Vangog Опубликовано: 2 декабря, 2012 Share Опубликовано: 2 декабря, 2012 Здравствуйте. Окно установлено в 2004 году, последние несколько лет образуется лёд (фото прилагаю). Образование льда происходит в основном при снижении температуры до -20. Весной этого года вызывал мастера (из той фирмы, где и покупал окно) Он заменил уплотнитель и сделал регулировку, однако проблема сохраняется. Вопрос: В чем может быть причина данной проблемы? И как ее решить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 2 декабря, 2012 Share Опубликовано: 2 декабря, 2012 Причина, как ни странно, в температуре внутреннего стекла Она ниже нуля однозначно Как однокамерные 24 мм пакеты сочетаются со строительными нормами Новосибирска, советую узнать в местных строительных организациях. Может и здесь подскажут. Промерзает по алюминиевой дистанционной рамке. Влажность воздуха в квартире значительно ниже нормы, полагаю. Вариант с перевернутыми сливными отверстиями и стоячей водой в фальце отвергаю, по причине осмотра мастером, да и таким количеством воды пакет давно раскололо-бы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 декабря, 2012 Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 Внутри температура какая? В помещении? Судя по "пластиковой рамке" - у Вас может быть СТИС-овский "Теплопакет", но не факт. Может и обычный. Лед образуется при сочетании сразу нескольких факторов - низкой температуры на улице, высокой влажности в помещении, недостаточной температуре внутри помещения, недостаточной циркуляции воздуха в приоконном пространстве. Лед - всего лишь симптом, что у Вас что-то не в порядке. Так, что лечить будем? Симптомы или причину болезни? У меня в Новосибирске в квартире при -20 стабильно рядом со штапиком образовывался конденсат. При минус 30 он превращался в лед. При этом стеклопакет обычный 2-х камерный. Температура в квартире редко была ниже +24, влажность низкая. Все нормально. И еще - по фото не очень ясно видно, лед - на стекле изнутри помещения??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 3 декабря, 2012 Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 А у меня на старой квартире и в -40 конденсат не образовывался))))) А в новой дует все и свищет, и льдом покрылось))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vangog Опубликовано: 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 Как однокамерные 24 мм пакеты сочетаются со строительными нормами Новосибирска, советую узнать в местных строительных организациях. Стеклопакет не однокамерный. Промерзает по алюминиевой дистанционной рамке. Где вы увидели алюминий? Она пластиковая... Влажность воздуха в квартире значительно ниже нормы, полагаю. Да, но окну уже 8 лет, а лёд образуется только последние несколько лет. До этого подобной проблемы не было, а температура помещения и влажность были, примерно, такие же. Уличная температура, доходила до -30, и даже ниже. Выкладываю, новые фото. На них более отчетливо видно лёд. http://s48.radikal.r...42b7b3f91b4.jpg http://s47.radikal.r...2cb391bc7a3.jpg http://s005.radikal....4b498eebc2b.jpg http://s019.radikal....df72e90e64c.jpg http://s09.radikal.r...5ac3732c1d9.jpg http://s42.radikal.r...5c3f179f8a2.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vangog Опубликовано: 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 Внутри температура какая? В помещении? Температуру в помещении не измерял, но думаю, что высокая, т.к. установлен 14-секционный (чугунный) радиатор отопления. Площадь комнаты около 12 кв.м. судя по "пластиковой рамке" - у Вас может быть СТИС-овский "Теплопакет", но не факт. Может и обычный. На раме, указана следующая маркировка- GEALAN 800800 RAL197 PCT 9001 yn001 MADE IN GERMANY Окно изготовлено на заводе, установлено их монтажниками. Мастер, который делал регулировку из их СЦ. Лед образуется при сочетании сразу нескольких факторов - низкой температуры на улице, высокой влажности в помещении, недостаточной температуре внутри помещения, недостаточной циркуляции воздуха в приоконном пространстве. Лед - всего лишь симптом, что у Вас что-то не в порядке. Так что лечить будем? Симптомы или причину болезни? Причину, разумеется. Однако, окно установлено 8 лет назад, лёд начал образовываться только последние несколько лет. Уличная температура зимой в Сибири доходит до -30, и даже ниже. Влажность в помещении, как раз наоборот низкая. Температура в помещении высокая. В любом случае, все эти показатели на протяжении 8 лет держатся примерно на одно уровне (+/-). Если дело, действительно в этих факторах почему лёд стал образовываться только сейчас? Может быть, дело в том, что рама неплотной прилегает к створке? И соответственно, требуется регулировка? А тот мастер, видимо не совсем профессионально ее сделал?! И еще, по фото не очень ясно видно лед - на стекле изнутри помещения??? Выложил новые фото, на них лучше видно. Лёд с уличной стороны, точнее, в месте, где рама соприкасается со створкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 декабря, 2012 Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 У Вас нормальный 40 мм (или около) стеклопакет двухкамерный. По состоянию уплотнителей вижу, что их пора менять. Заодно, Вам нужно проверить фурнитуру - если баловались "зимним прижимом", то срок - 8 лет - достаточен для износа. Возможно, "регулировкой" тут не обойдешься. Вызывайте ремонтников. Только ГРАМОТНЫХ! специалистов, а не "монтажников на халтурке". