Перейти к публикации
forum-okna.ru

Гидропрокладка на аллюминиевом фасаде.Зачем?


Рекомендованные сообщения

Мы генподрядчики. Ставят у нас на одном из обьектов аллюминиевый фасад.

 

Так вот они не поставили ни одной гидропрокладки под кронштейны. Высота не маленькая 22 м. Площадь остекления 300 кв.м.

 

Чем может обернутся такая "экономия" или безпечность?

 

 

Заставлять ли их делать демонтаж (сейчас стоят только стоит, до ригелей почти не дошли) и делать по технологии и как установлено в каталоге производителя?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Заставлять ли их делать демонтаж (сейчас стоят только стоит, до ригелей почти не дошли) и делать по технологии и как установлено в каталоге производителя?

Не в каталоге, а в проекте, который должен быть. В каталогах много чего может быть, и наоборот, много чего нет. Если грамотно организован отвод конденсата из стойки и нижний узел примыкания, то такая гидроизоляция, имхо, не есть большая необходимость. Примыкания - всегда творческая работа конструкторов, на все случаи каталогов не хватит... :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

вот приблизительно тот узел...немного не тот производитель(наш есть только в бумажной версии), но узлы очень похожи

Данный девайс ИМХО физического смысла не имеет.

Однако, организация отвода конденсата и попадания атмосферной воды, вкупе с вентиляцией конденсатоотводов необходимы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Данный девайс ИМХО физического смысла не имеет.

Однако, организация отвода конденсата и попадания атмосферной воды, вкупе с вентиляцией конденсатоотводов необходимы.

Согласен. Как-то совсем через ... прорисовано. Обычно такие фартуки к нижнему ригелю цепляют. А тут ПОД опору стойки.... зачем бы?

Разве, что для разделения материала кронштейна и бетона, что бы коррозии не было - именно об этом спрашивает tot.

Но если кронштейн стальной у крашенный - я бы не морочился. Вот если алюминиевый .... тогда да. надо. Но не по всей длине, а только под стойками. местно ....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 weeks later...

Подобная проблема у меня возникла когда служба технадзора "генподрядчика" , немного знакомая с вентилируемыми фасадами, требовала установить на мой фасад термопрокладки - и весьма слабо воспринимала тот аргумент что сама стойка находится в теплой зоне, и что недопустимо применение прокладок на несущих кронштейнах крепящихся к перекрытиям.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На данном каталожном листе водоотвод как раз и организуется через резиновый фартук т.е. без водоотводящего капельника. Такая схема не совсем корректна, когда например нужно утеплять цоколь на котором стоит витраж (утеплитель мокрый будет) . Капельники можно устанавливить по высоте 22мм несколько штук (чтобы вода на нижнем этаже в дождь не журчала). Либо 1 такой водоотводящий капельник снизу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку