Valeron Опубликовано: 20 февраля, 2012 Share Опубликовано: 20 февраля, 2012 Поступила рекламация от диллера, лопнули створки. Две одинаковых конструкции, на одной кострукции лопнула левая поворотная створка после трех недель монтажа, на второй конструкцииправая поворотная по истечении двух месяцев ( монтаж производился в ноябре 2011 года). В помещении ведется ремонт.На объекте к сожалению я не был и как произведен монтаж не могу сказать, но смогу задать монтажникам вопрос,ли у Вас появятся.Створки с фальшпереплетом. Все данные в файлах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 20 февраля, 2012 Share Опубликовано: 20 февраля, 2012 Судя по фотографии левой створки, рама в этом углу тоже лопнула, так что есть смысл проверить монтаж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 20 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 февраля, 2012 Судя по фотографии левой створки, рама в этом углу тоже лопнула, так что есть смысл проверить монтаж. связывался с диллером - говорит что рамы все целые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nasur Опубликовано: 20 февраля, 2012 Share Опубликовано: 20 февраля, 2012 шатпик порезан с большим запасом, чем вызвал излишнее напряжение в углах створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
0tmi4ka Опубликовано: 20 февраля, 2012 Share Опубликовано: 20 февраля, 2012 У нас на одном объекте была такая же ситуация.Из 30 окон-5 было с такими трещинами.Так как мы дилеры-вызвали человека с производства,посмотрел-посмотрел и сказал,что это косяк на производстве и переделали за свой счет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 20 февраля, 2012 Share Опубликовано: 20 февраля, 2012 Производственного "косяка" не вижу. Трещина "правильная" т.е. именно так должен треснуть профиль створки при приложенной нагрузке. Можно предположить удар створки наружным углом при монтаже, с сокрытием этого факта на неопределённый промежуток времени для получения сомнительных девидентов. Неплохо посмотреть как стоят распорные и опорные прокладки в створке. Подобные трещины можно получить даже при небольшом ударе при монтаже и доставке при температуре ниже -20 гр.Что с этим делать? Вам решать.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ОбезьянкО Опубликовано: 20 февраля, 2012 Share Опубликовано: 20 февраля, 2012 Если не секрет, что за профиль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 20 февраля, 2012 Share Опубликовано: 20 февраля, 2012 К сожалению, по фотографиям нельзя сказать, что привело к трещине в нижнем углу створки. Тут надо смотреть и как штапик напилен, (запаса вызвавшего напряжение тут не видно) и расположение подкладок, и проходимость дренажных отверстий, и обработку внутреннего угла створки, и размер армирования... Короче выезжать нужно специалисту и разбирать створку. А лучше приехать с готовыми переделанными створками, перекинуть пакет, фурнитуру, а дальше разбираться за чей счет банкет. Просто так створки в углах не ломаются и вероятность того, что это эксплуатационное повреждение очень мала. Тут вопрос отношений с вашим дилером, стоит он 8 м створки+армирование+штапик+выезд вашего монтажника на объект? Если фальшпереплет не внутри стеклопакета, то немного сложнее, но до наступления тепла уж всяко разберетесь за чей счет переделка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 (изменено) Поступила рекламация от диллера, лопнули створки. Две одинаковых конструкции, на одной кострукции лопнула левая поворотная створка после трех недель монтажа, на второй конструкцииправая поворотная по истечении двух месяцев ( монтаж производился в ноябре 2011 года). В помещении ведется ремонт.На объекте к сожалению я не был и как произведен монтаж не могу сказать, но смогу задать монтажникам вопрос,ли у Вас появятся.Створки с фальшпереплетом. Все данные в файлах. Причин может быть много. Соглашусь с коллегами, специалист на месте может разобраться. Вот после снятия створки, это будет сделать сложнее. На мой взгляд, проблема с монтажным зазором и проектом всей конструкции. Горизонтальный импост должен быть коротким, вертикальные длинными. Таким образом можно снять нагрузку на нижние пакеты и.т.д. Снять створку и заменить на новую,это конечно выход. А где гарантия того, что без выяснения причины не повторится раскол? ЗЫ. Есть возможность сфоткать горизонтальный импост с фасада? Изменено 21 февраля, 2012 пользователем ko&ko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
