Jump to content
forum-okna.ru

Recommended Posts

Posted

Добрый день. Просьба к специалистам проконсультировать по поводу параметров с/п и набора работ при замене 4-х окон. В целом, я постаралась погрузиться в тематику, насколько это было возможно для клиента за пару месяцев, поэтому в общих чертах представляю, что мне необходимо, но не уверена, что учла всё или не нагромоздила лишнего. Поэтому очень хотелось бы увидеть конструктивную критику по параметрам почти сформулированного заказа, ответы на некот. вопросы и, возможно, советы.

 

Условия, в кот. должны будут производиться работы, и осн. параметры:

 

1. Санкт-Петербург (не набережная), 5-этажный дом сталинской постройки, жилая 3-комн. квартира, 2 этаж.

 

2. Расположение окон: 2 выходят на улицу (проезжая часть со средней интенсивностью движения на расстоянии ~ 10 м от фасада здания), 2 выходят в очень большой замкнутый двор (но во дворе под окнами регулярно делается ремонт авто и/или собираются компании “расслабляющихся”, в т.ч. ночью).

 

3. Размеры окон ~ 180 х 150 см, ширина боковых откосов ~ 60 см, ширина отливов ~ 22/40 см (со стороны проезжей части – шире), подоконники будут устанавливаться отдельно (из кварц. агломерата).

 

4. Конструкция всех окон одинакова: две поворотно-откидные створки (без верхней глухой фрамуги), вверху поперечные фальш-накладки, на одной из створок каждого окна москитная сетка.

Вообще, изначально хотела делать одну створку поворотную, а вторую поворотно-откидную (про глухие даже речи нет – они вне ГОСТа 23166-99 п. 5.1.6, и их не удобно мыть), но в процессе поняла, что точек запирания у поворотно-откидной створки больше (7-8 против 3?), т.е. плотность притвора будет лучше, и станет чуть тише внутри помещения.

 

5. Профиль Rehau Delight Design (устроил по цене и набору осн. хар-к: 5 камер, коэф. сопротивления теплопередаче=0.8 м2С/Вт, 4 класс звукоизоляции (~ 40-44 Дб, если верить нем. стандарту VDI 2719), возм-ть увеличения класса взломобезопасности до 3-его (для легкодоступных окон — WK3 согласно DIN V ENV 1627), ширина с/п до 41 мм, 2 контура уплотнений, стальное армирование, ну и света обещают на 10% больше). Со стороны фасада ламинирование RAL=2052089 (тёмный дуб).

 

6. С/п 2-х камерный, о его формуле отдельно см. ниже.

 

7. Фурнитуру планирую устанавливать Roto NT. На одно из окон хочу усиленную противовзломную фурнитуру (довести до WK3), т.к. совсем рядом находится пожарная лестница, на остальные — стандартную, т.к. WK1 в Roto NT соблюдается по умолчанию. Дополнительно хочу: зимний щелевой проветриватель, защиту от захлопывания створки - ограничитель открывания (для откидного и для поворотного варианта открывания окна), блокировщик откидывания и микролифт (позволяют закрывать створку всегда в правильном положении).

 

+ Вентиляция: 3-х ступенчатое микропроветривание, от приточных клапанов в процессе решила отказаться (отзывы пользователей, живущих в нашем микроклимате, не лестные, да и внутри квартиры у нас вытяжная вентиляция слабая).

 

Особенности, приоритеты, формула с/п:

 

1. Уровень шумоизоляции для меня важнее уровня теплопотерь, т.к. в квартире всегда тепло, даже с нараспашку открытыми форточками (стены толстые, зимой топят на ура), а летом не душно, т.к. квартира двухсторонняя и хорошо проветривается (в будущем предполагаю оставлять микропроветривание постоянно действующим). Читала, что 2-камерный с/п м.б. даже хуже 1-камерного с низкоэмиссионным i-стеклом, но все домашние субъективно хотят 3 стекла, а не 2, поэтому решила усилить с/п триплексом, выиграв пару Дб. Ну и воздух же хуже проводит звук, чем стекло (вроде, по физике ещё в школе решали такие задачки :) ), т.е. пара воздушных камер (из которых одна — с инертным газом) лучше, чем совсем одна с инертным газом. Также, начитавшись некот. статей, поняла, что лучше делать несимметричные с/п: дистанционные рамки разные по ширине, чтобы минимизировать эффект резонанса внутри с/п, да и сами стекла тоже лучше использовать разной толщины. Если я где-то ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста.

