ув. Электрик, спросите у заводских, подскажут. Однако, Ваше падение, скорее всего, связано с перегрузкой заводской сети и не лечится. Особенно опасен перекос фаз, ибо подбрасывает напряжение в одной несчастной, и если на ней оказывается кто-то нежный, к нему приходит полярный пушной зверек. На помехи я бы забил кол заземления, если вокруг нет ВЧ оборудования, электроэрозионных станков и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 19 июня, 2013 Share Опубликовано: 19 июня, 2013 Приятно познакомиться, я Александр. Ну, напруга в минус ничего еще, опасен фазовый сдвиг, он дает между фазой и О иногда значительно больше 220-ти, и между фазами если поставить тестер на измерение максимума, может выскочить сюрприз... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sevator Опубликовано: 25 июня, 2013 Share Опубликовано: 25 июня, 2013 (изменено) Фигасе...как у Вас еще Лисиковские платы живы с CAN шинами... Изменено 25 июня, 2013 пользователем Sevator Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...