Добрый день!

Необходима консультация специалистов...

В 2007 году застеклили фасад витражной системой ВСМПО-600, стеклопакеты 26 мм с рамкой ПВХ, наружное стекло 6мм. с тонирующей пленкой, внутреннее 4мм, энергосберегающее...

После 1-го года эксплуатации на части пакетов рамка ПВХ начала изгибаться и втягиваться внутрь пакетов, после прошествия второго года, количество таких пакетов достигло 90%...

Стеклопакеты находятся на солнечных сторонах фасада, гермитизация не нарушена, изгиб рамки доходит до 70 мм..

Производитель стеклопакетов изначально признал свой брак, но в последствии увидев что под прижимными планками витража отсутствует бутиловая лента, возникла версия о "неправильном монтаже"...

Возникло два вопроса:

1. Возможно ли создание условий "несовместимых с жизнью" стеклопакетов, внутри витражной системы...

2. Возможно ли проведение полноценной экспертизы стеклопакетов снятых с объекта...

post-6565-1270534947_thumb.jpg

post-6565-1270534961_thumb.jpg

Изменено пользователем KAA
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



...... увидев что под прижимными планками витража отсутствует бутиловая лента, возникла версия о "неправильном монтаже"...

Обычная отмазка, дешевая причем. Пусть письменно обоснует. НЕТ документов регламентирующих наличие или отсутствие бутиловой ленты. Более того, на вертикальных витражах ее практически никто и не ставит - таковы рекомендации системодателей, в частности Шуко. и что вообще значит "не правильный монтаж"?

 

 

.....

Возникло два вопроса:

1. Возможно ли создание условий "несовместимых с жизнью" стеклопакетов, внутри витражной системы...

2. Возможно ли проведение полноценной экспертизы стеклопакетов снятых с объекта...

1. Теоретически возможно все, но я не помню никаких особых требований к пакетам - вентиляция фальца в фасадке есть и уж во всяком случае она (вентиляция фальца) ну никак не связана на наличием или отсутствием бутила.

2. если бы дело происходило в Москве я рекомендовал бы обратиться в Институт Стекла, а вот куда идти в Ижевске не знаю, но думается, что экспертиза возможна в любом случае, но начинать ее надо все же с пакетов стоящих на объекте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. Возможно ли создание условий "несовместимых с жизнью" стеклопакетов, внутри витражной системы...

 

У ПВХ рамки, в отличие от алюминиевой и некоторых других есть проблемы с адгезией к герметикам. На три года хватило, а потом законы физики сделали свое дело. Имхо, дело именно в этом...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

"Отмаз" о "неправильном" монтаже возник после обследования неким "специалистом" с Татпрофа, письменной версии добиться пока не могу, на словах звучит приблизительно так: что из-за отсутствия, наружной гермитизации и дренажных отверстий в прижимных планках, внутри создается практически 100% влажность и температура значительно превышает, температуру снаружи витража (видимо термоядерная реакция)..., а зимой камера наполняется льдом, и выдавливает вторичную гермитизацию...

Вентиляция фальца конечно есть, и учитывая большие внутренние камеры в ВСМПО, на 15 м. высоты продуваться все должно очень хорошо, осталось только донести это до производителя стеклопакетов

С объекта сняли пять пакетов и увезли в местную лабораторию, которая как выяснилось, может только проверить работу стеклопакета, т.е. его герметичность, испытания на адгезию к стеклу может сделать только на контрольных образцах (маленьких стеклышках) , а на адгезию к рамке не может совсем...

Изменено пользователем KAA
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Жуть какая-то. :thumbsup: Т.е. рамка и с боков тоже отошла от герметика? На счёт льда версия, но стекло должно пострадать прицепом. Я так понимаю вторичный герметик тоже сдвинут внутрь... Судя по следам бутила на стекле адгезия есть. А зависимость расположения батарей и таких пакетов есть? Толстый слой бутила нагрелся, а воздух сжался от холода и засосало беднягу внутрь. Думаю герметичность хорошая, а бутила много (и какого?).

