Минимальная комплектация ПВХ окон для Москвы.


Рекомендованные сообщения

Уважаемый tzertis ! Понимаю Ваше несогласие...с нормативами принятыми после 2003 года, так как Вы ссылаетесь на нормативы 1999 года....Это мнение или заблуждение...? :(

 

gunsilver, сами внимательнее прочтите СНиП 23-02-2003 п. 5.11. И не вводите в дальнейшем участников форума в заблуждение.

 

Мое понимание данного пункта применительно к нашему случаю (жилой дом, Москва):

Коэфф-т остекленности фасада (f) должен быть =< 18%, если R0 окна < 0,56 м2 С/Вт при диапазоне ГСОП 3500...5200.

Т.е в данном пункте сделан акцент на определении площади остекленности фасада, а в качестве подспорья привлечен R0.

p.s А Вы, gunsilver, увидели цифры и давай их тискать и примерять ко всему, ...а цифры этого не любят.

Изменено пользователем tzertis
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



gunsilver, сами внимательнее прочтите СНиП 23-02-2003 п. 5.11. И не вводите в дальнейшем участников форума в заблуждение.

 

Мое понимание данного пункта применительно к нашему случаю (жилой дом, Москва):

Коэфф-т остекленности фасада (f) должен быть =< 18%, если R0 окна < 0,56 м2 С/Вт при диапазоне ГСОП 3500...5200.

Т.е в данном пункте сделан акцент на определении площади остекленности фасада, а в качестве подспорья привлечен R0.

p.s А Вы, gunsilver, увидели цифры и давай их тискать и примерять ко всему, ...а цифры этого не любят.

Уважаемый tzertis!Меньше всего занимаюсь "комканьем цифр" как Вы говорите. Предпочитаю математику по-Лобачевскому..."она ум в порядок приводит...". Еще раз...написал о том,что с 2003 года нормативы во многих городах изменились в сторону увеличения. Вы ссылаетесь на норматив 1999 года... .Будьте любезны...пообщайтесь с технарями домостроительных комбинатов Москвы , изучите подробнее нормативы и постановления правительства Москвы, СНиП 23-02 и его новую ( пока еще не принятую ) редакцию 2011 года.После чего как говорят..."предъявите документы"! К Вашему сожалению...сам лично изучил и продолжаю подробно изучать это...и большинство документов в наличии. А то получается у Вас как то по А.Райкину...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... Еще раз...написал о том,что с 2003 года нормативы во многих городах изменились в сторону увеличения. Вы ссылаетесь на норматив 1999 года... .Будьте любезны...пообщайтесь с технарями домостроительных комбинатов Москвы , изучите подробнее нормативы и постановления правительства Москвы, СНиП 23-02 и его новую ( пока еще не принятую ) редакцию 2011 года.После чего как говорят..."предъявите документы"! К Вашему сожалению...

 

gunsilver, Вы можете ссылаться не только на еще непринятую редакцию 2011 года. это Ваши проблемы. В частности проблема Ваша в том что Вы не хотите признавать свою неправоту, постоянно уходите от конкретики. Отсутствие фактов и расчетов а также точных данных, Вы заменяете шутками да прибаутками. Пора меняться... в лучшую сторону.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

gunsilver, Вы можете ссылаться не только на еще непринятую редакцию 2011 года. это Ваши проблемы. В частности проблема Ваша в том что Вы не хотите признавать свою неправоту, постоянно уходите от конкретики. Отсутствие фактов и расчетов а также точных данных, Вы заменяете шутками да прибаутками. Пора меняться... в лучшую сторону.

Коллега tzertis! С трудом... но понимаю Вас! Но при чем здесь правота\не правота ?Вы предлагаете свое прочтение\понимание документов. Повторно предлагаю Вам узнать прочтение\понимание этих документов у строителей, проектировщиков и других органов в Москве. И совсем не шутка у Вас получается...а как в детском мультике..."А баба Яга против..!!!"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дорогая Даная! Прошу извинить меня : к посту 20 неоднократно пытался прикрепить док рекомендаций, но "наверное что то в консерватории не так"! :thumbsup:

Привожу малый фрагмент....

