Проблема с верхним узлом (теплый витраж)


Рекомендованные сообщения

Образовалась проблема с верхним узлом примыкания витража. После очередного выезда на объект, обнаружил наваренные трубы (для обшивки фасада). В проекте у Подрядчика этого узла нет (совсем сырой проект). Заказ терять нельзя, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

post-21214-0-46568700-1361965683_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Образовалась проблема с верхним узлом примыкания витража. После очередного выезда на объект, обнаружил наваренные трубы (для обшивки фасада). В проекте у Подрядчика этого узла нет (совсем сырой проект). .

А как у вас выглядел этот узел без наваренных труб? Ведь, сначала их не было и, вы, наверняка, что-то там планировали делать.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так это проблема компании, которая будет монтировать вентфасад. Они должны продумать схему утепления подконструкции из сваренных проф. труб, Также, должны продумать отвод просочившейся воды. Обратитесь в их констр. отдел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так это проблема компании, которая будет монтировать вентфасад. Они должны продумать схему утепления подконструкции из сваренных проф. труб, Также, должны продумать отвод просочившейся воды. Обратитесь в их констр. отдел.

Конструкторский отдел.... Наш, типа, конструкторский отдел я называю "архитектурный институт" ;) , их дело - делать проекты...., а узлы :( ... узлы часто приходится придумывать по месту. И не всегда это вина проектировщиков, стройка бывает непредсказуема, поэтому... я бы предложила ригель опустить миллиметров на 100 ниже подконструкции, чтобы была возможность утеплить металл. Изнутри делается "лобик". Как-то так ;) :

post-4953-0-16507600-1361991333_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Образовалась проблема с верхним узлом примыкания витража. После очередного выезда на объект, обнаружил наваренные трубы (для обшивки фасада). В проекте у Подрядчика этого узла нет (совсем сырой проект). Заказ терять нельзя, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

 

А фото случайно нет, а то не совсем понятно по схеме.

 

Так это проблема компании, которая будет монтировать вентфасад. Они должны продумать схему утепления подконструкции из сваренных проф. труб, Также, должны продумать отвод просочившейся воды. Обратитесь в их констр. отдел.

 

Верхняя подконструкция из сваренных труб, да это работа вентфасадчиков. Но все узлы витража необходимо закрыть примыканиями герметично и утеплить. Мы обычно это делаем так, если выносной витраж, утепляем боковые части стоек, торцевые части низа, верха витража экструдированным пенополистиролом 20-30 мм, далее закрываем это деталью из оцинковки. Все. У вентфасадчиков теперь есть куда крепить свои детали.

 

P.S. Ждать и зависеть от вентфасадчиков, когда они зайдут своими деталями под прижимную, это долго и не есть правильно. Вдруг потом потечет их вентфасад, а он не герметичный на 100%, и вся вина будет положена на витражников.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Конструкторский отдел.... Наш, типа, конструкторский отдел я называю "архитектурный институт" ;) , их дело - делать проекты...., а узлы :( ... узлы часто приходится придумывать по месту. И не всегда это вина проектировщиков, стройка бывает непредсказуема, поэтому... я бы предложила ригель опустить миллиметров на 100 ниже подконструкции, чтобы была возможность утеплить металл. Изнутри делается " лобик". Как-то так ;) :

post-4953-0-16507600-1361991333_thumb.jpg

Об этом я, как раз, и думал, больше ничего в голову не лезет. Сегодня поеду на объект с нашим техническим директором, может он что-то на месте увидит, пока ничего не предлагает.

 

ФОТО.

post-21214-0-94592400-1362026187_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На стройке есть, так называемые, зоны ответственности, в которые влезать субподрядчикам не желательно.

Т.е. металлисты, вент фасадчики, оконщики, должны отвечать только за свою работу.

 

Поэтому, именно вент фасадчики должны обеспечить теплоизоляцию металлокаркасса (из материалов класса НГ) и герметичность примыканий.

А оконщики должны прийти и договориться с заказчиком на монтаж фахверка силами заказчика (верх витражей, все-таки, должен быть закреплен).

И в свою очередь, грамотно подойти к примыканиям НВФ.

 

Прикрепил узел.

 

 

p.s Прикрепил узел и увидел фото, постом выше.

По правильному, - надо утеплять наваренный металлокаркас полностью - зашивать сэндвич-панелями со всех сторон, с заходом на кровлю.

post-49823-0-66666300-1362027149_thumb.jpg

Изменено пользователем Margo
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прикрепил эскиз с утеплением сварного металлокаркаса и закреплением витража.

Применительно к данному объекту

post-49823-0-22071100-1362038766_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прикрепил эскиз с утеплением сварного металлокаркаса и закреплением витража.

Применительно к данному объекту

Уклон парапета должен быть на кровлю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.