 

2. Одно из окон, выходящих во двор, находится рядом с ~1.5-2 м выступом фасада дома. И одно из окон, выходящих на улицу, находится под большим балконом. Как я понимаю, есть вероятность возникновения явления термошока 1-ого рода, т.к. в разное время суток стекла неравномерно подвергаются нагреву из-за затенения части окон. Да ещё и мой триплекс увеличит эту вероятность, т.к. у ламинированного стекла коэф. поглощения солн. энергии выше, чем у обычного флоат-стекла.

 

3. Размер окна у меня достаточно большой, створки получаются тяжёлыми из-за высоты и триплекса. Нашла информацию, что стандартная фурнитура выдерживает вес створки порядка 100-130 кг максимум, поэтому просьба проверить, верно ли я прикинула вес своих створок ниже.

 

4. Учитывая все вышесказанное, формула с/п выбрана следующая: (4-1-4)-10-4-12Ar-6i. Подробно хар-ки с/п в Spectrum Pilkington:

 

c5eee50c5df4.png

 

 

У данного триплекса (в отдельности) EA=24% (в одной из статей рекомендуется использовать первое стекло с EA<50%, чтобы снизить вероятность возникновения термошока 1-ого рода). И 10 и 12 мм дистанционных рамок, как я поняла, достаточно, чтобы минимизировать вероятность возникновения термошока 2-ого рода. Также, я уже приценилась к тому, сколько стоит доп. обработка триплекса: закалку не потяну по деньгам, но обработку кромки обязательно буду заказывать. + Пришлось отказаться от установки роллетов, чтобы не увеличивать нагрев с/п, обеспечивая нормальную вентиляцию со стороны помещения. После этого надеюсь, что смогу не переживать из-за термошока. Уж больно этой темой пестрит данный форум. :)

 

Далее, вес 1-ой створки = вес профиля + вес с/п = 25 кг (по инф. одного из потенциальных поставщиков) + 46.14 * площадь остекления створки = 25 + 46.14 * (с запасом 0.75*1.8) = 87.3 кг. Т.е. спокойно укладываюсь в вес до 100 кг, если нигде не ошиблась.

 

Вопросы:

 

1. Достаточно ли будет обработать кромку только у триплекса, или нужно обрабатывать все стекла в с/п?

 

2. На ваш экспертный взгляд, на сколько может/должна увеличиться стоимость с/п (или изделия полностью) при обработке кромки первого триплекса? Мне сравнить особо не с чем, а увеличение на 85% кажется немного, ммм, странным?)) Потенциальный поставщик покупает с/п у РСК + есть своё производство профиля Rehau.

 

3. “Технический центр компании Guardian в России” рекомендует использовать дистанционные рамки одинаковой ширины в 2-камерном с/п, т.к. направления прогиба стекла при нагреве (последующее возможное “слипание” стекол) разнятся и менее опасны именно в случае с одинаковой дист. рамкой, т.к. среднее стекло не прогибается. Нигде больше не нашла этому подтверждения. Есть какие-нибудь аргументы за или против, случаи из практики?

 

4. Подоконники я устанавливаю отдельно у поставщика, кот. профессионально занимается камнем (пластик просто не выдержит интенсивной эксплуатации, которая предполагается). В связи с этим вопрос: какой должен быть порядок монтажа окна+подоконники? Как мне представляется: демонтаж окна и подоконника, установка окна, установка подоконника, установка откосов и обработка монтажных швов. Т.е. поставщику окон придётся дважды работать над одним окном, причем через большой промежуток времени (3 недели, пока изготовят и установят подоконники). Как вы прописываете в договорах с клиентами разграничение зон ответственности по таким заказам?

