Sagdey Опубликовано: 20 октября, 2010 Share Опубликовано: 20 октября, 2010 (изменено) Появилась проблема. Окно - профиль КВЕ эталон, 900х1200мм, глухое, разделено на две половины импостом, стеклопакет 2-х камерный 32мм с энергосбережением, установленно в часном доме в бревно. На одной части окна выпадает конденсат, а на другой сухо, зажигалкой пакеты проверил вроде как оба с ТОП-Ном, под окном батареи нет, в комнате никто не спит, цветы не стоят. Почему так? Изменено 20 октября, 2010 пользователем Sagdeev Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 20 октября, 2010 Share Опубликовано: 20 октября, 2010 Появилась проблема. Окно - профиль КВЕ эталон, 900х1200мм, глухое, разделено на две половины импостом, стеклопакет 2-х камерный 32мм с энергосбережением, установленно в часном доме в бревно. На одной части окна выпадает конденсат, а на другой сухо, зажигалкой пакеты проверил вроде как оба с ТОП-Ном, под окном батареи нет, в комнате никто не спит, цветы не стоят. Почему так? Возможно один из с/п перевернули не той стороной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 20 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 20 октября, 2010 Возможно один из с/п перевернули не той стороной Наклейки на пакетах с одной стороны. Поставщик пакета божиться, что перепутать не могли. Чем проверить кроме зажигалки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 октября, 2010 Share Опубликовано: 20 октября, 2010 а чё, зажигалки в Верхнем Уфалее кончились? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 20 октября, 2010 Share Опубликовано: 20 октября, 2010 Наклейки на пакетах с одной стороны. Поставщик пакета божиться, что перепутать не могли. Чем проверить кроме зажигалки? С улицы посмотрите под разными углами, возможно будет разный оттенок стекол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Li Serg Опубликовано: 20 октября, 2010 Share Опубликовано: 20 октября, 2010 Чем проверить кроме зажигалки? -прибором LOW E coating detector называется, но если Вы частное лицо вряд ли он у Вас есть -или вытащить пакет и посмотреть на торец, но опять же нужен квалифицированный взгляд! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 20 октября, 2010 Share Опубликовано: 20 октября, 2010 -прибором LOW E coating detector называется, но если Вы частное лицо вряд ли он у Вас есть -или вытащить пакет и посмотреть на торец, но опять же нужен квалифицированный взгляд! Торцы обрабатываются, врядли что-то можно разглядеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 20 октября, 2010 Share Опубликовано: 20 октября, 2010 Чем проверить кроме зажигалки? по-моему при изготовлении с/п с использованием мягкого напыления (И-стекла) должны снимать кромку вдоль края этого стекла эта снятая кромка очень хорошо видна на одном из двух или трех стекол... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 20 октября, 2010 Share Опубликовано: 20 октября, 2010 Ну во-первых не так уж хорошо снятая кромка и видна даже профессионалу, а во-вторых все таки не пойму чем зажигалка то не устраивает - поднесли к стеклу огонек, увидели три пары отражений огоньков, поднесли к другому стеклопакету посмотрели еще раз сравнили результаты, если и в первом и во втором случае второй огонек по счету из помещения красней остальных пяти то все верно, если нет пусть приезжают переворачивают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 20 октября, 2010 Share Опубликовано: 20 октября, 2010 Боюсь, в данной ситуации нужно комплексно вентиляцию налаживать......, если конечно , после измерения относительной влажности, последняя завышена, и если это не брак ст. пакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 22 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2010 -или вытащить пакет и посмотреть на торец, но опять же нужен квалифицированный взгляд! Вот так и будем посмотреть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 22 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2010 а чё, зажигалки в Верхнем Уфалее кончились? Мало осталось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 22 октября, 2010 Share Опубликовано: 22 октября, 2010 В частном доме в бревно..... Вполне возможно, что с одной стороны существуют щели в бревне, а с другой нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 22 октября, 2010 Share Опубликовано: 22 октября, 2010 В частном доме в бревно.....Вполне возможно, что с одной стороны существуют щели в бревне, а с другой нет. Вот это более похоже на правду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okonshiknn Опубликовано: 22 октября, 2010 Share Опубликовано: 22 октября, 2010 Появилась проблема. Окно - профиль КВЕ эталон, 900х1200мм, глухое, разделено на две половины импостом, стеклопакет 2-х камерный 32мм с энергосбережением, установленно в часном доме в бревно. На одной части окна выпадает конденсат, а на другой сухо, зажигалкой пакеты проверил вроде как оба с ТОП-Ном, под окном батареи нет, в комнате никто не спит, цветы не стоят. Почему так? окно полностью глухое или только одна из его частей? Если глухарь потеет быстрее, чем створка, то это из за того, что створка более отодвинута от улицы, следовательно точка росы в створке будет дальше, чем на глухаре. Глухарь потеет раньше. Если обе части глухие, то возможно где-то не герметично закрыт монтажный шов или щель в бревне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 22 октября, 2010 Share Опубликовано: 22 октября, 2010 ....