Перейти к публикации
forum-okna.ru

Интересный вопрос заказчика


Рекомендованные сообщения

Заказчик задал вопрос: Влажность в помещении 60%, внутренняя температура 22 градуса, при какой НАРУЖНЕЙ температуре выпадет конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Вопрос меня и нашего поставщика стеклопакетов поставил в тупик. Подскажите можнт кто с этим сталкивался. Наверное есть какая то ФОРМУЛА.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Заказчик задал вопрос: Влажность в помещении 60%, внутренняя температура 22 градуса, при какой НАРУЖНЕЙ температуре выпадет конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Вопрос меня и нашего поставщика стеклопакетов поставил в тупик. Подскажите можнт кто с этим сталкивался. Наверное есть какая то ФОРМУЛА.

Многое зависит от формулы с/пакета.

В этой таблице показаны различные ситуации.

 

http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=12926

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Заказчик задал вопрос: Влажность в помещении 60%, внутренняя температура 22 градуса, при какой НАРУЖНЕЙ температуре выпадет конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Вопрос меня и нашего поставщика стеклопакетов поставил в тупик. Подскажите можнт кто с этим сталкивался. Наверное есть какая то ФОРМУЛА.

 

Не представляю идеально точного расчета для такой ситуации

Все будет зависеть:

1. Формула пакета

2. Размер пакета

3. Отношение общей площади окна к площади остекления

4. Замкнутое-незамкнутое армирование

5. Материал соединителя импоста

6. Заглубление пакета в профиль

7. Размер дренажных отверстий

8. Расположение батарей (сбоку, снизу)

9. РАзмер подоконника...

10. Камерность профиля... :(

 

Не представляю как это можно точно расчитать... Все равно ошибка будет составлять 10-15%

А если вы дадите точную температуру при которой не должен выпадать конденсат- то это повод требовать, чтобы Вы его убрали...Любыми путями...

 

 

Кстати посчитал кухню в панельном доме с аналогичной влажностью до и после 30 минутного проветривания. Обратите внимание на норматив по воздухообмену для помешений с влаговыделяющим оборудованием (газовой плитой)...post-23117-1269254065_thumb.jpg

 

При такой точке росы на пластике конденсат должен выпадать...

Изменено пользователем Dan-K
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не представляю идеально точного расчета для такой ситуации

Все будет зависеть:

1. Формула пакета

2. Размер пакета

3. Отношение общей площади окна к площади остекления

4. Замкнутое-незамкнутое армирование

5. Материал соединителя импоста

6. Заглубление пакета в профиль

7. Размер дренажных отверстий

8. Расположение батарей (сбоку, снизу)

9. РАзмер подоконника...

10. Камерность профиля... :D

 

Не представляю как это можно точно расчитать... Все равно ошибка будет составлять 10-15%

А если вы дадите точную температуру при которой не должен выпадать конденсат- то это повод требовать, чтобы Вы его убрали...Любыми путями...

 

 

Кстати посчитал кухню в панельном доме с аналогичной влажностью до и после 30 минутного проветривания. Обратите внимание на норматив по воздухообмену для помешений с влаговыделяющим оборудованием (газовой плитой)...post-23117-1269254065_thumb.jpg

 

При такой точке росы на пластике конденсат должен выпадать...

 

а что это за програмка у Вас?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а что это за програмка у Вас?

Выложу на форуме демку в конце марта-начале апреля

Топик

Изменено пользователем Dan-K
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Заказчик задал вопрос: Влажность в помещении 60%, внутренняя температура 22 градуса, при какой НАРУЖНЕЙ температуре выпадет конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Вопрос меня и нашего поставщика стеклопакетов поставил в тупик. Подскажите можнт кто с этим сталкивался. Наверное есть какая то ФОРМУЛА.

Здравствуйте. Попробуйте с помощью этой программки_________1.rar. На точность не претендую, как написал уважаемый Dan-K, очень много факторов которые влияют на точность... Для подбора ст/пакета, на мой взгляд, использовать можно. Жёлтые поля можно изменять...

Изменено пользователем Akela
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем информации получил больше чем ожидал.

 

..