 

"РЕКОМЕНДАЦИИ

по установке энергоэффективных окон в наружных стенах

вновь строящихся и реконструируемых зданий

Предисловие

 

1. В работе даны конструктивные решения узлов размещения оконных блоков из ПВХ и дерева в наружных стенах различных типов, жилых зданий в г.Москве.

 

Изложены теплотехнические и конструктивные особенности размещения окон в проемах наружных стен зданий с учетом нормативных теплотехнических требований.

 

Даны рекомендации по технологии монтажа окон в наружных стенах.

 

Рекомендации предназначены для архитекторов и инженеров-проектировщиков, а также инженерно-технических работников, строительных специальностей.

 

2. РАЗРАБОТАНЫ ОАО Центральным научно-исследовательским и проектным институтом жилых и общественных зданий (ОАО ЦНИИЭП жилища) - д. арх. Кавиным Е.В. и к.т.н. Беляевым B.C., при участии инженера-конструктора Козыревой Т.Г.

 

При подготовке данных рекомендаций использованы работы НИИСФ - к.т.н. Матросова Ю.А., к.т.н. Бутовского И.Н. и Сибирского Автодорожного института (СИБАДИ) - к.т.н. Кривошеина А.Д.

 

3. Подготовлены к утверждению и изданию Управлением перспективного проектирования, нормативов и координации проектно-изыскательских работ Москомархитектуры.

 

4. УТВЕРЖДЕНЫ указанием Москомархитектуры от 09.03.04 N 4.

………

1.3. Для оконных блоков используют в качестве светопрозрачных элементов одно- и двухкамерные стеклопакеты [3]. Применение в стеклопакетах стекол с селективным покрытием (низкоэмиссионных стекол) дополнительно увеличивает сопротивление теплопередаче оконных блоков на 30%.

 

Внедрение в практику строительства одностворчатых окон с узкой коробкой из ПВХ повлекло за собой ряд ошибок при проектировании наружных стен зданий, а также при монтаже в них этих светопроницаемых конструкций, заключающихся в неучете при теплотехнических расчетах и разработке проектов особенностей расположения окон в проемах стен.

 

Одна из ошибок первоначального внедрения таких окон связана с малой шириной пластмассовых коробок и створок оконных блоков в пределах 60 мм, в связи с чем на внутренних поверхностях коробок и оконных откосов, как в однослойных, так и двухслойных стенах возникают зоны с пониженными температурами, приводящие к выпадению конденсата или в ряде случаев их промерзанию.

 

Окна с более широкой коробкой имеют лучшие теплотехнические показатели, в местах примыкания к стенам, чем окна с узкой коробкой. ...."

Найдите и почитайте документ в полном виде...пользительно...интересно...практика...

Спасибо, gunsilver за столь подробный ответ и указания на данные рекомендации. Честно- первый раз услышала про них. :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Некоторые замечания для участников дискуссии на тему "требования по сопротивлению теплопередаче окон для нашего климата". Просто для сведения.

 

1. Цифры для окон хронологически всегда брались "с потолка". Это волевое решение строительных чиновников, исходящих, с одной стороны, из задач энергосбережения, с другой - из возможностей технологии.

Была одна "столярка" с двумя стеклами - были для тех же градусо-суток цифры 0,4 и 0,44. Потом цифры увеличились, но климат не изменился. Говорить, что "подходит для нашего города", а что нет надо аккуратно. В автомобилях вообще одно стекло, а зимой можно в одной рубашке ездить - это вопрос отопления. СНАЧАЛА проектировщик выбирает окна с каким-то сопротивлением теплопередаче и проектирует систему отопления, а не наоборот - для всей страны проектируется ОДИНАКОВАЯ система отопления и поэтому в Иркутске надо применять более теплые окна, чем в Краснодаре.

2. Привязка к ГСОП из предшественника СНиП "Тепловая защита зданий СНиП 2-3-79*. Ключевой момент - заявленные требования для окон - это только для домов, построенных после 2000 года. При замене окон в доме, построенном в 70-е годы это не требуется.

3. В отличие от непрозрачных стен окна не только пропускают тепло наружу, но и являются устройством притока солнечной энергии в помещения. Есть хорошая статья О.Д. Самарина "Влияние характеристик остекления на суммарные энергозатраты здания за отопительный период", журнал "Светопрозрачные конструкции", №1-2, 2011. Для Москвы оптимальным является сопротивление 0,6 для окон, а не 0,8, которые приняли чиновники.

