Добрый вечер, Владимир Евгеньевич!

У меня к Вам вопрос по ремонту и причине продувания окна.

Окно Трокаль 5-камерный, с двумя контурами уплотнения, фурнитура Бэйсик Лайн. По контуру створки 4 прижима и нижняя ответка, в ней тоже регулируется прижим.

Вопрос в следующем: постоянно продувает сторона створки со стороны петель. На этой стороне стоит один прижим. При закрывании ощущается,что створка прижимает, но зимой по этой стороне сквозит, и внизу рамы тоже. Пробовал выдвигать ответку - не помогает. Менял уплотнитель, никакого толку.

Единственное, я обнаружил брак сборки: расхождение импоста с верхом и низом 5 мм, внизу меньше, но прижим по импосту хороший, нарекания только на противоположную сторону. Заранее благодарен за совет.

Ответ:

постоянно продувает сторона створки со стороны петель.
Открывается створка, берётся полоска газеты шириной 4-5 см, край полоски подсовывается под внутренний контур уплотнения и створка закрывается. Если листок легко перемещается вдоль уплотнителя, значит щель есть, если листок зажало, щели нет.

На фурнитуре Siegenia нет регулировки прижима на нижней петле, поэтому она боится винтовых перекосов рамы при монтаже.

На этой стороне стоит один прижим. При закрывании ощущается,что створка прижимает,но зимой по этой стороне сквозит и внизу рамы тоже.
Проверьте место расположения петлевой ответки относительно цапфы. Для этого приложите маленький ученический угольник (я использую прямоугольное зеркальце) снизу к цапфе при открытой настежь створке и отметьте карандашом место верхней части ответки на раме. Подозреваю, что её придётся переставить (вверх). Выступ на цапфе должен при этом быть направлен вниз. Сразу же смажьте ответку машинным маслом в месте захождения в неё цапфы.
Менял уплотнитель,никакого толку.
Интересно, на что? Если на пристекольный, срочно меняйте обратно на упорный.
прижим по импосту хороший, нарекания только на противоположную сторону.
Всё понятно. Рама - "парусом" (диагональные углы "завалены").

Перед тем, как выдвигать петлевую ответку в сторону проёма, открыть створку настежь и толкнуть рукой сильно и резко середину петлевого бруска створки в сторону рамы (вдоль плоскости стеклопакета). Потом регулировками верха и низа сдвинуть створку в петлевую сторону. Если не поможет, вскрыть вертикальный штапик и распакетить створку посередине.

Прижимание петлевого бруска к раме хорошо чувствуется, если приложить руку к середине бруска, а другой рукой закрыть створку, повернув ручку вниз. Ну и, для надёжности, проверить листком!

Если не прижимает, увеличьте прижим на петлевой цапфе (выступом к уплотнителю).

Желаю удачи. Будут проблемы - пишите.

В.Е.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 5 months later...


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



А есть ли регулировка прижима на фурнитуре winkhous? Собственно проблема: продувает со стороны навесов в верхней половине. Фурнитура поворотно-откидная. Заранее спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А есть ли регулировка прижима на фурнитуре winkhаus? Собственно проблема: продувает со стороны навесов в верхней половине. Фурнитура поворотно-откидная.

Вобще-то, из-под верхней петли поддувает всегда, конструкция такая.

Прижим верхнего угла на старом винкхаусе регулировался имбусовым ключом на 2,5 мм, который вставлялся горизонтально в корыто на ножницах. Потом стала использоваться каплевидная цапфа на верхнем запоре.

Может быть, в данном случае достаточно проделать те действия, которые описаны в предыдущем посте: сдвинуть створку в петлевую сторону, переставить ответную планку на раме или распакетить створку?

Всё-таки, лучше пригласить профессионала, чтобы потом убытки не подсчитывать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А есть ли регулировка прижима на фурнитуре winkhous? Собственно проблема: продувает со стороны навесов в верхней половине. Фурнитура поворотно-откидная. Заранее спасибо!

