Перейти к публикации
forum-okna.ru

Лопнуло внутреннее стекло в мороз -45


Рекомендованные сообщения

Ребят, такая ситуевина.

 

Звонит клиентка и жалуется, что в мороз (у нас тут недавно глобальное обморожение было до -45) у нее ночью треснул стеклопакет, откололся уголок. Стекло внутреннее. Стеклопакет 1350х1440. Монтаж был 18 августа 2011 года.

 

На адресе еще не были, так как район удаленный. Фото приложу позже.

 

Сломали голову из-за чего это может быть??? С удовольствием выслушаю ваши предположения.

 

Мой вариант, что дом "ходит"...

 

Как обяснить это простому обывателю?Может были у кого подобные случаи?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Вы меня простите но строить предположения на пустом месте все равно что разводить воздушные замки в туманный день.

 

 

Факты в студию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

пресловутая "усадка дома " - миф, для того чтобы пакет лопнул осадка должна быть такой что стены реально пойдут трещинами.

 

скорее всего подкладка попала или скол монтажником при монтаже - реально можно оценить только по фотографии

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сломали голову из-за чего это может быть???

имхо, самопроизвольное разрушение из-за низкой температуры

 

Стеклопакет содержит в себе определенную массу воздуха, при охлаждении ее объем уменьшается, стекла прогибаются и происходит разгерметизация или трескается стекло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это что за зверь такой?

возможно, не совсем корректно выразил свою мысль

 

Что имел ввиду, на примере:

1. стеклопакет собран при температуре +20*С, герметичен, давление воздуха в камере 1 атм.

2. стеклопакет установили на улице и дали остыть воздуху в камере до окружающей температуры -40*С

 

Если бы воздух был идеальным газом, то по закону Шарля при постоянном объёме камеры давление в ней стало бы 0,8 атм., следовательно, на каждую сторону стеклопакета действовала бы распределённая нагрузка 0,1 атм (1000 кг/м^2).

 

Понятно, что а) воздух - не идеальный газ и б) стеклопакет одной стороной находится в тёплом помещении и температура в камере не равна температуре на улице, исключать разрушение стекла в стеклопакете за счёт разницы давления камера-помещение не стал бы.

Изменено пользователем Дубовицкий Алексей
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

возможно, не совсем корректно выразил свою мысль

 

Что имел ввиду, на примере:

1. стеклопакет собран при температуре +20*С, герметичен, давление воздуха в камере 1 атм.

2. стеклопакет установили на улице и дали остыть воздуху в камере до окружающей температуры -40*С

 

Если бы воздух был идеальным газом, то по закону Шарля при постоянном объёме камеры давление в ней стало бы 0,8 атм., следовательно, на каждую сторону стеклопакета действовала бы распределённая нагрузка 0,1 атм (1000 кг/м^2).

 

Понятно, что а) воздух - не идеальный газ и б) стеклопакет одной стороной находится в тёплом помещении и температура в камере не равна температуре на улице, исключать разрушение стекла в стеклопакете за счёт разницы давления камера-помещение не стал бы.

Самопроизвольное температурное разрушение - совершенно конкретный термин, связанный с возможностью спонтанного разрушения закаленного стекла при наличии никель-сульфидных включений при повышении температуры.

А то, что Вы описываете, это точно не самопроизвольное разрушение )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если бы воздух был идеальным газом, то по закону Шарля при постоянном объёме камеры давление в ней стало бы 0,8 атм., следовательно, на каждую сторону стеклопакета действовала бы распределённая нагрузка 0,1 атм (1000 кг/м^2).

 

А если бы давление 0,8 атм. образовалось в кубе, а не в стеклопакете то на каждую сторону бы давило 0,2/6 атм. (333 кгс/м2) ? ;)

Изменено пользователем Олег Д
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А если бы давление 0,8 атм. образовалось в кубе, а не в стеклопакете то на каждую сторону бы давило 0,2/6 атм. (333 кгс/м2) ? ;)

А что будет с шаром? :blink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

По моему перемудрили . Все может быть проще . Если откололся уголок на внутреннем стекле при -45 , то весьма вероятно из за сжатия рамы и передачи дополнительной нагрузки на с.пакет . Почему сжалась рама - естественным путем от охлаждения ПВХ , либо от образования льда в пене ( рама-станка) из за неправильного монтажа (отсутствие псул , пароизоляции ) . Почему именно внутреннее стекло - банальная экономия и вместо подкладушек "рихтовочная +дистанционная" стоят только рихтовочные ( встречаю постоянно при разборе "полетов" и монтажники искренне удивляются почему этого нельзя делать ) , соответственно весь вес и нагрузки приходятся только на внутреннее стекло. Есть еще варианты и все они связаны с монтажем , но эти самые распространенные .

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ища причину, почему лопнуло стекло и распрашивая заказчиков выесняется что, очень часто внутреннее стекло в стеклопакете, лопается из-за того. что положили подушку на подоконник прислонив к стеклу или придвинув вплотную стопку книг, в общем перекрыли обогрев от батареи нижней части стеклопакета. Чаще всего это происходит зимой в солнечный день.

Изменено пользователем palik
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.