Уважаемые специалисты, прошу посильной помощи по следующему вопросу.

 

Была проведена установка новых окон взамен старых. По документам установка по ГОСТ. Через пару дней на одной из створок были обнаружены многочисленные дугообразные трещины на стеклопакете (стекло, ближнее к помещению). Характер повреждений, по моему мнению, говорит о том, что имели место какие-то напряжения стекла, т.к. следов ударов на стеклопакете нет, а один из осколков выпирает наружу (чего, видимо, не могло быть, если бы по стеклопакету был произведен удар). Фотографии разрушений прилагаю. Замечу что домашних и диких животных в квартире нет. Дети в квартиру с момента работ не допускались. Взрослые в это помещение с потенциально опасными предметами не заходили и окна не ломали.

 

Параметры стеклопакета этой створки: 320*1200, формула 6-12TGI-4-16TGIAr-4i (TGI - пластиковая внутр. рамка). Профиль: Veka Softline

 

По гарантийному талону трещины и сколы после подписания акта приема-передачи - не гарантийный случай. Но я считаю, что либо брак произв-ва, либо установки.

 

 

Вопрос: есть ли смысл побороться с компанией за бесплатную замену или при таких повреждениях будет сложно доказать свою невиновность?

 

 

Также после этого с помощью линейки и уровня провел визуальный анализ выгнутости (вогнутости) стекол и обнаружил, что на створке балконной двери внутренняя часть стеклопакета (по отношению к помещению) обладает заметной выгнутостью внутрь помещения. Может ли это говорить о напряженности стекла и потенциально также привести к растрескиванию стеклопакета. Есть ли смысл просить компанию заменить стеклопакет балконной двери.

 

 

Визуально профиль указанных створок не выглядит крученым или искаженным. Простейшие инструменты (линейка, уровень) это подтверждают.

 

Заранее благодарю за компетентные ответы.

post-84984-0-56565000-1329983241_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



есть ли смысл побороться с компанией за бесплатную замену?

Заранее благодарю за компетентные ответы.

Для начала напишите заявление Исполнителю в 2-х экземплярах. На 2-м проставьте у секретаря отметку о приёме (входящий номер и дату). Если в течение 10 дней не устранят дефект, пишите в продолжение этой темы (если устранят, тоже пишите).
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

по поводу трещин - обратитесь, могут поменять. Остальное, пока не лопнет - менять не надо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемые специалисты, прошу посильной помощи по следующему вопросу.

 

Была проведена установка новых окон взамен старых. По документам установка по ГОСТ. Через пару дней на одной из створок были обнаружены многочисленные дугообразные трещины на стеклопакете (стекло, ближнее к помещению). Характер повреждений, по моему мнению, говорит о том, что имели место какие-то напряжения стекла, т.к. следов ударов на стеклопакете нет, а один из осколков выпирает наружу (чего, видимо, не могло быть, если бы по стеклопакету был произведен удар). Фотографии разрушений прилагаю. Замечу что домашних и диких животных в квартире нет. Дети в квартиру с момента работ не допускались. Взрослые в это помещение с потенциально опасными предметами не заходили и окна не ломали.

 

Параметры стеклопакета этой створки: 320*1200, формула 6-12TGI-4-16TGIAr-4i (TGI - пластиковая внутр. рамка). Профиль: Veka Softline

 

По гарантийному талону трещины и сколы после подписания акта приема-передачи - не гарантийный случай. Но я считаю, что либо брак произв-ва, либо установки.

 

 

Вопрос: есть ли смысл побороться с компанией за бесплатную замену или при таких повреждениях будет сложно доказать свою невиновность?

 

... характер разрушения стеклопакета с высокой вероятностью указывает на то, что причиной разрушения является разница давлений: атмосферного и внутри стеклопакета. Это явление вызвано внешними факторами (условия эксплуатации) и гарантийным случаем не является (если иное дополнительно не оговорено в договоре) ...

 

Также после этого с помощью линейки и уровня провел визуальный анализ выгнутости (вогнутости) стекол и обнаружил, что на створке балконной двери внутренняя часть стеклопакета (по отношению к помещению) обладает заметной выгнутостью внутрь помещения. Может ли это говорить о напряженности стекла и потенциально также привести к растрескиванию стеклопакета. Есть ли смысл просить компанию заменить стеклопакет балконной двери.

 

... вогнутость или выпуклость стекол в стеклопакете или попросту "линза" - это закономерное физическое явление, которое присутствует на всех герметичных стеклопакетах и всего лишь доказывает , что вас поставили ГЕРМЕТИЧНЫЕ стеклопакеты , каковыми они и должны быть ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... характер разрушения стеклопакета с высокой вероятностью указывает на то, что причиной разрушения является разница давлений: атмосферного и внутри стеклопакета. Это явление вызвано внешними факторами (условия эксплуатации) и гарантийным случаем не является (если иное дополнительно не оговорено в договоре) ...

 

Почему это не является гарантийным случаем? Не согласен с данным утверждением.

Прежде чем утверждать такое, необходимо получить прочностные расчеты у компании-переработчика основанные хотя бы на СН 481-75.

Далее узнать величину атм. давления в день, когда произошло разрушение стекла, сопоставить с данными из указанного выше нормативного док-та, и уже после этого решать попадает данный случай под гарантийный или же нет.

 

... вогнутость или выпуклость стекол в стеклопакете или попросту "линза" - это закономерное физическое явление, которое присутствует на всех герметичных стеклопакетах и всего лишь доказывает , что вас поставили ГЕРМЕТИЧНЫЕ стеклопакеты , каковыми они и должны быть ...

 

Здесь я полностью согласен, т.к вогнутость стекол в стеклопакете ничем не регламентируется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На мой взгляд, ни грамма вины заказчика в этой ситуации нет: в чистом виде особенность стеклопакетного производства.

Поскольку заказчик не должен являться професиионалом в области промпереаботки стекла, а сткольщики должны знать физику, достаточно подробно описанную в бюллетене: http://www.pilkington.com/resources/tb03_pandteffectinigus.pdf рекомендую обращаться с претензией о замене лопнувшего пакета к производителю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Через пару дней на одной из створок были обнаружены многочисленные дугообразные трещины на стеклопакете (стекло, ближнее к помещению). Характер повреждений, по моему мнению, говорит о том, что имели место какие-то напряжения стекла, т.к. следов ударов на стеклопакете нет, а один из осколков выпирает наружу (чего, видимо, не могло быть, если бы по стеклопакету был произведен удар). Фотографии разрушений прилагаю. Замечу что домашних и диких животных в квартире нет. Дети в квартиру с момента работ не допускались. Взрослые в это помещение с потенциально опасными предметами не заходили и окна не ломали.

 

По-моему, похоже на термошок.

Не закрывал ли кто-нибудь стекло чем-нибудь типа фанеры? Или завешивал плотной темной тканью?

У нас как-то лопнул стеклопакет на створке, "завернутой" в п/э пленку. Окно выходило на южную сторону, а мороз ночью был под -20. Солнышко резко пригрело - и ага....

Характер трещин был ровно как у Вас.

 

 

Также после этого с помощью линейки и уровня провел визуальный анализ выгнутости (вогнутости) стекол и обнаружил, что на створке балконной двери внутренняя часть стеклопакета (по отношению к помещению) обладает заметной выгнутостью внутрь помещения. Может ли это говорить о напряженности стекла и потенциально также привести к растрескиванию стеклопакета. Есть ли смысл просить компанию заменить стеклопакет балконной двери.

 

На мой взгляд имеете право потребовать замену С/П на основании несоответствия его несоответствия ГОСТ 24866-99

 

3.9 Отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете не должно превышать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета при использовании листового стекла по ГОСТ 111. При использовании других видов стекол отклонение от плоскостности не должно превышать значений, установленных в НД (при отсутствии в НД требований к этому показателю значение отклонений от плоскостности допускается принимать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

По-моему, похоже на термошок.

Не закрывал ли кто-нибудь стекло чем-нибудь типа фанеры? Или завешивал плотной темной тканью?

У нас как-то лопнул стеклопакет на створке, "завернутой" в п/э пленку. Окно выходило на южную сторону, а мороз ночью был под -20. Солнышко резко пригрело - и ага....

Характер трещин был ровно как у Вас.

