glassmaNN Опубликовано: 7 апреля, 2010 Share Опубликовано: 7 апреля, 2010 Собственно вопрос. Размер пакета 2000(высота) х 1300мм, видимо, в деревянной раме. Заказчик хочет прозрачную стенку в сауне. Кто что может подсказать ? Был у кого-нибудь такой опыт ? Вызывают сомнения стойкость герметиков к температуре сауны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 апреля, 2010 Share Опубликовано: 7 апреля, 2010 Стеклопакет все равно ЗАПОТЕЕТ, так что будет он прозрачный или нет - значения не имеет. Так вроде? Впрочем если подогревать стекло до 100 градусов - может и не будет потеть.. П.С. при такой температуре бутил потечет и стеклопаакет разгерметизируется, так что правильно Вас обуревают сомнения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 7 апреля, 2010 Share Опубликовано: 7 апреля, 2010 (изменено) Собственно вопрос. Размер пакета 2000(высота) х 1300мм, видимо, в деревянной раме. Заказчик хочет прозрачную стенку в сауне. Кто что может подсказать ?Был у кого-нибудь такой опыт ? Вызывают сомнения стойкость герметиков к температуре сауны Если нужно гарантированное качество по теплостойкости, то листовое боросиликатное стекло плюс силиконовый герметик. Но по первичному герметику ничего не скажу. Что-то мне подсказывает, что у Шотта есть стекло марки Pyran (от Е 30 до Е 120). У кого-то был более доступный продукт, но я сейчас не могу вспомнить. Изменено 7 апреля, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Буратино Опубликовано: 7 апреля, 2010 Share Опубликовано: 7 апреля, 2010 Если нужно гарантированное качество по теплостойкости, то листовое боросиликатное стекло плюс силиконовый герметик. Но по первичному герметику ничего не скажу. Что-то мне подсказывает, что у Шотта есть стекло марки Pyran (от Е 30 до Е 120). У кого-то был более доступный продукт, но я сейчас не могу вспомнить. Шото я не пойму зачем огород городить-то, обычное стекло до 300 град С выдержит легко, а в финской сауне ну 130 это максимум, так что можно даже не закалять. Стеклопакет там нафиг не нужен, можно обойтись обычным двойным остеклением(как в обычных деревянных окнах). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 7 апреля, 2010 Share Опубликовано: 7 апреля, 2010 Шото я не пойму зачем огород городить-то, обычное стекло до 300 град С выдержит легко, а в финской сауне ну 130 это максимум, так что можно даже не закалять. Стеклопакет там нафиг не нужен, можно обойтись обычным двойным остеклением(как в обычных деревянных окнах). Просто представь на секунду, нагрелась сауна выше 100 градусов, и на стекло водичкой плеснули. Так что про "не закалять", это сомнительно... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 7 апреля, 2010 Share Опубликовано: 7 апреля, 2010 Просто представь на секунду, нагрелась сауна выше 100 градусов, и на стекло водичкой плеснули. Так что про "не закалять", это сомнительно... я у себя в парной поставил сначала глухое окно.но пластик потек.я раму убрал и оставил просто стеклопакет без герметика на двухстороннем скотче и забил паклей.стоит пока 2 года уже .вроде и капли с веника попадают.правда окно небольшое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiRacer Опубликовано: 7 апреля, 2010 Share Опубликовано: 7 апреля, 2010 Собственно вопрос. Размер пакета 2000(высота) х 1300мм, видимо, в деревянной раме. Заказчик хочет прозрачную стенку в сауне. Кто что может подсказать ?Был у кого-нибудь такой опыт ? Вызывают сомнения стойкость герметиков к температуре сауны ... формула стеклопакета 6з-12(или 14, или 16)Ar-И6з, дистанционная рамка стальная, глубина вторичного герметика минимум 6мм, вторичный герметик силикон ( из хороших специальных для вторичной герметизации стеклопакета), первичный герметик бутил ( хорошо себя ведет GD115). И6 со стороны парилки. ... Многократно проверено. ... И легкого пара Вам Уважаемые!!! ))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 (изменено) ... формула стеклопакета 6з-12(или 14, или 16)Ar-И6з, дистанционная рамка стальная, глубина вторичного герметика минимум 6мм, вторичный герметик силикон ( из хороших специальных для вторичной герметизации стеклопакета), первичный герметик бутил ( хорошо себя ведет GD115). И6 со стороны парилки. ... Многократно проверено. ... И легкого пара Вам Уважаемые!!! ))))))))) Для такого варианта, естественно, нужно использовать закаливаемое и-стекло. Было бы неплохо, чтобы у печника в фирме-производителе пакета был опыт работы с мягкими покрытиями. А то многие с непривычки его жгут. Соответственно, если такой возможности нет (т.