Подскажите пожалуйста.

В каталоге Татпрофа указано значение приведенного сопротивления теплопередаче для двухкамерного стеклопакета с И стеклом которое составляект 0,54. (это для стеклопакета в составе конструкции при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема 0,82)

А сколько оно будет для однокамерного стеклопакета 6-14-4LowE и для двухкамерного стеклопакета 6-10-4-8-4 LowE.

Есть ли какой нибудь расчет, для определения теплопередачи стелопакета в составе конструкции?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



А сколько оно будет для однокамерного стеклопакета 6-14-4LowE и для двухкамерного стеклопакета 6-10-4-8-4 LowE.

Ro для центральной части стеклопакета будет 0.58 и 0.66, соответственно. Если зальете аргоном, цифры заметно возростут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть ли какой нибудь расчет, для определения теплопередачи стелопакета в составе конструкции?

ГОСТ 24866-99, ГОСТ 26602.1

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.