Я бы посоветовал поменять угловую передачу ER7OR(er3or) на угл.передачу с прижимным роликом+ответная планка, не зависимо от типа фур-ры WH.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На фурнитуре Siegenia нет регулировки прижима на нижней петле, поэтому она боится винтовых перекосов рамы при монтаже.

уже есть :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Продувает окно, при температуре ниже -30С обмерзает уплотнитель на створке в районе петель.

Желтым показана зона обмерзания.

При надавливании рукой, в средней части обмерзания, видно что имеется свободный ход между уплотнителем и профилем.

Профиль KBE, фурнитура AUBI, территориально Иркутска область.

Могу предположить, что для выбирания свободного хода, необходимо сдвинуть один из элементов запора в средней части окна?

Какой из них нужно сдвигать?

post-70342-0-91811200-1327675859_thumb.jpg

post-70342-0-10694600-1327675863_thumb.jpg

post-70342-0-26966100-1327675871_thumb.jpg

post-70342-0-56934700-1327675889_thumb.jpg

post-70342-0-74070800-1327675896_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Потом регулировками верха и низа сдвинуть створку в петлевую сторону. Если не поможет, вскрыть вертикальный штапик и распакетить створку посередине.

 

Выше сказано.

 

В Вашем случае последнее предложение, скорее всего.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это не Aubi, это Siegenia-Aubi и цапфы у ней, к сожалению, не выдвигаются.

Первым делом я бы проверил нахлёст створки на раму в месте продувания. Судя по снимкам, цапфа еле-еле цепляет за ответку. А судя по последнему снимку, так вообще упирается(или паралакс?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Продувает окно...в районе петель.

Сегодня ездил на аналогичную рекламацию.Как и сказано выше,сдвинув регулировкой створку в сторону петель,продувание уменьшилось,а несколько несильных ударов ручкой молотка по вертикальному петлевому бруску створки окончательно решили проблему.Причем во многих случаях может хватить этих нескольких ударов по створке.Дорога до обьекта заняла полтора часа,работа - 5 минут.Обидно блин!Подумалось памятку заказчикам давать с указанием чем и куда стучать...

Изменено пользователем 4empion
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сейчас экспериментировал с окном. Правда -35С к этому не слишком располагают :)

Если при закрытии окна нажатием руки прижимать створку к петлям, то закрывается нормально.

При этом обнаружился небольшой поперечный люфт в верхнем шарнире?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сейчас экспериментировал с окном. Правда -35С к этому не слишком располагают :)

Если при закрытии окна нажатием руки прижимать створку к петлям, то закрывается нормально.

При этом обнаружился небольшой поперечный люфт в верхнем шарнире?

Если всё нормально закрылось и больше не дует, то м.б. есть смысл отложить эксперименты хотя бы до -10о

Изменено пользователем практик
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да конечно, сейчас совсем не располагает погода к открыванию окон.

 

В верхнем шарнире допустим поперечный люфт?

 

Небольшое продувание в этом месте - "врождённая" конструктивная болезнь всех ПВХ-блоков... в последнее время усугублённая режимом массового стремления производителей ПВХ-комплектующих к "оптимизации"...

У меня сейчас аналогичные -34 и факт наличия подобного явления на двух створках. Как лицо, на предприятии которого и были изготовлены эти изделия, ничего страшного в этом не вижу. С утра, когда закрывал створку после "ударного" утреннего проветривания, произвёл манипуляцию по "рихтовке" створочного профиля со стороны петель... закрыл створку. Из опыта эксплуатации прошлыми зимами... уяснил всю безвредность и относительную полезность (ВОЗДУХ!!!) этого явления.

 

На предмет люфта верхнего шарнира. Это не просто "допустимо"... это одно из условий конструкции для нормального функционирования... Например, если створка снабжена "микролифтом", люфт позволяет работать этой опции без нарушения геометрии самой ПВХ-конструкции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.