sasha51047 Опубликовано: 31 декабря, 2010 Share Опубликовано: 31 декабря, 2010 Здравствуйте уважаемые. Помогите, пожалуйста, решить вездесущую проблему плачущих окон. Квартира (59м.кв.) находится на 4-м этаже 9-ти этажного дома, угловая. Проживают три человека. Теплый пол в коридоре, ванной и кухне. Температуру воздуха поддерживаем +21. Достаточно ли этих сведений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 декабря, 2010 Share Опубликовано: 31 декабря, 2010 недостаточно. по сути вопрос не к оконщикам а к специалистам по вентиляции и микроклимату. "Дядя Изя не в ответе за мировую финансовую политику" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 декабря, 2010 Share Опубликовано: 31 декабря, 2010 откройте ГОСТ на измерения параметров микроклимата и проведите измерения в соответсвии с приложенной к ГОСТ методикой. после этого выложите таблицы полученных сведений а мы уже "будем посмотреть" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ваприми Опубликовано: 31 декабря, 2010 Share Опубликовано: 31 декабря, 2010 Здравствуйте уважаемые. Помогите, пожалуйста, решить вездесущую проблему плачущих окон. Квартира (59м.кв.) находится на 4-м этаже 9-ти этажного дома, угловая. Проживают три человека. Теплый пол в коридоре, ванной и кухне. Температуру воздуха поддерживаем +21. Достаточно ли этих сведений? "AEROPAC SN". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 31 декабря, 2010 Share Опубликовано: 31 декабря, 2010 (изменено) Здравствуйте уважаемые. Помогите, пожалуйста, решить вездесущую проблему плачущих окон. Квартира (59м.кв.) находится на 4-м этаже 9-ти этажного дома, угловая. Проживают три человека. Теплый пол в коридоре, ванной и кухне. Температуру воздуха поддерживаем +21. Достаточно ли этих сведений? Вездесущая проблема плачущих окон решается (кроме и других способов) применением приточных оконных и стеновых вентиляционных клапанов. 'SERG_ivk' date='30.12.2010, 8:37' post='222393']Ситуация следующая. Новостройка, в паре комнат радиаторы отопления установлены от края подоконника, перекрытие самого подоконника радиатором примерно на 1/3, радиатор установлен под глухой створкой. Окна с прошлой зимы не потеют и не плачут, спасибо Борис Ивановичу..... Изменено 31 декабря, 2010 пользователем Boris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 1 января, 2011 Share Опубликовано: 1 января, 2011 (изменено) Достаточно ли этих сведений?Нет!Необходимы сведения: - о качестве тяги в вытяжной решётке на кухне; - о наличии трубы от надплитного воздухоочистителя, перекрывающей вытяжную вентиляцию; - о наличии зазора под дверными полотнами 15-25 мм; - о перекрытии подоконниками батарей; - о наличии вентиляторов в вытяжных отверстиях санузла и кухни, перекрывающих вытяжную вентиляцию; - о наличии приточных клапанов в спальнях и их производительности; - о наличии герметичного остекления лоджии и о присоединении лоджии к квартире; - о возможных источниках повышенной влажности (протекающие крыша или стены, сохнущие пелёнки и т.д.) Изменено 1 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 2 января, 2011 Share Опубликовано: 2 января, 2011 (изменено) Вездесущая проблема плачущих окон решается (кроме и других способов) применением приточных оконных и стеновых вентиляционных клапанов.Цитата 'SERG_ivk' date='30.12.2010, 8:37' post='222393'] Ситуация следующая. Новостройка, в паре комнат радиаторы отопления установлены от края подоконника, перекрытие самого подоконника радиатором примерно на 1/3, радиатор установлен под глухой створкой. Окна с прошлой зимы не потеют и не плачут, спасибо Борис Ивановичу..... Да, да... Только это напоминает анекдот про бандитов Дирола и Кариеса... Ибо, читаем "первоисточник": "...спасибо Борис Ивановичу, но появилась другая проблема. В связи с тем, что вент. клапаны установлены на поворотно-откидной створке, а перекрытия радиатором в этом месте нет возникает ситуация, когда холодный воздух сваливается до пола, учитывая, что одна из комнат это детская,такое развитие событий не есть хорошо." С НОВЫМ ГОДОМ!!! Изменено 2 января, 2011 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sasha51047 Опубликовано: 2 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 2 января, 2011 Нет!Необходимы сведения: - о качестве тяги в вытяжной решётке на кухне; - о наличии трубы от надплитного воздухоочистителя, перекрывающей вытяжную вентиляцию; - о наличии зазора под дверными полотнами 15-25 мм; - о перекрытии подоконниками батарей; - о наличии вентиляторов в вытяжных отверстиях санузла и кухни, перекрывающих вытяжную вентиляцию; - о наличии приточных клапанов в спальнях и их производительности; - о наличии герметичного остекления лоджии и о присоединении лоджии к квартире; - о возможных источниках повышенной влажности (протекающие крыша или стены, сохнущие пелёнки и т.