leto1 Опубликовано: 7 апреля, 2011 Share Опубликовано: 7 апреля, 2011 Проблема такая ,технадзор запрещает устанавливать окна,так как зазор со стороны псула( между четвертью и рамой)должен быть от 10 до 20 мм(ссылается на госты).Изначально устанавливаем вплотную верх или низ,а далее как по вертикали.Прав ли он? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 7 апреля, 2011 Share Опубликовано: 7 апреля, 2011 Проблема такая ,технадзор запрещает устанавливать окна,так как зазор со стороны псула( между четвертью и рамой)должен быть от 10 до 20 мм(ссылается на госты).Изначально устанавливаем вплотную верх или низ,а далее как по вертикали.Прав ли он? См. п.5.6.3 и рисунок 2 ГОСТ 30971-2002 (в Интернете легко найти). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 апреля, 2011 Share Опубликовано: 8 апреля, 2011 Проблема такая ,технадзор запрещает устанавливать окна,так как зазор со стороны псула( между четвертью и рамой)должен быть от 10 до 20 мм(ссылается на госты).Изначально устанавливаем вплотную верх или низ,а далее как по вертикали.Прав ли он? По ГОСТу окна устанавливаются в подготовленный проем. Нам это делают строители, мы их (проемы) у них (строителей) принимаем (или нет). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leto1 Опубликовано: 8 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 8 апреля, 2011 Затра значит он этот рисунок и покажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
teriv Опубликовано: 11 апреля, 2011 Share Опубликовано: 11 апреля, 2011 Если проем вас устраивает то монтируете оконные конструкции если не устраивает то оформляете замечания они их исполняют (или нет). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 12 апреля, 2011 Share Опубликовано: 12 апреля, 2011 Если проем вас устраивает то монтируете оконные конструкции если не устраивает то оформляете замечания они их исполняют (или нет). Во все времена процедура по решению данного вопроса была отработана. Все очень просто. Подрядчик сдает по акту либо генподрядной организации, либо субподрядчику под отделку. А вот Вы , субподрядная организация вправе принять или не принять проемы . Можете принять , но составить акт недоделов с ссылками на ГОСТ , и согласно этого акта снять с подрядной организации денежку в Вашу пользу на устранение этих недостатков. Что не работоть-то? Ведь на проем установлено ГОСТ30971-2002 очень замечательные допуски. На 1 метр перепад по вертикали - горизонтали 4 мм, на всю конструкцию 8 мм. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !!! На неровности, выбоины,раковины допуск до 10 мм. Т.е в новостройках Мы с Вами просто обязаны работать на идеальных проемах. ГОСТ 30971-2002 ВЫ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ НА РУКАХ, а есть отдельные, которые пытаются охаять его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leto1 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 с подрядчиком (он же заказчик) проблем установки окон по госту не имею,кроме технадзора.поэтому и ищу компромис в диалоге с ним Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Изначально устанавливаем вплотную верх или низ,а далее как по вертикали. Как понимаю, в этом нестыковка. Вы ставите вплотную, технадзор хочет по ГОСТу (а там не вплотную). Если ставить не начинали - лучше сделать, как он хочет (имхо). Если уже понаставили... договаривайтесь, наверное. ГОСТы нынче только ленивый не оспаривает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leto1 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Как понимаю, в этом нестыковка. Вы ставите вплотную, технадзор хочет по ГОСТу (а там не вплотную).Если ставить не начинали - лучше сделать, как он хочет (имхо). Если уже понаставили... договаривайтесь, наверное. ГОСТы нынче только ленивый не оспаривает. половина уже стоит,поэтому и будем договариваться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 половина уже стоит,поэтому и будем договариваться А для чего им там зазор? Чем они мотивируют? Просто "так написано"? Или требуют ПСУЛ? Если требуют, то ставьте. Или СТИЗ-А. Как требует ГОСТ. Если уж требовать, так как следует.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leto1 Опубликовано: 14 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 А для чего им там зазор? Чем они мотивируют? Просто "так написано"? Или требуют ПСУЛ? Если требуют, то ставьте. Или СТИЗ-А. Как требует ГОСТ. Если уж требовать, так как следует.... так в том то и дело ПСУЛ и гидроизоляция установленна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Splitter Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 так в том то и дело ПСУЛ и гидроизоляция установленна Дело в том, что ПСУЛ и гидроизоляция это одно и то же. ПСУЛ работает только в случае ее сжатия на 1/3 толщины. Если ПСУЛ полностью сжата, то она становится паронепроницаема, если ПСУЛ не сжата, то она гидропроницаема. Налицо явная халтура. Следовательно требования вполне обоснованы. А значит, если поступать правильно, значит халтуру надо исправлять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 Дело в том, что ПСУЛ и гидроизоляция это одно и то же. ПСУЛ работает только в случае ее сжатия на 1/3 толщины. Если ПСУЛ полностью сжата, то она становится паронепроницаема, если ПСУЛ не сжата, то она гидропроницаема. Налицо явная халтура. Следовательно требования вполне обоснованы. А значит, если поступать правильно, значит халтуру надо исправлять. И тут вступает монтажник: Как ставить, хозяин, будем? По-уровню или по-проему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 Проблема такая ,технадзор запрещает устанавливать окна,так как зазор со стороны псула( между четвертью и рамой)должен быть от 10 до 20 мм(ссылается на госты).Изначально устанавливаем вплотную верх или низ,а далее как по вертикали.Прав ли он? Типичная ошибка при замере и приемке-сдаче проемов, сам наступал на эти грабли. Теперь без протокола обследования объекта, с поправками и изменениями, подписанными прорабом или мастером участка, в производство не сдаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 И тут вступает монтажник:Как ставить, хозяин, будем? По-уровню или по-проему? А что не так? Вроде все верно изложено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 А что не так? Вроде все верно изложено Потому, что на 99% это взаимоисключающие вещи Ставишь по проему - нарушишь вертикальность рамы (или винтом скручиваешь), зато зазр на псулу одинаковый. Ставишь по уровню-отвесу - нарушаешь зазор на псул. Везде монтажник виноват, если не смог со штукатура стребовать подготовку проема с нужной точночностью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 (изменено) Потому, что на 99% это взаимоисключающие вещи Ставишь по проему - нарушишь вертикальность рамы (или винтом скручиваешь), зато зазр на псулу одинаковый. Ставишь по уровню-отвесу - нарушаешь зазор на псул. Везде монтажник виноват, если не смог со штукатура стребовать подготовку проема с нужной точночностью Ну да. Тогда надо было требовать сдачу/прием проемов перед монтажом. А если они кривые, тот ничего не попишешь. Ну, может быть, кроме СТИЗа, его будет проблемно проверить если замазать с заходом на откос четверти в данной ситуации. Изменено 14 апреля, 2011 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leto1 Опубликовано: 15 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 Дело в том, что ПСУЛ и гидроизоляция это одно и то же. ПСУЛ работает только в случае ее сжатия на 1/3 толщины. Если ПСУЛ полностью сжата, то она становится паронепроницаема, если ПСУЛ не сжата, то она гидропроницаема. Налицо явная халтура. Следовательно требования вполне обоснованы. А значит, если поступать правильно, значит халтуру надо исправлять. Гидроизоляцию я имел ввиду внутреннюю по периметру окна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 15 апреля, 2011 Share Опубликовано: 15 апреля, 2011 Гидроизоляцию я имел ввиду внутреннюю по периметру окна Внутри паро-гидроизоляция. То есть с улицы шов должен пар выпускать, но не пропускать влагу, а изнутри ни пар, ни влагу не должен пропускать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...