master17 Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 Поступила рекламация от диллера, лопнули створки. Две одинаковых конструкции, на одной кострукции лопнула левая поворотная створка после трех недель монтажа, на второй конструкцииправая поворотная по истечении двух месяцев ( монтаж производился в ноябре 2011 года). В помещении ведется ремонт.На объекте к сожалению я не был и как произведен монтаж не могу сказать, но смогу задать монтажникам вопрос,ли у Вас появятся.Створки с фальшпереплетом. Все данные в файлах. у меня такие проблемы были только с одним профилем и по створке трещины были и по раме причина скорее всего заключаеться в самом профиле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 Какой ширины откос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 нихрена не понятно. очень интересно что это за белесый налет напоминающий изморось и как выглядят прилегающие рамы и общий вид конструкций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 нихрена не понятно. очень интересно что это за белесый налет напоминающий изморось. О тож, думаю всем нифига не понятно. А белый налет по моему, это остатки на раме обычной шпатлевки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 Причин может быть много. Соглашусь с коллегами, специалист на месте может разобраться. Вот после снятия створки, это будет сделать сложнее. На мой взгляд, проблема с монтажным зазором и проектом всей конструкции. Горизонтальный импост должен быть коротким, вертикальные длинными. Таким образом можно снять нагрузку на нижние пакеты и.т.д. Снять створку и заменить на новую,это конечно выход. А где гарантия того, что без выяснения причины не повторится раскол? ЗЫ. Есть возможность сфоткать горизонтальный импост с фасада? Причем тут монтажный зазор? И тем более горизонтальный импост? Каким образом вы от них перенесли нагрузку на петлевой угол створки? Какой ширины откос? Вполне возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 21 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 Если не секрет, что за профиль? профиль проплекс 58 Причин может быть много. Соглашусь с коллегами, специалист на месте может разобраться. Вот после снятия створки, это будет сделать сложнее. На мой взгляд, проблема с монтажным зазором и проектом всей конструкции. Горизонтальный импост должен быть коротким, вертикальные длинными. Таким образом можно снять нагрузку на нижние пакеты и.т.д. Снять створку и заменить на новую,это конечно выход. А где гарантия того, что без выяснения причины не повторится раскол? ЗЫ. Есть возможность сфоткать горизонтальный импост с фасада? сфотографировать не получится, но по словам монтажников створки лопнули только с внутренней стороны, с наружней трещины нет Какой ширины откос? к сожалени. нет возможности это выяснить, т.к. очень неохотно идут на контакт, придется ехать и на месте выяснять все нюансы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 21 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 нихрена не понятно. очень интересно что это за белесый налет напоминающий изморось и как выглядят прилегающие рамы и общий вид конструкций. как я уже говорил выше, в помещении идет ремонт, внутренние работы, еще хочу отметить что по словам монтажников, створки треснули только с внутренней стороны, с наружней нет трещин, вот еще фото с данных изделий. Белый налет - это наверное строительная пыль и грязь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel_V Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 Производственного "косяка" не вижу. Трещина "правильная" т.е. именно так должен треснуть профиль створки при приложенной нагрузке. Можно предположить удар створки наружным углом при монтаже, с сокрытием этого факта на неопределённый промежуток времени для получения сомнительных девидентов. Неплохо посмотреть как стоят распорные и опорные прокладки в створке. Подобные трещины можно получить даже при небольшом ударе при монтаже и доставке при температуре ниже -20 гр.Что с этим делать? Вам решать.... Ударили одну створку и следом также другую? Маловероятно. А вот распорные прокладки и длинные штапики - это ближе к правде. Створки, скажем так, не совсем стандартные, поэтому ошибка при сборке вполне вероятна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 В голову приходит только неправильный запил профиля под углом 43 град например. Дальнейшая сварка привела к тому что задние части сварились нормально, а по углу откуда начинаеться трещина профиль просто непроварился. В дальнейшем рихтовочные подкладки, вес створки и штапик расширили эту трещину. Как то так думаю. Посмотрите на другие не треснувшие углы, возможно там вы увидете тонкую трешинку. Если это так, тогда мои предположения верны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 21 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 В голову приходит только неправильный запил профиля под углом 43 град например. Дальнейшая сварка привела к тому что задние части сварились нормально, а по углу откуда начинаеться трещина профиль просто непроварился. В дальнейшем рихтовочные подкладки, вес створки и штапик расширили эту трещину. Как то так думаю. Посмотрите на другие не треснувшие углы, возможно там вы увидете тонкую трешинку. Если это так, тогда мои предположения верны. сварочники проверял, все нормально, угол выставлен, то же и на пиле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 Причем тут монтажный зазор? И тем более горизонтальный импост? Каким образом вы от них перенесли нагрузку на петлевой угол створки? Вполне возможно. При том, что хочеться понять как установленна конструкция. В арках иногда бывает такое, что рама упирается в проем и монтажникам лень подчистить. А в горизонтальном импосте, мне хочеться увидеть дренажные и компресионные отверстия и их диаметр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 При том, что хочеться понять как установленна конструкция. В арках иногда бывает такое, что рама упирается в проем и монтажникам лень подчистить. А в горизонтальном импосте, мне хочеться увидеть дренажные и компресионные отверстия и их диаметр. Это покажет общую культуру производства, но не будет являться причиной появления трещины в углу створки. А тут скорее всего переделка и переклейка фальшпереплета в теплое время года, ну или переделка с/п и переклейка в цеховых условиях. Короче замена створки. Почему скорее всего? Я пока не понимаю, какие действия заказчика, или его строителей могли привести к такому результату без разрушения с/п. Была версия с шириной откоса, но тут похоже не она. Хотя заказчики такие выдумщики бывают... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 Ударили одну створку и следом также другую? Маловероятно. А вот распорные прокладки и длинные штапики - это ближе к правде. Створки, скажем так, не совсем стандартные, поэтому ошибка при сборке вполне вероятна. если забивали с мороза - то вполне может быть. сам лично в 20 градусный мороз расхеначил полпалки профиля (случайно конечно) но непонятно - почему в створках? профиль какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ива Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 на мой взгляд- штапики длиннее чем нужно и вертикальный и горизонтальный, и если сварной шов подчищали стамеской... перепад температуры, небольшое усилие - и привет, получаем трещину.А штапики , скорее всего, впихивали в створку с изрядным усилием. и не совсем понятно, что там такое интересное с рамой, такое ощущение , что рама лопнула, её склеили ( к примеру Космофеном) и тихонько смонтировали 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 февраля, 2012 Share Опубликовано: 21 февраля, 2012 В голову приходит только неправильный запил профиля под углом 43 град например. Дальнейшая сварка привела к тому что задние части сварились нормально, а по углу откуда начинаеться трещина профиль просто непроварился. В дальнейшем рихтовочные подкладки, вес створки и штапик расширили эту трещину. Как то так думаю. Посмотрите на другие не треснувшие углы, возможно там вы увидете тонкую трешинку. Если это так, тогда мои предположения верны. Да уж на рихтовки посмотреть надо, откосы не причем... А в горизонтальном импосте, мне хочеться увидеть дренажные и компресионные отверстия и их диаметр. ну а импост-то тут причем? или просто посмотреть хочется? хотите я свое окно сфотографирую? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sabbat Опубликовано: 22 февраля, 2012 Share Опубликовано: 22 февраля, 2012 Створки переделать можно. Фальш переплет наклеить можно договорится -по теплу. Но вот причины возникновения. Чтобы их не повторять.причины связанные с производством.Длинные штапики(микротрещина)2. угол сварки .3 расклинивание СТП Монтаж: 1.мехудар.2.неправильно установлены несущие подкладки(их как то там невидно )Длина конструкции 2480 мм. Подоконник еще не установлен. Можно предположить , что раму довануло.Через точки фиксации фурнитуры , а створки поворотные и возможность движения створки вниз через фальцлюфт. возможно створки зажало . необходим выезд специалиста.Ну просто конструкция в верхней части плохо заходила , пришлось убирать несущие подкладки. Верхняя часть конструкции(арка) по любому без армира . фальш переплет дает основание , что монтаж узлов примыкания арки данной конструкции производился с помощью пластин. .Под воздействием расширения пены арка деформируется , через стп передает нагрузку на горизонтальныц импост , дальше на вертикальный импост, где установлены запорные планки фурнитуры. В общем надо выезжать и смотреть , что тамс монтажем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...