VolB Опубликовано: 22 июня, 2011 Share Опубликовано: 22 июня, 2011 (изменено) Подскажите есть ли какие-нибудь принципиальные отличия в тепл , звуко изоляции между 4-16-4-16-4 и 4-10-4-10-4 толщина профиля 70 мм. Изменено 22 июня, 2011 пользователем VolB Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 июня, 2011 Share Опубликовано: 22 июня, 2011 справочно из ГОСТ 24866-99: пакет 32 мм 4M -10-4M -10-4M сопротивление теплопередаче 0,47 пакет 44 мм 4M -16-4M -16-4M то же - 0,52 по шумоизоляции разница есть но без приборов не заметить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 22 июня, 2011 Share Опубликовано: 22 июня, 2011 Лучше по звуко- и теплоизоляции, этот: 6-14-4-16-И4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VolB Опубликовано: 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 22 июня, 2011 Спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 июня, 2011 Share Опубликовано: 23 июня, 2011 Лучше по звуко- и теплоизоляции, этот: 6-14-4-16-И4. И темнее процентов на 7 ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.