Перейти к публикации
forum-okna.ru

Замена напольных доводчиков


Рекомендованные сообщения

Доброго дня всем!

возникла необходимость заменить неисправные напольные доводчики GU UTS-42 http://www.gu-dvdov.ru/uts42.shtml на исправные.

Заказали у регионального представителя. Доводчиков не оказалось. Предложили GU UTS-840 http://www.gu-dvdov.ru/uts840.shtml, Дали информацию, что доводчики идентичны UTS-42

По факту на руках оказались доводчики, не совпадающие по размерам с требуемыми: 308-40-108 у 840 и 276-42-82 у 42 (источник: http://www.gu-dvdov.ru/gu.pdf, к сожалению, на руках только 840, так как 42 на эксплуатируемом объекте, демонтаж возможен только с параллельным монтажем чего-то другого)))

срок поставки доводчиков GU-42 30 дней - чересчур, отпадает. Про разницу в цене 42 и 840, выявленную в процессе "разбора полетов" - отдельный разговор....

вариантов решения вижу 2:

1. замена GU-42 на подходящий по габаритам и размерам оси доводчик другого производителя (должен замениться ТОЛЬКО доводчик так как все работы должны быть выполнены на монтаже) с измененением цены для клиента (клиент предупрежден, мною взят таймаут на решение).

2. установка 840 с подготовкой необходимого посадочного отверстия (сухорезом - плитку, болгаркой -трубу между доводчиками, перфоратором - стяжку под ней)

...

какой вариант можете посоветовать ?

если брендовый (надежный) вариант от другого производителя с габаритами 276-42-82 ? (к сожалению, пока не нашел чертежа с расстояниями до оси и ее диаметра у GU) ?

если есть какие-т ощутимые минусы у GU UTS-840, напишите, пож., в личку или на почту% 89682649282@mail.ru

....

Спасибо заранее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Отжеж как некрасиво, советую всегда в первую очередь смотреть каталог, а потом только общаться с поставщиком. Черкните электронку - отправлю каталог.

В начале 2009 года брал 840. 42 стоил в 2-2,5раза дороже.

Разница не только в размерах. 42 доводчик полностью регулируемый.

840, если ничего не путаю, на 0,25кН. Усилие открывания постоянное. Фиксация под 90град. - учитывая его простоту у него чертовски высокая цена.

См. каталог - решайте сами, что можно воткнуть в корпус 42го.

Если уж очень горят сроки, проще произвести замену доводчиков. Но, скажу я вам, усилие на 840 заказчика может удивить.

post-41156-0-50490500-1318500064_thumb.jpg

post-41156-0-24149400-1318500073_thumb.jpg

Изменено пользователем Riyk
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Отжеж как некрасиво, советую всегда в первую очередь смотреть каталог, а потом только общаться с поставщиком. Черкните электронку - отправлю каталог.

В начале 2009 года брал 840. 42 стоил в 2-2,5раза дороже.

Разница не только в размерах. 42 доводчик полностью регулируемый.

840, если ничего не путаю, на 0,25кН. Усилие открывания постоянное. Фиксация под 90град. - учитывая его простоту у него чертовски высокая цена.

См. каталог - решайте сами, что можно воткнуть в корпус 42го.

Если уж очень горят сроки, проще произвести замену доводчиков. Но, скажу я вам, усилие на 840 заказчика может удивить.

 

спс огромное! у 42 расстояние до оси 43-48, у 840 - 51-54. Не укладываемся...

значит, варианты:

1. замена 840 на 42 (сроки .....(((((((((((((((((( )

2. замена на альтернативный 276-42-82

...

встает вопрос поиска альтернативного, значит... может, кто-то сталкивался с данной ситуацией ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

post-42919-0-83420600-1318505281_thumb.jpg

 

спс!

...51-61 против 43-48 у GU42 смущает, если честно.... хотя, как вариант, думаю, ТП-5037 в нижней части обрезать и завести ванну вплотную к ТП-5077...

выйду завтра на поставщиков Geze - стоимость тоже критична, учитывая, что аванс с клиента взят ....

Изменено пользователем denis_zdv
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... в общем, решили ставить 840

примерно 1,5-2 часа времени бригады из 3 человек на отдельный доводчик, 2,5часа на пару (если меняются оба доводчика в одном проеме)

как и предполагалось - пришлось подрезать планку ТП-5037 на раме

в остальном все просто: расширили проем в полу, отбили вертикаль, закрепили новую ванну к трубе + залили пустоты плиточным клеем. Ушли все щели на створках, невозможные к устранению на старых доводчиках. (проблема была в хаотичной замене доводчиков в процессе эксплуатации на "имеющиеся под рукой" - насчитали 2 модификации Geze, 1 Dorma, 1 GU)

в общем, не так страшен черт, как его малюют )

Изменено пользователем denis_zdv
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.