Добрый день, коллеги. 
Озадачился вопросом а есть ли где-то в ГОСТах, нормативных или технических документах инструкции по креплению статических усилителей, расширителей к раме. Я имею ввиду шаг и тип крепежа.
На практике делаем шаг 500, отступ от краев 150-200. Но интересно узнать регламент, к сожалению, в известных мне 30971-2012, 23166-2021, 59495-2021 и тех. каталогах Рехау, Века не нашел.


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Posted

Чтобы считать два скрепленных профиля как один по статике, шаг крепления нужен 250-300мм.

  • Upvote 1
Posted

 В папках переработчика есть такая информация. 

Как выше коллега озвучил. 250 мм рекомендуемый шаг.

  • Upvote 1
Posted
16 часов назад, newsolutions сказал:

 В папках переработчика есть такая информация. 

Как выше коллега озвучил. 250 мм рекомендуемый шаг.

Не дадите ссылку, где посмотреть можно?

Posted

Уж пардоньте, что не всё по-русски. Цифры-то всё равно арабские.;)

image.png

image.png

image.png

  • Upvote 2
Posted
В 21.02.2025 в 11:22, nebo сказал:

Не дадите ссылку, где посмотреть можно?

На этом форуме вроде бы есть раздел где собраны папки переработчика. У меня их нет. Я не переработчик.

Posted

Вот что об этом пишут Профайн, для KBE Expert (думаю для всех профилей подойдёт).

Соединение элементов конструкции с использованием соединителей
В местах установки крепежных элементов применяют опорные подкладки для предупреждения деформации профилей.
В качестве крепежных элементов, как правило, используют строительные или монтажные шурупы, минимальный диаметр шурупа 5 мм.
Расстояния между крепежными элементами в независимости от соединительного профиля (см.рис.6):
- первый крепежный элемент на расстоянии 150 мм от внутреннего угла;
- все последующие крепежные элементы с шагом 300-400 мм.

Крепление подставочных и расширительных профилей
Расстояние первого шурупа, крепящего доборный профиль к раме, должно составлять половину высоты рамы
см. рисунок.
Последующие крепления устанавливаются:
- 400 мм для белого профиля;
- 300 мм для цветного профиля.
- минимальное количество точек крепления 3 штуки независимо от ширины конструкции.
Для доборных профилей с несколькими камерами под армирование допускается использовать только один
нормирующий профиль. Положение шурупа, крепящего доборный профиль к раме, должно располагаться
между осями симметрии армирований рамы и доборного профиля.

Если кому надо сам каталог, скажите куда выложить. Тут ограничение в 100 кб.

Posted

А вот что REHAU об этом пишет:

Соединения коробок
– Необходимо соблюдение требований раздела ТИ „Ограничения
по размерам“.
– Все открытые камеры соединительных профилей должны быть
закрыты и герметизированы.
– Для обеспечения воздухо- и водонепроницаемости стыков
профилей коробок и доборных профилей, внешний стык
обязательно герметизируется подходящим герметиком,
сопосбным долговременно сохранять эластичность.

– Усиленные стальным армированием профили коробок
соединяются между собой шурупами или резьбовыми
шпильками минимум ø 4,2 мм.
– Соединительные шурупы устанавливаются с шагом максимум
70 см, первый - с отступом ок. 15 см от угла по фальцу
остекления коробки.

 

Posted

А про крепёж добрников, у REHAU что-то необычно написано. Пожалуй вот весь текст с той страницы.

Общие указания по обработке
1� Крепление дополнительных профилей REHAU

Приклеивание
– белые ПВХ профили приклеиваются ПВХ-клеем REHAU (арт.
1251660), цветные декорированные ПВХ профили - клеями без
растворителей (например, Cosmofen 515, фирмы Weiss или CA
5 VL, фирмы Fenoplast).

Содержащие растворители клеевые составы разрушают
декоративные покрытия ПВХ профилей!

Во избежание температурных деформаций следует избегать
использования одностеночных ПВХ профилей с цветной лицевой
поверхностью, имеющих свободный размер 15 мм и больше с
уличной стороны.
Для исключения повреждения декорированных поверхностей
ПВХ профилей, их установку рекомендуется производить с
использованием специальных цулаг (прокладок).