 

 

 

 

На мой взгляд имеете право потребовать замену С/П на основании несоответствия его несоответствия ГОСТ 24866-99

 

3.9 Отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете не должно превышать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета при использовании листового стекла по ГОСТ 111. При использовании других видов стекол отклонение от плоскостности не должно превышать значений, установленных в НД (при отсутствии в НД требований к этому показателю значение отклонений от плоскостности допускается принимать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета).

 

 

Москитная сетка на южной стороне - зло )))

В целом, вины заказчика всё равно не видно. Опять же, судя по формуле пакета и фотографии, i стоит наружным стеклом...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...На мой взгляд имеете право потребовать замену С/П на основании несоответствия его несоответствия ГОСТ 24866-99

 

3.9 Отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете не должно превышать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета при использовании листового стекла по ГОСТ 111. При использовании других видов стекол отклонение от плоскостности не должно превышать значений, установленных в НД (при отсутствии в НД требований к этому показателю значение отклонений от плоскостности допускается принимать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета).

 

А что такое вообще: плоскостность листа ?

 

Я вот ее понимаю так: Плоскостность - это свойство (всех точек поверхности лежать в одной плоскости). Т.е волнистость применяемого стекла не должна превышать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета. Но эта волнистость прежде всего появляется вследствие особенностей произ-ва стекла. Но никак не из-за воздействия атмосферного, ветрового т.д давлений.

Или у Вас a-buz, есть какая-то другая информация об определении термина: плоскостность?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всех еще раз благодарю за комментарии. Завтра направлю претензию в компанию. Посмотрю на реакцию. Позже поделюсь.

 

 

 

По-моему, похоже на термошок.

Не закрывал ли кто-нибудь стекло чем-нибудь типа фанеры? Или завешивал плотной темной тканью?

У нас как-то лопнул стеклопакет на створке, "завернутой" в п/э пленку. Окно выходило на южную сторону, а мороз ночью был под -20. Солнышко резко пригрело - и ага....

Характер трещин был ровно как у Вас.

 

 

Нет, это не термошок, т.к. окно после монтажа стоит без занавесок. Единственное, что на подоконнике лежал мешок ротбанда:) Он вряд ли вызовет ту же реакцию, что фанера или плотная штора:)\

 

 

 

Опять же, судя по формуле пакета и фотографии, i стоит наружным стеклом...

 

i стоит внутри. Проверено зажигалкой:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемые специалисты, прошу посильной помощи по следующему вопросу.

 

Была проведена установка новых окон взамен старых. По документам установка по ГОСТ. Через пару дней на одной из створок были обнаружены многочисленные дугообразные трещины на стеклопакете (стекло, ближнее к помещению). Характер повреждений, по моему мнению, говорит о том, что имели место какие-то напряжения стекла, т.к. следов ударов на стеклопакете нет, а один из осколков выпирает наружу (чего, видимо, не могло быть, если бы по стеклопакету был произведен удар). Фотографии разрушений прилагаю. Замечу что домашних и диких животных в квартире нет. Дети в квартиру с момента работ не допускались. Взрослые в это помещение с потенциально опасными предметами не заходили и окна не ломали.

 

Параметры стеклопакета этой створки: 320*1200, формула 6-12TGI-4-16TGIAr-4i (TGI - пластиковая внутр. рамка). Профиль: Veka Softline

 

По гарантийному талону трещины и сколы после подписания акта приема-передачи - не гарантийный случай. Но я считаю, что либо брак произв-ва, либо установки.

 

 

Вопрос: есть ли смысл побороться с компанией за бесплатную замену или при таких повреждениях будет сложно доказать свою невиновность?

 

 

Также после этого с помощью линейки и уровня провел визуальный анализ выгнутости (вогнутости) стекол и обнаружил, что на створке балконной двери внутренняя часть стеклопакета (по отношению к помещению) обладает заметной выгнутостью внутрь помещения. Может ли это говорить о напряженности стекла и потенциально также привести к растрескиванию стеклопакета. Есть ли смысл просить компанию заменить стеклопакет балконной двери.

 

 

Визуально профиль указанных створок не выглядит крученым или искаженным. Простейшие инструменты (линейка, уровень) это подтверждают.

 

Заранее благодарю за компетентные ответы.

знакомый рисунок,

заказчик не при чем,

2-3года назад сам голову ломал над этой проблемой,

стекло не выдержало скопившегося напряжения,

по секрету сказали,что стеколка работала на дешёвом китайском стекле,

тк таких сп было много ,то их нам привезли за счёт стеколки

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемые специалисты, прошу посильной помощи по следующему вопросу.

