Добрый день.

Есть фонарь.

Основание 6мх24м

Высота 3 м.

Шаг стоек 1,5 м.

По вертикали деление пополам.

Планируется изготовить из профиля Алютех.

Хочу сделать самонесущим. Стойка , кстати, в Алютехе есть 300 мм... Меня уверяют, что нужен обязательно каркас из стали. И что самонесущий не пойдет. Не верю.

НО.

Что смущает:

Боковые части, лучше сделать наклонным? (Типа пирамида) Все таки хотелось оставить прямыми. Растяжки на тросах надо будет делать?

Фонарь то простой, думаю что такие уже делали. Поделитесь опытом.

Спасибо.

post-19783-1274442537_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



По вертикали деление пополам.

Не рекомендуется.

Планируется изготовить из профиля Алютех.

Хочу сделать самонесущим. Стойка , кстати, в Алютехе есть 300 мм...

Как бы есть. На нее даже цену никто не знает. (Под заказ).

... Не верю.

НО.

Что смущает:

Боковые части, лучше сделать наклонным? (Типа пирамида) Все таки хотелось оставить прямыми.

Никакой самонасущности тогда не будет. Надо будет тогда точно какую-то сварную подсистему.

Растяжки на тросах надо будет делать?

Интересная мысль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не рекомендуется.

Не понял. в смысле еще делить (на 3 части) или как? Целый пакет уже 4 м высотой, многовато...

 

Никакой самонасущности тогда не будет. Надо будет тогда точно какую-то сварную подсистему.

тоже не понял. в каком варианте самонесущей не будет? как на рисунке, или когда боковые части НЕ вертикальные?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

делал такого типа 3 раза , правда в несколько меньших габаритах

мои соображения такие :

1. Самонесущий - легко , если стропилко пройдет по статике ( прогиб и устойчивость сечения)

2. При такой длине ( количестве шарниров) наклон боковых сторон ничего не дает , поэтому вертикально их оставить или наклонить дело хозяйское

 

3. Теоретически растяжки нужны, конструкция шарнирная и в направлении размера 24м будет "свободна" . Но на практике я делал по 2 пояса ригелей со стяжками ( это было в шуко - там артикул 218530 - это втулка с резьбой и 2мя винтами) - держится прекрасно . Тросы тут не обязательны , насколько я понимаю вполне приемлемы просто стержневые стяжки - дешевле, технологичнее.

В общем если хотите сделать как надо - делайте с "блокировкой" вдоль оси 24м , если хотите "сэкономить" - можете попробовать с поясами "стяжных" ригелей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не понял. в смысле еще делить (на 3 части) или как? Целый пакет уже 4 м высотой, многовато...

В МДС 31-8.2002 с/п более 2,5 кв.м не рекомендуется, вроде как.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

. Но на практике я делал по 2 пояса ригелей со стяжками ( это было в шуко - там артикул 218530 - это втулка с резьбой и 2мя винтами) - держится прекрасно .

имеется ввиду соединение ригеля со стойкой? втулки через сухарь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

имеется ввиду соединение ригеля со стойкой? втулки через сухарь?

именно так, при этом соединитель "усиленный " и сам закреплен через болт-втулку

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

именно так, при этом соединитель "усиленный " и сам закреплен через болт-втулку

Это есть в алютехе. Так и планирую.

 

Какое основание? Материал?

Сейчас там монолитная плита. В ней проем (дыра). Заказчик планирует класть парапет высотой около 500 мм из кирпича полнотелого. Монолитный пояс делать нет возможности.

Но мы хотим сперва на монолит закрепить металлические пятки, которые и будут опорой под стойки. А стойки стандартным сухарем с пластиной.На кирпич класть не есть гуд. т.е. на кирпич опирать ничего не будем. Пусть потом обкладывает их (пятки) хоть пеноблоком, уже не играет роли.

по пяткам: скорее типа этого что на рис., еще не придумали. Если есть другие соображения буду благодарен.

post-19783-1274462647_thumb.jpg

Изменено пользователем MIB
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нечто подобное делали так:

________3__1_.pdf

 

Но там габариты были по-меньше ... 6000х6000. Пирамида, правильная.

 

в Вашем случае длина 24000 слишком большая. Распор все равно будет передаваться на уголок (я имею ввиду если делать по моему варианту). Я бы делал горизонтальные связи между стойками..... Чем ниже тем лучше.

вариант с опорными закладными вполне себе нормальный, на мой взгляд, единственное то, что надо строжайшим образом следить, что бы сталь была в "теплом" контуре и утеплена как положено... Что бы никаких промерзаний..... Ну и крепеж, конечно не на пару анкерков ..... Считать надо все эти местные дела....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нечто подобное делали так:

кстати уголок так я тоже планировал пускать по контуру. может быть и пятки меж собой им соединить.

 

Я бы делал горизонтальные связи между стойками..... Чем ниже тем лучше.

вот в этих связях у меня и вопрос... как они делаются. растяжки? тросы?

Что бы никаких промерзаний

ессесно :P

Изменено пользователем MIB
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

кстати уголок так я тоже планировал пускать по контуру. может быть и пятки меж собой им соединить.