Если глухарь потеет быстрее, чем створка, то это из за того, что створка более отодвинута от улицы, следовательно точка росы в створке будет дальше, чем на глухаре. Глухарь потеет раньше. .... Еще одно такое сообщение про географическое месторасполажение точки росы и просто забаню нафиг. Вы ведь и людям-заказчикам про это наверное рассказываете. Еще раз: точка росы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okonshiknn Опубликовано: 22 октября, 2010 Share Опубликовано: 22 октября, 2010 Еще одно такое сообщение про географическое месторасполажение точки росы и просто забаню нафиг. Вы ведь и людям-заказчикам про это наверное рассказываете. Еще раз: точка росы. И что же я не так написал? Клиенты никогда не интересуются точками росы, а мне и рассказывать про них некогда. Посмотрите на пакеты и на то, как они стоят в одном и том же окне в глухаре и в створке, а потом почитайте свою же ссылку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 23 октября, 2010 Share Опубликовано: 23 октября, 2010 Посмотрите на пакеты и на то, как они стоят в одном и том же окне в глухаре и в створке, а потом почитайте свою же ссылку. Хорошо, еще раз (последний) для упертых: Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Теперь объясните каким образом смещение двух одинаковых пакетов относительно друг друга миллиметров в 18 может повлиять: а) на параметры воздуха в комнате; б) на разницу температуры внутреннего стекла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 23 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2010 окно полностью глухое или только одна из его частей?Если глухарь потеет быстрее, чем створка, то это из за того, что створка более отодвинута от улицы, следовательно точка росы в створке будет дальше, чем на глухаре. Глухарь потеет раньше. Если обе части глухие, то возможно где-то не герметично закрыт монтажный шов или щель в бревне Окно полностью глухое, так что ничего никуда не смещено. Откосы изнутри сделаны сэндвичем, периметр заштукатурен, наклеены обои. При осмотре снаружи щелей не обнаружено. Пока будем грешить всеже на перевернутый пакет (ехать далеко до объекта), на след. неделе съездим определимся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 октября, 2010 Share Опубликовано: 23 октября, 2010 Однозначно, происки Ктулху. Какое отопление в доме? Если печное, то где расположена печь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 25 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 25 октября, 2010 Однозначно, происки Ктулху. Какое отопление в доме? Если печное, то где расположена печь? печь в соседней комнате, окно рядом с дверью в комнату с печью, конденсат на части окна которая ближе к двери (ближе к печи) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 25 октября, 2010 Share Опубликовано: 25 октября, 2010 печь в соседней комнате, окно рядом с дверью в комнату с печью, конденсат на части окна которая ближе к двери (ближе к печи) Так основная влажность от работающей печки. При растопке печи влага поступает в комнату и осаждается на конденсаторе - холодном стекле. После окончания растопки, конденса должен постепенно исчезать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 26 октября, 2010 Share Опубликовано: 26 октября, 2010 (изменено) Какое отопление в доме? Если печное, то где расположена печь? С этим печным отопление один геморой, сразу предупреждаем заказчика - у вас печное отопление, конденсату быть(лучше перестраховаться, чем потом хлебать из судебного корыта), распишитесь что ознакомлены, претензии не принимаются Пока все на работе печь остыла, температура в помещении упала до минимума, пришли домой-натопили как в бане и потекли ручейки по подоконникам, а вытяжки в таких деревенских домах как правило нет никогда и объяснить что либо таким домовладельцам не представляется возможным, зачем радиаторы отопления ставятся как правило под окнами им понять тоже затруднительно...ну его нафиг ликбезы для первоклашек устраивать. Как то одна дама заявила круто - да вы шо, у нас дом стоит на сухом месте на горке, откуда влажности взяться. Если уж ей за 8-10 лет школы не смогли объяснить элементарного, то мне это щасссстье к чему, пущай расписывается и баста Изменено 26 октября, 2010 пользователем tal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 26 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 26 октября, 2010 С этим печным отопление один геморой, сразу предупреждаем заказчика - у вас печное отопление, конденсату быть(лучше перестраховаться, чем потом хлебать из судебного корыта... Да я не клиенту пытаюсь объяснить, а себе для начала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 26 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 26 октября, 2010 Так основная влажность от работающей печки. При растопке печи влага поступает в комнату и осаждается на конденсаторе - холодном стекле... ну... а 7-10см до следующего стеклопакета не доходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...