 

5. У Roto, к сожалению, не очень подробный сайт, поэтому я могла запутаться в некоторых деталях. Что именно входит в состав “противовзломной фурнитуры”? Нашла только информацию о грибовидной цапфе, двух противовзломных ответных планках, защите от высверливания. Стальное армирование идёт в составе профиля (кстати, мне за него посчитали стоимость отдельно, хотя казалось, что это должно входить в стоимость выбранного профиля - это норма?). Видела информацию на форуме, что окна чаще отжимают, чем бьют, поэтому хочу знать, чем ещё можно укрепить окно.

Также мне важны всевозможные “доводчики” створки и ограничители. С защитой от захлопывания откидной створки целая песня — поставщик ни разу не ставил такую клиентам, хотя у Roto он вроде бы есть. Имеется ввиду не гребенка, которая уродует профиль, а именно деталь в рамках фурнитуры. Где есть информация о ней? На любые окна ставится?

В целом, какие комбинации из этих элементов (противовзлом, многоступенчатое микропроветривание, зимний щелевой проветриватель, защита от захлопывания откидной створки, ограничитель открывания для поворотной створки, микролифт-доводчик) фурнитуры возможно будет установить на створки? Не знаю, м.б., какой-нибудь один элемент исключает другой?

 

6. Вопрос по поводу откосов. Видела тут “веселые” темки по этому поводу. Конечно, как потребитель, мне бы хотелось сделать всё согласно СНиП 3.04.01-87 п. 3.65 — поверхность облицовывания панелями должна предварительно выравниваться. Но я понимаю, что это не реально в условиях правильного наложения и длительного высыхания штукатурки… Да и по факту оказалось, что штукатуров у оконных компаний-производителей в штате нет) Поэтому уже смирилась с необходимостью устанавливать сэндвич-панели на пену+утеплитель. Вопрос: достаточно ли 10 мм сэндвичей для того, чтобы потом по форме полостей и утеплителя не просел откос? Не знаю, насколько он прочный. Вроде, есть 24 мм сэндвичи. Мы, конечно, с разбега биться плечом/головой об откос не будем, но… Не люблю, когда остаются сомнения)

 

7. Похожий вопрос волнует по поводу обработки стыка стена/профиль со стороны фасада дома. Обычно там остаётся некрасивый шов, когда заделывают штукатуркой сколы стены (этот шов белый или серый обычно), возникшие после демонтажа старых рам. Либо торчит пена и видна неровность стыка, если шов не штукатурится. Маляров, как и штукатуров, понятное дело, в штате не держат, чтобы штукатурку покрыть краской нужного цвета. Да, можно наклеить ПСУЛ ленту по периметру окна, но она черная, к тому же, если сверху её ничем не закрыть, то ПСУЛ потрескается через пару-тройку лет.

 

В соседней теме порекомендовали “стиз”. Поискала — оказалось, что это герметик. К сожалению, не разбираюсь пока в строит. материалах, поэтому прошу пояснения: правильно ли понимаю, что этим герметиком не только швы можно обработать, но и полости заделать? Как выглядит шов со стороны фасада? Краской нужно/можно покрывать? Если да, какой? Сколько обычно стоит такая процедура? Поясните, пожалуйста.

 

Буду очень благодарна за ответы специалистов.

 

С потребителями, если кому-то не боязно немного самостоятельно разобраться, могу поделиться набором тематических статей или ссылками на них, которых у меня накопилось страниц так на 150-200. То, как выбирала поставщика,— долгая история, нет времени на неё) К тому же, мой метод подойдёт только неленивым потребителям.


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Posted

:blink:

Ребята!

Кто из Питера?

Хватайте этого клиента и заманивайте на работу ! Не торгуясь!

Таких продвинутых клиентов надо использовать в мирных целях...

 

Lem, я не издеваюсь, я поражен вами!!! :wub:

Posted
Lem, я не издеваюсь, я поражен вами!!! :wub:

DeDmitry, спасибо) Хотя, если представить себя на месте несчастного менеджера по продажам, к которому обращался такой потенциальный клиент, как я, со всем багажом предварительно изученной теории... Поставщики услуг "сдувались" сразу, а из производителей до конца продержались единицы. Ради 4-х окон мало кто из продавцов хотел заморачиваться и обращаться к коллегам с производства, чтобы закрыть техн. вопросы. Жаль, что у нас по-прежнему хотят легких/быстрых денег сильнее, чем наработки репутации и поднятия имиджа компании.

