Jump to content
forum-okna.ru

Recommended Posts

Posted (edited)

Клиент хочет поменять стёкла в раме, с стеклопакета на пулестойкое. Стоит глухое окно разделено на 6 секций, с этим всё понятно вытащили стеклопакеты 28 мм. вставили пулестойкое стекло 28 мм. Проблема в том что в центре маленького стеклопакета нет( для вентиляции) и к ПВХ раме прикручен сбоку проведаль с 5 мм. стеклом который ездит и оператор если надо то закр. или отрк.. В проведаль 28 мм. стекло не затолкать в каталоге провед толь стекло. Так вот решение такое, в ПВХ створку или раму установить 28 мм. стекло , приделать ролики от проведаля и установить. Я понимаю что бред но может кто то делал уже такой эксперимент или может есть какое то другое решение? В принципе ролик в фурнитурный паз пвх створки садится.

Edited by Лехандр


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Posted

По-хорошему надо бы и профиль пулестойкий применять ... А то просто через него пуля-то и пролетит.

Но раз пошла ТАКАЯ экономия...

В Provedal-е есть артикулы створки для установки в нее пакета, толщиной 16-17 мм ... Можно переделать створки .... Артикулы видел в ТБМ-е, например.

 

Правда, думается, что пулей такую створку просто сорвет и ... будет невесело ... :angry:

Posted
Клиент хочет поменять стёкла в раме, с стеклопакета на пулестойкое. Стоит глухое окно разделено на 6 секций, с этим всё понятно вытащили стеклопакеты 28 мм. вставили пулестойкое стекло 28 мм. Проблема в том что в центре маленького стеклопакета нет( для вентиляции) и к ПВХ раме прикручен сбоку проведаль с 5 мм. стеклом который ездит и оператор если надо то закр. или отрк.. В проведаль 28 мм. стекло не затолкать в каталоге провед толь стекло. Так вот решение такое, в ПВХ створку или раму установить 28 мм. стекло , приделать ролики от проведаля и установить. Я понимаю что бред но может кто то делал уже такой эксперимент или может есть какое то другое решение? В принципе ролик в фурнитурный паз пвх створки садится.

А нельзя посоветовать заказчику в центр поставить створку с нужным стеклом? Или сохранение раздвижки принципиальный вопрос?

Posted
А нельзя посоветовать заказчику в центр поставить створку с нужным стеклом? Или сохранение раздвижки принципиальный вопрос?

ПВХ створку не хотят( место мало) принцип. хотят проведаль.

Posted (edited)
По-хорошему надо бы и профиль пулестойкий применять ... А то просто через него пуля-то и пролетит.

Но раз пошла ТАКАЯ экономия...

В Provedal-е есть артикулы створки для установки в нее пакета, толщиной 16-17 мм ... Можно переделать створки .... Артикулы видел в ТБМ-е, например.

 

Правда, думается, что пулей такую створку просто сорвет и ... будет невесело ... :angry:

Я сразу хочу предупредить что б не отвлекаться: всё есть как есть. Все прекрасно понимают про спец профиля и про створку вылетающею вместе с пулей. Но я прошу конкретного совета, а не послушать умных дядек про применение спец. профилей и спец. пуль. Стекло 28 мм. а не 16 - 17мм. И проведаль раздвижка, а не открывашка. На сколько я помню ( хотя могу ошибатся) с/пакет в системе проведаль можно только в повор или пов - отк. применять а в разд. только стекло. По хорошему можно вообще без створок сделать и кондишен поставить, а в человека через импост или раму это ещё умудриться надо попасть.

Edited by Лехандр
Posted

Ну раз так ... умолкаю ...

Стану глупым дятькой .... :angry:

Простите меня пожалуйста.. влез тут.... по дурости ...

 

 

Удачи Вам. :angry:

Posted
Я сразу хочу предупредить что б не отвлекаться: всё есть как есть. Все прекрасно понимают про спец профиля и про створку вылетающею вместе с пулей. Но я прошу конкретного совета, а не послушать умных дядек про применение спец. профилей и спец. пуль. Стекло 28 мм. а не 16 - 17мм. И проведаль раздвижка, а не открывашка. На сколько я помню ( хотя могу ошибатся) с/пакет в системе проведаль можно только в повор или пов - отк. применять а в разд. только стекло. По хорошему можно вообще без створок сделать и кондишен поставить, а в человека через импост или раму это ещё умудриться надо попасть.

С640/20 створка боковая под стеклопакет,С640/21 створка центральна под стеклопакет,и С640/22 створка горизонтальная под стеклопакет. Идея поставить пакет в раздвижку есть,но Вам она не интересна. Тогда быть может ПВХ створка и сдвижная фурнитура? Вы уж простите, но другого решения наверное нет, так как на пакет ролики еще надо умудрится поставить, и даже если Вам это удастся то работать долго не будет.