А если вы дадите точную температуру при которой не должен выпадать конденсат- то это повод требовать, чтобы Вы его убрали...Любыми путями

Тут дело в том что заказчик "крупный" он дома имеет в этом плане большие неудобства.А сейчас вкладывает при строительстве больше 100тыс евро в вентиляцию, ну и пытается избежать точки росы. Учитывая такой немаловажный фактор как наши окна. Окна заказал, но и задал этот трудоемкий вопрос.

 

Книжечка очень интересная, особенно для оконщика. Спасибо BoogeyMan.

 

Akela спасибо за програмку .

 

Dan-K программа Ваша если выйдет в свет будет неплохим подспорьем внашем нелегком деле ( особенно зимой как на передовой),

если будет бесплатно то тем более. Очень красочная.

 

 

Буду пытаться дать ответ....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А сейчас вкладывает при строительстве больше 100тыс евро в вентиляцию, ну и пытается избежать точки росы. Учитывая такой немаловажный фактор как наши окна.

 

а вы общайтесь не с ним, а с вентиляционщиками... и вообще влажность, и как следсвие конденсат, это дело вентиляции а не окон.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При такой точке росы на пластике конденсат должен выпадать...

 

Или Выпадет ?! ....... :rolleyes:

 

Клиенту гадание на кофейной гуще ни к чему.

 

А вот если Ваши цифры Вас подведут, то клинт вас вздрючит.

 

НЕ БЕРИТЕ НА СЕБЯ левые ПРОГНОЗЫ.

 

ГОСТ преполагает конденсат, договор- располагает. ВСЕ. :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

СНиП "Тепловая защита зданий"

 

допускает температуру внутренней поверхности окна +3град

что значительно ниже температуры точки росы

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

СНиП "Тепловая защита зданий"

допускает температуру внутренней поверхности окна +3град

что значительно ниже температуры точки росы

 

Это только Ваша интерпретация ТЕМПЕРАТУРЫ +3 градуса. Это только температура.

Станет ли она "точкой росы", зависит от относительной влажности. Без указания на уровень влажности вообще нет смысла говорить о "точке росы".

Действительно, при +20 град и 50%, точка росы равна +9,3 градуса и при +3 - потечет. Но зимой 50% - это ненормальная влажность. А нормальная (в нормально вентилируемых квартирах с нормальным отопление) - это 25-30%. И температура на окне +3 градуса "точкой росы" не становится, течет только по краю, где температуры около нуля.

 

Вопрос по ГОСТу остается, сейчас говорили о СНиПе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И температура на окне +3 градуса "точкой росы" не становится, течет только по краю, где температуры около нуля.

 

в том то и дело

что СНиП не перполагает такую температуру на окнах

такое окно уже будет считаться неподходящим в данных условиях

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

в том то и дело

что СНиП не предполагает такую температуру на окнах

такое окно уже будет считаться неподходящим в данных условиях

СНиП 23-02-2003 требует, чтобы воздухопроницаемость окон ПВХ была не более 5 кг/м2час;

ГОСТ 23166-99 утверждает, что окно предназначено для вентиляции помещений;

СНиП 41-01-2003 требует 30 м3/час на человека,

СНиП 31-01-2003 требует кратность воздухообмена 1,0,

а "щелевое" или "зимнее" проветривание даёт от 80 до 200 м3/час на окно.

При этом, СНиПы не утверждены МинЮстом, и имеют вместе с ГОСТами рекомендательное значение.

Спрашивается вопрос :) :какое окно будет считаться подходящим в данных условиях?

Усложним вопрос: а если это окно является остеклением присоединённой или неотапливаемой лоджии?

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 10 months later...
Заказчик задал вопрос: Влажность в помещении 60%, внутренняя температура 22 градуса, при какой НАРУЖНЕЙ температуре выпадет конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Вопрос меня и нашего поставщика стеклопакетов поставил в тупик. Подскажите может кто с этим сталкивался. Наверное есть какая то ФОРМУЛА.

 

 

Что бы ответить на этот вопрос - нужно знать истинную температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции

 

для чего нужно смоделировать распространение тепла через ограждающие конструкции

 

точнее - в данном случае решить обратную задачу, изменяя наружную температуру - выяснить - при какой наружной температуре - получите "критическую" внутреннюю температуру?

