Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 ALT F50.0110 проходит даже без усилителя. Можно перестраховаться в три раза и 50.0111 Что за звери? Почему не знаю? У них же максимальная стойка 200мм F50.0108 или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Что за звери? Почему не знаю? У них же максимальная стойка 200мм F50.0108 или нет? В начале августа появились 2 новые стойки. Моменты инерции 1100 и 1700. Сегодня предлагали приобрести бОльшую из них, но цена в 1,5 раза больше, чем у F50.0108. Очень интересно, а знает ли на самом деле заказчик о бюджете, который он туда положить собирается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 (изменено) Да да да, примерно 5м))) Jx>1100см4 Нагрузка - 0,012кг/см2 снег, 0,0098кг/см2 ветер, 0,003кг/см2 стекло. Считал как односкатную крышу. Крышная стойка длиной 4950мм под углом 16 градусов, с шагом 1500мм. Момент инерции стойки получился около 1500см4. В начале августа появились 2 новые стойки. Моменты инерции 1100 и 1700. Сегодня предлагали приобрести бОльшую из них, но цена в 1,5 раза больше, чем у F50.0108. По стоимости понятно (большая и мощнее более чем в 2 раза чем F50.0108). А есть сечения этих стоек? Интересно посмотреть. И стойки появились или только планируются появиться (надо будет на алютех позвонить, узнать, может уже и к нам привезли на склад). Они мне такие стойки уже 2 года обещают... Изменено 31 августа, 2012 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Сегодня узнавал. Большой стойки на заводе было 150м. неокраса. Я даже задумывался взять ее для ускорения процесса, т.к. 0108 в наличии нету. Но бюджет не позволяет Сечения алютех мне присылал в ворде. В принципе, такая же стойка, только длинная и с перемычкой в центре, назначение которой для меня остается некоторой загадкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 120 кг/м2 маловато как-то/ но может ,быть снеговой район - I. и нет перепада высот в месте установки зимнего сада, и отсутствует возможность выхода на кровлю в зимний период. И вес заполнения, как то подозрительно мал, - соответствует аналогу стеклопакета: 6 - ... - 6. Выдержит ли наружное стекло, снеговую нагрузку? есть ли триплекс в качестве внутреннего слоя? ...тайна за семью печатями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Сечения алютех мне присылал в ворде. Звонил на алютех, обещали сейчас сбросить сечения. И вес заполнения, как то подозрительно мал, - соответствует аналогу стеклопакета: 6 - ... - 6. Выдержит ли наружное стекло, снеговую нагрузку? есть ли триплекс в качестве внутреннего слоя? ...тайна за семью печатями. Стеклопакеты на крыше более 2м.кв. все равно не ставят. Стекла 6мм наружного закаленного хватит. Внутреннее желательно триплекс не 3.3.1 (хиленький будет), а 4.4.1 в самый раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 (изменено) Вот в dwg формате прислали. Перемычку конечно они зря сделали. Клюшки скручивать будет проблематично (я про плоскость). И стоимость пока скрывают (точнее не знают еще). Профили_стоек0110_0111.dwg Изменено 31 августа, 2012 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Стеклопакеты на крыше более 2м.кв. все равно не ставят. Стекла 6мм наружного закаленного хватит. Внутреннее желательно триплекс не 3.3.1 (хиленький будет), а 4.4.1 в самый раз. Предположим шаг стоек 1500мм, ригеля через каждый метр, предположим снеговая нагрузка 120 кг/м2 для угла наклона в 16 град... и хватит 6 закаленной ? ... ну раз ты сказал что хватит, значит можно не волноваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Предположим шаг стоек 1500мм, ригеля через каждый метр, предположим снеговая нагрузка 120 кг/м2 для угла наклона в 16 град... и хватит 6 закаленной ? ... ну раз ты сказал что хватит, значит можно не волноваться. Для одинарного стекла 6мм (1500х1000мм) - прогиб будет 7мм, для этого же стекла в стеклопакете еще меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Перемычку конечно они зря сделали А еще у них эти стойки идут хлыстами по 7,2м, а закладные по 6,8:) ну и не очень понятно, как заднюю закладную закрепить в профиле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Для одинарного стекла 6мм (1500х1000мм) - прогиб будет 7мм, для этого же стекла в стеклопакете еще меньше. На снеговую нагрузку наружное стекло, считается без учета внутреннего. Т.