УЗЮМ Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 Смонтировали окно, в середине п/о створка (800 мм), по краям 2 глухих (по 600 мм). При настройке створки на открывание , створка либо задевает верхнюю раму ножницами, либо задевает внизу роликом прижима. Приехавшие сервисмены решили снять этот дополнительный прижим, но я не разрешил, тк в курсе, если створка 800, то прижим необходим, иначе зимой может продувать. Я сам стал разбираться и увидел, что на глаз есть прогиб рамы, измерил - 138см у импостов - в середине 137.7 см, получается прогиб 3 мм в самой середине рамы. Вопрос - что теперь делать??? Сервисмены посоветовали сделать створку поменьше, что б была регулировка... Я склоняюсь к замене рамной конструкции...ХЕЛП ми! Профиль г***ан 85мм Вдогонку вопрос - если есть прогиб рамы ПВХ-профиля (а мы знаем, что внутри есть армирование) - то не приведет это потом просто к трещине в этом месте?? Не знаю на чем настаивать при разговоре с представителем фирмы-изготовителя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 монтажники коряги конечно. Расстояние между элементами крепежа должно быть не более : для белых профилей 70 мм, для цветных 60 мм. То есть он должен быть в проеме створки. Погодите раму менять. Стена из чего? На каких крепежных элементах произведен монтаж? Отделка откосов произведена? Створку сделают меньше, уменьшится ширина прилегания наплава и уплотнителя на раму, может быть чревато. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 15 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 монтажники коряги конечно. Расстояние между элементами крепежа должно быть не более : для белых профилей 70 мм, для цветных 60 мм. То есть он должен быть в проеме створки. Погодите раму менять. Стена из чего? На каких крепежных элементах произведен монтаж? Отделка откосов произведена? Створку сделают меньше, уменьшится ширина прилегания наплава и уплотнителя на раму, может быть чревато. в верху рама крепится на 2-х крепежных элементах (дюбеля). Монтажник мне сказал, что если в этом месте поставить крепеж и тянуть - то он не вытянет 3 мм. Откосы - сендвич -панели уже сделаны. Дом шлакоблочная хрущевка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 апреля, 2011 Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 увидел, что на глаз есть прогиб рамы, измерил - 138см у импостов - в середине 137.7 см, получается прогиб 3 мм в самой середине рамы.Типичный брак монтажа. Не закреплен нижний горизонтальный брусок рамы. Придётся переустанавливать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 15 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 Вполне достаточно будет подрегулировать фурнитуру или перестеклить створку.Если при открывании(закрывании), створка задевает по центру за ответную планку(о чем в посте не пишется, но претензия на лицо), замерьте расстояния от края рамы до импостов(по центру, снизу, сверху) они должны быть одинаковыми. Слегка постучать по центру импоста, чтобы исправить изгиб (выравнить разницу в размерах, глухих частей конструкции). Расстояния одинаковые, створку перестеклили - эффекта 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 апреля, 2011 Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 для белых профилей 70 мм, для цветных 60 мм.Коллега, извините, я Вас поправлю. Для белых профилей 700 мм, для цветных 600 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 15 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 Вполне достаточно будет подрегулировать фурнитуру или перестеклить створку.Если при открывании(закрывании), створка задевает по центру за ответную планку(о чем в посте не пишется, но претензия на лицо), замерьте расстояния от края рамы до импостов(по центру, снизу, сверху) они должны быть одинаковыми. Слегка постучать по центру импоста, чтобы исправить изгиб (выравнить разницу в размерах, глухих частей конструкции). Да - внизу раму и не крепили ничем.... Но прогиб то вверхнем бруске рамы......причем нижний брусок рамы?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 15 апреля, 2011 Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 Коллега, извините, я Вас поправлю. Для белых профилей 700 мм, для цветных 600 мм. Ой, просю пардону, ноликов не хватило. Думал о сантиметрах, написал в миллиметрах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kubik Опубликовано: 15 апреля, 2011 Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 нагель в прогиб - утянет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 15 апреля, 2011 Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 (изменено) Как это снизу не крепили? Рядом с импостами (180 мм), скорее всего со стороны глухарей, должен быть крепеж, что снизу, что сверху. Т.к. ширина створки 800 +2*180= 1060, однозначно должен быть крепеж, его отсутствие и определило возникновение этого дефекта. А произошло вот что: если даже не принимать во внимание коэффициент вторичного расширения пены, есть еще линейное расширение профиля, горизонт рамы расширился в длину, импост в высоту, сверху два дюбеля худо-бедно удерживают часть рамы, куда ему еще выгибаться, если не внутрь створочного проема, длины без крепежа для этого предостаточно. Перемонтаж. Изменено 15 апреля, 2011 пользователем spp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
титан Опубликовано: 15 апреля, 2011 Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 да армировка плохая походу ,были случаи -рама приходила с завода уже такой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 15 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 да армировка плохая походу ,были случаи -рама приходила с завода уже такой. И что в таком случае вы делаете? Думаю все таки отправляете этот дефектный участок в брак - а не делаете из него окно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 15 апреля, 2011 Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 (изменено) Профиль г***ан 85мм Вдогонку вопрос - если есть прогиб рамы ПВХ-профиля (а мы знаем, что внутри есть армирование) - то не приведет это потом просто к трещине в этом месте?? Не знаю на чем настаивать при разговоре с представителем фирмы-изготовителя... Профиль 83мм, способствует снижению выбросов СО2 в атмосферу и с таким профилем возможно по неопытности накосячили. Тянуть нагелями - может появиться щель рама/импост, а возможно и импосты короче чем надо. Рама не треснет. Изменено 15 апреля, 2011 пользователем S.P. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 15 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 (изменено) Замерил диагональные размеры рамы, от внутреннего края штапика (в углу) 244.4 см*244.0 см - разница 3-4 мм - вот где собака порылась?? ...Размер створки и проема под нее уточню завтра. Да, вы правы - сначала (до регулировки и перестекления) створка задевала нижним роликом... Изменено 16 апреля, 2011 пользователем УЗЮМ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 16 апреля, 2011 Share Опубликовано: 16 апреля, 2011 (изменено) Друзья, выскажу своё мнение... Исходя из того, что 1. Топикстартер пишет: "створка либо задевает верхнюю раму ножницами, либо задевает внизу роликом прижима" 2. Не было сказано ни слова о размерах створки ... Можно прийти к еще одной возможной причине : На производстве могли уйти размеры створки. В данном случе стоит промерить размеры створки (желательно и диагонали тоже) и размеры рамы(по внутренней части). Высчитать разницу между этими размерами... Сравнить с необходимой. "корявый" монтаж с прогибом по центру рамы в 3 милиметра можно (если умеючи) исправить регулировкой. Мало того,на створке правильного размера, в первую очередь, должна цеплять ответная планка, а не ножницы. ИМХО П.С.:Про замену створки на другую меньшего размера прочитал... не прочитал про соответствие имеющейся створки данной раме. А если не соответствует, то брачок производства... плюс косяк монтажа... в общем есть о чем поговорить с "конторой" (правда лично мои разговоры в такой ситуации ни к чему не привели ). Изменено 16 апреля, 2011 пользователем Kola Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 16 апреля, 2011 Share Опубликовано: 16 апреля, 2011 Створка= проем+16 мм, разница в диагоналях - не более 3 мм, регулировкой можно, но учитывая такой крепеж, с потеплением прогиб наверняка увеличится, импосты даванут, и усё. Я тоже склоняюсь к тому, что до кучи и размер створки великоват. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 16 апреля, 2011 Share Опубликовано: 16 апреля, 2011 Всё-таки, 18 крепежей и 4 пластмассовых подкладки установить не пробовали (по уровню и отвесу)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 16 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2011 Всё-таки, 18 крепежей и 4 пластмассовых подкладки установить не пробовали (по уровню и отвесу)? так я монтажнику и сказал - что крепежа мало, и поставил раму он только на 2 подкладки (по краям рамы). Написал сегодня рекламацию на монтаж - сказали будут разбираться... А подробнее не объясните под какие части рамы подкладки ставятся?? На счет крепежа вроде все ясно (через каждые 700мм по ГОСТу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 16 апреля, 2011 Share Опубликовано: 16 апреля, 2011 Всё-таки, 18 крепежей и 4 пластмассовых подкладки установить не пробовали (по уровню и отвесу)? Вот что мы и пытаемся донести, Владимир Евгеньевич. Без этого бесполезны всякие регулировки, все равно еще проявит себя дефективный монтаж. Топикстартеру: пишите письменную претензию, говорили уже. Если не отмороженные, перемонтаж все исправит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mi32 Опубликовано: 16 апреля, 2011 Share Опубликовано: 16 апреля, 2011 так я монтажнику и сказал - что крепежа мало, и поставил раму он только на 2 подкладки (по краям рамы). Написал сегодня рекламацию на монтаж - сказали будут разбираться... А подробнее не объясните под какие части рамы подкладки ставятся?? На счет крепежа вроде все ясно (через каждые 700мм по ГОСТу) под каждый импост Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 16 апреля, 2011 Share Опубликовано: 16 апреля, 2011 Не через каждые 700, а расстояние между элементами крепежа не должно превышать 700 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 16 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 16 апреля, 2011 вот размеры проема и створки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 апреля, 2011 Share Опубликовано: 17 апреля, 2011 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 17 апреля, 2011 Share Опубликовано: 17 апреля, 2011 (изменено) Помимо кривого монтажа, Створка по вертикали на 4 мм больше, чем должна быть Изменено 17 апреля, 2011 пользователем FREE-LANCER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
УЗЮМ Опубликовано: 17 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 апреля, 2011 Помимо кривого монтажа, Створка по вертикали на 4 мм больше, чем должна быть Должно быть по 8 мм на сторону (Профиль Геолан)??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...