Доброго времени дня, у меня такой вопрос назревает 1500 кв.м. проведала распашонки. Имеется матрицы для 640 и 400 серии. Вопрос, на который менеджер ТБМ второй день пожимает плечами - отверстие дренажа в импосте и раме прорубается длинной 30 мм, а дренажа заглушка ros0042 в каталоге ТБМ 26 мм. Чего делать ума не прилажу. Искал в других системах заглушку везде 25 или 26 мм. Смотрел матрицу в другом цехе тоже нож для дренажа 30 мм. Что можете посоветовать, как сами выходите из этого положения?

 

Тут вот какое дело. В матрицах Р400 от производителя AZ дренажные отверстия пробиваются 30х6 мм. Есть матрицы С640MLT того же производителя, с возможностью пробивки дренажа в профилях Р400, там бьется 25х7 мм. Других вариантов нет.

ПыСы. Менеджеру ТБМ'ма большой привет. :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Короче я принял решение переделать матрицу. Пуансон отпилю болгаркой под размер 26 мм, а упор наплавлю полуавтоматом, затем обработаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Просверлите дрелью 3 отверстия вместо пресса. Долго, муторно, зато точно попадете в цель.

Вот за эти три отверстия я бы руки отрывал.

НЕ работают они.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

м

Это еще почему?

Потому что не работают.

Это не вентиляция, это дренаж. Одно сплошное длинное отверстие - работает, три просверленных - нет.

 

Короче я принял решение переделать матрицу. Пуансон отпилю болгаркой под размер 26 мм, а упор наплавлю полуавтоматом, затем обработаю.

Изуродуете матрицу, а работать не будет. Детальки подкаленные, а вы болгаркой отпустите их. Мы очень плотно работаем с производителем матриц (AZ Industrias), обращайтесь, найдем цивилизованные пути решения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Вопросы задавал со смыслом, - очередная ничем не обоснованная блажь от клиента ?, или же есть некое условие, которое необходимо достичь в силу каких-либо причин. Внятного ответа так и не получил. Соответственно и решения будут разными.

Доработать можно самим (только мозги включить нужно), под однокамерный стеклопакет, #14мм.

формула: 4 - 6 -4. - бредовая ф-ла конечно.

 

...ох уж как не любят у нас думать своей головой...

прикрепил свое видение решения проблемы.

При взятие моей проработки на вооружение, - необходимо получить разрешение от компании-системодателя.

 

Все делается с учетом стандартных профилей, уплотнителей.

а не проще было фрезой вдоль пройтись по пазу под стекло?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я сначала думал что нож и упор матрицы калёные, сегодня взял тройкой в шерупане и хоп сверлится. Короче на той неделе отдам фрезеровщику, и всё сделают. По-моему Испанцы взяли сыромятину и заворонили.

А какие пути решения вы можете предложить? Приобрести нож и упор? Какова цена вопроса? Дело в том, что мне нужно делать дренажи в глухой раме 35, ни одна заглушка не оденется в это отверстие. Что можете посоветовать? Сверлить не вариант, т.к. я подсчитал это около 2000 дренажей надо сделать. БЕДА …

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доброго времени дня, у меня такой вопрос назревает 1500 кв.м. проведала распашонки. Имеется матрицы для 640 и 400 серии.

Кто производитель матриц и одной и второй?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Кто-нибудь изготавливает раздвижные створки размерами 1000х2300 из Проведаля? Какое стекло ставите? Импоста? Знаю, что нельзя такие делать, но часто приходится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Изготовить не сложно.

На страх и риск заказчика.

Но с частниками такое не прокатывает. Любой суд будет на стороне потребителя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.