 

Была проведена установка новых окон взамен старых. По документам установка по ГОСТ. Через пару дней на одной из створок были обнаружены многочисленные дугообразные трещины на стеклопакете (стекло, ближнее к помещению). Характер повреждений, по моему мнению, говорит о том, что имели место какие-то напряжения стекла, т.к. следов ударов на стеклопакете нет, а один из осколков выпирает наружу (чего, видимо, не могло быть, если бы по стеклопакету был произведен удар). Фотографии разрушений прилагаю. Замечу что домашних и диких животных в квартире нет. Дети в квартиру с момента работ не допускались. Взрослые в это помещение с потенциально опасными предметами не заходили и окна не ломали.

 

Параметры стеклопакета этой створки: 320*1200, формула 6-12TGI-4-16TGIAr-4i (TGI - пластиковая внутр. рамка). Профиль: Veka Softline

 

По гарантийному талону трещины и сколы после подписания акта приема-передачи - не гарантийный случай. Но я считаю, что либо брак произв-ва, либо установки.

 

 

Вопрос: есть ли смысл побороться с компанией за бесплатную замену или при таких повреждениях будет сложно доказать свою невиновность?

 

 

Также после этого с помощью линейки и уровня провел визуальный анализ выгнутости (вогнутости) стекол и обнаружил, что на створке балконной двери внутренняя часть стеклопакета (по отношению к помещению) обладает заметной выгнутостью внутрь помещения. Может ли это говорить о напряженности стекла и потенциально также привести к растрескиванию стеклопакета. Есть ли смысл просить компанию заменить стеклопакет балконной двери.

 

 

Визуально профиль указанных створок не выглядит крученым или искаженным. Простейшие инструменты (линейка, уровень) это подтверждают.

 

Заранее благодарю за компетентные ответы.

 

 

Мне кажется это вина производителя стеклопакетов . Стекло было не ровно прикреплено к рамки, из-за этого не ровность стеклопакета. Как правило такие стеклопакеты лопаются на створке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

 

Мне кажется это вина производителя стеклопакетов . Стекло было не ровно прикреплено к рамки, из-за этого не ровность стеклопакета. Как правило такие стеклопакеты лопаются на створке.

полная ерунда.

Выше написано - стеклопакеты раздавлены атмосферным давлением. тут и термошок и перепад температур.

 

впоследствии при эксплуатации такой дефект не проявляется - это типичный дефект новостроек... с однгого дома собираешь по 40-50 таких пакетов..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

... характер разрушения стеклопакета с высокой вероятностью указывает на то, что причиной разрушения является разница давлений: атмосферного и внутри стеклопакета. Это явление вызвано внешними факторами (условия эксплуатации) и гарантийным случаем не является (если иное дополнительно не оговорено в договоре) ...

 

... вогнутость или выпуклость стекол в стеклопакете или попросту "линза" - это закономерное физическое явление, которое присутствует на всех герметичных стеклопакетах и всего лишь доказывает , что вас поставили ГЕРМЕТИЧНЫЕ стеклопакеты , каковыми они и должны быть ...

Очень интересный подход, а что заказчик в чем то виноват? это он понизил давление в камере, или повысил атмосферное? или он что-то не предпринял для избежания разрушениия стекла? Исключительно гарантия завода, меняем такие с/п без разговоров.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

...На мой взгляд имеете право потребовать замену С/П на основании несоответствия его несоответствия ГОСТ 24866-99

 

3.9 Отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете не должно превышать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета при использовании листового стекла по ГОСТ 111. При использовании других видов стекол отклонение от плоскостности не должно превышать значений, установленных в НД (при отсутствии в НД требований к этому показателю значение отклонений от плоскостности допускается принимать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета).

 

 

... пожалуйста, если читаете документ, то читайте его полностью ...

 

"... 6 Методы контроля

6.1 Испытания стеклопакетов проводят при температуре воздуха (20±4) °С. Перед испытаниями стеклопакеты выдерживают при этой температуре не менее 4 ч....

 

6.4 Отклонение от плоскостности поверхности стеклопакета определяют в вертикальном положении стеклопакета (угол отклонения от вертикали не должен превышать 15°) наложением металлической линейки по ГОСТ 427 длиной не менее 0,7 ширины стеклопакета или строительного уровня по ГОСТ 9416 длиной не менее 1000 мм, в продольном и поперечном направлениях в центре стеклопакета. При проведении испытания стеклопакет не должен быть закреплен в строительной конструкции.

 

Расстояние от поверхности стеклопакета до линейки измеряют щупом по НД. Перед испытаниями стеклопакеты должны быть выдержаны не менее 12 ч...."

 

от себя добавлю, что данный контроль подразумевается на месте производства и как только стеклопакет покинул производственное помещение, то требование п.3.9 не может на него распостраняться в силу законов физики...

Изменено пользователем BiRacer
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Очень интересный подход, а что заказчик в чем то виноват? это он понизил давление в камере, или повысил атмосферное? или он что-то не предпринял для избежания разрушениия стекла? Исключительно гарантия завода, меняем такие с/п без разговоров.

... а по Вашему мнению это производитель стеклопакетов руководит атмосферным давлением ??? ... Заказчил получил то, что заказал , а именно стеклопакет формулы 6-12TGI-4-16TGIAr-4i ... Я сейчас не касаюсь того вопроса, что данная формула стеклопакета склонна к разрушению от разницы давлений ..., к тому же при соотношении сторон 3,75 (1200*320) ... Могу только сказать , что такой стеклопакет может прекрасно работать в одних условиях , а может и разрушиться , как это произошло у уважаемого Serenia, но разрушение явилось следствием воздействия ВНЕШНИХ условий эксплуатации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стеклопакет в створке, при монтаже его не трогали. Завод-изготовитель пришлет сервисантов, они дадут заключение и пакет поменяют. Мы такие пакеты меняем молча

Изменено пользователем Fabiana
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Очень интересный подход, а что заказчик в чем то виноват? это он понизил давление в камере, или повысил атмосферное? или он что-то не предпринял для избежания разрушениия стекла? Исключительно гарантия завода, меняем такие с/п без разговоров.

это не дфект заказчика - это дефект производителя монтажных работ - он обязан знать при каких условиях положено хранить, монтировать и держать оконные блоки.

 

то есть если дилер является производителем монтажных работ - то дилер меняет пакеты за свой счет. Если Корпоративный отдел завода - то за счет завода.

Стекольщики тут не причем и они это знают.

Изменено пользователем Леха
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

это не дфект заказчика - это дефект производителя монтажных работ - он обязан знать при каких условиях положено хранить, монтировать и держать оконные блоки.

 

то есть если дилер является производителем монтажных работ - то дилер меняет пакеты за свой счет. Если Корпоративный отдел завода - то за счет завода.

Стекольщики тут не причем и они это знают.

 

Стекольщики только относительно не при чём: данные об атмосферном давлении у мастера цеха должны быть всегда, т.к. надутые или слипшиеся пакеты почти всегда заканчиваются заменой по гарантии. Проще подождать день, чем переделывать фасад.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Стекольщики только относительно не при чём: данные об атмосферном давлении у мастера цеха должны быть всегда, т.к. надутые или слипшиеся пакеты почти всегда заканчиваются заменой по гарантии. Проще подождать день, чем переделывать фасад.

 

... в 9 случаях из 10 стекольщики понятия не имеют об условиях эксплуатации своих изделий. Стекольщик ОБЯЗАН изготовить стеклопакет в соответствии с техничеким заданием, в котором как правило нет ничего кроме формулы стеклопакета...

... Бывают случаи, когда заказчики озвучивают условия эксплуатации и просят расчитать стеклопакет для данных условий ... Мы это делаем, выдаем свое предложение с техническим описанием и цену, при которых мы готовы нести ответственность и гарантии в заданных условиях эксплуатации - далее в 9 случаях из 10 заказчик поджимает хвост и дает в работу самую обычную формулу стеклопакета (((...