4. Для энергосбережения вообще основное - не поэлементная сертификация элементов ограждающей конструкции, а итоговая характеристика по удельным затратам тепла на отопление и вентиляцию. Поэлементная сертификация - это вчерашний день.

5.В новом Приказе №224 от 17.05.2011 Минрегионразвития требования сопротивления теплопередаче для окон даже несколько снижены по сравнению со СНиП "Тепловая защита зданий" от 2003 года.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сначала был введен в действие СНиП 23-02-2003" Тепловая защита зданий".Смотрите пункт 5.11,а заодно и не менее важный пункт 5.1.

"....5.11 В жилых зданиях коэффициент остекленности фасада должен быть не более 18% (для общественных - не более 25%), если приведенное сопротивление теплопередаче окон (кроме мансардных) меньше: 0,51 м •°С/Вт при градусо-сутках 3500 и ниже; 0,56 м •°С/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200;...."- в этих "градусо-сутках" и Москва и наш город и многие другие...

Местные строительные нормы в городах давно уже откорректированы.

Сейчас в разработке новая редакция СНиП 23-02 и в 2011 году,думаю вступит в действие.

Не знаю как сейчас судьба документа ...но...

...Постановление Правительства Москвы от 5 октября 2010 г. № 900 ПП:

Таблица 5-3

 

 

Теплозащита наружных ограждающих конструкций

многоквартирных домов

__________________________________________________________________

Приведенное сопро-

тивление теплопе-

редаче ограждающей

конструкции Rо,

применяемое с

01.10.2010,

град кв.м/Вт

__________________________________________________________________

 

 

Окна и балконные наружные

двери 0,8

На выставке МОСБИЛД-2011 большинство производителей оконных конструкций и ПВХ-профилей показали изделия с такими нормативами...но как обычно...

 

Уважаемый gunsilver.

По поводу пункта 5.11СНиП 23-02-2003 я вполне согласен с мнением уважаемого tzertis.

И если уж речь зашла об этом документе, то расчет сопротивления теплопередаче по пункту 5.3 дает для Москвы цифру 0,52, что ниже 0,54, указанных в МГСН.

Постановление правительства Москвы № 900 ПП применимо «при проектировании, новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий», но автор темы подразумевает замену окон в существующей квартире.

Насчет новой редакции СНиП 23-02 - я тоже «не знаю как сейчас судьба документа».

А МГСН, даже если они были бы такими же древними, как законы Хаммурапи, имеют статус действующего документа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5.В новом Приказе №224 от 17.05.2011 Минрегионразвития требования сопротивления теплопередаче для окон даже несколько снижены по сравнению со СНиП "Тепловая защита зданий" от 2003 года.

 

 

Что-то не ищется этот приказ нигде....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

В каких местах такие форматы файлов? Куча кракозябров.

 

Но в общем все понятно. Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В каких местах такие форматы файлов? Куча кракозябров.

 

Но в общем все понятно. Спасибо

Уважаемый,bratello!Это ссылочки.У Вас Mozilla Firefox.Тогда ,не сохраняете,а открываете...и ссылка сама откроет файл в Вашем браузере.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемый gunsilver.

По поводу пункта 5.11СНиП 23-02-2003 я вполне согласен с мнением уважаемого tzertis.

И если уж речь зашла об этом документе, то расчет сопротивления теплопередаче по пункту 5.3 дает для Москвы цифру 0,52, что ниже 0,54, указанных в МГСН.

Постановление правительства Москвы № 900 ПП применимо «при проектировании, новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий», но автор темы подразумевает замену окон в существующей квартире.

Насчет новой редакции СНиП 23-02 - я тоже «не знаю как сейчас судьба документа».

А МГСН, даже если они были бы такими же древними, как законы Хаммурапи, имеют статус действующего документа.

Уважаемый,Эндрю!Меня не удивляет,а скорее расстраивает " быстрочтение"и "скороспорность" отдельных коллег.

Еще раз.