Изменено пользователем MasterCut
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подозреваю, что тут сумма различных факторов. Вот, что уж тут совершенно не при чем, имхо, так это бутиловая лента.

 

Во первых, отсутствие дренажных отверстий в прижимных планках – это плохо. Но образование льда скорее бы привело к механическим повреждениям (может потрескаться стекло).

 

Во-вторых, вижу за витражом батарею. Подозреваю, что первые проблемы могли начаться зимой, когда стеклопакет «линзует», изнутри «шпарит» батарея, вентиляция кромки стеклопакета недостаточная, плюс плохая адгезия пластиковой рамки, да еще и подогреваемая батареей, может быть еще и её большее температурное расширение, по сравнению с алюминиевой.

 

Но это только мои фантазии при условии, что деформация рамки произошла вблизи батареи, внизу и чуть снизу с боков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вторичный герметик без следов деформации, и льда там теоретически быть не может, т.к. конденсат должен стекать из ригеля в стойку, и удаляться через нижний сток в стойках..., дренажные отверстия в прижимных планках нужны с системах со стыковкой ригелей через закладную, например как в ТП-50, и они пробиваются сразу на заводе..., в данном случае стойка фрезеруется под ригель..., http://www.artfire.ru/vsmpo/s600.htm, бутиловая лента в инструкции по монтажу присутствует, но небольшими "крестиками", в местах врезки рилелей...

Зависимости от батарей нет, на счет "втягивания" зимой была мысль, но тогда втянуло бы и вторичный герметик, а он в идеально ровном виде(есть фотографии торцов демонтированных пакетов)..., рамки изогнуты практически по всему фасаду пристроя, http://forum-okna.ru/index.php?autocom=gal...si&img=1444 , на той части фасада которая находится в тени под крышей, такой проблемы нет..., и деформация происходит летом...

Изменено пользователем KAA
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

на счет "втягивания" зимой была мысль, но тогда втянуло бы и вторичный герметик, а он в идеально ровном виде...

 

в том- то и дело... адгезия вторичного со стеклом хорошая, а вот рамку "вырывает"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

в том- то и дело... адгезия вторичного со стеклом хорошая, а вот рамку "вырывает"

Как ее может вырвать, если доступа воздуха через вторичную герметизацию нет..., версия с нагреванием рамки солнцем, и ее расширением, на мой взгляд более правдоподобна...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как ее может вырвать, если доступа воздуха через вторичную герметизацию нет..., версия с нагреванием рамки солнцем, и ее расширением, на мой взгляд более правдоподобна...

 

Как написала Blondy - это комплексный вопрос. Рамка прошла несколько циклов "нагрев-охлаждение" ("расширение-сжатие") и вследствие плохой адгезии с герметиком соединение "рамка-герметик" ослабло. А дальше температура и давление сделали свое дело. Все же, имхо, дело именно в рамке... при прочих равных с некоторыми другими рамками этого бы не произошло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как ее может вырвать, если доступа воздуха через вторичную герметизацию нет..., версия с нагреванием рамки солнцем, и ее расширением, на мой взгляд более правдоподобна...
Поддерживаю :thumbsup:

Если вырывает летом и только солнечную сторону - факт температурное расширение, тонированная пленка дает градусов 30-40 плюсом ИМХО. У другой рамки коэффициент расширения поменьше и вторичка держит, а у ПВХ - вот это. Очень поучительно, как бы теперь да клиентов донести ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вчера на выставке подошла к стенду ВСМПО. Милая наивная девушка предложила ответить на вопросы :rolleyes: , если они у меня есть… :rolleyes: Вспомнила про Вас… В результате … :rolleyes: позвали главного конструктора. В процессе беседы он подтвердил, что ал. система тут не при чем, при таком исполнении она не может быть герметичной, соответственно в камере вокруг стеклопакета не могло создаться избыточное давление, которое бы привело к таким результатам.

Контакты главного конструктора (с его разрешения) сброшу Вам в личку. Вдруг понадобится поддержка от системщиков, может помогут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Blondy: Спасибо!

У производителя стеклопакетов на этот счет свое мнение..., которое надеюсь изложит в этой теме...

Узлы крепления ригелей в этой фасадной системе...

post-6565-1271246473_thumb.jpg

post-6565-1271246519_thumb.jpg

post-6565-1271247744_thumb.jpg

Изменено пользователем KAA
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 months later...

Рамка виновата, сколько уже её обсуждали - не из этого пластика она должна быть сделана.

Так что, лучше алюминиевой рамки может быть только стальная.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Рамка виновата, сколько уже её обсуждали - не из этого пластика она должна быть сделана.

Так что, лучше алюминиевой рамки может быть только стальная.

 

Или композит...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...

Различные нарушения технологии сборки стеклопакетов, в том числе и ненадлежащее качество первичного герметика (бутил). Более вероятно, так как представлены фотографии только стеклопакетов, нет фотографий искривленной рамки до ее переработки.

Дистанционная рамка ПВХ , имеет определенный допуск на кривизну по длине мерного отрезка профиля.

На фотографиях видно (даже без измерений), что указанный допуск превышен в несколько раз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У ПВХ рамки, в отличие от алюминиевой и некоторых других есть проблемы с адгезией к герметикам. На три года хватило, а потом законы физики сделали свое дело. Имхо, дело именно в этом...

 

... Абсолютно ВЕРНО !!! ;)

 

Как ее может вырвать, если доступа воздуха через вторичную герметизацию нет..., версия с нагреванием рамки солнцем, и ее расширением, на мой взгляд более правдоподобна...

 

... вторичная герметизация не является абсолютно газонепроницаемой !!!

... большое линейное расширение ПВХ рамки усиливает эффект , который описал Top Eng, хотя приходилось наблюдать подобную картину и в стеклопакетах с алюмин. рамкой ...

... необходим правильный подбор материалов ( рамка, герметики...) , толщины герметизирующего слоя..., с учетом толщины применяемого стекла, геометрических параметров стеклопакета и условий эксплуатации ( температура, атмосферное давление...)....................................

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Различные нарушения технологии сборки стеклопакетов, в том числе и ненадлежащее качество первичного герметика (бутил).

 

... версия плохого бутила несостоятельна !!! ... был бы плохой бутил или плохое качество нанесения, то то комбинация рамка-бутил не были бы герметичны...и, как следствие, оставались бы на месте... ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как ее может вырвать, если доступа воздуха через вторичную герметизацию нет..., версия с нагреванием рамки солнцем, и ее расширением, на мой взгляд более правдоподобна...

А что за герметик во вторичной герметизации? Не ХолтМелт ли? ;) Вы как то не уточнили этот момент.

Налицо однозначный отрыв вторички, а первичка (бутил) и так из серии "невысыхающих герметиков".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Представляется это фантастикой, хотя ведь и про армирование так говорили.....

 

Почему же фантастика... Ув. STiS знает о чем пишет... И композитные рамки есть и термопластичные и силикон вспененный. Технологии давно алюминиевую и ПВХ рамки перешагнули. Это в России мало об этом думают... пока...

Изменено пользователем Top Eng
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мне. кажется, что у ПВХ рамки недостаточная толщина и большие отклонения от прямолиненйности по торцевой поверхности. А это влечет за собой недостаточное сцепление со стеклом. У алюминиевой рамки в несколько раз выше площадь контакта рамки со стеклом, что обуславливает лучшее сцепление, и то проскакивают ;) случаи отрыва...

Поэтому требования к торцовой поверхности рамки должны быть жесткими. :P;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 7 months later...

Мне кажется, всё происходило так: сначала был перегрев (солнце+батареи), что вызвало размягчение герметика и выгибание ПВХ рамки до края со вторичным герметиком (а он там точно есть и остался на месте?). И после того, как часть газа из стеклопакета выперло, последующее ночное охлаждение "всосало" ПВХ рамку обратно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.