Posted
С640/20 створка боковая под стеклопакет,С640/21 створка центральна под стеклопакет,и С640/22 створка горизонтальная под стеклопакет. Идея поставить пакет в раздвижку есть,но Вам она не интересна. Тогда быть может ПВХ створка и сдвижная фурнитура? Вы уж простите, но другого решения наверное нет, так как на пакет ролики еще надо умудрится поставить, и даже если Вам это удастся то работать долго не будет.

на стекло никто ролики ставить и не собирается, стекло поставить в створку пвх в фурнитурный паз поставить ролики и уже эту констр. в раму из провед.

Posted (edited)
Ну раз так ... умолкаю ...

Стану глупым дятькой .... :angry:

Простите меня пожалуйста.. влез тут.... по дурости ...

 

 

Удачи Вам. :angry:

давайте без обид, просто приехал с переговоров где мне пытались вместо армирующего 1,5 мм. ( который мы оплатили) втюхать 1,2 мм.. И при этом пытаются сделать себя правыми прикрываясь какими то допусками. И Вы тут с нравоучениями есть ли жизнь на Марсе! Без обид!

Edited by Лехандр
Posted
на стекло никто ролики ставить и не собирается, стекло поставить в створку пвх в фурнитурный паз поставить ролики и уже эту констр. в раму из провед.

Если в фурнитурный паз поставить ролик, то створки ПВХ перемещаться не будут, они будут друг другу мешать. Не поленился и проверил у алюминщиков. С рамой такой эксперимент проводить не буду - результат будет тот же. Да и закрепить потом эту конструкцию к глухарю не получится-вылет створок большой.

Posted (edited)
Если в фурнитурный паз поставить ролик, то створки ПВХ перемещаться не будут, они будут друг другу мешать. Не поленился и проверил у алюминщиков. С рамой такой эксперимент проводить не буду - результат будет тот же. Да и закрепить потом эту конструкцию к глухарю не получится-вылет створок большой.

да в том то и дело что створка то одна, надо закрыть проём подкатили створку. Надо проветрить или документы отдать, откатили в сторону и всё. Надо бы фото выложить для полноты картины.

Edited by Лехандр
Posted
Надо бы фото выложить для полноты картины.

Не надо. Сначала прочитайте ГОСТ на броне стекло, и заказчику дайте прочитать.

Posted

Совсем не пойму как могут проведалевские ролики выдержать стекло пулестойкое например массой 50-70 кг/м^2 ... Наверное я тоже глупый дядька...

Posted (edited)

Если им нужна раздвижная створка, то логичнее было сделать, что то типа портальной фурнитуры, т.к. и притвор с запиранием обеспечен и отъезжает в сторону.

Единственное, надо ограничения по минимальному габариту створки посмотреть.

Правда я думаю по цене она не прокатит, здесь и так на лицо тотальная экономия.

Вариант 2 поставить блок под стеклопакет из пластиковой раздвижки, типа VEKA Sunline и аналогов.

Естественно это только умозрительные заключения и надо детально прорабатывать вопрос на сколько это выполнимо и надежно.

 

З.Ы. Недавно гаишников отправили поискать пуленепробиваемые конструкции в специализированных фирмах, а то сдавать конструкции из обычного профиля как пулестойкие как то страшненько.

Edited by Lega Sega
Posted (edited)
З.Ы. Недавно гаишников отправили поискать пуленепробиваемые конструкции в специализированных фирмах, а то сдавать конструкции из обычного профиля как пулестойкие как то страшненько.

 

Правильно сделали...

Из собственного опыта...

Исполняли подряд на остекление одного объекта. В спецификации в т.ч. присуствовало остекление одного из проёмов в обозначенном здесь исполнении. По начальным, заверенным, условиям Заказчика (в лице начальника/хозяина/полковника), требования распространялись только на стекло. По завершению работ выяснилось, что конкретный проём должен сдаваться комиссии из другого подразделения в рамках этой структуры в лице инспектора/старлея. Приехал молодой лейтенант, попросил предьявить документацию... Отложил отдельно сертификат и лицензию производителя на пулестойкое стекло, задал вопрос по профилю и вынес вердикт: "Товарищ полковник! Переделывайте! Несоответствие."

Ну... мы с полковником переглянулись... издержки списали... обозначенный проём закрывала другая фирма... частично подошли наши стёкла...

Edited by viktor24
Posted (edited)
Если в фурнитурный паз поставить ролик, то створки ПВХ перемещаться не будут, они будут друг другу мешать. Не поленился и проверил у алюминщиков. С рамой такой эксперимент проводить не буду - результат будет тот же. Да и закрепить потом эту конструкцию к глухарю не получится-вылет створок большой.

Вот так это выглядело до меня. Всё им показал , сказали нас всё устраивает пусть остаётся так. В ПВХ мы стёла уже поменяли, как бы в раздвижке поменять толщина 28 мм.. Кризис у них рулит, как мне сказали. Претензий иметь не будут.

post-9503-1277211450_thumb.jpg

Edited by Лехандр

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.