+ Не люблю платить деньги за черный ящик. Не потому, что черный ящик - это обязательно плохо, а потому, что я не понимаю, за что именно плачу, изделие с каким набором характеристик и функций на выходе получу. Окна - это микроклимат в квартире, т.е. здоровье моих родных и близких. Было достаточно весело объяснять потенциальным поставщикам, почему меня волнует такое множество разных вопросов. Потому что в итоге нет ничего важнее))

Сорри за оффтоп.

Posted

:blink:

....

Lem, я не издеваюсь, я поражен вами!!! :wub:

Думаю, только Лёша сможет сдать зачёт и совладать с клиентом.

Posted

Вот мне тоже сейчас попался заказчик, нервы уже даже у меня на пределе...

Зенитный фонарь. Так вник подробно в узлы, что я в шоке. Монтажники даже такие нюансы могут упустить, если их не проконтролировать. И главное что работает совсем в другой сфере. Сказал что я самый адекватный среди всех попался, остальные ответов на многие вопросы не знают. Я ему аналогично ответил - что он первый из заказчиков кто так вник в конструктив. Каталоги нужно будет еще попрятать от него, а то найдет там еще чего интересного...

Posted

Да ,Вы поразительный заказчик.Еслиь не секрет.Кем работаете?Какое у Вас образование?

По существу.Вопросов у Вас очень много.Выскажу свое мнение по некоторым.

Створку сделал бы одну поворотную и одну поворотно - откидную.Разница в количестве запоров не такая,как Вы написали(хотя все зависит от конкретного производителя).Вообще на поворотной створке ставятся запоры и со стороны ручки ,и сверху ,и снизу .

По вопросам.

1.Достаточно обработать кромку триплекса.Хотя не обязательно.В принципе,это вопрос должен волновать тех,кто будет Вам устанавливать окна.Они будут нести гарантию на изделия независимо от того закажете Вы обработку кромки или нет.Не перекладывайте на себя не нужные Вам проблемы.

2.Цена зависит от хотелок продавца.Цена обработки кромки у стекольщиков идет за погонный метр и не столь велика.

3.Использование дистанционных рамок различной ширины очень распространено.С рамками вашей размерности проблем быть не должно.

4.Это не проблема.Прописать в договоре установку откосов после установки подоконников.Хотя ,может быть, лучше обратиться к специализированным фирмам по установке откосов.Мне кажется они это делают профессиональнее и из большего количества материалов.

...7.Можно поставить ПСУЛ(он не растрескается,это материал типа пороллона)

Можно оштукатурить и покрасить.Можно замазать СТИЗом(не слышал,чтобы СТИЗ красили).

Цену спросите у фирмы,где будете заказывать.С ней же обговорите детали.

Posted

если представить себя на месте несчастного менеджера по продажам, к которому обращался такой потенциальный клиент, как я,

ИМЕННО!

Какой же надо быть дурой., чтобы казаться умной! - не помню чье. но из классики

Здесь вы исполнителя вряд ли найдете, поскольку попадаете в категорию "шибко замороченый клиент, пусть конкуренты мучаются"

Зато я с первого поста могу Вас рекомендовать во "въедливые, прожженые технари", которые не только такому же придирчивому клиенту достойный ответ дадут (многие предпочитают замолчать вопрос, и вы наверняка уже с таким столкнулись), так и повысят теоретическую грамотность коллектива окнопромышлеников в оптимальные сроки.

 

А если нужно окна - обратитесь в самую старую и крупную фирму Питера.

На брендах не заморачивайтесь. Каку можно сделать из любого профиля, а конфетку. почти из любого. Мастерство кондитера.

Как правило, у них есть достойные Вас технари и возможности. Цена естественно будет выше, но все сделают по-вашему.

Posted

Добрый день. Просьба к специалистам проконсультировать по поводу параметров с/п и набора работ при замене 4-х окон. В целом, я постаралась погрузиться в тематику, насколько это было возможно для клиента за пару месяцев, поэтому в общих чертах представляю, что мне необходимо, но не уверена, что учла всё или не нагромоздила лишнего. Поэтому очень хотелось бы увидеть конструктивную критику по параметрам почти сформулированного заказа, ответы на некот. вопросы и, возможно, советы.