е здесь нужно в первую очередь знать расчетное сопротивление на изгиб, а потом уже прогиб (СН 481-75). Проходит 8закаленная. По ф-лам из теории упругости все, еще печальнее. Хотя, может Базальт живет не в России, зимний сад строит за пределами РФ, и на него не распространяется СН 481-75. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 (изменено) Т.е здесь нужно в первую очередь знать расчетное сопротивление на изгиб У меня оно получилось 234 кгс/см2. Проходит 6мм закаленная Коэффициент надежности по нагрузке не учтен. Изменено 31 августа, 2012 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Базальт Опубликовано: 1 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2012 (изменено) Считал как односкатную крышу. Крышная стойка длиной 4950мм под углом 16 градусов, с шагом 1500мм. Момент инерции стойки получился около 1500см4. Если из трубы стальной варить, то 390см4 нужно на длину 5,5 м на 12 градусов наклона с пакетами 1,5 метра. Соответственно на сплав Jx в 3 раза больше. (это всё про 2ю клюшку). Из расчетов по теоремам и матрицам верхний крайний стеклопакет вообще вверх прогибаться будет с перемычкой в центре, назначение которой для меня остается некоторой загадкой. Это чтобы 2 усилителя вставить, видимо... Конечно триплекс будет. А снегов у нас почти не бывает Изменено 1 сентября, 2012 пользователем Базальт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 1 сентября, 2012 Share Опубликовано: 1 сентября, 2012 (изменено) Если из трубы стальной варить, то 390см4 нужно на длину 5,5 м на 12 градусов наклона с пакетами 1,5 метра. Соответственно на сплав Jx в 3 раза больше. (это всё про 2ю клюшку). Из расчетов по теоремам и матрицам верхний крайний стеклопакет вообще вверх прогибаться будет Допустимый прогиб стойки какой брали? Изменено 1 сентября, 2012 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Базальт Опубликовано: 3 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 сентября, 2012 Допустимый прогиб стойки? Стандартный, Л/300 Нашел картинку Алюпрофа, очень удачные у них насадки на прижимную планку. Только жалко каталога их нет, чтобы посмотреть, есть ли у них насадки подобного типа для моего случая, чтобы поставить одну на внутренний угол, другую на наружный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 3 сентября, 2012 Share Опубликовано: 3 сентября, 2012 Нашел картинку Алюпрофа, очень удачные у них насадки на прижимную планку. Только жалко каталога их нет, чтобы посмотреть, есть ли у них насадки Лучше позвонить продавцам, чтобы узнать не только про каталог, но и про наличие таких переходников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 3 сентября, 2012 Share Опубликовано: 3 сентября, 2012 Нашел картинку Алюпрофа, очень удачные у них насадки на прижимную планку. Только жалко каталога их нет, чтобы посмотреть, есть ли у них насадки подобного типа для моего случая, чтобы поставить одну на внутренний угол, другую на наружный... Это хреновые "насадки", не используйте их. Они нормально не прижимают стеклопакет, их выворачивает и они играют как пружины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Базальт Опубликовано: 3 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 сентября, 2012 Это хреновые "насадки", не используйте их. Они нормально не прижимают стеклопакет, их выворачивает и они играют как пружины. Выворачивает? В смысле - из паза прижимки? Вы уже использовали их в работе, или кто рассказал? Её же прикрутить можно саморезами небольшими прямо к прижимке. И после защелкивания декорашки вообще не должно ничего шевелиться. Вообще с Алюпрофом работал кто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 