1.Рекомендую...прочтите СНиП 23-02. Для начала в поисковиках интернета найдите сей документ(например:DOCNORMA.RU)и определите статус документа.Особенно обратите внимание на пункт 5.1.Потом на пункт 5.11.После прочтения предлагаю Вам обратиться к ФЗ №384 (статьи 25 и 29).Найдете схожее и непонятные вопросы - задавайте! Споров будет меньше,а знаний реальных больше. Здесь не ринг для споров кто сильнее, а как думаю, место для совместных позиций,знаний и решений!

2."не знаю как сейчас судьба документа" отчетливо относится по тексту к ПП № 900.

3.Если Вам очень интересна судьба новой редакции СНиП 23-02...пишите...отвечу... с материалами ...из первоисточника.

4.А это скорее самое важное будет в этой теме.Прочли все вышеперечисленные документы? Определите какие пункты из них относятся к замене окон в ранее построенных зданиях.

Потом, думаю, беседовать нам с Вами будет гораздо интересней и...объективно конструктивней!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо, gunsilver за столь подробный ответ и указания на данные рекомендации. Честно- первый раз услышала про них. :thumbsup:

Дорогая Даная! Очень рад,что чем то смог Вам помочь! Так как красивых и умных девчонок в форуме не так уж много,а пацанов для споров хватает, предлагаю...пишите,задавайте что нужно - вышлю! Уж больно много накопил в архиве - пора, как говорят делится.

Чуть не забыл...а сам текст "рекомендаций" Вы нашли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот чего я никак не возьму в толк: какое отношение все эти мудрые рассуждения имеют к массовой непроектной замене оконных блоков в многоквартирных домах?

Если неизвестны ни теплоотдача батарей (а если ещё в стояке воздушная пробка или соседи нарастили батареи), ни качество вытяжной вентиляции, ни приток (раз в 4 часа на 15 минут :thumbsup: ), ни зазор под дверями, ни этаж..., всё это

Окно, которое выходит на улицу лучше сделать с двухкамерным стеклопакетом, например 4-10-4-10-4

На те окна, которые выходят на балкон будет достаточно однокамерного стеклопакета.

Аргона через 5 лет в пакетах не будет, смысла нет переплачивать!

По профилю предпочтение отдала бы Rehau

напоминает камлание на тему "ставь пластик и будет тебе счастье"; набор стандартных рекомендаций, никакого отношения не имеющий к реальности и созданию комфортных условий в жилом помещении.

Такие же безграмотные и вредные советы можно получить на любом из социальных форумов.

Каждый раз вывешиваю при обсуждениях свою статью Как правильно заказать окно, и ни разу никто её не принял во внимание.

Судя по всему, любой вопрос, где надо подумать, вызывает у заказчиков инстинктивное отторжение.

Может быть им нужно как-то в школе на ОБЖ прививать привычку читать и думать?

Могу предложить для ознакомления статью Оконная болезнь города, где на большинство вопросов ответы даны.

На остальные вопросы по минимальной комплектации ПВХ окон для Москвы, в том числе, по массовому некачественному монтажу, могу ответить через личку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дорогая Даная! Очень рад,что чем то смог Вам помочь! Так как красивых и умных девчонок в форуме не так уж много,а пацанов для споров хватает, предлагаю...пишите,задавайте что нужно - вышлю! Уж больно много накопил в архиве - пора, как говорят делится.

Чуть не забыл...а сам текст "рекомендаций" Вы нашли?

 

gunsilver, да все нашла, сижу изучаю!!! Для меня эта тема новая, я больше по монтажу окон специализируюсь)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемый,bratello!Это ссылочки.У Вас Mozilla Firefox.Тогда ,не сохраняете,а открываете...и ссылка сама откроет файл в Вашем браузере.

 

Не открывает их мозилла. Открывает только ИЕ, и то криво

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот чего я никак не возьму в толк: какое отношение все эти мудрые рассуждения имеют к массовой непроектной замене оконных блоков в многоквартирных домах?

Если неизвестны ни теплоотдача батарей (а если ещё в стояке воздушная пробка или соседи нарастили батареи), ни качество вытяжной вентиляции, ни приток (раз в 4 часа на 15 минут :thumbsup: ), ни зазор под дверями, ни этаж..., всё это напоминает камлание на тему "ставь пластик и будет тебе счастье"; набор стандартных рекомендаций, никакого отношения не имеющий к реальности и созданию комфортных условий в жилом помещении.

Такие же безграмотные и вредные советы можно получить на любом из социальных форумов.

