Добрый день!

Новостройка, алюминиевые панорамные окна от застройщика, профиль Realit RW64.
Во время сильного дождя с ветром под окнами образуются лужи. Застройщик с подрядчиком определить причину протечки не могут (или не хотят).
Лужи образуются только когда идет дождь. Относительная влажность в квартире - 44%, температура 21 градус.
С аналогичной проблемой столкнулись многие собственники этой новостройки.
Просьба помочь разобраться в причинах и предложить варианты решения.

PS Очень сложно выложить фото в хорошем качестве из-за ограничений форума, буду добавлять в следующих постах
 

 

2.jpg

3.jpg


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Posted

Фото лужи как правило не даёт информации о проблеме, а лишь фиксирует её. Есть ли конденсат на стеклопакетах, когда появляются потёки? Начинать надо с проекта, разбирать узлы крепления и примыканий. А потом смотреть их исполнение. Судя по тому, что серия выбрана не самая "тёплая" - южный регион строительства? Формула стеклопакета? Общий вид конструкций на фасаде, примыкающие несущие конструкции и конструкции фасада... Слишком много надо данных для диагноза.

Posted

Конденсата на стеклопакетах нет. Регион - Самара. Стеклопакет двойной энергосберегающий. Конструкция дома монолитно-каркасный, фасад - вентилируемый, этаж - 8-й

Тут выложил фото сделанные в разное время, на разных этапах строительства и ремонта, надеюсь они дадут ответы на некоторые вопросы:  https://disk.yandex.ru/d/j52QV7Qem7hNXw

Posted

Добавил общее фото окна https://disk.yandex.ru/i/v4nq1yA9ZGILAw  . Смущает отсутствие дренажных отверстий в глухих окнах. Прошу специалистов подсказать, они обязательны на алюминиевых рамах?

Posted
В 11.01.2025 в 10:12, -Dmitry- сказал:

Прошу специалистов подсказать, они обязательны на алюминиевых рамах?

Обязательны, вне зависимости от материала окна.

Posted

Большое спасибо за ответ! То есть, те лужи под окнами и есть результат отсутствия дренажных отверстий? Что-нибудь еще стоит проверить? На что еще обратить внимание? 

Posted (edited)
5 часов назад, -Dmitry- сказал:

Большое спасибо за ответ! То есть, те лужи под окнами и есть результат отсутствия дренажных отверстий? Что-нибудь еще стоит проверить? На что еще обратить внимание? 

Забудьте про окна.

Налицо проблемы с тепловым расчëтом. Махонький радиатор.. Возникают сомнения, что он сможет компенсировать теплопотери остекления, да такой огромной площади. 

Ответьте пожалуйста: как наносилась штукатурка? было ли с вашей стороны требование о создании в помещении углов в 90°? заказывали вы "машинное" нанесение, или накидывали вручную?, и сколько недель ей от роду? 

Затем: вентиляционные отверстия, для притока воздуха, на каких стенах находятся, и на какой высоте? , каков сейчас процент пропуска? и как называется марка установленных клапанов? Какая температура сейчас в помещении, что включено? конвектор? тепловая пушка? радиаторы отопления? и нужно фото, показаний- приборов гигрометра,  пирометра. 

 

 

Edited by Пыль
Posted (edited)

Насчет радиаторов - да, они мне сразу не понравились и в данный момент занимаемся их заменой. 
Конкретно под это угловое окно приобретены низкие напольные конвекторы SAVVA KN длиной 2 и 2,2 м. Они имеют вдвое большую тепловую мощность и встанут на всю длину окон.

Штукатурные работы проводились в октябре ручным способом, местами есть толстый слой, но всё уже давно просохло и в помещении температура была 21-22 градуса при относительной влажности - 44%, никаких доп. отопительных приборов нет. Приточной вентиляции нет, если не считать приточный клапана на створке одного из окон в кухонной зоне.

При температуре минус 5 - минус 10 проводил замеры пирометром, картина следующая: тем-ра стен 21-22 градуса, откосы - 14-16, стеклопакеты - 18, участки рамы, находящиеся в непосредственной близости к радиатору - 16 градусов, участки рамы подальше от радиатора - 14, нижняя часть рамы прилегающая к полу - 11 градусов. 
Самое холодное место - угол за колонной, в самой нижней точке  +5 градусов. На всех перечисленных участках не было замечено образование конденсата. Лужи появляются только после сильного дождя с ветром. 

К тому же: на балконе установлены точно такие-же окна с теплыми стеклопакетами, там отопительных приборов нет, балконная дверь закрыта постоянно, температура близка к уличной. И такие-же проблемы с протечками , исключительно после сильного дождя с ветром.

Общая картина по дому такая: протечки наблюдаются в квартирах, окна которых находятся на наветренной стороне, с подветренной стороны - проблем нет. Протекают только алюминиевые окна, с пластиковыми проблем нет.

Edited by -Dmitry-
  • Like 1
Posted
3 часа назад, -Dmitry- сказал:

Насчет радиаторов - да, они мне сразу не понравились и в данный момент занимаемся их заменой. 
Конкретно под это угловое окно приобретены низкие напольные конвекторы SAVVA KN длиной 2 и 2,2 м. Они имеют вдвое большую тепловую мощность и встанут на всю длину окон.

Штукатурные работы проводились в октябре ручным способом, местами есть толстый слой, но всё уже давно просохло и в помещении температура была 21-22 градуса при относительной влажности - 44%, никаких доп. отопительных приборов нет. Приточной вентиляции нет, если не считать приточный клапана на створке одного из окон в кухонной зоне.

При температуре минус 5 - минус 10 проводил замеры пирометром, картина следующая: тем-ра стен 21-22 градуса, откосы - 14-16, стеклопакеты - 18, участки рамы, находящиеся в непосредственной близости к радиатору - 16 градусов, участки рамы подальше от радиатора - 14, нижняя часть рамы прилегающая к полу - 11 градусов. 
Самое холодное место - угол за колонной, в самой нижней точке  +5 градусов. На всех перечисленных участках не было замечено образование конденсата. Лужи появляются только после сильного дождя с ветром. 

К тому же: на балконе установлены точно такие-же окна с теплыми стеклопакетами, там отопительных приборов нет, балконная дверь закрыта постоянно, температура близка к уличной. И такие-же проблемы с протечками , исключительно после сильного дождя с ветром.

Общая картина по дому такая: протечки наблюдаются в квартирах, окна которых находятся на наветренной стороне, с подветренной стороны - проблем нет. Протекают только алюминиевые окна, с пластиковыми проблем нет.

Было такое с наветренной стороны только на окнах пвх. Не стояли колпачки на водоотливных отверстиях. 

Posted (edited)

Так у нас не то что колпачков, самих дренажных отверстий нет в глухарях.

1736762009972.jpg

Edited by -Dmitry-

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.