_Vladimir_ Опубликовано: 8 февраля, 2012 Share Опубликовано: 8 февраля, 2012 (изменено) Добрый день. Подскажите пожалуйста. При таких условиях: 1) температура в отапливаемом помещении - плюс 20 градусов (это до начала работ по демонтажу старого окна, в момент применения пены она конечно же уже сушественно ниже); 2) но при этом температура на улице - минус 15 градусов. Какую монтажную пену Вы применяете (летнюю, всесезонную, зимнюю)? Возможно ли рекомендовать, и допустимо ли в таких условиях применение летней монтажной пены (с "температурой применения" от +5 до +35 градусов)? Изменено 9 февраля, 2012 пользователем _Vladimir_ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вадимыч Опубликовано: 9 февраля, 2012 Share Опубликовано: 9 февраля, 2012 применение " летней пены " не желательно .много производителей монтажной пены предлогают свои варианты "зимней" пены. думаю не надо экономить при выборе . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 февраля, 2012 Share Опубликовано: 9 февраля, 2012 можно и летнюю. если закрыть проем от улицы и хорошо прогреть откосы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 февраля, 2012 Share Опубликовано: 10 февраля, 2012 Спрашивал у поставщика пены по поводу надписей типа: "зимний монтаж до -10,,,,,,-18 гр. С" Ответил:-" Не более чем маркетинговый ход, главное температура самого баллона во время работы. Должна быть не менее +5гр. С." Ну лёд и снег конечно нужно убрать перед запениванием. И ещё есть нюанс. Если пену на морозе трогать руками, пытаться её примять, обрезать и т.д.. то она рассыпается в пыль. Что бы этого не происходило нужно дождаться полной её полимеризации перед дальнейшими манипуляциями. В зимних условиях полимеризация проходит дольше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 11 февраля, 2012 Share Опубликовано: 11 февраля, 2012 И ещё есть нюанс. Если пену на морозе трогать руками, пытаться её примять, обрезать и т.д.. то она рассыпается в пыль. Что бы этого не происходило нужно дождаться полной её полимеризации перед дальнейшими манипуляциями. +. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 11 февраля, 2012 Share Опубликовано: 11 февраля, 2012 (изменено) Юзали три дня назад "Пеносил -18" и "Соудал - 25", за бортом было - 18, ШНЯГА ПОЛНАЯ !!! О летней даже и речи нет... Изменено 11 февраля, 2012 пользователем Вован Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 11 февраля, 2012 Share Опубликовано: 11 февраля, 2012 ...за бортом было -18... А что монтажникам, при нормальном хозяине, в такой мороз на работе делать??? Пусть лучше робы стирают да инструмент чистят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 11 февраля, 2012 Share Опубликовано: 11 февраля, 2012 А что монтажникам, при нормальном хозяине, в такой мороз на работе делать???.... Странно слышать про мороз в -18 от Вас. Счас ребята и девчата из соседней области засмеют. Ну, можно и самому съездить, поберечь монтажников. По теме: Помещение то отапливаемое. Летнюю пену, конечно, не нать. А зимняя до - 15 нормально, после навешевания створок, когда малость потеплеет в комнате. Ну и проверить, что со швом получилось через недельку другую не повредит. Иной раз может и перепенить. Хотя на морозе пена, действительно, полимеризуется не сразу. Может ещё долго расширяться (в неотапливаемом помещении, вообще, очень долго). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 11 февраля, 2012 Share Опубликовано: 11 февраля, 2012 (изменено) Добрый день. Подскажите пожалуйста. ... Какую монтажную пену Вы применяете (летнюю, всесезонную, зимнюю)? Возможно ли рекомендовать, и допустимо ли в таких условиях применение летней монтажной пены (с "температурой применения" от +5 до +35 градусов)? Я еще прошлой зимой озадачился похожими вопросами. Только меня больше интересовало применение в зимний период, именно "зимней" пены. Летнюю я даже и не рассматривал, как изначально недопустимую при использовании зимой. Я написал официальные запросы к продавцам (а также производителям) солидных брендов: Соудал, Титан, Иллбрук и т.д, и спустя некоторое время получил ответы. Т.