Перейти к публикации
forum-okna.ru

Изготовление крыши на 5 этаже


Рекомендованные сообщения


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Варится каркас из профильной трубы 40*20, грунтуется и красится эмалью. Каркас рассчитать так, чтобы его можно было прикрепить саморезами через армировку, со стороны внутреннего фальца. К перемычкам каркаса крепится деревянный брус 20*20...40. Сверху профнастил или металлочерепица крепиться к каркасу. Снизу к деревянным брускам потом подшивается потолок из материала на выбор. Внутрь минвату. Материал кровли желательно с минимальной высотой волны, чтобы воробьи не пролезали. Иначе либо утеплитель вытаскают либо вообще жить поселятся.

Да, чуть не забыл. Примыкание материала кровли к стене обязательно загерметизировать бутилкаучуковой лентой или отливом, прикрепленным к стене через герметик.

Изменено пользователем Splitter
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Варится каркас из профильной трубы 40*20, грунтуется и красится эмалью. Каркас рассчитать так, чтобы его можно было прикрепить саморезами через армировку, со стороны внутреннего фальца. К перемычкам каркаса крепится деревянный брус 20*20...40. Сверху профнастил или металлочерепица крепиться к каркасу. Снизу к деревянным брускам потом подшивается потолок из материала на выбор. Внутрь минвату. Материал кровли желательно с минимальной высотой волны, чтобы воробьи не пролезали. Иначе либо утеплитель вытаскают либо вообще жить поселятся.

Да, чуть не забыл. Примыкание материала кровли к стене обязательно загерметизировать бутилкаучуковой лентой или отливом, прикрепленным к стене через герметик.

А фото?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...Каркас рассчитать так, чтобы его... при снеговой/гололедной нагрузке (образование снегового мешка при малых углах наклона и/или архитектурных особенностей объекта, образования льда вследствие многократного подтаивания и подмораживания) ... не смяло, не продавило, не разрушило.

 

Кровлю спроектировать так, чтобы не допустить мостиков холода, если предполагается использование остекленного балкона с отоплением.

 

p.s дополню Splitter'а, грунтовку и окраску произвести в зависимости от особенностей объекта, согласно СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

 

Итог: универсальных правил нет, есть только алгоритмы заключенные в СниП'ах, ТСН'ах и прочих нормативных документах. И им надо следовать. Т.е каркас просчитывать на необходимое сечение , просчитывать тепловые параметры, прорисовывать узлы примыкания.

Изменено пользователем tzertis
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...Каркас рассчитать так, чтобы его... при снеговой/гололедной нагрузке (образование снегового мешка при малых углах наклона и/или архитектурных особенностей объекта, образования льда вследствие многократного подтаивания и подмораживания) ... не смяло, не продавило, не разрушило.

 

Кровлю спроектировать так, чтобы не допустить мостиков холода, если предполагается использование остекленного балкона с отоплением.

полностью согласен ,остальное самодеятельность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А фото?

Я бы с удовольствием, но последнюю крышу делали пару лет назад. Фото снизу ни чего не даст, а поэтапные не делал. При случае выложу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я немного не то описал. Наша фирма не занимается отдельно крышами, а как дополнение к балконной раме. В общем не учел, что крыша может быть отдельно (типа дуб - это не дерево, а цвет ламината) :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хорошо сделано,но думаю не будем заморачиваться,выхлопа немного,а геморроя много,

кстати чем можно загерметизировать стык козырька над 5 этажом,на котором какие-то умники приделали козырек,прямо поверх бетонного,дело в том,что лоджию сделали большой по высоте и как обычно козырек не приспособишь((((((post-49673-1302174389_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хорошо сделано,но думаю не будем заморачиваться,выхлопа немного,а геморроя много,

кстати чем можно загерметизировать стык козырька над 5 этажом,на котором какие-то умники приделали козырек,прямо поверх бетонного,дело в том,что лоджию сделали большой по высоте и как обычно козырек не приспособишь((((((post-49673-1302174389_thumb.jpg

Из-за некоторых особенностей, у меня дома сделано примерно так-же (только козырек другой, нужной мне формы). Сделать несложно - называется наплавляемая кровля. Для таких объемов хватит газовой горелки и одного баллона

http://www.yagma.de/media/images/popup/22000015528.jpg

http://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/linokrom/

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Из-за некоторых особенностей, у меня дома сделано примерно так-же (только козырек другой, нужной мне формы). Сделать несложно - называется наплавляемая кровля. Для таких объемов хватит газовой горелки и одного баллона

Ты по-моему сегодня чрезмерно либерален и благодушен:

Кажется мне, что наплавляемая кровля несколько отличается от приведенного рисунка. А вот на рисунке вместо слова стык хочется написать - место проникновения воды на лоджию. Или уже нарисовать нахлест наплавляемой кровли от стены на этот стык.