 

Условия, в кот. должны будут производиться работы, и осн. параметры:

 

1. Санкт-Петербург (не набережная), 5-этажный дом сталинской постройки, жилая 3-комн. квартира, 2 этаж.

 

2. Расположение окон: 2 выходят на улицу (проезжая часть со средней интенсивностью движения на расстоянии ~ 10 м от фасада здания), 2 выходят в очень большой замкнутый двор (но во дворе под окнами регулярно делается ремонт авто и/или собираются компании “расслабляющихся”, в т.ч. ночью).

 

3. Размеры окон ~ 180 х 150 см, ширина боковых откосов ~ 60 см, ширина отливов ~ 22/40 см (со стороны проезжей части – шире), подоконники будут устанавливаться отдельно (из кварц. агломерата).

 

4. Конструкция всех окон одинакова: две поворотно-откидные створки (без верхней глухой фрамуги), вверху поперечные фальш-накладки, на одной из створок каждого окна москитная сетка.

Вообще, изначально хотела делать одну створку поворотную, а вторую поворотно-откидную (про глухие даже речи нет – они вне ГОСТа 23166-99 п. 5.1.6, и их не удобно мыть), но в процессе поняла, что точек запирания у поворотно-откидной створки больше (7-8 против 3?), т.е. плотность притвора будет лучше, и станет чуть тише внутри помещения.

 

5. Профиль Rehau Delight Design (устроил по цене и набору осн. хар-к: 5 камер, коэф. сопротивления теплопередаче=0.8 м2С/Вт, 4 класс звукоизоляции (~ 40-44 Дб, если верить нем. стандарту VDI 2719), возм-ть увеличения класса взломобезопасности до 3-его (для легкодоступных окон — WK3 согласно DIN V ENV 1627), ширина с/п до 41 мм, 2 контура уплотнений, стальное армирование, ну и света обещают на 10% больше). Со стороны фасада ламинирование RAL=2052089 (тёмный дуб).

 

6. С/п 2-х камерный, о его формуле отдельно см. ниже.

 

7. Фурнитуру планирую устанавливать Roto NT. На одно из окон хочу усиленную противовзломную фурнитуру (довести до WK3), т.к. совсем рядом находится пожарная лестница, на остальные — стандартную, т.к. WK1 в Roto NT соблюдается по умолчанию. Дополнительно хочу: зимний щелевой проветриватель, защиту от захлопывания створки - ограничитель открывания (для откидного и для поворотного варианта открывания окна), блокировщик откидывания и микролифт (позволяют закрывать створку всегда в правильном положении).

 

+ Вентиляция: 3-х ступенчатое микропроветривание, от приточных клапанов в процессе решила отказаться (отзывы пользователей, живущих в нашем микроклимате, не лестные, да и внутри квартиры у нас вытяжная вентиляция слабая).

 

Особенности, приоритеты, формула с/п:

 

1. Уровень шумоизоляции для меня важнее уровня теплопотерь, т.к. в квартире всегда тепло, даже с нараспашку открытыми форточками (стены толстые, зимой топят на ура), а летом не душно, т.к. квартира двухсторонняя и хорошо проветривается (в будущем предполагаю оставлять микропроветривание постоянно действующим). Читала, что 2-камерный с/п м.б. даже хуже 1-камерного с низкоэмиссионным i-стеклом, но все домашние субъективно хотят 3 стекла, а не 2, поэтому решила усилить с/п триплексом, выиграв пару Дб. Ну и воздух же хуже проводит звук, чем стекло (вроде, по физике ещё в школе решали такие задачки :) ), т.е. пара воздушных камер (из которых одна — с инертным газом) лучше, чем совсем одна с инертным газом. Также, начитавшись некот. статей, поняла, что лучше делать несимметричные с/п: дистанционные рамки разные по ширине, чтобы минимизировать эффект резонанса внутри с/п, да и сами стекла тоже лучше использовать разной толщины. Если я где-то ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста.