д.) Спасибо за ответы. Попробую предоставитьсведения - на кухне тяга есть, но там стоит вытяжка присоединенная в вент канал, когда ее включаешь, то в санузле появляется обратная тяга, НО когда окно приоткрываешь, все становится на свои места. - есть. - зазор присутствует. - перекрывают, где-то на 10см, буду устранять прорезыванием решеток. - в кухне только надплитная вытяжка, вентилятор в санузле есть. Нужно убрать? - клапанов нет, планирую установить Aereco. - ни одна из лоджий не застеклена, план квартиры сейчас предоставлю. - дом новый, ничего не протекает, ребенок уже не в пеленках, есть только 7-8 вазонов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 января, 2011 Share Опубликовано: 2 января, 2011 (изменено) появилась другая проблема.холодный воздух сваливается до пола, такое развитие событий не есть хорошо Если уж заменили окна, заменят и батарею... Изменено 2 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 3 января, 2011 Share Опубликовано: 3 января, 2011 (изменено) - на кухне тяга есть, но там стоит вытяжка присоединенная в вент канал, когда ее включаешь, то в санузле появляется обратная тяга, НО когда окно приоткрываешь, все становится на свои места.- в кухне только надплитная вытяжка, вентилятор в санузле есть. Нужно убрать? Перед тем, как прорезать подоконники, попробуйте:- отсоединить трубу надплитного воздухоочистителя от вытяжного отверстия на кухне; этот воздухоочиститель предназначен для автономно вентилируемой кухни немецкого коттеджа; для многоквартирного дома продаются РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ воздухоочистители, возвращающие очищенный сменными фильтрами воздух обратно в кухню; - врежьте в спальные комнаты по 1 клапану (допустим, ЕММ); - попробуйте извлечь вентиляторы из вытяжных отверстий санузла; - и только в последнюю очередь врезаются жалюзи в подоконник. Избавление от конденсата на стёклах герметичных окон путём прогрева тепловой завесой ОПАСНО тем, что, при отсутствии нормальной вентиляции стёкла не потеют. А жильцы дышат грязным воздухом. В первую очередь нужно восстановить нормальную вентиляцию квартиры, испорченную техническими устройствами, предназначенными для другого вида жилища. Изменено 4 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sasha51047 Опубликовано: 4 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 4 января, 2011 Спасибо. Прошу Вас ответить еще на один вопрос: а могу ли я как-то сделать так, чтобы вытяжной зонт и работал на выброс, и имел еще и естественную вентиляцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 4 января, 2011 Share Опубликовано: 4 января, 2011 Спасибо. Прошу Вас ответить еще на один вопрос: а могу ли я как-то сделать так, чтобы вытяжной зонт и работал на выброс, и имел еще и естественную вентиляцию? Там сделать можно. Там, где воздуховод от зонта подходит к стене, в нем надо сделать отверстие, равное по площади первоначальному отверстию в стене под первоначально стоящей вентрешеткой. Это отверстие надо оборудовать неким "обратным клапаном" - заслонкой, которая при работе вентилятора зонта сама захлопнется и закроет это отверстие. Воздух от зонта пойдет в вентканал. Что при этом произойдет у соседей - это другая тема. При выключении вентилятора зонта эта заслонка должна автоматически открыть отверстие в воздуховоде. Воздух из кухни пойдет в вентканал, как и планировал проектировщик здания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sasha51047 Опубликовано: 4 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 4 января, 2011 (изменено) Спасибо Тоесть правильнее всего сделать зонт рециркуляционным? Как это можно сделать, там ведь короб идет до самого потолка http://price.ua/images/mid=67120.html . Нужно ли при этом доставлять какие-то фильтры, так как там в комплекте только решетка от жира. И если можно в двух словах, что же будет у соседей? Изменено 5 января, 2011 пользователем sasha51047 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 5 января, 2011 Share Опубликовано: 5 января, 2011 Спасибо Тоесть правильнее всего сделать зонт рециркуляционным? Как это можно сделать, там ведь короб идет до самого потолка http://price.ua/images/mid=67120.html . Нужно ли при этом доставлять какие-то фильтры, так как там в комплекте только решетка от жира. И если можно в двух словах, что же будет у соседей? Здесь обсуждалась уже проблема вытяжки из кухни многоэтажного жилого дома. http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=26090&hl= Я там ссылку давал на результаты обследования жилого дома, где люди понаделали у себя зонты и разрушили всю систему вентиляции дома. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sasha51047 Опубликовано: 5 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 5 января, 2011 Здесь обсуждалась уже проблема вытяжки из кухни многоэтажного жилого дома.http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=26090&hl= Я там ссылку давал на результаты обследования жилого дома, где люди понаделали у себя зонты и разрушили всю систему вентиляции дома. Я уже весь форум почти на зубок знаю, вот только как поступить с коробом от зонта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 5 января, 2011 Share Опубликовано: 5 января, 2011 Я уже весь форум почти на зубок знаю, вот только как поступить с коробом от зонта? Дырок насверлить для выхода воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sasha51047 Опубликовано: 5 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 5 января, 2011 Дырок насверлить для выхода воздуха. Вы это серьезно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 5 января, 2011 Share Опубликовано: 5 января, 2011 Вы это серьезно? Можно еще этот короб укоротить, чтобы до потолка не доставал. У меня на трубе от зонта фабричным способом щели прорублены. Надо же воздуху как-то выходить в объем кухни. Смущает сверление, можно вырезать прямоугольное отверстие и закрыть решеткой подходящего размера, на строительных рынкам можно найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sasha51047 Опубликовано: 6 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 6 января, 2011 Можно еще этот короб укоротить, чтобы до потолка не доставал. У меня на трубе от зонта фабричным способом щели прорублены. Надо же воздуху как-то выходить в объем кухни. Смущает сверление, можно вырезать прямоугольное отверстие и закрыть решеткой подходящего размера, на строительных рынкам можно найти. Аааа, ну там сверху тоже есть фабричные щели. Тоесть я делаю зонт рециркуляционным, закрывая вывод из него. И естественная вентиляция будет работать на кухне (она вообще то работает если зонт не присоединен в вент канал)? Правильный ход мыслей у меня? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 6 января, 2011 Share Опубликовано: 6 января, 2011 То есть я делаю зонт рециркуляционным, закрывая вывод из него.При условии, что в нём есть эта опция: угольный фильтр внутри и переключатель на корпусе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 6 января, 2011 Share Опубликовано: 6 января, 2011 (она вообще то работает если зонт не присоединен в вент канал)? Правильный ход мыслей у меня? Работает. Зимой хорошо, весной-осенью не очень, летом плохо. Она считается для +5 градусов на улице и ниже. Проверить ее просто сейчас. Открыть окно и приложить лист бумаги А4. Прилипнет - хорошо. Не прилипнет - соседи сверху перекрыли холодильником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sasha51047 Опубликовано: 6 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 6 января, 2011 При условии, что в нём есть эта опция: угольный фильтр внутри и переключатель на корпусе. Угольного фильтра нет, переключателя тоже, но в инструкции написано, что есть возможность использовать его как рециркуляционный. Может быть ошибка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SERG_ivk Опубликовано: 6 января, 2011 Share Опубликовано: 6 января, 2011 Да, да... Только это напоминает анекдот про бандитов Дирола и Кариеса...Ибо, читаем "первоисточник": "...спасибо Борис Ивановичу, но появилась другая проблема. В связи с тем, что вент. клапаны установлены на поворотно-откидной створке, а перекрытия радиатором в этом месте нет возникает ситуация, когда холодный воздух сваливается до пола, учитывая, что одна из комнат это детская,такое развитие событий не есть хорошо." Это не анекдот а муд@ки строители, которые ставят батареи не по середине окна, а максимально приближено к стояку. В 2-х комнатах стояки шли справа, там все хорошо, в 2-х слева, там эффект сваливания. И я Вас уверяю, что лучше сваленный на пол холодный воздух, чем прошлогодняя душегубка в начале зимы. З.Ы. Окна не менял, обошлось врезкой клапанов, сначала одного на пробу, потом во все окна. З.З.Ы. Видели бы вы единственный установленный КИВ, во льду, инее сантиметрового слоя при -15 град + лужи льда на подоконниках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 6 января, 2011 Share Опубликовано: 6 января, 2011 в инструкции написано, что есть возможность использовать его как рециркуляционный.Там же должно быть написано, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.Поищите в интернете описание Вашей модели воздухоочистителя, может быть, там эта информация есть? Если и в магазине/сервисном центре ничего не объяснят, придётся менять воздухоочиститель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Svetluk Опубликовано: 9 января, 2011 Share Опубликовано: 9 января, 2011 Ребят, о какой вентиляции может идти речь, если вытяжка без приточки работать не сможет! Чтобы вентиляция действительно работала, нужны приточные клапаны, либо открытые створки и соответственно сквозняк и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.