Каждый раз вывешиваю при обсуждениях свою статью Как правильно заказать окно, и ни разу никто её не принял во внимание.

 

 

Пару дней назад

 

Здравствуйте, bratello.

 

Добрый день, прочитав хорошие отзывы о вашей работе, прошу посчитать

установку окна в Железнодорожном.

 

Дом монолит-кирпич (толстые стены из пеноблоков - снаружи кирпич).

Комната угловая, холод зимой 13 гр. (стоит ужасное окно RK Plast).

 

Размеры окна в целом примерно В 145 Ш 175 Белое .

Окно 3х створчатое. крайние створки просто открываются, средняя поворотно-

откидная.

Профиль Рехау Брилиант

Стеклопакет двойной 40 мм наверное.

Фурнитура Рото НТ

Подоконник примерно 55

Откосы сендвич (под него желательно минвату) примерно 48

Отлив с покрытием

Доставка и подъем

Монтаж по всем правилам.

Официальный договор чек и тп.

 

Ответ

 

Здравствуйте!

 

Могу вас несколько огорчить - если у вас холодно в помещении из-за недотопа, то с установкой нового окна принципиально может ничего не поменяться. 13 градусов это очень холодно. По нормативам температура в угловых помещениях многоэтажек должна быть в диапазоне 18-24 градуса. С этим вопросом вам следует обращаться в вашу эксплуатирующую дом организацию.

Окна не греют, это не отопительный прибор, и вы установкой нового окна сильно температуру в помещении не поднимете.

 

Если же через нынешнее окно сильно дует и/или оно сделано без соответствия ГОСТам и СНиПам (к примеру, с однокамерным простым стеклопакетом), то новое окно, несомненно, поможет существенно улучшить ситуацию. Просто я хотел бы предостеречь вас не видеть в замене окна панацею выхода из ситуации - окна, так же как и система вентиляции, отопления и тд и тп, всего лишь часть конструкции дома и при плохой работе какой-либо из систем оставшиеся работают тоже не важно как правило, не зависимо от качества выполнения их монтажа.

 

По вашей заявке высылаю расчет. В нем все данные имеются. Для бОльшего сохранения внутреннего тепла в помещении зимой может быть имеет смысл рассмотреть установку И-стекла, так называемого "теплового зеркала". Цена вопроса ~... руб/кв.м. Но вообще целесообразность применения тех или иных профильных систем и тех или иных формул стеклопакета лучше определить после визуального осмотра помещения

 

Внимание, вопрос! У кого заказчик закажет окно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот чего я никак не возьму в толк: какое отношение все эти мудрые рассуждения имеют к массовой непроектной замене оконных блоков в многоквартирных домах?

Если неизвестны ни теплоотдача батарей (а если ещё в стояке воздушная пробка или соседи нарастили батареи), ни качество вытяжной вентиляции, ни приток (раз в 4 часа на 15 минут :thumbsup: ), ни зазор под дверями, ни этаж..., всё это напоминает камлание на тему "ставь пластик и будет тебе счастье"; набор стандартных рекомендаций, никакого отношения не имеющий к реальности и созданию комфортных условий в жилом помещении.

Такие же безграмотные и вредные советы можно получить на любом из социальных форумов.

Каждый раз вывешиваю при обсуждениях свою статью Как правильно заказать окно, и ни разу никто её не принял во внимание.

Судя по всему, любой вопрос, где надо подумать, вызывает у заказчиков инстинктивное отторжение.

Может быть им нужно как-то в школе на ОБЖ прививать привычку читать и думать?

Могу предложить для ознакомления статью Оконная болезнь города, где на большинство вопросов ответы даны.

На остальные вопросы по минимальной комплектации ПВХ окон для Москвы, в том числе, по массовому некачественному монтажу, могу ответить через личку.

Уважаемый Windower! Очень интересные статьи, прочитала с большим интересом. "Оконная болезнь города" уже встречала в последнем номере : "Окна и двери"

Ясно только одно: проблема, в большей степени не оконщиков, а в целом всего нашего законодательства. И в принципе в любой отрасли можно найти промахи, которые ухудшают условия нашей жизни. Надеюсь на письмо отреагируют и мы дождемся каких-либо изменений в оконной сфере. Но пока их все равно надо устанавливать, бизнес же не остановится! :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не открывает их мозилла. Открывает только ИЕ, и то криво

Уважаемый Bratello! Документ не полный..."склеил кусочки".Будет время сведу с двумя их же (министерскими)документами,после чего вывешу.

