dbr Posted June 9 Posted June 9 (edited) Здравствуйте. Прошу помощи у специалистов: на что опереть стеклопакет без рамы в проем 2000 х 1620 мм из газоблока. Рамы не будет - помещение парной, ни ПВХ, ни алюминий не подходят. Вес стеклопакета 150 кг. Двухкамерный стеклопакет с подогревом Thermo Glass. Швы по периметру планирую герметизировать термостойким силиконовым герметиком, а по нижнему горизонту не знаю на что опереть - на деревянный брус (лиственница) или на пластиковые подкладки (они же монтажные пластины) и какие отступы сделать от углов стеклопакета и между подкладками. Буду признателен за помощь и советы. Edited June 9 by dbr
Prostoson Posted June 10 Posted June 10 15 часов назад, dbr сказал: Рамы не будет - помещение парной, ни ПВХ, ни алюминий не подходят. Добрый. Не подходят, пока по непонятной мне причине, ставьте в дерев.ок.блок. Ольха, лиственница вполне прекрасно живут в парной. Тем более глухарь, по цене не так дорого выйдет. 15 часов назад, dbr сказал: стеклопакет без рамы в проем 2000 х 1620 мм из газоблока. Каким образом планируете отводить конденсат из под стеклопакета? 15 часов назад, dbr сказал: Швы по периметру планирую герметизировать термостойким силиконовым герметиком Силиконовый герметик и газоблок!? Странное сочетание, адгезия то будет? + еще должен быть совместим с герметиками для изготовления ст.п. 15 часов назад, dbr сказал: или на пластиковые подкладки (они же монтажные пластины) и какие отступы сделать от углов стеклопакета и между подкладками. Или на подкладки. ГОСТ 24866-2014 п.9.9 При эксплуатации не допускается использование стеклопакетов без подкладок (прокладок) между строительными конструкциями и стеклопакетами, при этом стеклопакет должен опираться на подкладки (прокладки), ширина которых не менее номинальной толщины стеклопакета. Схемы установки подкладок приводят в проектной документации и нормативных документах. ГОСТ 23166-2021 п.5.9.5.7 Стеклопакеты (стекла) устанавливают в профильные элементы изделий на несущих и опорных (дистанционных) подкладках. 5.9.5.8 Рекомендуемые схемы расположения подкладок в зависимости от способа открывания створки приведены на рисунке 11. 5.9.5.12 Несущие (опорные) и дистанционные подкладки должны быть изготовлены из атмосферо- и морозостойких полимерных материалов (например, из полиамида или полиэтилена низкого давления по нормативным документам) с твердостью по Шору А 75-90 ед. Длина несущих подкладок рекомендуется от 70 до 150 мм в зависимости от габаритов и массы элементов остекления, ширина - на 2 мм шире толщины элементов остекления. Расстояния от угла ст.п до подкладки, в нормативках на изготовление ок.блоков, +/- одинаковое, 50-150мм
PPU Posted June 10 Posted June 10 17 часов назад, dbr сказал: Рамы не будет - помещение парной, ни ПВХ, ни алюминий не подходят А почему алюминий не подходит? От куда эта информация? Устанавливать в проем из газоблока пакет без рамы таких размеров и веса это плохое решение. Как минимум, будут проблемы с отводом конденсата и вентиляции торца стеклопакета (а это критически необходимо делать).
dbr Posted June 10 Author Posted June 10 Рабочий диапазон температур: профиль ПВХ до +50, алюминий до +80. Данные производителей. Деревянная рама пока за разумные деньги не получается. Отсюда и желание установить без рамы.