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vangog Опубликовано: 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 По состоянию уплотнителей вижу, что их пора менять. Замену уплотнителей, как и регулировку недавно делали (СЦ Новолит). Неужели, их так часто нужно менять? Заодно, Вам нужно проверить фурнитуру - если баловались "зимним прижимом", то срок - 8 лет - достаточен для износа. Ничем подобным не баловался. Возможно, "регулировкой" тут не обойдешься. Вызывайте ремонтников. Только ГРАМОТНЫХ! специалистов, а не "монтажников на халтурке". Услугами "халтурщиков" не пользуюсь. Надеюсь, что в СервисЦентре работают грамотные специалисты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vangog Опубликовано: 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 Позвонил родственнице (у нее окна тоже фирмы). У нее тоже образуется лёд, сильнее, чем у меня. Окно установлено летом этого года. Соответственно, фурнитура и уплотнители износиться не могли за такой период. В чем же тогда, может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 3 декабря, 2012 Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 Стеклопакет не однокамерный. Где вы увидели алюминий? Она пластиковая... Да, но окну уже 8 лет, а лёд образуется только последние несколько лет. До этого подобной проблемы не было, а температура помещения и влажность были, примерно, такие же. Уличная температура, доходила до -30, и даже ниже. Выкладываю, новые фото. На них более отчетливо видно лёд. http://s48.radikal.r...42b7b3f91b4.jpg http://s47.radikal.r...2cb391bc7a3.jpg http://s005.radikal....4b498eebc2b.jpg http://s019.radikal....df72e90e64c.jpg http://s09.radikal.r...5ac3732c1d9.jpg http://s42.radikal.r...5c3f179f8a2.jpg Похоже на перевернутую вентиляцию. Еще надо проверить дренажные отверстия, фальцевое пространство может не вентилироваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 3 декабря, 2012 Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 Лёд с уличной стороны, точнее, в месте, где рама соприкасается со створкой. Так бывает при ЭКСфильтрации теплого, влажного, внутреннего воздуха наружу через щели. Нормальный режим окна в плане воздухообмена - ИНфильтрация, приток внешнего сухого, холодного воздуха внутрь помещения. Это называется "опрокидывание вентиляции". Обычно встречается на последних этажах или при разбалансировке вентиляции в жилом доме при бесконтрольном применении механических вентиляторов соседями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vangog Опубликовано: 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 (изменено) Обычно встречается на последних этажах или при разбалансировке вентиляции в жилом доме при бесконтрольном применении механических вентиляторов соседями. Этаж последний. С эксфильтрацией никак нельзя бороться? И еще вопрос: как лучше лёд удалять? Соскоблить/отдолбить? Или же какие-то средства лучше применять? (например, авторазмораживатель? Безопасен ли он для пластика,уплотнителей и пр.) Изменено 3 декабря, 2012 пользователем Vangog Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 3 декабря, 2012 Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 Этаж последний. С эксфильтрацией никак нельзя бороться? И еще вопрос: как лучше лёд удалять? Соскоблить/отдолбить? Или же какие-то средства лучше применять? (например, авторазмораживатель? Безопасен ли он для пластика,уплотнителей и пр.) 1. Эксфильтрация - это не оконная проблема, а вентиляционная. Средство борьбы - установка механических вентиляторов на ВЫТЯЖНЫХ каналах в кухне, туалете и ванной. Должны работать постоянно и согласованно (друг друга не "опрокидывать"). 2. Феном для волос попробуйте. А вообще, бороться лучше с причиной, а не следствием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 декабря, 2012 Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 2. Феном для волос попробуйте. А вообще, бороться лучше с причиной, а не следствием. Высок риск возникновения трещины. Я удаляю лед с помощью тепла ладоней, а фен использую для отогрева рук. Так безопаснее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vangog Опубликовано: 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 (изменено) А вообще, бороться лучше с причиной, а не следствием. Согласен. Всем спасибо за советы. На 17-е число вызвал мастера (сервис-центр), посмотрим что он скажет... Изменено 4 декабря, 2012 пользователем Alex Wolf если Вы еще раз употребите на форуме название фирмы, я удалю и тему и Ваш аккаунт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
centrstroy12 Опубликовано: 4 декабря, 2012 Share Опубликовано: 4 декабря, 2012 Причина, как ни странно, в температуре внутреннего стекла Она ниже нуля однозначно Как однокамерные 24 мм пакеты сочетаются со строительными нормами Новосибирска, советую узнать в местных строительных организациях. Может и здесь подскажут. Промерзает по алюминиевой дистанционной рамке. Влажность воздуха в квартире значительно ниже нормы, полагаю. Вариант с перевернутыми сливными отверстиями и стоячей водой в фальце отвергаю, по причине осмотра мастером, да и таким количеством воды пакет давно раскололо-бы. Проверьте вентиляцию в квартире, и вопрос: мастер менял уплотнение - где именно, можете сказать? И какая у вас температура в квартире, а какая на улице в то время, когда образуется наледь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiRacer Опубликовано: 4 декабря, 2012 Share Опубликовано: 4 декабря, 2012 1. Эксфильтрация - это не оконная проблема, а вентиляционная. Средство борьбы - установка механических вентиляторов на ВЫТЯЖНЫХ каналах в кухне, туалете и ванной. Должны работать постоянно и согласованно (друг друга не "опрокидывать"). 2. Феном для волос попробуйте. А вообще, бороться лучше с причиной, а не следствием. +1) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения