Seva Опубликовано: 22 апреля, 2010 Share Опубликовано: 22 апреля, 2010 (изменено) У разных производителей - разная толщина рамок, при одном артикуле , разные агрегаты по нанесению первичного герметика и самое главное разная эффективность прессования. Дастаточно часто наблюдал картину: приходят от двух разных производителей пакеты с одинаковой формулой и одинаковыми стеклами ( специально промерял) - разница в толщине пакета доходила аж до 2 мм В таком случае все зависит от..., даже не знаю, что написать. Допуск на толщину стекла, допуск на рамку, какой-то краевой эффект (изменение толщины СП в углу). Хрень какая-то, при таких условиях сделать что-либо толковое невозможно. А ведь делают.... Наверное испытанные годами поставщики Изменено 22 апреля, 2010 пользователем Seva Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 22 апреля, 2010 Share Опубликовано: 22 апреля, 2010 (изменено) 1.Хрень какая-то, при таких условиях сделать что-либо толковое невозможно. А ведь делают.... 2.Наверное испытанные годами поставщики 1. Делали следующим образом: разработали под себя уплотнитель с увеличенной площадью прилегания и добавили присадку для повышения морозостойкости. Получился жутко мягкий уплотнитель... Вопрос с боем решился на 99% 2. Послал нафиг одного, когда сезон завершился... Изменено 22 апреля, 2010 пользователем Dan-K Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 22 апреля, 2010 Share Опубликовано: 22 апреля, 2010 В таком случае все зависит от..., даже не знаю, что написать. Допуск на толщину стекла, допуск на рамку, какой-то краевой эффект (изменение толщины СП в углу). Хрень какая-то, при таких условиях сделать что-либо толковое невозможно. А ведь делают.... Наверное испытанные годами поставщики Если стеклопакет не максимальный по толщине, все компенсируется резиной. Кроме того, в окнах VEKA Euroline, где установлены стеклопакеты толщиной 32 мм плоскость штапика не параллельна плоскости створки или рамы, в которую он забит. Разница в теплопотерях с пакетом 30мм ничтожна, а проблем можно на ровном месте схватить кучу. Все зависит от ассортимента стеклопакетов и их поставщиков, стабильности работы оборудования, стабильности качества уплотнителя. Иногда допуски на все это складываются и притом крайне неудачно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 22 апреля, 2010 Share Опубликовано: 22 апреля, 2010 Абсолютно согласен с коллегой,тока пакеты не пальцАми,а краем ладони(типо каратист с подвыподвертом)загогняю... А вот уплотнитель,по углам посмотрите,если сморщенный,то по углу пакет может лопнуть. На мой взгляд, не должен штапик легко входить, пальцами там или ладонью. Это говорит о том , что где-то 1 мм не хватает, или уплотнитель, или стеклопакет. Я пробовал в КВЕ пальцами загнать. 12-й штапик с большим усилием пальцами защёлкивается(но так к вечеру пальцы болеть будут после 20-го окна.) Краем ладони конечно легче забивать или кулаком. А вот с 008-м штапиком такой номер у нас не проходит. Только киянка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Любительь Опубликовано: 22 апреля, 2010 Share Опубликовано: 22 апреля, 2010 Здравствуйте. вот что говорит ГОСТ 24866 (Стеклопакеты...) 3.5 Номинальная толщина стеклопакетов рекомендуется от 14 до 60 мм, расстояние между стеклами - от 8 до 36 мм. Предельное отклонение номинальной толщины стеклопакетов - ± 1 мм. Таким образом стеклопакеты заявленной толщины 32 мм могут поставляться от 31 до 33 мм , и как правильно было подмечено это может быть не только заточка рук сборщиков, но и допуски и припуски на комплектующие стекло и рамка. Однако не маловажный вопрос каким именно способом происходит разрушение стеклопакета, т.е как стакан вдребезги или трещина на одном из стекол? А на каком, внутреннем или внешнем со стороны комнаты или улицы? Из одной точки всегда или из разных? А что находится рядом с тем местом откуда появляется трещина? У нас тоже лопается наружное стекло пакета со стороны комнаты на стадии стобки окошка, ноп роисходит это из-за подкладки опорной, т.е сборщик устанавливая пакет в раму цепляет одним стеклом за подкладку и когда начинает забивать штапик создается давление рихтовкой на стекло, в результате бух... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Любительь Опубликовано: 22 апреля, 2010 Share Опубликовано: 22 апреля, 2010 а разве уплотнитель на штапике не для того придуман чтоб придавать конструкции герметичность, а так же скрывать огрехи толщины стаклопакета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 22 апреля, 2010 Share Опубликовано: 22 апреля, 2010 Здравствуйте. У нас тоже лопается наружное стекло пакета со стороны комнаты на стадии стобки окошка, ноп роисходит это из-за подкладки опорной, т.е сборщик устанавливая пакет в раму цепляет одним стеклом за подкладку и когда начинает забивать штапик создается давление рихтовкой на стекло, в результате бух... Чтобы не происходило такой беды, нижние подкладки(рихтовочные пластины) лучше ставить наискосок. Затем на них ставится стеклопакет и уже после этого пластины выравнивают лопаткой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Йезуит Опубликовано: 23 апреля, 2010 Share Опубликовано: 23 апреля, 2010 Была аналогичная претензия у моего клиента: лопались стеклопакеты. Они захотели пакеты 31 мм - им так профилист порекомендовал. Не уму, ни сердцу. Стали выяснять причину. Запросил документацию на профиль и штапик. Выяснилось: если ставить штапик под 30 пакет, то допуск плюс-минус 1, а если 32 пакет и другой штапик, то допуск -1 мм. В первом случае допуски хоть как-то коррелируются со стеклопакетным ГОСТом, во втором плохо совпадают. Долго мурыжили профилистов. В итоге сказали в лоб, что нефиг свой профиль под расчетный 30-ый пакет использовать по 32-ой пакет, чтобы влезть по сопротивлению передачи. Как итог получили тихий взгляд в пол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterCut Опубликовано: 23 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2010 Подождите, вы недавно на нем работаете? Посмотрите внимательно каталог, если не ошибаюсь 32 мм предельная толщина для данного штапика (да и для всего Euroline)... Попробуйте 30, не должен он болтаться! И, кстати, не мешало бы штангенциркулем пакеты померить... Да запустили в производство 31, а потом и 30 сп (сами делаем- сами халявим). Измеряли конечно с/п 31,5-32,5. Производство с рамкой 9 и 10 жуть. Цеховые завыли, на сборочном столе сливаются в одно алюминиевое облако. Видимо перейдём на 30, вопрос с клиентами и конкурентами, кто мучается с боем но продаёт "толстые" 32-е с/п, а мы крадём 2 мм воздушной прослойки. С Векой отдельный вопрос : 32 в верхнем пределе и конечно про тотальный бой речи нет, но в смену из 700 с/п побьют 10 по этой причине... и вроде никто не виноват. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 23 апреля, 2010 Share Опубликовано: 23 апреля, 2010 конечно про тотальный бой речи нет, но в смену из 700 с/п побьют 10 по этой причине... и вроде никто не виноват. Зарплата начальника цеха 24 рабочих дня = 50000 руб Минус: 24 дня*0,4 кв м*10 шт*500р/кв.м = 48000 р Получается 2000 р/месяц Купите шлегель и пихайте его вместо резины. Свою резину не предлагаю - только после того как запатентуем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.