 

2. Одно из окон, выходящих во двор, находится рядом с ~1.5-2 м выступом фасада дома. И одно из окон, выходящих на улицу, находится под большим балконом. Как я понимаю, есть вероятность возникновения явления термошока 1-ого рода, т.к. в разное время суток стекла неравномерно подвергаются нагреву из-за затенения части окон. Да ещё и мой триплекс увеличит эту вероятность, т.к. у ламинированного стекла коэф. поглощения солн. энергии выше, чем у обычного флоат-стекла.

 

3. Размер окна у меня достаточно большой, створки получаются тяжёлыми из-за высоты и триплекса. Нашла информацию, что стандартная фурнитура выдерживает вес створки порядка 100-130 кг максимум, поэтому просьба проверить, верно ли я прикинула вес своих створок ниже.

 

...

 

Далее, вес 1-ой створки = вес профиля + вес с/п = 25 кг (по инф. одного из потенциальных поставщиков) + 46.14 * площадь остекления створки = 25 + 46.14 * (с запасом 0.75*1.8) = 87.3 кг. Т.е. спокойно укладываюсь в вес до 100 кг, если нигде не ошиблась.

 

....

 

5. У Roto, к сожалению, не очень подробный сайт, поэтому я могла запутаться в некоторых деталях. Что именно входит в состав “противовзломной фурнитуры”? Нашла только информацию о грибовидной цапфе, двух противовзломных ответных планках, защите от высверливания. Стальное армирование идёт в составе профиля (кстати, мне за него посчитали стоимость отдельно, хотя казалось, что это должно входить в стоимость выбранного профиля - это норма?). Видела информацию на форуме, что окна чаще отжимают, чем бьют, поэтому хочу знать, чем ещё можно укрепить окно.

Также мне важны всевозможные “доводчики” створки и ограничители. С защитой от захлопывания откидной створки целая песня — поставщик ни разу не ставил такую клиентам, хотя у Roto он вроде бы есть. Имеется ввиду не гребенка, которая уродует профиль, а именно деталь в рамках фурнитуры. Где есть информация о ней? На любые окна ставится?

В целом, какие комбинации из этих элементов (противовзлом, многоступенчатое микропроветривание, зимний щелевой проветриватель, защита от захлопывания откидной створки, ограничитель открывания для поворотной створки, микролифт-доводчик) фурнитуры возможно будет установить на створки? Не знаю, м.б., какой-нибудь один элемент исключает другой?

 

 

Действительно хороший Заказчик :thumbsup: были бы Вы поближе к нашему городу - мы такие окошки делаем...

 

по ROTO - защита от захлопывания уже реализована в каждой створке стандартных размеров, и не требует специальных деталей.

если будете использовать триплекс - рекомендую установить усиленные петли 130 кг.

 

по набору "противовзлом, многоступенчатое микропроветривание, зимний щелевой проветриватель, защита от захлопывания откидной створки, ограничитель открывания для поворотной створки, микролифт-доводчик" - все вышеперечисленные устройства не конфликтуют друг с другом, кроме блокировщика - он может мешать работе многоступенчатого проветривания на некоторых размерах створки.

Posted

:blink:

Ребята!

Кто из Питера?

Хватайте этого клиента и заманивайте на работу ! Не торгуясь!

Таких продвинутых клиентов надо использовать в мирных целях...

 

Lem, я не издеваюсь, я поражен вами!!! :wub:

 

дайте барышне статус на форуме - "технический специалист"! :)

Posted

Не надо Вам противозломка , озаботьтесь лучше микролифтами .

Posted

Ежели шумоизоляция на первом месте, то бОльший объем информации перелопачен впустую. Не зря говорят: <начать - половину дела сделать> , понимая под началом дела выбор верного направления.

Итак, приоритет за шумоизоляцией, а значит надо выбрать лучший способ, а лучший способ - две нитки остекления. Исходя их этого, задача с выбором значительно упрощается: нет необходимости в триплексе, усиленных петлях и суперпакетах - достаточно однокамерных пакетов, можно с широкой, 24мм рамкой. Тем более, что толщина стен это позволяет осуществить, стоимость будет примерно сопоставима.

Кстати, выбор фурнитуры верен - при такой высоте Roto оптимальна из-за особенностей расположения точек запирания.

Хотя, конечно, жалость к потраченному на 150-200 страниц систематизированной информации времени вполне может перевесить , особенно если к этому добавятся оставленные за скобками и потому неизвестные нам "усиленные условия эксплуатации" подоконников, которые при двух нитках весьма затруднительно приспособить под столешницы.

Posted

Ежели шумоизоляция на первом месте, то бОльший объем информации перелопачен впустую. Не зря говорят: <начать - половину дела сделать> , понимая под началом дела выбор верного направления.

Итак, приоритет за шумоизоляцией, а значит надо выбрать лучший способ, а лучший способ - две нитки остекления. Исходя их этого, задача с выбором значительно упрощается: нет необходимости в триплексе, усиленных петлях и суперпакетах - достаточно однокамерных пакетов, можно с широкой, 24мм рамкой. Тем более, что толщина стен это позволяет осуществить, стоимость будет примерно сопоставима.

Кстати, две нитки, с небольшим расстоянием между ними, вскрыть снаружи намного труднее чем одну нитку. Наверное, даже если у этой единственной нитки есть противовзломная фурнитура.

 

 

Кстати, выбор фурнитуры верен - при такой высоте Roto оптимальна из-за особенностей расположения точек запирания.

 

Хотя, конечно, жалость к потраченному на 150-200 страниц систематизированной информации времени вполне может перевесить , особенно если к этому добавятся оставленные за скобками и потому неизвестные нам "усиленные условия эксплуатации" подоконников, которые при двух нитках весьма затруднительно приспособить под столешницы.

 

Выбор фурнитуры - неверен. Надо окна покупать, а не профиль, фурнитуру и даже не оконные блоки.

Posted

..

Выбор фурнитуры - неверен. Надо окна покупать, а не профиль, фурнитуру и даже не оконные блоки.

У Масо тоже есть свои плюсы. (А дома у меня стоит Aubi, так сложилось) однако ж у Roto есть одна приятная особенность - именно при такой высоте створки на петлевой стороне будут три цапфы и о том, что одна из них возле верхней петли, думаю, упоминать излишне)) А так как количество точек прижима является одним из приоритетов при данном выборе клиентом окон, то это преимущество.

А в конечном счете, если уж на то пошло, то выбирать нужно даже не окна, а исполнителя.

Posted

Ежели шумоизоляция на первом месте, то бОльший объем информации перелопачен впустую...

Несмотря на безусловно большую проделанную работу по изучению состава окна, к сожалению вынужден согласится и оценить объем проделанной работы расхожей фразой - "каждому хочется иметь персональные грабли".

Итак, приоритет за шумоизоляцией, а значит надо выбрать лучший способ, а лучший способ - две нитки остекления...

Факт.

Никакая фурнитура и количество цапф ( количество цапф ( точек прижима) , что на поворотных створках, что на поворотно- откидных можно увеличивать от базовых расчетных значений) не обеспечат шумо, звукоизоляцию в режиме микро, нанопроветривания. Никакой режим микро, нано проветривания не придаст окнам защитные свойства "дубль ве ка намбе три". Что делаем? правильно - закрываем окна.... и отсюда вывод -две нитки, плюс приточные клапана с восстановлением вытяжной вентиляции, или автономная система вентиляции. Если с вентиляцией совсем плохо, возможно имеет смысл в конструкции окна оставить архаичные, но комфортные форточки. По защите окон - на форуме много тем, вот одна из последних обсуждаемых...

  • Upvote 1
Posted

Собственно, если есть необходимость именно в СПД и металлопластиковом окне, то решение, предложенное автором, достаточно удобно. Но лично я с подобным набором запросов и в старый дом ставил что-то типа изначально двуниточных "финнских окон" со 130-й коробкой. Если шум совсем ужасен, то наружным в первую нитку можно и триплекс акустический поставить, но это значительное увеличение массы.

 

погуглите MSEX-130

Posted

Вы уж меня извините, коллеги, но я как всегда - со своей колокольни...

Моё мнение - всё это - пустое... Во многих частных случаях "шумоотгораживания от общества", проблему "шумоизоляции" должны решать не технари, а медики...

