Шок? Термошок!


Antipov

Рекомендованные сообщения

.... ТО что лопнул самый большой С/П, в этом тоже нет ни чего необычного, так как имея наибольшую площадь стекло более податливое к изгибанию, то есть в нем образуются большие напряжения - вот оно этих напряжений и не выдержало! ....
Возможно причина в том, что в большом стеклопакете - слишком тонкое стекло?

Напряжения в стекле (при перепадах давления) имеют совсем другую зависимость от размеров стеклопакетов.

При снижении давления внутри стеклопакета наибольшая кривизна прогиба, а следовательно и напряжения в стекле будут у стеклопакетов с маленькими размерами.

"...когда, например, стеклопакет имеет малый размер (или одна из сторон имеет малую длину) и широкую дистанционную рамку, эти напряжения могут привести к разрушению стекла..." (Pilkington)

По этой же причине ГОСТ 24866-99 не рекомендует изготавливать стеклопакеты с соотношением сторон более 5:1, хотя это является общей рекомендацией и не учитывает влияния ширины дистанционной рамки.

P.S. Случай из практики. Очень давно на испытаниях противопожарного стекла мы на себе испытали настоящий "термошок":

когда с/пакет начали прожигать и температура стекла ещё не достигла критических значений, из-за резкого повышения давления в камерах с/пакета крайнее стекло буквально выдуло (если не сказать что подорвало) :blink

Видел последствия пожара: на фасаде здания пострадали почти все стекла от теплового излучения, горело 2-х этажное деревянное здание рядом, расстояние между зданиями более 10м.

Собственно, пластиковый профиль местами тоже поплыл, но факт в том, что потрескались только внутренние стекла.

Дело было зимой, помещение неотапливаемое (стройка).

Изменено пользователем NK1964
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



"Веселые картинки" на тему Термошок и как делать нельзя........... ;)

post-47121-1291188859_thumb.jpg post-47121-1291188894_thumb.jpg post-47121-1291188909_thumb.jpg

СПО 4-16-4топн+

 

Предистория -поступила претензия типа...... через месяц после монтажа Ваши СПО лопнули считаем их бракованными требуем поменять......... ну поехал посмотреть........

 

-верхний и нижний ряды, есть разбивка фальш ригелем(вроде бы так называется) уровень пола и потолка, и что бы скрыть перекрытие на СПО поклеили пленку купленную на соседнем рынке+ напихали туда мин. ваты.....итог на фото......

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

termoshok1.giftermoshok2.gif

А вот фото ( отсюда)

post-4953-1290685850_thumb.jpg

Должен поправить... В данном случае, стекло давил установленный сзади пластизол. Жестко закреплен был. При нагреве выпучивался и ...

Изменено пользователем Aleksey
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

на СПО поклеили пленку купленную на соседнем рынке+ напихали туда мин. ваты.....итог на фото......

Вы - ЧИСТЫ!

Нефига клеить на гарантийные СП всякую "прелесть" ;)

 

Хорошо бы это в договоре оговорить....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вы - ЧИСТЫ!

Нефига клеить на гарантийные СП всякую "прелесть" :rolleyes:

 

Хорошо бы это в договоре оговорить....

 

В новом ГОСТе на стеклопакеты это будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нефига клеить на гарантийные СП всякую "прелесть" :rolleyes:

Вы знаете, почти тоже самое им и сказал......

вот только чья это была гениальная мысль ? люминщиков или заказчика я так и не узнал ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 months later...

Вот так выглядят трещины от термошока:

6ac6fd11.jpg

трещина вся в загогулинах, извивается как змея

Произошло из-за того, что положили подушки на подоконник.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Произошло из-за того, что положили подушки на подоконник.

А здесь наклеили изнутри пленку (пожнадзор велел) и разместили изнутри радиаторы отопления, чтобы снег не залеживался!

Вид снаружи и вид изнутри (добавил контраст).

post-4549-1297955750_thumb.jpg

post-4549-1297955808_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот так выглядят трещины от термошока:

трещина вся в загогулинах, извивается как змея

Произошло из-за того, что положили подушки на подоконник.

 

Трещины от термошока всегда будут иметь такой характерный изгиб?

Или могут быть другого видна, например, прямыми лучами?