 

 

вот в этих связях у меня и вопрос... как они делаются. растяжки? тросы?

 

ессесно :P

ИМХО: связи из тросов будут требовать регулярного обслуживания - подтяжки. Причем Вы не сможете дать рекомендаций о том до какого именно натяжения их тянуть. А без рекомендаций ... сами понимаете - заставь дурака Богу молиться ...

Я бы делал эти связи из стальных стержней с резьбой на концах ....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

делал такого типа 3 раза , правда в несколько меньших габаритах

мои соображения такие :

1. Самонесущий - легко , если стропилко пройдет по статике ( прогиб и устойчивость сечения)

Легко, хм.. Не знаю, как-то делили большую пирамиду, так проектировщик нам считал низ пирамиды (толщину и высоту основания), диаметр и кол-во крепежа, ну прочее. Стропилко не самое первое в этой задаче

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3. Теоретически растяжки нужны, конструкция шарнирная и в направлении размера 24м будет "свободна" . Но на практике я делал по 2 пояса ригелей со стяжками ( это было в шуко - там артикул 218530 - это втулка с резьбой и 2мя винтами) - держится прекрасно . Тросы тут не обязательны , насколько я понимаю вполне приемлемы просто стержневые стяжки - дешевле, технологичнее.

В общем если хотите сделать как надо - делайте с "блокировкой" вдоль оси 24м , если хотите "сэкономить" - можете попробовать с поясами "стяжных" ригелей.

Привык доверять цифрам а не умозаключениям.

Интересно - а кто-то сможет просчитать необходимость в цифрах установки этих растяжек (и просчитывал ли кто-нибудь вообще)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привык доверять цифрам а не умозаключениям.

Интересно - а кто-то сможет просчитать необходимость в цифрах установки этих растяжек (и просчитывал ли кто-нибудь вообще)?

Необходимость какого-нито решения по приданию жесткости этой конструкции представляется очевидной. В цифрах - это пиковая расчетная ветровая нагрузка на торец = 3*3*23*10000*1,25*2,2= 247 500 кг Может, конечно, и меньше, но не меньше 170 т.

Как и куда она будет перераспределена уже дело конструктора.

Хотелось бы заметить, что при всех этих стягиваниях надо учесть, что на длине в 24 м надо уже и о термо компенсации подумать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хотелось бы заметить, что при всех этих стягиваниях надо учесть, что на длине в 24 м надо уже и о термо компенсации подумать.

Вот это тоже задача...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ээээ... Типа стойки термокомпенсационные не пойдут что ли?

 

которые есть, сечение маловато... если самонесущие

и вообще, как себе представляете "клюшку" из компенсирующей стойки?

Изменено пользователем MIB
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привык доверять цифрам а не умозаключениям.

Интересно - а кто-то сможет просчитать необходимость в цифрах установки этих растяжек (и просчитывал ли кто-нибудь вообще)?

Насчет доверия цифрам это хорошее свойство . Эмпирика тоже явление прекрасное , которое позволяет решить очень многие задачи ,которые численными методами решаются с большим трудом. Типичный пример данная задача :( ...

Рассчитать все можно, но долго и очень трудоемко... Эмпирика здесь гораздо проще - можно предусмотреть установочные под стержневые стяжки, а потом посмотреть по факту на податливость каркаса

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Насчет доверия цифрам это хорошее свойство . Эмпирика тоже явление прекрасное , которое позволяет решить очень многие задачи ,которые численными методами решаются с большим трудом. Типичный пример данная задача :( ...

Нужно доверять не домыслам и предположениям, а цифрам и фактам испытаний - именно они являются более правильными аргументами с которыми можно согласиться или оспорить.

Стоимость расчета всегда как правило дешевле чем мострячить дополнительные не нужные работы для цеха и монтажа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нужно доверять не домыслам и предположениям, а цифрам и фактам испытаний - именно они являются более правильными аргументами с которыми можно согласиться или оспорить.

Стоимость расчета всегда как правило дешевле чем мострячить дополнительные не нужные работы для цеха и монтажа.

 

Как я понял, данная тема не абстрактна , касается конкретной конструкции . Философия - тема для другого поста, поэтому да здравствуют конкретные рецепты :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привет, всем!

Саратов 2008г. Бывшее здание цеха авиационного завода. Фонари в основании 6000х..... (шаг стоек 1500).

Мы не полагались на случай, а доказали Заказчику, что необходим металлокаркас и работа пошла...

post-48835-1274699920_thumb.jpg

post-48835-1274699941_thumb.jpg

post-48835-1274699958_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Необходимость какого-нито решения по приданию жесткости этой конструкции представляется очевидной. В цифрах - это пиковая расчетная ветровая нагрузка на торец = 3*3*23*10000*1,25*2,2= 247 500 кг Может, конечно, и меньше, но не меньше 170 т.

Как и куда она будет перераспределена уже дело конструктора.

Хотелось бы заметить, что при всех этих стягиваниях надо учесть, что на длине в 24 м надо уже и о термо компенсации подумать.

247 тон? И вы не улыбаясь про это написали? Вы зачем все это дело на 10000 умножили? И что такое 1,25 и 2,2?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.