к, объем информации довольно большой, публиковать не буду. Если интересно, пиши в личку. Изменено 11 февраля, 2012 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_Vladimir_ Опубликовано: 11 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 11 февраля, 2012 Если интересно, пиши в личку. Спасибо. Было бы интересно, написал. И спасибо всем, в теме ответившим. Скажите, какая нормативная документация на этот счёт (использование пены в таких условиях, с одной то стороны - отапливаемое помещение но, при том, со стороны другой - неплохой мороз на улице) вам известна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 12 февраля, 2012 Share Опубликовано: 12 февраля, 2012 (изменено) А что монтажникам, при нормальном хозяине, в такой мороз на работе делать??? Пусть лучше робы стирают да инструмент чистят... Монтажеры сами в бой рвались несмотря на мои возражения, из десяти изделий поставили две рамы одну с Пеносилом вторую с Соудалом, и с чистой совестью поехали домой... Изменено 12 февраля, 2012 пользователем Вован Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 12 февраля, 2012 Share Опубликовано: 12 февраля, 2012 (изменено) Ниже -8 не работаем в принципе. И то в зависимости от влажности и ветренности. Особо ретивым предлагаю паклю. Морщатся. И ждут Вообще лучше выше 0. Хоть ставь створки, хоть нет - уличные части монтажного узла все равно достаточно холодные. А пробрызгать водой очень желательно Изменено 12 февраля, 2012 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 12 февраля, 2012 Share Опубликовано: 12 февраля, 2012 Ждем хотя бы минус 10 градусов... Далеее работать будем по полной !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 13 февраля, 2012 Share Опубликовано: 13 февраля, 2012 (изменено) Странно слышать про мороз в -18 от Вас. Счас ребята и девчата из соседней области засмеют. Так... а сибиряк - это не тот, кто мороза не боится, а тот, у кого тулуп тулупастее чем у других и машина в -36 заводится... Изменено 13 февраля, 2012 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mi32 Опубликовано: 18 апреля, 2012 Share Опубликовано: 18 апреля, 2012 в -26 градусов ставили, на вопрос мастеру, что это ан*с, не подействовало, заказчик сказал, что помещение не отапливается и ему побоку, пена от легкого прикосновения сыпалась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 18 апреля, 2012 Share Опубликовано: 18 апреля, 2012 Ниже -8 не работаем в принципе. И то в зависимости от влажности и ветренности. Особо ретивым предлагаю паклю. Морщатся. И ждут Вообще лучше выше 0. Хоть ставь створки, хоть нет - уличные части монтажного узла все равно достаточно холодные. А пробрызгать водой очень желательно зачем такие жертвы? купите тепловой экран и работайте всю зиму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 апреля, 2012 Share Опубликовано: 19 апреля, 2012 зачем такие жертвы? купите тепловой экран и работайте всю зиму Весна пришла - время продавать ТЭ??? :megalol: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 21 апреля, 2012 Share Опубликовано: 21 апреля, 2012 В 10 году ставили в -29 квартиру ,5 конструкций, хазявы сами попросили, несколько недель подряд температура была за 20, встал ремонт, говорят ставьте , сил нет ждать тепла )) Поставили всё за день, всё ок.даже по регулировкам звонка не было. Пена зимняя,чья не помню, из брендов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
farmater Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 Я еще прошлой зимой озадачился похожими вопросами. Только меня больше интересовало применение в зимний период, именно "зимней" пены. Летнюю я даже и не рассматривал, как изначально недопустимую при использовании зимой. Я написал официальные запросы к продавцам (а также производителям) солидных брендов: Соудал, Титан, Иллбрук и т.д, и спустя некоторое время получил ответы. Т.к, объем информации довольно большой, публиковать не буду. Если интересно, пиши в личку. Добрый день! Прошу Вас поделиться информацией. Часто сталкиваемся с подобными проблемами и будем благодарны за помощь. С Уважением, Михаил. farmater@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...