е. ни закаливаемого И, ни печника адекватного поблизости), то можно, наверно, и к-стекло закаленное поставить, как думаете? К твёрдым покрытиям нет противопоказаний? Изменено 8 апреля, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Для таких стенок очень неплохо стеклоблоки, смотрятся поинтереснее. А так две стеклянные двери для сауны соединить в переплете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Уставший Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Поделюсь своим опытом. Имею окно в парилке размером 1000*500мм Начал с обычного двухкамерного стеклопакета. Внутреннее стекло лопнуло при первой же протопке. Поставил внутри закаленное стекло, снаружи через 10 см обычный однокамерный стеклопакет. Зимой внутреннее стекло в пакете лопнуло. В результате сейчас стоит просто 3 закаленных стекла 6 мм в деревянной раме. Одно из них тонированное. Ничего не потеет и не лопается Кстати, никаких потеков герметика в снятых пакетах не обнаружено. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiRacer Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Для такого варианта, естественно, нужно использовать закаливаемое и-стекло. Было бы неплохо, чтобы у печника в фирме-производителе пакета был опыт работы с мягкими покрытиями. А то многие с непривычки его жгут. Соответственно, если такой возможности нет (т.е. ни закаливаемого И, ни печника адекватного поблизости), то можно, наверно, и к-стекло закаленное поставить, как думаете? К твёрдым покрытиям нет противопоказаний? ... конечно можно использовать и К-стекла, главное не забыть их закалить !!! ..., и конечно теплопроводимость будет повыше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiRacer Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 ...Кстати, никаких потеков герметика в снятых пакетах не обнаружено. ... ... вариантов 2 ... ... Первый - при иготовлении пакетов производитель использовал ПРАВИЛЬНЫЕ материалы и ТЕХНОЛОГИЮ... ... Второй - просто пакеты эксплуатировались недостаточно длительный срок, особенно в герметичном состоянии... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Мой опыт извращенца - дверь в парную 2000*700, однокамерный пакет из 6мм стекла в деревянной створке, простое стекло внутреннее лопнуло, видимо, от воды. Сделал из каленки оба стекла на скотч и силикон- все ок. Наверное, все же в баню надо в любом случае каленое стекло хотя бы по соображением безопасности для моющихся, чтоб в случае чего ничего не порезать . Есть также опыт изготовления пакетов 6-10-6-10-6 2850*1870. Стоят, но не в бане, мне кажется, каленая 6ка Вас вполне устроит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glassmaNN Опубликовано: 9 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 Спасибо всем, кто откликнулся, BiRacer-у отдельное спасибо за конкретный совет. Заказчику буду рекомендовать 6К зак - 16- 6зак, К-стеклом наружу. Если поставить К-стекло внутрь сауны, имхо, о него можно будет обжечься. Идейка у заказчика интересная, сделать одну стену сауны полностью прозрачной - большой стеклопакет и стеклянная дверь рядом. Правда, есть у меня мысль, что, когда он узнает цену вопроса, откажется нафиг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Елена Н Опубликовано: 23 июня, 2015 Share Опубликовано: 23 июня, 2015 ... формула стеклопакета 6з-12(или 14, или 16)Ar-И6з, дистанционная рамка стальная, глубина вторичного герметика минимум 6мм, вторичный герметик силикон ( из хороших специальных для вторичной герметизации стеклопакета), первичный герметик бутил ( хорошо себя ведет GD115). И6 со стороны парилки. ... Многократно проверено. ... И легкого пара Вам, Уважаемые!!! ))))))))) День добрый! Подскажите, пожалуйста, где можно заказать такой стеклопакет для парилки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Selofer Опубликовано: 30 июля, 2015 Share Опубликовано: 30 июля, 2015 Необходимо будет однослойный и потолще! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 июля, 2015 Share Опубликовано: 30 июля, 2015 День добрый! Подскажите, пожалуйста, где можно заказать такой стеклопакет для парилки? Вам возможно нужен противопожарный стеклопакет. Обратитесь к тем, кто делает противопожарные окна. Обычный стеклопакет ставить в парилку категорически нельзя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avogadro Опубликовано: 3 августа, 2015 Share Опубликовано: 3 августа, 2015 Скорее всего противопожарный не подойдет! Там гель (в межстекольном) начнет вспучиваться, если температура будет высокой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 11 августа, 2015 Share Опубликовано: 11 августа, 2015 Скорее всего противопожарный не подойдет! Там гель (в межстекольном) начнет вспучиваться, если температура будет высокой! Абсолютно верно, и не только вспучивается, но еще и непрозрачным станет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 11 августа, 2015 Share Опубликовано: 11 августа, 2015 День добрый! Подскажите, пожалуйста, где можно заказать такой стеклопакет для парилки? А он на улицу выходит? Или внутри помещения? Второй год хожу в баню после капитального дорогого ремонта. Парилка обшита деревом. Без окон. Дверь стеклянная, легкая тонировка. Где-то 2000 х 700 мм. В стекле отверстия под петли. Ручка деревянная. Стекло 8, максимум 10 мм. Край обработан. Для чего С/П? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiRacer Опубликовано: 8 ноября, 2015 Share Опубликовано: 8 ноября, 2015 День добрый! Подскажите, пожалуйста, где можно заказать такой стеклопакет для парилки? Практически любой НОРМАЛЬНЫЙ производитель стеклопакетов может сделать такой стеклопакет. Достаточно дать ему правильную формулу. Повторяю, ... формула стеклопакета 6з-12(или 14, или 16) Ar-И6з, дистанционная рамка стальная, глубина вторичного герметика минимум 6мм, вторичный герметик силикон (из хороших специальных для вторичной герметизации стеклопакета), первичный герметик бутил (хорошо себя ведет GD115). И6 со стороны парилки. Если не найдете, то сообщите здесь ... Подскажем. Удачи ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oknolove Опубликовано: 26 апреля, 2016 Share Опубликовано: 26 апреля, 2016 Очень познавательная информация. А я вот хотел себе в парилку поставить алюминиевые пластиковые окна, но я так понимаю теперь, что это вообще не вариант(((. Мечтали о больших зеркальных окнах, чтобы можно было любоваться природой (в данном случае лесом), а тебя не было видно. Как это можно воплотить в реальность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 апреля, 2016 Share Опубликовано: 26 апреля, 2016 .. Как это можно воплотить в реальность? 1. Две-три деревянные коробки с одинарным стеклом 4-6 мм в зависимости от размера и обязательно закаленным. 2. Зеркальное напыление - чтобы не было видно голых людей в предбаннике - нужно подсветить окно наружным светом. Если снаружи свет ярче, чем внутри - то будет отсвечивать наружу. Нужно только не забывать, что все это будет запотевать сообразно площади .... Почему в банях окошки всегда делают маленькими. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oknolove Опубликовано: 26 апреля, 2016 Share Опубликовано: 26 апреля, 2016 1. Две-три деревянные коробки с одинарным стеклом 4-6 мм в зависимости от размера и обязательно закаленным. 2. Зеркальное напыление - чтобы не было видно голых людей в предбаннике - нужно подсветить окно наружным светом. Если снаружи свет ярче, чем внутри - то будет отсвечивать наружу. Нужно только не забывать, что все это будет запотевать сообразно площади .... Почему в банях окошки всегда делают маленькими. Огромное Вам спасибо. Да, конечно, хотелось бы, чтоб они не запотевали(((. Я так понимаю, что лучше сделать отдельную террасу, куда можно будет выходит из парилочки, но чтоб зеркальные были ...идея фикс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 26 апреля, 2016 Share Опубликовано: 26 апреля, 2016 Огромное Вам спасибо. Да, конечно, хотелось бы, чтоб они не запотевали(((. Я так понимаю, что лучше сделать отдельную террасу, куда можно будет выходит из парилочки, но чтоб зеркальные были ...идея фикс. Можно стекла с электроподогревом сделать, коли "идеяфикс" одолела. Но не дешево. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.