Перейти к публикации
forum-okna.ru

Ремонт электроники Sigmatek в оборудовании LISEC


Рекомендованные сообщения


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



2 часа назад, TheKogt сказал:

По контроллерам Sigmatek DIAS встречал плавающую проблему, исчезавшую после удаления плоских пружинных пластин крепления под блоками.

Да, такой дефект с возрастом появляется. Но он дает ошибку 25 или тупо выбивает предохранители по 24VA.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 8 months later...

Здравствуйте форумчане.Есть станок TAL-60. В нем используется Sigmatek DCC040. Проблема такая:при включении мигает красный индикатор ER четыре или 5 раз ,потом хочет перескочить на RO(мигнет),а потом уже бесконечно мигает ER, символы на панели оператора не отображаются.При этом внутри пульта в двух отсеках очень быстро мигает зеленый светодиод.  Код ошибки можно понять при использовании программы семейства PG которой у меня нет.Вопрос такой:что неисправно пульт или контроллер.Кто может починить буду благодарен.Аркадий.

 

IMG_20211210_150503.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 11.12.2021 в 14:46, Arkadik39 сказал:

Здравствуйте форумчане.Есть станок TAL-60. В нем используется Sigmatek DCC040. Проблема такая:при включении мигает красный индикатор ER четыре или 5 раз ,потом хочет перескочить на RO(мигнет),а потом уже бесконечно мигает ER, символы на панели оператора не отображаются.При этом внутри пульта в двух отсеках очень быстро мигает зеленый светодиод.  Код ошибки можно понять при использовании программы семейства PG которой у меня нет.Вопрос такой:что неисправно пульт или контроллер.Кто может починить буду благодарен.Аркадий.

 

IMG_20211210_150503.jpg

Ремонтирую! Пишите на почту pilot666@bk.ru

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Батарейка недавно поменяна. На панели оператора два устройства, на них обоих быстро моргает Тх, а Rx не моргает. Программа показала ошибку 25(нет связи с устройством или оно отсутствует). Про такое дело AVN нам говорил. Как же решался такой вопрос. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 08.04.2021 в 14:06, A_V_N сказал:

Да, такой дефект с возрастом появляется. Но он дает ошибку 25 или тупо выбивает предохранители по 24VA.

Как же выходили из этой ситуации?Предохранители целые.На пульте в обоих блоках Tx быстро моргает.Программа PG показала 25 ошибку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, Arkadik39 сказал:

Как же выходили из этой ситуации?Предохранители целые.На пульте в обоих блоках Tx быстро моргает.Программа PG показала 25 ошибку.

1. на вылключенном станке проверьте сопротивление CAN-шины: между белым и коричневым проводами в теории должно быть 60 Ом.

2. Пульт пишет "off-line"?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Там нет  can шины, в отличие от dcc080, приемопередатчики работают на интерфейсе RS485. Один из двух приемопередатчиков adm1485 в ddm163 вспух, с высокой степенью вероятности неисправен. Заказал, чтобы заменить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.