Недавно, на одном из FM-каналов слушал беседу с Германом Стерлиговым... по некоторым вопросам сын профессора даже круче сына юриста... Особенно понравилось отношение к сосуществованию с нынешним "прогрессом"...

Posted

Моё мнение - всё это - пустое... ...

Возможно, что в некоторых случаях имеют место быть и медицинские и социальные проблемы "шумозащищенияотгораживания"... даже предполагаю, что так оно и есть. Но, на сегодняшний день спасение утопающих - дело рук самих утопающих... Потому воленс- не воленс приходится решать вопрос в доступных рамках руководствуясь принципом самовыживания.

 

P.S. В мегаполесе- это проблема побыть в тишине, хотя-бы относительной.

Posted

 

Вообще, изначально хотела делать одну створку поворотную, а вторую поворотно-откидную (про глухие даже речи нет – они вне ГОСТа 23166-99 п. 5.1.6, и их не удобно мыть), но в процессе поняла, что точек запирания у поворотно-откидной створки больше (7-8 против 3?), т.е. плотность притвора будет лучше, и станет чуть тише внутри помещения.

 

Тема эта много раз мусолилась на форуме. Моются окна раз в год, современных щеток с телескопическими ручками масса...выпадают из окон, в основном, дети, опирающиеся на москитные сетки. Чем меньше в окне открывающихся элементов, тем меньше проблем при эксплуатации.

5. Профиль Rehau Delight Design (устроил по цене и набору осн. хар-к: 5 камер, коэф. сопротивления теплопередаче=0.8 м2С/Вт, 4 класс звукоизоляции (~ 40-44 Дб, если верить нем. стандарту VDI 2719),

Уровень проникающего шума в жилое помещение определяется, в основном, характеристиками стеклопакета и общей герметичностью оболочки здания.

возм-ть увеличения класса взломобезопасности до 3-его (для легкодоступных окон — WK3 согласно DIN V ENV 1627),

Я бы на это вообще не обращал внимания. Несанкционированное проникновение в жилое помещение - задача комплексная и ПВХ профилями не решается. Вас могут ограбить совершенно другими способами.

 

 

+ Вентиляция: 3-х ступенчатое микропроветривание, от приточных клапанов в процессе решила отказаться (отзывы пользователей, живущих в нашем микроклимате, не лестные, да и внутри квартиры у нас вытяжная вентиляция слабая).

Ваш климат мало чем отличается от других городов средней полосы России, подробнее можно посмотреть в СНиП "Строительная климатология". Приточные клапаны бывают самые разные....их надо правильно выбирать и правильно использовать. В соседней с Вами Прибалтике и Финляндии они широко и успешно используются. Дело не в климате. "Вытяжная вентиляция слабая" - это не основание не использовать приточные клапаны. Если она слабая, то и микрощелевое проветривание не поможет. Ее надо в старом доме или восстанавливать (дохлых голубей и кошек выбрасывать из каналов естественной вытяжки), или делать индивидуальную механическую вытяжную.

 

в будущем предполагаю оставлять микропроветривание постоянно действующим).

Как только в оконном блоке появится перимертальная щель в несколько миллиметров, его звукоизоляция в единицах Rа транс.окна упадет с 30...32 дБА до примерно 15 дБА. Все эти триплексы и разные дистанционные рамки в ДАННОЙ ситуации - пустая трата денег. Задачу максимальной звукоизоляции и микроклимата надо решать комплексно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы:

Posted

Я бы на это вообще не обращал внимания. Несанкционированное проникновение в жилое помещение - задача комплексная и ПВХ профилями не решается. Вас могут ограбить совершенно другими способами.

К сожалению, проблема несанкционированного проникновения , именно через окна, для жителей 1х этажей и 2х этажей ( с газовыми трубами под окнами) домов в г Москва , с относительно недавних пор, актуальна. То, что задача комплексная- согласен, а окно - одно из "слабых" мест.

Posted

1. При такой площади стеклопакетов не актуально.

2.+500р за м.п.

3.При малой площади( и нормальных пропорциях) стеклопакетов не актульно

4.Установить под откÐ