Но даже при первом прочтении...что то это мне напоминает 2006 год с аналогичными приказами по отмене СНиПов и ГОСТов уже вошедших в Федеральный информационный фонд технических регламентов стандартов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Борис Иванович!Если Вам не трудно прикрепите,пожалуйста,полновесный документ! Текст приказа разорван на две части,приложение также.А где их два предыдущих приказа по классам домов? Больше года проходят регистрацию? А как приказ зарегистрируют - так сразу будут переписывать парочку СНиПов и ФЗ ?Как Вы думаете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Windower! Очень интересные статьи, прочитала с большим интересом. "Оконная болезнь города" уже встречала в последнем номере : "Окна и двери"

Ясно только одно: проблема, в большей степени не оконщиков, а в целом всего нашего законодательства. И в принципе в любой отрасли можно найти промахи, которые ухудшают условия нашей жизни. Надеюсь на письмо отреагируют и мы дождемся каких-либо изменений в оконной сфере. Но пока их все равно надо устанавливать, бизнес же не остановится! :thumbsup:

Дорогая Даная! Рекомендую очень-пре-очень осторожно относиться внутриведомственным приказам."Проектная иль не проектная" замена окон будет выполняться, ни заказчика,ни экспертов,ни тем более суд интересовать не будет!

Это Ваша внутрифирменная проблема. У Вашего заказчика начнут промерзать откосы ( еще хуже - грибок! ) и все свалят на оконщиков! " Свищи в стене...плохая вытяжная...еле теплые батареи...не сделали типовые проектные расчеты..."- ни кого в суде это интересовать не будет! " Вы все на слуху...бизнес процветает...плохо объяснили Вашему потребителю...вот и отвечайте по закону о его (потребителя) защите!" И к сожалению так бывает в девяти случаях из десяти. И в этом случае мне удивительно,что Windower не сказал про " Суд над законом физики" !

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Борис Иванович!Если Вам не трудно прикрепите,пожалуйста,полновесный документ! Текст приказа разорван на две части,приложение также.А где их два предыдущих приказа по классам домов? Больше года проходят регистрацию? А как приказ зарегистрируют - так сразу будут переписывать парочку СНиПов и ФЗ ?Как Вы думаете?

 

У меня есть несколько интересных документов в формате Microsoft Office Document Imaging. На данном форуме они к сообщению не прикрепляются. Приходится как-то их в ворд переделывать.

Два пути.

Сделать так, чтобы приклеплялись.

Напишите, как их перевести в форму, которая прикрепится. У меня с компьютером отношения сложные :thumbsup:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дорогая Даная! Рекомендую очень-пре-очень осторожно относиться внутриведомственным приказам."Проектная иль не проектная" замена окон будет выполняться, ни заказчика,ни экспертов,ни тем более суд интересовать не будет!

Это Ваша внутрифирменная проблема. У Вашего заказчика начнут промерзать откосы ( еще хуже - грибок! ) и все свалят на оконщиков! " Свищи в стене...плохая вытяжная...еле теплые батареи...не сделали типовые проектные расчеты..."- ни кого в суде это интересовать не будет! " Вы все на слуху...бизнес процветает...плохо объяснили Вашему потребителю...вот и отвечайте по закону о его (потребителя) защите!" И к сожалению так бывает в девяти случаях из десяти. И в этом случае мне удивительно,что Windower не сказал про " Суд над законом физики" !

Как в воду глядите))) все так и есть: после замены старого окна на новое при возникновении проблем зовут именно оконщиков: Вы меняли, ваши проблемы.

 

Поэтому, Dom0voy, при замене окна советую для начала опросить всех соседей, кто установил уже новые окна, сравнить показания :thumbsup: и подобрать оптимальное для себя решение. Самый главный совет : выше первого этаже делайте все створки открывающиеся и обязательно заказывайте монтаж по ГОСТу 30971-2002 (можно скачать в инете) Потому что большинство рекламаций именно из-за монтажа на одну пену, без использования уплотнительных лент.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.