 

... и еще маленькая ремарка: не существует одной причины разрушения стеклопакета ..., как правило это сумма причин: и воздействие температуры на стекло и газ в межстекольном пространстве, и атмосферное давление в момент производства и при эксплуатации, и температура за бортом и внутри помещения ..., и разница этих температур и т.д. и т.п. И даже при ХОРОШО изготовленном стеклопакете существует вероятность его разрушения от комбинации внешних ОБЪЕКТИВНЫХ воздействий. И именно поэтому гарантии на подобные случаи должны оговариваться дополнительно за дополнительные деньги...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я конечно не специалисть в производстве стеклопакетов - но производство пакетов довольно подробно регламентировано ГОСТ-ом, условия эксплуатации стеклопакетов тоже описаны в ГОСТ, так что "Мастеру цеха который должен знать данные по эксплуатации" достаточно ткнуть пальцем в строку ГОСТ-ой таблицы для того чтобы установить кто будет оплачивать переделку.

 

НИ ОДИН (!) стеклопакет с подобными повреждениями Вы НИКОГДА не сможете предъявить стеклольной компании как их дефект - в лучшем случае они могут пойти Вам навстречу по политическим причинам но потом этот пакет будут вспоминать еще лет 10..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... И даже при ХОРОШО изготовленном стеклопакете существует вероятность его разрушения от комбинации внешних ОБЪЕКТИВНЫХ воздействий. И именно поэтому гарантии на подобные случаи должны оговариваться дополнительно за дополнительные деньги...

 

Вот не согласен насчет доп. гарантий за доп. деньги.

Предположим что потребитель не виноват в разрушении стеклопакета (подушки на подоконник не ложил, плотные шторы не вешал и т.д).

Тогда получаем стандартную ситуацию: компания-переработчик делает стандартный прочностной расчет, учитывая совокупность самых неблагоприятных условий эксплуатации и определяет ф-лу стеклопакета. Стекольная же компания должна сделать стеклопакет из качественного сырья. Правда остается вопрос обработки кромок - переработчик данную услугу не заказывает, т.к. хочет сэкономить, а стекольная компания знает что понижается прочность из-за необработанной кромки и также ничего не делает. Да еще лепту вносит молекулярное сито от какого-нить неизвестного но дешевого китайского производителя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Вот не согласен насчет доп. гарантий за доп. деньги.

Предположим что потребитель не виноват в разрушении стеклопакета (подушки на подоконник не ложил, плотные шторы не вешал и т.д).

Тогда получаем стандартную ситуацию: компания-переработчик делает стандартный прочностной расчет, учитывая совокупность самых неблагоприятных условий эксплуатации и определяет ф-лу стеклопакета. Стекольная же компания должна сделать стеклопакет из качественного сырья. Правда остается вопрос обработки кромок - переработчик данную услугу не заказывает, т.к. хочет сэкономить, а стекольная компания знает что понижается прочность из-за необработанной кромки и также ничего не делает. Да еще лепту вносит молекулярное сито от какого-нить неизвестного но дешевого китайского производителя.

 

... еще раз повторяю, что я никоим образом не делаю виноватым ПОТРЕБИТЕЛЯ ... я всего лишь говорю, что вышеуказанное разрушение стеклопакета есть следствие воздействия внешних объективных факторов (условий эксплуатации) - это как воздействие ураганного ветра, критически низких пиковых температур, в конце концов птицы , которая "влетела" в стелопакет ... Я могу изготовить и поставить стеклопакет, который будет сопровождаться заводской гарантией на подобные случаи, но это будет другое изделие и за другие деньги ...

... что же касается сита от неизвестного китайского производителя , то смею Вас заверить, что лично заворачивал по браку сито от весьма уважаемого и именитого европейского производителя ... И поэтому весь входящий материал подвергаем тщательному входному контролю...

 

Я конечно не специалисть в производстве стеклопакетов - но производство пакетов довольно подробно регламентировано ГОСТ-ом, условия эксплуатации стеклопакетов тоже описаны в ГОСТ, так что "Мастеру цеха который должен знать данные по эксплуатации" достаточно ткнуть пальцем в строку ГОСТ-ой таблицы для того чтобы установить кто будет оплачивать переделку..

 

... нет в ГОСТе на стеклопакеты такой таблицы ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вообще-то вначале бы я поглядел на расклинку(рихтовки) и фальцевые вкладыши - чего-то мне кажется, что пакет в сторону петель "уехал".... Вот даже Уважаемый BAAL про LOW-E и толщину рамок обманулся...(сам глаза-голову ломал ;) - пока на верхний пакет не глянул) Могли перерасклинить-перетянуть... при монтаже или на производстве... смотря по обстоятельствам...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.