Rexther Posted June 10 Posted June 10 11 часов назад, PPU сказал: А почему алюминий не подходит? От куда эта информация? Устанавливать в проем из газоблока пакет без рамы таких размеров и веса это плохое решение. Как минимум, будут проблемы с отводом конденсата и вентиляции торца стеклопакета (а это критически необходимо делать). Даааа Проблемы будут. А потом на сладенькое - менять-то это КАК? Долбить стены, откосы? Хорошая идейка. А окно прям в парной? Если в парной - оно там ТОЧНО надо? Ну и даже в парной - тёплый алюминий чем слаб? Гарантии не дают? Про ПВХ понимаю - "вредные испарения"... Да-да... Спорить не стану. Но алюминий - думаю будет нормально. Только нормальный тёплый алюминий. От 70 мм толщиной. И именно теплый. А вот эта идея "мазанки"... С вмазанным в стену пакетом - это больная фантазия блохеров, а не конструкция.
dbr Posted June 10 Author Posted June 10 Окно именно в парной. Надо или нет? Уже сделано. Хочется. Будет). По температуре ориентируюсь на данные производителя. Если будет не предположение, а рекомендация, как ПРАВИЛЬНО сделать, тогда буду рад прислушаться. В любом случае, спасибо за обсуждение темы. Из множества мнений придется что-то одно решить.
PPU Posted June 11 Posted June 11 23 часа назад, dbr сказал: Рабочий диапазон температур: профиль ПВХ до +50, алюминий до +80 Для стеклопакета также есть ограничения. +70 это критический порог для полиуретановых и бутиловых герметиков, скрепляющих стекла. Вам нужно использовать герметик для структурного остекления. Все стекла должны быть закаленные. Внешнее и внутреннее - 8 мм, среднее - 6 мм. Рамка - Хроматек Ультра
sdn007 Posted June 11 Posted June 11 В 10.06.2026 в 12:53, dbr сказал: Рабочий диапазон температур: профиль ПВХ до +50, алюминий до +80. Данные производителей. Деревянная рама пока за разумные деньги не получается. Отсюда и желание установить без рамы. Вам деревянную раму нужно брать не в полной покраске, а только обработанную антисептиком. так значительно дешевле. Её всё равно со стороны парной красить не получится, в том плане, что облезет.
newsolutions Posted June 11 Posted June 11 10 часов назад, PPU сказал: Для стеклопакета также есть ограничения. +70 это критический порог для полиуретановых и бутиловых герметиков, скрепляющих стекла. Вам нужно использовать герметик для структурного остекления. Все стекла должны быть закаленные. Внешнее и внутреннее - 8 мм, среднее - 6 мм. Рамка - Хроматек Ультра Пакет с обогревом. Думаю там все есть что нужно..
newsolutions Posted June 11 Posted June 11 (edited) В 09.06.2026 в 16:38, dbr сказал: Здравствуйте. Прошу помощи у специалистов: на что опереть стеклопакет без рамы в проем 2000 х 1620 мм из газоблока. Рамы не будет - помещение парной, ни ПВХ, ни алюминий не подходят. Вес стеклопакета 150 кг. Двухкамерный стеклопакет с подогревом Thermo Glass. Швы по периметру планирую герметизировать термостойким силиконовым герметиком, а по нижнему горизонту не знаю на что опереть - на деревянный брус (лиственница) или на пластиковые подкладки (они же монтажные пластины) и какие отступы сделать от углов стеклопакета и между подкладками. Буду признателен за помощь и советы. Герметик нужен обязательно совместимый...уточнить у производителя какой подходит. Так то заливают обычно структурным .Опереть на рихтовочные подкладки ..зазор какой будет то? если в пределах 10 мм ..2 толстые подкладки и на них пакет. Edited June 11 by newsolutions
newsolutions Posted June 11 Posted June 11 Пакет только на герметике что ли будет держаться не понятно.
absolute-boro Posted June 14 Posted June 14 В 11.06.2026 в 21:53, sdn007 сказал: Вам деревянную раму нужно брать не в полной покраске, а только обработанную антисептиком. так значительно дешевле. Её всё равно со стороны парной красить не получится, в том плане, что облезет. У меня поставщик делает окна для бани из ольхи, внутри покрывают какой то высокопрозрачной лазурью, стоит это правда как пару пвх окон такого размера, но говорят - что все подходит под данные условия