И могут ли быть трещины от других повреждений так же извиваться?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот так выглядят трещины от термошока:

6ac6fd11.jpg

трещина вся в загогулинах, извивается как змея

Произошло из-за того, что положили подушки на подоконник.

Вот трещина похожая, но когда штапик сняли с глухаря, то прямо под ней в фальце был лёд, который упёрся в край стеклопакета. В данном случае причина трещины вовсе не термические напряжения.

post-26391-1298011001_thumb.jpg

post-26391-1298011929_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ПРОФЕССОР, Вы точно уверены, что вода попала туда до образования трещины, а не после?

Ребята приехали на рекламацию, трещина уже была, замерили влажность, вскрыли штапики. Лёд был и в фальце глухаря, и в межфальцевом пространстве на открывающейся створке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Первый случай похож на локальный перегрев тепловой пушкой,

второй - типичное "схлопывание" пакета на морозе и в неотапливаемом помещении. Если не удалите полиэтиленовую пленку, то и другие могут полопаться с таким же рисунком. По нему ссылка есть здесь: http://www.pilkington.com/resources/tb03_p...ffectinigus.pdf

Изменено пользователем Baal
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ребята приехали на рекламацию, трещина уже была, замерили влажность, вскрыли штапики. Лёд был и в фальце глухаря, и в межфальцевом пространстве на открывающейся створке.

У меня был похожий случай, трещины один-в-один, тоже лед в фальце был. Но трещина пошла не из-за льда. Заказчица сама призналась, что грела окно тепловентилятором. Как только поближе поднесла его к стеклу оно сразу пошло трещинами. А потом по трещине вода потекла в фальц.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Первый случай похож на локальный перегрев тепловой пушкой,

второй - типичное "схлопывание" пакета на морозе и в неотапливаемом помещении. Если не удалите полиэтиленовую пленку, то и другие могут полопаться с таким же рисунком. По нему ссылка есть здесь: http://www.pilkington.com/resources/tb03_p...ffectinigus.pdf

 

ну а по поводу гарантии..... это является гарантийным случаем? схлопывание и термошок, что гарантия что нет? и самое главное - если это не гарантийный случай, то как объяснить это заказчику? и например вы как поставщик, как работаете с такими рекламациями?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ну а по поводу гарантии..... это является гарантийным случаем? схлопывание и термошок, что гарантия что нет? и самое главное - если это не гарантийный случай, то как объяснить это заказчику? и например вы как поставщик, как работаете с такими рекламациями?

 

По поводу гарантии всё зависит от того, какие условия гарантии записаны у Вас в Договоре с заказчиком.

 

Для меня это явно негарантийный случай, но ко мне, как к поставщику, с подобными картинами разрушений не обращаются, т.к. причины их возникновения и способы предотвращения известны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

так по поводу второй фотографии где схлопывание, отчего оно произошло?

 

получается что из-за пленки тепло не попадало на окна? так?

 

На мой взгляд, из-за стечения ряда факторов: наличия пленки, широкой рамки, высокого атмосферного давления, низкой температуры в момент разрушения и высокой температуры в момент изготовления пакетов, качества герметика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Первый случай похож на локальный перегрев тепловой пушкой,

второй - типичное "схлопывание" пакета на морозе и в неотапливаемом помещении.

Не факт. Отсутствие симметрии намекает на проблемы с монтажом / расклинкой створки / качеством стеклопакета.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

стеклопакет там двухкамерный, и рамка в общем там не широкая, а вот на счет температуры может быть, изготавливался он когда было +30, а лопнул наверное когда -20. так что сказать заказчику в данном случае? что он виноват что повесил пленку? или виноват что заказал пакеты когда было на улице пекло? его то где вина?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

стеклопакет там двухкамерный, и рамка в общем там не широкая, а вот на счет температуры может быть, изготавливался он когда было +30, а лопнул наверное когда -20. так что сказать заказчику в данном случае? что он виноват что повесил пленку? или виноват что заказал пакеты когда было на улице пекло? его то где вина?

 

Для начала, замерить температуру под пленкой, затем показать ГОСТ 24866 в части температуры эксплуатации, затем предложить убрать пленку и подарить переделанный пакет, не признавая его браком. В Вашем с ним договоре какие условия гарантии описаны?

Изменено пользователем Baal
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.