Shmulke Опубликовано: 2 ноября, 2010 Share Опубликовано: 2 ноября, 2010 Как можно решить проблему опрокидывания вентиляции на последнем этаже с использованием системы Аэрэко, например, 5 этаж из 5 в кирпичном доме с герметичными окнами? ЗЫ: теоретически можно попробовать "протолкнуть" воздух вытяжным вентилятором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 2 ноября, 2010 Share Опубликовано: 2 ноября, 2010 Как можно решить проблему опрокидывания вентиляции на последнем этаже с использованием системы Аэрэко, например, 5 этаж из 5 в кирпичном доме с герметичными окнами?ЗЫ: теоретически можно попробовать "протолкнуть" воздух вытяжным вентилятором Опрокидывание вентиляции на последнем этаже "лечится" механическими вентиляторами. И не теоретически, а практически Для квартиры подойдет вентилятор V4A. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 3 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 3 ноября, 2010 Опрокидывание вентиляции на последнем этаже "лечится" механическими вентиляторами.И не теоретически, а практически Для квартиры подойдет вентилятор V4A. Как это практически осуществить? Мысли вслух: Обычно в квартире две шахты: кухня и сан узел. На каждый ставить соответственно по 1 вентилятору. Сам вентилятор присоединятся к вентиляционной шахте (что лучше для этого использовать:гофра, трубы ?). На "всасывающие" отверстие ставить решётку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 3 ноября, 2010 Share Опубликовано: 3 ноября, 2010 Как это практически осуществить? Мысли вслух: Обычно в квартире две шахты: кухня и сан узел. На каждый ставить соответственно по 1 вентилятору. Сам вентилятор присоединятся к вентиляционной шахте (что лучше для этого использовать:гофра, трубы ?). На "всасывающие" отверстие ставить решётку? У меня приятель, живущий на последнем на 14-м этаже, мучался долго с этой проблемой. Потом купил 24 метров 150 пластиковой канализационной трубы и вывел на крышу, подняв от плоскости крыши ее метров на 5 (остальное там по чердаку пошло). Тянет теперь и влаги с квартире поменьше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 3 ноября, 2010 Share Опубликовано: 3 ноября, 2010 (изменено) Опрокидывание вентиляции на последнем этаже "лечится" механическими вентиляторами.И не теоретически, а практически Для квартиры подойдет вентилятор V4A. Механический вентилятор у него стоял. Только механике в таком случае надо постоянно непрерывно работать. А это расходы и шум. Да и не факт, что трудоемкость меньше, электричество подводить, выключатели организовывать если встроенного нет... http://www.elec.ru/market/offer-8460664865.html ахренеть, 20 тыщ Изменено 3 ноября, 2010 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 3 ноября, 2010 Share Опубликовано: 3 ноября, 2010 Как это практически осуществить? Лучше один раз увидеть... первый сверху пример http://www.aereco.ru/project.php?proj=koprino Виден как раз вентилятор V4A. Мысли вслух:Обычно в квартире две шахты: кухня и сан узел. На каждый ставить соответственно по 1 вентилятору. Сам вентилятор присоединятся к вентиляционной шахте (что лучше для этого использовать:гофра, трубы ?). На "всасывающие" отверстие ставить решётку? Это не шахты обычно, а "спутники", выходящие в сборный канал. Наши монтажники обычно ставят ОДИН малошумящий вентилятор, у него несколько входов и один выход. На входы заводятся каналы от кухни, туалета, ванной. Лучше использовать гладкие воздуховоды. На последнем этаже без вреда соседей выбросить грязный воздух можно в "кухонный "спутник". Естественно, дырки в туалете и ванной закрываются. На "всасывающие" отверстия ставятся наши решетки АЭРЭКО. Получается вся система. Только механике в таком случае надо постоянно непрерывно работать. А это расходы и шум. А с механикой всегда так. Поставил - должна работать постоянно, пока есть люди. Расходы и шум? У наших домашних вентиляторов мощность 30-40 Вт, куда уж меньше? Шум маленький, в офис наш приезжайте, можно послушать... Потом купил 24 метров 150 пластиковой канализационной трубы и вывел на крышу, подняв от плоскости крыши ее метров на 5 (остальное там по чердаку пошло). Летом эта конструкция вряд ли будет работать. Вообще странно, что она что-то тянет....это же метров 16-17 ГОРИЗОНТАЛЬНО идут по чердаку....тяга маленькая (перепад высот все равно маленький), сопротивление большое... ахренеть, 20 тыщ При стоимости московской недвижимости 150 000 рублей это всего 0,13 кв.метра, для трешки - 0,17% стоимости квартиры. Чего хренеть-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 3 ноября, 2010 Share Опубликовано: 3 ноября, 2010 Лучше один раз увидеть... первый сверху примерhttp://www.aereco.ru/project.php?proj=koprino Виден как раз вентилятор V4A. Это не шахты обычно, а "спутники", выходящие в сборный канал. Наши монтажники обычно ставят ОДИН малошумящий вентилятор, у него несколько входов и один выход. На входы заводятся каналы от кухни, туалета, ванной. Лучше использовать гладкие воздуховоды. На последнем этаже без вреда соседей выбросить грязный воздух можно в "кухонный "спутник". Естественно, дырки в туалете и ванной закрываются. На "всасывающие" отверстия ставятся наши решетки АЭРЭКО. Получается вся система. А можно схему или чертежик? Может быть есть для какой-либо обычной квартиры? И какова будет цена вопроса системы в целом? Летом эта конструкция вряд ли будет работать. Вообще странно, что она что-то тянет....это же метров 16-17 ГОРИЗОНТАЛЬНО идут по чердаку....тяга маленькая (перепад высот все равно маленький), сопротивление большое... Я не знаю как летом, летом у него окна открыты, квартира "сквозная", проветривается хорошо. Тянет. Причем тянет лучше, чем было с механическим вентилятором. По чердаку может и не все 16 метров, может поменьше, я сам не лазил и не видел При стоимости московской недвижимости 150 000 рублей это всего 0,13 кв.метра, для трешки - 0,17% стоимости квартиры. Чего хренеть-то? Это для покупателей новой квартиры 0,17% ни о чем, а для владельцев вторички? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 3 ноября, 2010 Share Опубликовано: 3 ноября, 2010 А можно схему или чертежик? Может быть есть для какой-либо обычной квартиры? И какова будет цена вопроса системы в целом? Руслан, это не так делается. Я даю телефон человека, вы созваниваетесь, сначала все обсуждается в общих чертах, в том числе и стоимость. Потом надо приехать и все посмотреть на месте. Потом делается проект. Потом все делается "под ключ". Это для покупателей новой квартиры 0,17% ни о чем, а для владельцев вторички? Рынок "Каширский двор"....масса вентиляторов за 300-400 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Девять+Два Опубликовано: 4 ноября, 2010 Share Опубликовано: 4 ноября, 2010 Как можно решить проблему опрокидывания вентиляции на последнем этаже с использованием системы Аэрэко, например, 5 этаж из 5 в кирпичном доме с герметичными окнами? ЗЫ: теоретически можно попробовать "протолкнуть" воздух вытяжным вентилятором Если при притоке тяга не опрокидывается, то Вам и вентиляторы не нужны. Просто устанавливаете приточные клапаны в комнаты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Девять+Два Опубликовано: 4 ноября, 2010 Share Опубликовано: 4 ноября, 2010 На последнем этаже без вреда соседей выбросить грязный воздух можно в "кухонный "спутник". Почему в кухонный? Чем с/узловый отличается от кухонного? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 9 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 9 ноября, 2010 Если при притоке тяга не опрокидывается, то Вам и вентиляторы не нужны. Просто устанавливаете приточные клапаны в комнаты. Читаем внимательнее. проблему опрокидывания вентиляции В условии задачи вентиляция опрокинута, следовательно никакой клапан адекватно работать не будет, а зимой ещё до кучи будет обмерзать из-за повышенной влажности. Пока не решена проблемы вытяжки - клапан бесполезное приспособление. Борис Иванович, я правильно трактую ситуацию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 9 ноября, 2010 Share Опубликовано: 9 ноября, 2010 Читаем внимательнее.В условии задачи вентиляция опрокинута, следовательно никакой клапан адекватно работать не будет, а зимой ещё до кучи будет обмерзать из-за повышенной влажности. Пока не решена проблемы вытяжки - клапан бесполезное приспособление. Борис Иванович, я правильно трактую ситуацию? Правильно. Если "вытяжка опрокинута", то при разгерметизации окна ТЕПЛЫЙ и ВЛАЖНЫЙ внутренний воздух пойдет наружу. Если створка в режиме микропроветривания, получим наледь где-нибудь на среднем или внешнем уплотнителе. Если стоит клапан - получим иней/сосульки на внешнем козырьке. Я уже написал - опрокидывание вентиляции лечится механической вытяжкой. Это в нормативах написано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 16 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 16 ноября, 2010 Проблема "первого этажа" (( Давно не был дома (у родителей) приехал и ужаснулся: в ванной нет вытяжного канала, вытяжка только в туалете (через стенку). Понимаю, что надо будет "дырочку" в стене пробить. Меня терзает сомнение, что при естественном "перетоке" воздуха качественную вентиляцию не получить. А теперь вопрос: как может повлиять установка вытяжного вентилятора в общий вытяжной канал на вытяжку выше расположенных квартир"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 16 ноября, 2010 Share Опубликовано: 16 ноября, 2010 А теперь вопрос: как может повлиять установка вытяжного вентилятора в общий вытяжной канал на вытяжку выше расположенных квартир"? Прямо, как в игре "Что, где, когда?"..... Повлиять может самым неожиданным способом. Зависит это от массы факторов, например, мощности вентилятора. Вот пример, как соседи одного не самого дешевого дома БЕЗ ПРОЕКТА (о чем мы на форуме уже долго говорим относительно окон) изуродовали всю вентиляционную систему здания. ___________________._______.pdf Ребята понаставили надплитных зонтов, вентиляторов в санузлах....Не учли только одного - в современных домах с естественной вытяжкой ВСЕ КВАРТИРЫ ПО ВЕРТИКАЛИ соединены между собой вентиляционными стояками. И если туда вдувать воздух - вылететь он оттуда может куда угодно, а не только в атмосферу. А может и ничего вредного для соседей не произойти. Наши проектировщики в таких случаях предлагают всякие компромиссные решения . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 16 ноября, 2010 Share Опубликовано: 16 ноября, 2010 Вот пример... тот самый Губкин А.А, с АВОКА? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 16 ноября, 2010 Share Опубликовано: 16 ноября, 2010 тот самый Губкин А.А, с АВОКА? Он самый.... Годами мусолят на АВОКомском форуме тему "как же нам жить в домах с естественной вентиляцией?" http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry528766 Я периодически туда заглядываю...но, кажется, так и не догадаются... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 ноября, 2010 Share Опубликовано: 18 ноября, 2010 Я периодически туда заглядываю...но, кажется, так и не догадаются... спасибо, надо почитать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 18 ноября, 2010 Share Опубликовано: 18 ноября, 2010 1.Комиссия зафиксировала следующие факты: 1.1. Обследованные квартиры представляют собой гермозамктнутые помещения, в которых отсутствует воздухообмен при закрытых оконных проемах и балконных дверей. Грамотеи....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4eTBeRkA Опубликовано: 2 февраля, 2011 Share Опубликовано: 2 февраля, 2011 Опрокидывание вентиляции на последнем этаже "лечится" механическими вентиляторами. А если за счет установки мех. вентилятора нарушится тяга вентиляции нижних этажей (из собственного опыта)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 У меня приятель, живущий на последнем на 14-м этаже, мучался долго с этой проблемой. Потом купил 24 метров 150 пластиковой канализационной трубы и вывел на крышу, подняв от плоскости крыши ее метров на 5 (остальное там по чердаку пошло). Тянет теперь и влаги с квартире поменьше Увы, Ваш приятель вложил деньги не очень эффективно. Если из 24 метров трубы, лишь 5 учавствуют в создании тяги, а остальные 19 идут горизонтально, да еще и поворачивают, то это сводит желаемый эффект к минимуму. Пусть поищет дорогу попрямее. Еще полезно установить на трубе дифлектор. А еще, нужно очень тщательно выбирать место на крыше, где будет стоять оголовок трубы. На плоских крышах есть много зон разряжения, которые возникают при срыве потока ветра с острой кромки парапета крыши. С уважением к розе ветров, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 Увы, Ваш приятель вложил деньги не очень эффективно. Если из 24 метров трубы, лишь 5 учавствуют в создании тяги, а остальные 19 идут горизонтально, да еще и поворачивают, то это сводит желаемый эффект к минимуму. Пусть поищет дорогу попрямее. Еще полезно установить на трубе дифлектор. А еще, нужно очень тщательно выбирать место на крыше, где будет стоять оголовок трубы. На плоских крышах есть много зон разряжения, которые возникают при срыве потока ветра с острой кромки парапета крыши. С уважением к розе ветров, ДРОВОСЕК Но не будет же он пробивать на крыше себе отдельно отверстие под трубу. Где получилось вывести там сделал. Ему достаточно, по крайней мере стало существенно комфортнее и опрокидывание исчезло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.