При использовании силикона для герметизации стыков
кашированных дополнительных ПВХ профилей обратите особое
внимание на их совместимость. Рекомендованные силиконы для
герметизации соединений кашированных ПВХ профилей:
– Durasil AV белый (Dow Corning GmbH)
– Durasil GA белый (Dow Corning GmbH)
– Perennator Silikon Fenster (Dow Corning GmbH)
– Kleiberit Suprasil N (Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG).

2� Профили подставочные:
– допустимая нагрузка на каждую несущую подкладку
подставочного профиля (L ≥100 мм) = 100 кг.
– количество несущих подкладок и расстояние между ними
выбирается с учетом допустимой нагрузки.

3� Соединения коробок
– Необходимо соблюдение требований раздела ТИ „Ограничения
по размерам“.
– Все открытые камеры соединительных профилей должны быть
закрыты и герметизированы.
– Для обеспечения воздухо- и водонепроницаемости стыков
профилей коробок и доборных профилей, внешний стык
обязательно герметизируется подходящим герметиком,
сопосбным долговременно сохранять эластичность.
– Усиленные стальным армированием профили коробок
соединяются между собой шурупами или резьбовыми
шпильками минимум ø 4,2 мм.
– Соединительные шурупы устанавливаются с шагом максимум
70 см, первый - с отступом ок. 15 см от угла по фальцу
остекления коробки.

4� Предкамеры профилей с цветной лицевой поверхностью
Для исключения температурного воздействия и связанных с ним
деформаций профилей с цветной внешней поверхностью все
замкнутые наружные предкамеры таких профилей должны иметь
вентиляционные отверстия диаметром минимум ø 5 мм, как
показано в примерах. Положение вентиляционных отверстий у
различных профилей соответствует их предназначению (примеры
см. на стр. 49).

5� Указания по креплению
Крепление выполняется с целью фиксации дополнительных
профилей (например, подставочных, доборных), достаточно
установки двух шурупов, соединяющих ПВХ профили.
Крепление в стальное армирование не требуется, если на то нет
специальных указаний.
Крепление в стальное армирование производится
соответствующими шурупами или резьбовыми шпильками.
Крепление стального армирования профилей усиливающих,
угловых, соединительных, эркерных должно производится к
строительным конструкцим с использованием подходящих
закладных элементов. Обязательно необходимо обеспечить их
герметизацию и защиту от коррозии.

6� Указания по армированию
Подверженные температурным воздействиям профили с цветной
внешней поверхностью, высота которых ≥ 30 мм, должны
усиливаться стальным армированием с толщиной стенки
минимум 1,5 мм.

 

Posted
В 20.02.2025 в 05:44, lobb сказал:

Чтобы считать два скрепленных профиля как один по статике, шаг крепления нужен 250-300мм.

Не однократно слышал подобное утверждение. Но никто так и не смог объяснить - ни своими словами, ни в каком документе это закреплено. Можете разъяснить? Не сарказм, мне это действительно интересно. В СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия, я ответа не нашёл.

Posted
6 часов назад, WaitingForEvents сказал:

Не однократно слышал подобное утверждение. Но никто так и не смог объяснить - ни своими словами, ни в каком документе это закреплено. Можете разъяснить? Не сарказм, мне это действительно интересно. В СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия, я ответа не нашёл.

У меня эта информация от разработчика алюминиевой системы.

Информация получена устно, без указания источника.

Posted (edited)

Вопрос как я понимаю считать ли 2 детали за одну в плане сложений моментов инерции. Если деталь несет какие то нагрузки и нужен общий момент инерции то надо сшивать часто. Если это допустим доборный профиль который ставят под раму со стороны стены/потолка. То нагрузок на него нет. И тут вариант закрепить просто что б не отвалился.

 

Edited by newsolutions
  • 1 month later...
Posted

Добрый день, специалисты! Просьба подсказать, можно ли к Расширителю рамы 100мм, Rehau/60 или какому то еще в данном случае примкнуть сразу двухкамерный стеклопакет и что для этого требуется. 
Планируется утепление, но кто-то говорит, что нельзя так сделать, кто-то что можно, примеров решений таких не нашел. 

IMG_7412.png

Posted

Добрый. Так что Вы имеете ввиду под словом стеклопакет.

Стеклопакет в раме? или именно скленные стекла без рамы?

Фото можно выложить на какой то внешний диск. Очень мелко ничего не видно.

Posted
1 минуту назад, newsolutions сказал:

Добрый. Так что Вы имеете ввиду под словом стеклопакет.

Стеклопакет в раме? или именно скленные стекла без рамы?

Фото можно выложить на какой то внешний диск. Очень мелко ничего не видно.

Именно склеенные стекла без рамы. 
 

https://disk.yandex.ru/i/ELsL5QZFlAcNGQ

Posted

Все равно не понятно что это. Вставлено одиночное стекло? Вы хотите поставить вместо него стеклопакет? А штапик виден изнутри помещения. Или он слева куда то утонул за перегородоку.

В любом случае штапик нужно менять. Старый не подойдет. В принципе найти можно они бывают типовые.

Posted (edited)
3 часа назад, newsolutions сказал:

Все равно не понятно что это. Вставлено одиночное стекло? Вы хотите поставить вместо него стеклопакет? А штапик виден изнутри помещения. Или он слева куда то утонул за перегородоку.

В любом случае штапик нужно менять. Старый не подойдет. В принципе найти можно они бывают типовые.

Да, стоит одиночное стекло, что бы утеплить, необходимо ставить двухкамерный стеклопакет. Оно будет выпирать в любом случае и будут накладки на профиль.

Вопрос то основной другой, так как в месте прилегание к стене мало расстояние, необходимо заложить 10 см под утепление, следовательно надо начало стекла сдвинуть, а вопрос можно ли без рамы это сделать через доборную планку и есть ли такие планки под установку сразу стеклопакета 

Edited by Profile master
Posted

А смысл? Утяжелять фасадку? Теплее не будет от трех стекол и утепления. Все стойки только будут во льду. Соседи снизу будут недовольны от того же конденсата который ручьем будет. 

Posted
1 час назад, жека095 сказал:

А смысл? Утяжелять фасадку? Теплее не будет от трех стекол и утепления. Все стойки только будут во льду. Соседи снизу будут недовольны от того же конденсата который ручьем будет. 

Теплее не будет от утепления?

Стойки так же утепляются накладками, как и перегородки между соседями 

Posted
В 09.04.2025 в 22:50, Profile master сказал:

Расширителю рамы 100мм, Rehau/60

К торцу профиля прекрасно стыкуются два штапика))) 

Шестëрки. 

Насколько помню- стеклопакет ими конечно не зажимали, но подобие самдéльного сендвича фиксировали. 

Если память не изменает, это были остекления лоджий. 

Posted (edited)

Ох, держите меня семеро))) 

Понесло.. 

Лично ставил со товарищем пятëрку ст3, в сендвич. 

Коллеги наоборот, на сендвичи делали накладки из крашеной жести- вечная тема, в МКД.. 

Ещë помню как-то алюкобонд использовали, в комбинации заполнения, но- подробности запамятовал.. 

Edited by Пыль
Posted (edited)
19 часов назад, Profile master сказал:

Да, стоит одиночное стекло, что бы утеплить, необходимо ставить двухкамерный стеклопакет. Оно будет выпирать в любом случае и будут накладки на профиль.

Вопрос то основной другой, так как в месте прилегание к стене мало расстояние, необходимо заложить 10 см под утепление, следовательно надо начало стекла сдвинуть, а вопрос можно ли без рамы это сделать через доборную планку и есть ли такие планки под установку сразу стеклопакета 

 Я таких не видел планок. Профиль импоста можно приколхозить. А возможно и кусок створки подойдет.  Там будет наплав для стеклопакета и паз под уплотнитель.

Сам профиль продается у поставщиков оконных комлплектующих в розницу 6 м палку можно купить. Есть крашеные есть не крашеные. Белые точно есть. ПО белому уже можно перекрасить в нужный цвет.  А может и коричневый готовый где то найдете.

Но...как тут выше коллега озвучил. Вся эта история достаточно колхозный вариант.  А точнее не проектная перепланировка. Сделать то можно конечно. Но могут быть всякие не приятные эффекты. Нужно быть готовым к этому. Конденсат вполне вероятная история. Плюс протечки по конструкции. Т.к существующее т.н холодное остекление это не герметичное остекление. Делают сверху к перекрытию отсечки так называемые. Но это все экспериментальное скорее. В каком качестве в этом проекте? 

Edited by newsolutions
  • Like 1

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.