3 сентября, 2012 Share Опубликовано: 3 сентября, 2012 Вообще с Алюпрофом работал кто? C Алюпрофом (они же бывшие Металпласт) работали, но такие адапторы именно в этой системе не применяли. Применяли вот здесь например (тут саморезами прикручивается этот адаптор к прижимной). Разницы между системами (адапторами) не вижу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 4 сентября, 2012 Share Опубликовано: 4 сентября, 2012 Стандартный, Л/300 Ну тогда считаем. Длина стойки 4950мм, угол наклона 16 градусов (1380мм высота, 4750мм от стены), шаг стоек 1500мм. Переводим - снеговую нагрузку из м.кв. (120кг/м.кв) в м.п., получается 4,75м.кв. х 1,5м х 1,2кН/м.кв. = 8,55кН/4,95м = 1,7кН/м - вес стеклопакета из м.кв. (30кг/м.кв. - реально будет больше) в м.п., получается 4,95м.кв. х 1,5м х 0,30кН/м.кв. = 2,23кН/4,95м = 0,45кН/м - ветровая нагрузка из м.кв. (98кг/м.кв.) в м.п., получается 1,38м.кв. х 1,5м х 0,98кН/м.кв. = 2,02кН/4,95м = 0,4кН/м Допустимый прогиб алюминиевого профиля L/300=4950мм/300=16,5мм В расчете используем алюминиевую трубу прямоугольного сечения 200х80х6.5мм с моментом инерции 1539мс4 (см. файл ниже "данные сечения") Получаем прогибы: 1. От собственного веса профиля - 0,6мм (см. файл ниже "собственный вес профиля") 2. От снеговой нагрузки - 11,9мм (см. файл ниже "снеговая нагрузка") 3. От веса стеклопакета - 3,1мм (см. файл ниже "вес стеклопакета") 4. От ветровой нагрузки - 0,8мм (см. файл ниже "ветровая нагрузка") Итого получаем общий прогиб 0.6мм + 11.9мм + 3.1мм + 0.8мм = 16,4мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Базальт Опубликовано: 4 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано: 4 сентября, 2012 (изменено) Что это за красивая программа такая? Я перестраховался, вдруг ветер сверху задует , и взял Qветр=1,08 кН/м, а не 0,4... Первоначально угол был 12гр, длина 562 см, предполагал мет. трубу 120*80*4 (собств вес 0,15 кН/м), вышло минимум 370,5 см4, то есть труба 120*80*6 с 416 см4, прогиб у нее 1,6 см при допустимом 1,87 см. Ну а при 16 градусах на 5 метрах покрепче будет. Минимум 370,5 для стали, 1111,5 для алюминия (исходя из того что модуль упругости в 3 раза у стали больше) Кстати, момент инерции сечения этой трубы, что Вы указали (200*80*6,5), поменьше будет: Ix = 14513536.5833 мм4, Iy = 3359316.5833 мм4. Соответственно 1451 и 336 см4. Если взять коэфициент надежности 1,5 (уже не помню, учитывал ли я его - в 25 листах математической писанины долго искать, но на всякий случай возьмём), то 1667 инерция моя получается. Изменено 4 сентября, 2012 пользователем Базальт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 4 сентября, 2012 Share Опубликовано: 4 сентября, 2012 (изменено) Что это за красивая программа такая? Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013. Кстати, момент инерции сечения этой трубы, что Вы указали (200*80*6,5), поменьше будет: Ix = 14513536.5833 мм4, Iy = 3359316.5833 мм4. Соответственно 1451 и 336 см4. Ну это зависит от того какие вы углы скругления задали трубе. При наружном угле скругления 16мм (внутреннем соответственно 9.5мм) посчитайте сколько будет. Без скруглений вообще получается 1682,27800 см4 Изменено 4 сентября, 2012 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Базальт Опубликовано: 4 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано: 4 сентября, 2012 (изменено) Без скруглений вообще получается 1682,27800 см4 Да, точно 16822783.25 мм4 , тот я на толщину 5,5 посчитал... Извиняюсь. Revit Structure пробовали? Интересуюсь сравнением этих прог. А что по теме - буду склонять заказчика на вариант исполнения со стойками, перпендикулярными лицевому фасаду, как tzertis в посте №16 предложил. Это вроде бы оптимальный вариант в плане разработки. Изменено 4 сентября, 2012 пользователем Базальт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Базальт_2 Опубликовано: 25 июня, 2013 Share Опубликовано: 25 июня, 2013 Шпионское фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...