 

такой расчет желательно выполнять не в плоской 2D - постановке, а в 3-х мерной

 

кроме того - желательно "внимательно" отнестись к коэффициентам теплопередачи на внешней стороне окна!

 

Иногда полезно обратить внимание на тот факт - что теплопроводность материалов - зависит от их температуры

 

 

Такого рода задачи - регулярно решаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

,Иногда полезно обратить внимание на тот факт - что теплопроводность материалов - зависит от их температуры

 

а как с зависимостью альфы вн. от влажности в помещении?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что бы ответить на этот вопрос - нужно знать истинную температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции

 

для чего нужно смоделировать распространение тепла через ограждающие конструкции

 

точнее - в данном случае решить обратную задачу, изменяя наружную температуру - выяснить - при какой наружной температуре - получите "критическую" внутреннюю температуру?

 

такой расчет желательно выполнять не в плоской 2D - постановке, а в 3-х мерной

 

кроме того - желательно "внимательно" отнестись к коэффициентам теплопередачи на внешней стороне окна!

 

Иногда полезно обратить внимание на тот факт - что теплопроводность материалов - зависит от их температуры

 

 

Такого рода задачи - регулярно решаю

Надо ещё учесть, что теплопотери через оконный блок осуществляются тремя способами: теплопроводностью, излучением и конвекцией в межстекольном пространстве.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

...

такой расчет желательно выполнять не в плоской 2D - постановке, а в 3-х мерной

 

кроме того - желательно "внимательно" отнестись к коэффициентам теплопередачи на внешней стороне окна!

 

Иногда полезно обратить внимание на тот факт - что теплопроводность материалов - зависит от их температуры

 

Такого рода задачи - регулярно решаю

1. Если решение в плоской постановке хорошо согласуется с экспериментом, зачем усложнять расчёт ?

2. Изменение коэффициента наружного теплообена от 6 (безветрие, только лучистый) до 44 (скорость ветра порядка 15 м/сек), даёт незначительное (3-4 градуса) понижение температуры внутреннего стекла в стеклопакете из трёх стёкол (32 мм).

3. В диапазоне эксплуатации оконных блоков от -50 до + 50, зависимостью теплопроводности материалов (стекло, ПВХ, сталь) от температуры -можно пренебречь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 weeks later...

По моему из точки росы сделали такого монстра, что не знают даже как к нему подойти, не говоря уже о том как победить. За свою практику я только один раз видел классическую точку росы. Но... ширина откоса - 60 см, подоконник мраморный - 80 см, батарея под подоконником в нише, которая закрыта экраном. И вот от края стены 50 см сухих, а 10 см у рамы - роса по всем трем сторонам. Правда было это в середине 90-х и была ошибка проектировщика, т.к. окно нельзя было вносить во внутрь из-за нарушения общего вида фасада (старая часть Москвы). Если стены хорошо сложены, откосы утеплены, нормальный подвод тепла к окнам, нормальная вентиляция - то ничего не будет. А если рассматривать усложненный вариант, который приводится выше, то лучше рассматривать подвод тепла, а не рассматривать точку росы при большом количестве неизвестных и при различных предположениях.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По моему из точки росы сделали такого монстра, что не знают даже как к нему подойти, не говоря уже о том как победить. За свою практику я только один раз видел классическую точку росы. Но... ширина откоса - 60 см, подоконник мраморный - 80 см, батарея под подоконником в нише, которая закрыта экраном. И вот от края стены 50 см сухих, а 10 см у рамы - роса по всем трем сторонам. Правда было это в середине 90-х и была ошибка проектировщика, т.к. окно нельзя было вносить во внутрь из-за нарушения общего вида фасада (старая часть Москвы). Если стены хорошо сложены, откосы утеплены, нормальный подвод тепла к окнам, нормальная вентиляция- то ничего не будет. А если рассматривать усложненный вариант, который приводится выше, то лучше рассматривать подвод тепла, а не рассматривать точку росы при большом количестве неизвестных и при различных предположениях.
нормальная вентиляция

 

Расскажите, пожалуйста, почтенной публике, что это такое в обычном жилом многоэтажном доме постройки 70-80 годов при замене старой столярки на "немецкие" герметичные ПВХ окна в отдельно взятой квартире.

Очень интересно послушать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.