 

Ну примерно так...

Это то нормальный козырек. К нему можно и конструкцию аккуратно подвязать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хорошо сделано,но думаю не будем заморачиваться,выхлопа немного,а геморроя много,

кстати чем можно загерметизировать стык козырька над 5 этажом,на котором какие-то умники приделали козырек,прямо поверх бетонного,дело в том,что лоджию сделали большой по высоте и как обычно козырек не приспособишь((((((

Есть ленты, предназначенные именно для гидроизоляции всевозможных стыков. Погуглите "ростехизоляция", думаю в России они не менее доступны, чем в нашiй рiднiй неньцi. Качество лент хорошее, цена намного ниже забугровских аналогов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ты по-моему сегодня чрезмерно либерален и благодушен:

Кажется мне, что наплавляемая кровля несколько отличается от приведенного рисунка. А вот на рисунке вместо слова стык хочется написать - место проникновения воды на лоджию. Или уже нарисовать нахлест наплавляемой кровли от стены на этот стык.

post-1247-1302293531.jpg

 

Это то нормальный козырек. К нему можно и конструкцию аккуратно подвязать.

post-1247-1302293551_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...

В который раз обратился заказчик по поводу балкона с крышей. Мы такое пару раз делали, но потом отказались. В этот раз я решил взять себе дополнительный заработок для энергичных людей в свободное от работы время ;) Благо в частном секторе у меня есть полигон для подобных испытаний.

В общем вывел размеры, посчитал стоимость. Заказчик согласился.

Для каркаса взял профильные трубы 20*40*2 и 20*20*2. Для кровли оцинкованные профлисты. В качестве утеплителя решил использовать минвату, она и шум от оцинковки снизит. В качестве основы для потолка выбрал фанеру 8мм. Из-за размеров крыши хватает одного листа. Потом заказчик к ней сможет прикрепить все что пожелает. Размер каркаса вывел так, чтобы профиль прошел по середине фальца, тогда можно будет закрепить крышу через армир.

Учитывая прошлый опыт профиль периметра зарезал под 45о. Если оставить сквозные отверстия, то при ветре гул и вой стоят неописуемые.

post-16020-1305876310_thumb.jpg

 

 

Потом аккуратненько поварил каркас.

post-16020-1305876412_thumb.jpgpost-16020-1305876431_thumb.jpg

 

 

Швы зачистил. Для предотвращения коррозии каркас обезжирил и загрунтовал:

post-16020-1305876582_thumb.jpgpost-16020-1305876564_thumb.jpg

Изменено пользователем Splitter
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

С заказчиком было оговорено, что потолок он подшивает к фанере своими силами. Но когда они у него появятся я не знаю, по этому решил фанеру немного подшпатлевать, загрунтовать и закрыть краской от влаги. Резал электролобзиком, пилка с обратным углом и мелким зубом, чтобы не было сколов на лицевой поверхности.

post-16020-1305876775_thumb.jpgpost-16020-1305876793_thumb.jpg

 

 

Покрасить в белый цвет хотел изначально только торец, для красоты. Ну да ладно, гулять так гулять, решил "задуть полностью. Краска эмаль ПФ-115.

post-16020-1305876855_thumb.jpg

 

Дальше разложил фанеру и прикрепил ее саморезами с буром. Фанеру предварительно сверлил под саморезы, иначе фанера подымается по виткам и смещает саморез.

post-16020-1305876904_thumb.jpgpost-16020-1305876920_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Раз уж каркас задул весь, то чем фанера хуже? Прошел по грунту и ее, делов то минут на десять ;)

post-16020-1305877080_thumb.jpgpost-16020-1305877092_thumb.jpg

 

После того, как краска подсохла собрал все в кучу:

post-16020-1305877200_thumb.jpgpost-16020-1305877228_thumb.jpg

 

А на следующий день смонтировали:

post-16020-1305877354_thumb.jpgpost-16020-1305877374_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Извините что вмешиваюсь, вот такое произошло у нас в городе с самодельной крышей на балконе лед сорвался

 

цитата: "по словам представителя администрации Калининского района, балкон был установлен без разрешительных документов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

 

Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/12/03/2011/557997.shtml"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...

Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/12/03/2011/557997.shtml"

По ссылке:

 

404 error

Ресурс, который вы запросили, не найден на сервере. Если вы уверены, что набрали адрес правильно, обратитесь в службу технической поддержки "РосБизнесКонсалтинга"

 

Новость достаточно старая.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

неплохой вариант крыши представлен выше, но зачем все так усложнять? все гениальное всегда просто! а самое главное - не дорого! и что еще очень важно - ЛЕГЧЕ! Фото , которые я прилагаю, не готовились для детального показа конструкции, но принцип поясню словами: Сам по себе профлист имеет достаточную жесткость, для перекрытия ширины балкона в 700-800 мм, если применить его с высотой ребра 25-30мм. свободно выдерживая массу человека (если не прыгать), что уж говорить о снеге и дожде... На "провендальку", поверх, усиливаю дополнительно алюминиевыми трубами 60*40 или 60*60, к стене предварительно креплю планку из оцинковки, формой, напоминающей стратовый профиль, но с соответствующими углами и размерами под профлист. Креплю эту планку на длинные дюбель-гвозди или нагеля, смотря из чего стена с интервалом 150-200 мм ( а не на 2 штуки, как в выше приведенном примере) В "стартовую" планку из оцинковки, вставляю пролфлист, снизу фиксирую его обычными саморезами, а поверх рамы, уже кровельными с резиновой шийбой. Профлист (желательно крепить в каждый желоб, но не перетягивать, поскольку он расположен под углом к трубе, может в центре деформировать ее на кручение, вместе с верхней рамой). Если жалко денег на автовышку, то крайний лист крепится сиизу, располагая саморезы под углом, чтобы потом спрятать их под обшивкой потолка, оставляя торчащими сверху. Пространства под проф-листом аккуратно пропениваем. И все! Крыша готова! пространство от труб 40 или 60мм, хорошо использовать для пенопласта, ведь звукоизоляция такой крыше не помешает. Дальше, стартовые профилшля из ПВХ по периметру, и вставляем в них обычную пвх-вагонку, которая хорошо сидит в "стартиках" под углом наклона крыши.

При крыше на ПВХ-конструкции, Трубы можно не исользовать вообще, если импосты разумно удалены друг от друга. (только места для звукоизоляции будет меньше).

post-47218-1305970243_thumb.jpg

post-47218-1305970269_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

неплохой вариант крыши представлен выше, но зачем все так усложнять? все гениальное всегда просто! а самое главное - не дорого! и что еще очень важно - ЛЕГЧЕ! Фото , которые я прилагаю.....(только места для звукоизоляции будет меньше).

А можно применить профнастил и 50- ой волной. Но всё таки сомневаюсь что у такой конструкции можно сделать нормальную звукоизоляцию, наверное "как в бочке". Сам если делаю когда, то как Alex Wolf, на консольных кронштейнах к стене с обрешеткой и отделкой карниза и щипцов (торцов). Есть пару мыслей облегчить конструкцию и мастрячить к стене уже собранную и с отделкой, для пары монтажников вполне нормальная ситуация применю при первом же случае. Преимущество в том, что вертикальная (снеговая) нагрузка в этом случае перераспределяется с опорной плиты на стену. Фотку прикреплю... Да тут уже и обсуждали в старом форуме именно подобные варианты.

Изменено пользователем tot
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А можно применить профнастил и 50- ой волной. Но всё таки сомневаюсь что у такой конструкции можно сделать нормальную звукоизоляцию, наверное "как в бочке". Сам если делаю когда, то как Alex Wolf, на консольных кронштейнах к стене с обрешеткой и отделкой карниза и щипцов (торцов). Есть пару мыслей облегчить конструкцию и мастрячить к стене уже собранную и с отделкой, для пары монтажников вполне нормальная ситуация применю при первом же случае. Преимущество в том, что вертикальная (снеговая) нагрузка в этом случае перераспределяется с опорной плиты на стену. Фотку прикреплю... Да тут уже и обсуждали в старом форуме именно подобные варианты.

При 50 профнастиле, укрывать можно пролеты около 1, 5 м, столько не нужно, да и уже прийдется дырки в 50 мм закрывать. Звукоизоляция, при применении боковых "глухарей" в форме трапеции, при любой конструкции крыши, будет равнозначной, и будет зависить от толщины утеплителя, величина которой не ограничена, ее при желании можно нарастить. На практике, 60мм труба, свободно размещает 50мм пенопласт и 10 мм стартовый профиль с 10 мм панелью ПВХ. Это отличная звукоизоляция! Кстати, у всех навесов из металла - есть слабое место в звукоизоляции. - это свес "за рамой". На Этот участок кровли, можно нанести сверху мастику (типа аэродромной), клиент все равно не увидит ее внешнего вида. Для большего эффекта, слой мастики можно нанести по всей площади крыши балкона.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 months later...

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на какое расстояние допустимо выступление козырька крыши от окна(последний, 5 этаж)? Мне смонтировали крышу и козырек сейчас выставляется на 45см.

Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.